Непрочитано 08.01.2022, 14:14 #1
Порядок раскладки арматуры плиты
lerec
 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 42

Добрый день! Интересует порядок раскладки арматуры плиты перекрытия на площадке. В проекте даны узлы армирования, на которых указан защ.слой для верхней арм. - 20мм, для нижней - 25мм. На узлах дан размер до фоновой арматуры (10/200). В верхней зоне применяется доп.армирование диаметром 20 в 2х направлениях. Какой для нее будет защитный слой? или фон подгнут по месту для обеспечения защ.слоя?
Просмотров: 3718
 
Непрочитано 08.01.2022, 14:20
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,298


По-правильному для максимального диаметра усиления верхней зоны (20 мм) должен быть обеспечен защитный слой не менее диаметра. Значит для фоновой (10 мм) в верхней зоне защитный слой нужно принимать 20+20-10=30 мм. Тогда ничего подгибать не нужно.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2022, 14:23
#3
lerec


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 42


Проект уже выдан с таким решением. Да и никто не даст делать такой защ.слой по всей плите.
lerec вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2022, 14:25
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,298


Значит подгибать, если это возможно. Или просто делать по проекту, оставляя для усиления защитный слой 10 мм.

----- добавлено через 24 сек. -----
Спросите автора проекта
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2022, 14:32
#5
lerec


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 42


Вообще в каком порядке раскладывают арматуру?
lerec вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2022, 14:57
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,298


Сначала фоновую, затем усиление.
Верхняя арматура лежит на фиксаторах в виде каркасов или «лягушек». Лягушки можно немного поджать (опустить) там, где это требуется.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2022, 15:03
#7
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,413


Цитата:
Сообщение от lerec Посмотреть сообщение
В проекте даны узлы армирования, на которых указан защ.слой для верхней арм. - 20мм, для нижней - 25мм. На узлах дан размер до фоновой арматуры (10/200). В верхней зоне применяется доп.армирование диаметром 20 в 2х направлениях. Какой для нее будет защитный слой? или фон подгнут по месту для обеспечения защ.слоя?
Подгибать ничего не надо - это ненорма. Очевидно проектировщик не продумал этот момент. И теперь либо делать защитный слой для дополнительно арматуры 10 мм, что противоречит нормам, либо делать защитный слой хотя бы 20 мм (что вообще-то тоже мало), но тогда для основной арматуры будет защитный слой 30 мм, а это вообще-то должно было быть учтено расчетом. Кроме того скорее всего придется еще корректировать и поддерживающие устройства для верхнего армирования, так как они будут меньшей высоты.
Лучше всего задать этот вопрос разработчикам проекта, пусть разъясняют как делать или же дают корректировку своего проекта.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2022, 15:49
#8
lerec


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 42


Предположу, что думали, что разложат верхнюю дополнительную арм-ру, затем фон.
lerec вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2022, 19:36
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 5,943


lerec, приложили бы хотя бы сечение.... На какую арматуру нижней сетки опираются каркасы, какая арматура верхней сетки опирается на каркас (дважды добавляется диаметр добора или нет) .... Может быть с этим что-то придумать.... Хотя уже наверное загнуты пэшки....
Есть возможность пересогласовать добор? Может быть 2д14 вместо 1д20?

----- добавлено через ~3 мин. -----
... Пэшки наверное можно поставить и с наклоном... Как насчёт развернуть верхнюю сетку?

----- добавлено через ~5 мин. -----
... Очевидно есть вариант просто залить плиту толще
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2022, 20:35
#10
lerec


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 42


----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
lerec, приложили бы хотя бы сечение.... На какую арматуру нижней сетки опираются каркасы, какая арматура верхней сетки опирается на каркас (дважды добавляется диаметр добора или нет) .... Может быть с этим что-то придумать.... Хотя уже наверное загнуты пэшки....
Есть возможность пересогласовать добор? Может быть 2д14 вместо 1д20?

----- добавлено через ~3 мин. -----
... Пэшки наверное можно поставить и с наклоном... Как насчёт развернуть верхнюю сетку?

----- добавлено через ~5 мин. -----
... Очевидно есть вариант просто залить плиту толще

так и для 14 снижен защ. слой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 301
Размер:	59.4 Кб
ID:	244262  
lerec вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2022, 21:06
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 5,943


lerec, каркасы добавьте на схему.... Каркасы разработаны по номинальным диаметрам или фактическим?
Вообще, дайте сечение и каркасы со всеми привязками
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2022, 22:58
1 | #12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,298


Судя по картинке проект дан максимально упрощенно - раскидали диаметры и дали общее сечение с защитными слоями. Предположу, что даже нет поддерживающих каркасов или фиксаторов, этакая стадия П, по которой строят...
Хороший вариант предложили 20 диаметр заменить на спаренный 14. Или залить плиту чуть толще в зонах усиления, +5 мм вроде можно.
Поджать, подогнуть по месту тоже можно.
Все эти варианты, если уже деваться некуда и фоновая верхняя уже разложен. Если нет, то надо вносить корректировку в проект и делать фиксаторы чуть ниже, чтобы фон уложить с правильным защитным слоем
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2022, 10:34
#13
lerec


