Как выравнять давление в системе ВС с двумя насосами
BURAN988
 
проект-конструктор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 2,366

В деревенском доме была система ВС от одного насоса НХВ, который управляется реле давления РД. Реле настроено на макс. давление 2,2 бара, мин - 1,2 бара
Недавно в тестовом режиме запустил солн. коллектор и установил на ГВС отдельный насос НГВ, управляемый также РД.
Но так как кривые давления в трубах не совпадают, то стало невозможно установить на смесителе желаемую т-ру.
Вопрос форуму: как простым и недорогим способом выравнять давление между ХВ и ГВ?
Смесители с автоматикой слишком дорого для деревни

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГВС.PNG
Просмотров: 98
Размер:	18.7 Кб
ID:	239753  

__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
Просмотров: 5083
 
Непрочитано 18.08.2021, 09:10
#21
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Дык это и предложил первым делом. Правда фиговина капризная и у пары знакомых изволила начать течь, но тут видимо просто надо брать качественную игрушку.
И вообще, при перестройке заложу трёхтрубную систему - дабы горячая вода крутилась по кругу мимо всех кранов.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2021, 12:15
#22
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Дык это и предложил первым делом. Правда фиговина капризная и у пары знакомых изволила начать течь,
Блин, не заметил, ты там писал про соединение накопителей. Окончание как-то не запомнилось.
Эти РВС от 1000 за китай до 6000 за Хонейвел стоят. Неудивительно, что у китайщины качество страдает.
Можно тыщи за 3 найти более-менее.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2021, 14:56
#23
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Если ты соединишь воздушные части и будешь пользоваться только холодной, насос ГВС будет молотить в холостую.
По сути, нет особой разницы соединять воздушные части баков, или включать насосы от одного реле на холодной воде.
Логичнее было просто поменять насос на более мощный и оставить по первому варианту.
В такой системе выравнять давление конечно можно, но либо дорого, либо с холостой работой насоса ГВС при пользовании только холодной водой.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2021, 05:59
#24
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Ну, если полости соединить, то тут надо будет думать и о разделении запуска насосов, а это не самая простая задачка (решаемая, но не слишком просто) и абсолютно никаких преимуществ перед установкой одного ресивера на обе системы разом (вхолостую однозначно ничего работать не будет). Поэтому, лучше вернуться к первой схеме - накопитель побольше, а после редуктор-регулятор и разделение на холодную и горячую ветки. Себе сделал именно так и вроде неплохо работает.
Fogel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как выравнять давление в системе ВС с двумя насосами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление льда на замкнутый контур Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 30 14.03.2018 11:32
Есть ли возможность во FloEFD задавать максимальные давление и расход, которые бы постепенно уменьшались? Aleksey1991 SolidWorks 1 28.08.2016 10:54
Что такое нормативное просадочное давление? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 06.04.2015 14:01
Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1 OliverKahn ANSYS 2 29.01.2012 17:26
Как в этой конструкции определить давление на боковые стенки? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 34 10.08.2010 22:39