Нагрузки, учитываемые в расчете оснований по деформациям
bartus
 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233

Изложенное ниже может оказаться глупостью, но я хочу разобраться.

Согласно пункту 5.2.5 СП 22.13330.2016:
Цитата:
При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СП 20.13330 могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считают кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными.
Исходя из текста можно сделать несколько выводов:
1.) Имеется ввиду, что при расчете по деформациям нагрузки на перекрытия и снеговые "переобуваются" в длительные несмотря на указания СП 20 и всех иных источников.
2.) Имеется ввиду, что при расчете по деформациям следует учитывать длительную часть кратковременных полезных нагрузок на перекрытия и снеговой.
Логика повествования пункта 5.2.5 всё же склоняет меня в пользу первого варианта.

В итоге по варианту 1 можно прорезюмировать так: при сборе нагрузок на основание при расчете по II ГПС нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки являются длительными и их значение равно "полным кратковременным" значениям из СП 20, без учета "коэффициента" пониженного значения для перехода к длительной составляющей.
То есть, к примеру, для определения среднего давления под подошвой фундамента p, в сбор нагрузок должны попадать именно значения кратковременных нагрузок на перекрытия и значения кратковременных снеговых нагрузок, а не пониженные их значения.

Однако, в первой же нагугленной методичке для ВУЗа приводится сбор нагрузок для расчета оснований по II ГПС, в котором учитывается только пониженное значение от полезной нагрузки на перекрытие, а уже для снеговой - "полное" кратковременное (см. скрин). Ориентировался бы на примеры сбора нагрузок более "официальных" источников, однако их не нашел.

Как быть, чему верить? Как собирают нагрузки участники форума?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сбор нагрузок.png
Просмотров: 250
Размер:	135.0 Кб
ID:	239402  

Просмотров: 7312
 
Непрочитано 01.08.2021, 01:04
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690


Деформации по пониженным длительным нагрузкам с учётом коэффициентов этажности и сочетаний с учётом взаимовлияния.
Но надо и меру знать. У меня тут недавно кран по кирпичным стенам ездил... А кран вроде бы не имеет длительной части... Ну или если и есть, то какая стенам разница...

В поиске мелочей особо нет смысла. Если у вас 99<100 мм, то это аварийный домик, хотя нормы разрешают. А если у вас 70<100 мм, то какая разница как считать. Деформации подсказывают как правильно проектировать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2021, 12:40
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В поиске мелочей особо нет смысла.
Может быть и так, но при оформлении рпз лучше бы делать правильно. По деформациям берите только длительную часть.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2021, 12:55
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
но при оформлении рпз лучше бы делать правильно.
Если это не спорный вопрос выбора или перехода на другой фундамент, то всем плевать, что там колонны держит... А если спорный, то всяк найдут где за яйки схватить. Не найдут так придумают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2021, 16:16
#5
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Эта корявая фраза кочует из книжки Сорочана "Основания, фундаменты и подземные сооружения" 1985 год, потом в СНиП (который тоже под редакцией Сорочана), потом в СП. Удивительно просто, как можно было так коряво написать такое важное предложение. Как бы понятно, что деформации вроде бы развиваются месяцами и годами (в глинистых грунтах), а вот в песках могут и быстрее. Но написано так, что до сих пор споры не умолкают.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2021, 16:42
| 2 #6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Согласно пункту 5.2.5 СП 22.13330.2016:
Цитата:
При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СП 20.13330 могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считают кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными.
- бред прикрытый витиеватостью.
Как будто нельзя было написать вроде этого: «Для 1 ГПС учитывать полные значения нагрузок, для 2 ГПС - пониженные». Но нет, проектант должен голову сломать и 10 источников проверить, прежде чем убедится, что он правильно бред СПшный понял.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2021, 21:24
#7
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


подскажите, где указаны величины коэффициентов для перехода к пониженным нормативным значениям кратковременных нагрузок (полезная на перекрытия и снег) при расчете деформаций основания?
согласно СП 20.13330.2016 п.5.4 п.п.И в примечании указано про прогрессирующее обрушение
согласно табл.Д1 для перекрытий, ферм, балок и др.
А именно для фундаментов принимать по какому пункту?

Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 01.08.2021 в 21:40.
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2021, 21:48
1 | 1 #8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
5.4 (...)и) пониженные значения кратковременных нагрузок которые устанавливаются в нормах проектирования строительных конструкций и оснований.
8.2.3 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных кратковременных нагрузок, указанных в таблице 8.3, устанавливаются в нормах проектирования строительных конструкций и оснований в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации.
8.4.4 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок от транспортных средств устанавливаются в нормах проектирования в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации.
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5 СС и ниже о таблице 5.1 СП 131.13330.20 пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в нормах проектирования строительных конструкций и оснований в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации. При этом коэффициенты се и С; принимают равными единице.
Отныне нет пониженных, т. к. их нет в «нормах проектирования строительных конструкций и оснований». Из СП 20 их убрали в другие СП, а в других забыли добавить. Т. е. для фундаментов принимать просто нормативные значения без всяких понижений.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 03:58
#9
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Смотрите, расчет на краевые напряжения и расчет осадки находятся в одной главе "Расчет по деформациям". Означает ли это, что нагрузки для обоих расчетов должны быть одинаковыми? Вроде как да, но по сути (физике процесса) - нет.
ЗЫ: в приведенном пункте идет речь именно о снеге и нагрузках на перекрытия, поэтому я не вижу никаких проблем брать в расчете только пониженные значения, как того требует приведенный пункт. Ведь для краевых напряжений это в запас, а в осадке у нас в запас учитываются кратковременные нагрузки, т.к. нигде не сказано обратного
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 07:27
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
для краевых напряжений это в запас
- каким образом?
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
в осадке у нас в запас учитываются кратковременные нагрузки
- «у нас» или в нормах?
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
но по сути (физике процесса) - нет
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
нигде не сказано обратного
- сами придумали? См. п. 5.2.5.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 09:07
#11
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- каким образом?
кратковременные нагрузки добавляют эксцентриситет (ветер, например).
Если это равномерно-распределенные нагрузки, то также в запас, т.к. догружают фундамент и, к примеру, треугольная эпюра становится трапециевидной

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- «у нас» или в нормах?
У нас в нормах


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- сами придумали? См. п. 5.2.5.
Где вы тут увидели, что при вычислении осадки не нужно учитывать кратковременные (речь не про нагрузки, имеющие длительную часть)?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 09:28
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
кратковременные нагрузки добавляют эксцентриситет (ветер, например).
- о понижении ветра речи нет в нормах, он весь кратковременный, однако, его учитывают везде.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Где вы тут увидели
- осадка и давления под подошвой - это расчёт по деформациям (2 ГПС), требования по нагрузкам для обоих проверок одинаковы.
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Смотрите, расчет на краевые напряжения и расчет осадки находятся в одной главе "Расчет по деформациям". Означает ли это, что нагрузки для обоих расчетов должны быть одинаковыми? Вроде как да, но по сути (физике процесса) - нет.
- домыслы, в нормах этого нет.

Последний раз редактировалось eilukha, 02.08.2021 в 09:35.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 10:27
#13
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
осадка и давления под подошвой - это расчёт по деформациям (2 ГПС), требования по нагрузкам для обоих проверок одинаковы.
Ну так о чем спор то тогда
Я про то и говорю, что если делать по нормам, то кратковременные учитываем, а те что имеют длительную часть принимаем "пониженными".

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
домыслы, в нормах этого нет.
Это не домыслы, а физика процесса. Не случайно для высотных зданиях раньше в СП 22, а сейчас, наверное в СП на высотные здания сказано: "Расчет осадок основания следует выполнять на основные сочетания постоянных и длительных нагрузок.".
Там же завязано не только на разделении постоянная-длительная-кратковременная, все гораздо сложнее, зависит от типа грунтов, водонасыщения. Также есть периодически действющие нагрузки, влияние которых для водонасыщенных глинистых грунтов трудно оценить.
Так, вроде, Далматов, предлагал такую схему:
- Для Песка и Неводонасыщенных глинистых грунтов в качестве кратковременной нагрузки выбирать нагрузку с наибольшей продольной сжимающей силой или наибольшим моментом
- Для Водонасыщенных глинистых грунтов выбирать кратковременную нагрузку, которая действует относительно долго.
Ну и еще один аспект: считать осадку пользуясь принципом независимости действия сил тоже неправильно, т.к. нагрузки прикладываются во времени неравномерно, кроме того, в разных пропрциях (например, в промке, часто кратковременные нагрузки преобладают над постоянными). В общем, по-хорошему надо считать осадку с учетом остаточных напряжений, характера прложения нагрузок, учета бОльшая или мЕньшая нагрузка прикладвается вначале и т.п.
Грубо говоря, домыслы (а точнее условности и упрощения) как раз в СП
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 14:01
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Это не домыслы, а физика процесса
- возможно, осталось подождать пока это пропишут в нормах для законного использования.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 16:05
#15
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Означает ли это, что нагрузки для обоих расчетов должны быть одинаковыми? Вроде как да, но по сути (физике процесса) - нет.
Одинаковые, и по сути и по форме.

Для расчета фундамента по ПС1 (на соответсвующие нагрузки) нужен другой расчет, по разделу 5.7.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 06:07
#16
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- возможно, осталось подождать пока это пропишут в нормах для законного использования.
На нашем веку - вряд ли . Тут от понятия "взвешивающее действие воды" уходили больше 5 лет, а тут огромный пласт расчетов с кучей критериев.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 07:54
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
от понятия "взвешивающее действие воды" уходили больше 5 лет
- а что ушли? В СП 22 такое слово 6 раз упоминается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 09:01
#18
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а что ушли? В СП 22 такое слово 6 раз упоминается.
Ну значит так до конца и не ушли даже за 5 лет
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 09:14
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Где про этот уход написано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 09:29
1 | #20
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Где про этот уход написано?
Ну просто сравните формулы вычисления осадок (а конкретно напряжений в грунте) в редакции от 2011 года и нынешнюю ну и ограничение в 1*10-5 по коэффициенту фильтрации соответственно исчезло, т.к. теперь не имеет смысла.
Ушли также от понятия водоупор (так как взвешивание происходит и в "водоупорных" слоях - см. статью Труфанова из журнала Инженерная геология, 2011 с. 36-39., скан названия прикрепил).
То есть теперь приняли принятый за рубежом принцим эффективных напряжений Терцаги.
В переписке нормотворцы про этот уход постоянно пишут, вот, например, мне отвечал НИИОСП пару лет назад:
"В действующей редакции СП 22.13330-2016, при определении бытового давления слои грунта не разделяются по водопроницаемости, понятие "водоупора" исключено. Понятие - "взвешивающее действие воды" также исключено, поскольку оно справедливо только при гидростатическом распределении порового давления по глубине. Предложено руководствоваться более универсальным принципом эффективных напряжений Терцаги."
Ну и вот до кучи ответ СКАДу про поровое давление (по той же теме) - см. вложение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Статья.PNG
Просмотров: 109
Размер:	135.8 Кб
ID:	239449  
Вложения
Тип файла: pdf Ответ по поровому давлению.pdf (205.9 Кб, 62 просмотров)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 09:38
2 | #21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Миниатюры
- тут полностью.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 00:32
#22
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Тема ушла немного в другое русло, попробуем вернуться к исходному.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Деформации по пониженным длительным нагрузкам с учётом коэффициентов этажности и сочетаний с учётом взаимовлияния.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Может быть и так, но при оформлении рпз лучше бы делать правильно. По деформациям берите только длительную часть.
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Удивительно просто, как можно было так коряво написать такое важное предложение. Как бы понятно, что деформации вроде бы развиваются месяцами и годами (в глинистых грунтах), а вот в песках могут и быстрее.
Я предлагаю ещё раз, несмотря на возможную для кого-то абсурдность того, что получается "на выходе", всё же перечитать цитату из шапки (сократил):
Цитата:
СП 22.13330.2016 п. 5.2.5...Нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки...при расчете оснований...по деформациям считают - длительными.
Дословно это, по моему мнению, трактуется однозначно: эти нагрузки (снег и полезная) для фундаментов следует считать длительными. Не берусь делать выводы, принимаю за данность. Речь про пониженные части кратковременных нагрузок в пункте не ведется. То есть классификация временных нагрузок из СП 20 тут переопределяется прямым текстом, о чем СП 22 предупреждает читателя в пункте 5.2.1:
Цитата:
Учитываемые при этом нагрузки и воздействия на основание, сооружение или отдельные конструктивные элементы, коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок должны приниматься согласно требованиям СП 20.13330, за исключением оговоренных в настоящем своде правил.
Отбросив все предрассудки и опыт предшественников я, читая СП 22, при вычислении пресловутого среднего давления под подошвой фундамента p вынужден буду принять для расчета оснований по 2 ГПС значение кратковременной снеговой и полезной нагрузок из СП20 с коэф. γf=1 (и коэффициенты сочетаний принимать как для длительных, т.е. не ниже 0,95). Может быть звучит как революция, но не вижу чем это можно опровергнуть. Вопрос открыт для обсуждений.

Повторюсь, в методичках для студентов проскакивают таки пониженные значения для перекрытий (см. шапку), а вот для снега - нет, почему-то авторы его не жалуют. Для снега пониженное значение как минимум в СНиП 2.01.07-85* фигурировало - не списать на старость методички, мол раньше снег не понижали.

Последний раз редактировалось bartus, 04.08.2021 в 00:48.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 04:04
#23
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Речь про пониженные части кратковременных нагрузок в пункте не ведется.
Как раз таки про них речь и ведется. Вы просто в последней цитате ключевую фразу намеренно выкинули: "...нагрузки, которые согласно СП 20.13330 могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считают кратковременными"
Какие нагрузки могут относиться как к длительным, так и к кратковременным? Правильно, снег и перечисленные в СП 20 кратковременные нагрузки с длительной частью.
Соответственно, ваша фраза
Цитата:
вынужден буду принять для расчета оснований по 2 ГПС значение кратковременной снеговой и полезной нагрузок из СП20
не имеет никакого обоснования и противоречит СП 22.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 05:35
#24
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Ну вообще eilukha правильно сказал. Получается, что в СП 20.13330.2016 изм. 3 пониженные нагрузки теперь устанавливаются не умножением на 0,35 (или 0,5 для снега), а теперь это ушло в нормы проектирования конструкций и оснований. Таким образом в СП 22 должно быть указано, каким образом все это надо учитывать, а в СП 22 этого нет.
Вообщем мало того, что фраза "при расчете оснований по деформациям считать длительными" и так корявая, теперь она совокупилась с недописанностью остальных норм.

Последний раз редактировалось Aragorn, 04.08.2021 в 07:40.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 07:03
#25
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Кстати да, такая коллизия есть, надо подтягивать СП 22 под Изм.3 СП 20
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 10:03
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
надо подтягивать
Можно СП 22, конечно, тоже потягивать... А можно авторов СП 20 натягивать...

Вообще рассматриваю здесь злой умысел и возможность теракта.
Предлагаю так и написать кому следует. Время серьёзное. Империалистические силы злобно облизываются на нашу молодую демократию... Мало ли... Что им стоит пристроить своего человека в Минстрой или НИИЖБ... Мы думаем, профессор апологет науки, а он апологей США...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 04.08.2021 в 10:14.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 10:13
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
возможность терракта
- скорее перерасход на фундаменты.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2021, 01:19
#28
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Как раз таки про них речь и ведется. Вы просто в последней цитате ключевую фразу намеренно выкинули: "...нагрузки, которые согласно СП 20.13330 могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считают кратковременными"
Какие нагрузки могут относиться как к длительным, так и к кратковременным? Правильно, снег и перечисленные в СП 20 кратковременные нагрузки с длительной частью.
Ваши доводы понятны, я и сам так считал раньше и перечисляю это в шапке в виде "варианта 2". Пока изм. 3 для СП 20 с ныне мифическими коэффициентами понижения не заставило задуматься - перечитывал эту фразу несколько раз и обманывал сам себя. Еще раз все осмыслив, соглашусь, что этот вариант, о которым вы пишете - пожалуй, единственно верный.

Если бы и вправду следовало для расчетов по 2 ГПС "переводить" ту же кратковременную снеговую в длительную снеговую с неизменным количественным показателем нагрузки, то терялся бы сам смысл фразы из п. 5.2.5 -> тогда бы нормативные значения нагрузок для 1 ГПС и 2 ГПС не отличались и смысла в самом пункте почти бы не осталось.

Последний раз редактировалось bartus, 05.08.2021 в 03:35.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2021, 03:52
#29
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Еще раз все осмыслив, соглашусь, что этот вариант, о которым вы пишете - пожалуй, единственно верный.
До внесения соответствующих измов в СП 63, СП16 и т.д. в части пониженных значений кратковременных остается пользоваться СП 20.13330 Изм.2 или вообще первоначальной редакцией, благо перечень 985 до сих пор четко не регламентирует брать СП с измами или без, а ответы минстроя=мнение минстроя
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузки, учитываемые в расчете оснований по деформациям

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли учитывать пульсационную составляющую от ветровой нагрузки при расчете перемещений в SCAD? Катена Металлические конструкции 153 28.08.2022 12:16
Почему в отличии от подпорных стен, в расчете свай горизонтальные нагрузки от грунта не учитываются? Книжка Основания и фундаменты 12 22.08.2019 13:07
Жесткостные характеристики оснований при расчете зданий на динамические нагрузки Vasya constr Основания и фундаменты 2 27.05.2013 16:43
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17