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Судя по картинке проект дан максимально упрощенно - раскидали диаметры и дали общее сечение с защитными слоями. Предположу, что даже нет поддерживающих каркасов или фиксаторов, этакая стадия П, по которой строят...
Хороший вариант предложили 20 диаметр заменить на спаренный 14. Или залить плиту чуть толще в зонах усиления, +5 мм вроде можно.
Поджать, подогнуть по месту тоже можно.
Все эти варианты, если уже деваться некуда и фоновая верхняя уже разложен. Если нет, то надо вносить корректировку в проект и делать фиксаторы чуть ниже, чтобы фон уложить с правильным защитным слоем
Для лягушек дана деталь в пространстве. Ставятся 3м рядом к фоновой арматуре.
lerec вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2022, 12:16
#14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 5,943


lerec, если ставить на первый ряд арматуры - это решит проблему?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2022, 12:30
#15
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 817


У нас были случаи, когда арматуру усиления(диам. 25 3900мм) заводили под фоновую верхнюю арматуру, но только в одном направлении.

Последний раз редактировалось Verloc, 09.01.2022 в 12:43.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2022, 13:10
| 1 #16
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 621


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
У нас были случаи, когда арматуру усиления(диам. 25 3900мм) заводили под фоновую верхнюю арматуру, но только в одном направлении.
- а что так нельзя? имхо, в 8 посте дано правильное решение - сначала фон одного направления, потом доборы того-же направления примерно раскидать, потом каждый 3-4 стержень фона в другом направлении и к ним подтянуть и привязать стержни предыдущего добора, потом остатки фона и доборы другого направления, только с лягушками разобраться и защитный слой будет до добора, а не до фоновой арматуры
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2022, 14:07
#17
lerec


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- а что так нельзя? имхо, в 8 посте дано правильное решение - сначала фон одного направления, потом доборы того-же направления примерно раскидать, потом каждый 3-4 стержень фона в другом направлении и к ним подтянуть и привязать стержни предыдущего добора, потом остатки фона и доборы другого направления, только с лягушками разобраться и защитный слой будет до добора, а не до фоновой арматуры
Либо, как в #14, локально в местах с доп. 20, ставить лягушки на 1ый ряд нижнего армирования.
lerec вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2022, 15:52
#18
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 817


Порядок самой быстрой раскладки такой:
1) Нижняя фоновая во всех направлениях
2) Усиления нижней во всех направлениях
3) Верхняя фоновая во всех направлениях
4) Усиления верхней.

Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
в 8 посте дано правильное решение - сначала фон одного направления, потом доборы того-же направления
Никогда такого не видел. Возможно и быстрее.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2022, 16:03
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 5,943


Наверное тут кто во что горазд.... Я думаю лучше что-то среднее-
Фон в одном направлении, фон в другом направлении и одновременно добор в уровне нижней арматуры (не любую арматуру можно просунуть через ячейку 200мм., можно выполнить разреженный фон верхней арматуры пока не выставлен нижний добор) , затем добор в уровне верхней арматуры

----- добавлено через ~7 мин. -----
lerec, есть решение?
Как вариант - оставить лягушки на следующие захватки / этажи, .... Вариантов на самом деле много, всей исходной информации в теме нет, может быть предложили бы что-то ещё рациональное.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2022, 08:57
#20
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 465


lerec не совсем по теме, не подскажите марку бетона и класс арматуры? А то такое чувство что величины анкеровки верхней арматуры не хватает, может конечно и ошибаюсь.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2022, 10:00
#21
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


В чем проблема снизу выполнить усиление?
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2022, 12:12
#22
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,413


Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
В чем проблема снизу выполнить усиление?
Уменьшается рабочая высота сечения.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2022, 12:42
#23
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 621


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Никогда такого не видел. Возможно и быстрее.
- наоборот медленне(по-этому и не видели ), но более приближенно к теоретическому расчетному армированию, так толщина пакета арматуры самая меньшая - 2 максимальных диаметра(если не рассматривать вариант с подгибанием арматуры) получится.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2022, 13:14
#24
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lerec Посмотреть сообщение
В верхней зоне применяется доп.армирование диаметром 20 в 2х направлениях. Какой для нее будет защитный слой? или фон подгнут по месту для обеспечения защ.слоя?
При заливке есть допуски на толщину защитного слоя (табл. 5.10 СП 70). Нужно либо в эти допуски влезть, либо лягушки локально чуть меньшей высоты делать, либо плиту локально чуть толще залить.

Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Порядок самой быстрой раскладки такой:
1) Нижняя фоновая во всех направлениях
2) Усиления нижней во всех направлениях
3) Верхняя фоновая во всех направлениях
4) Усиления верхней.
Вообще-то порядок раскладки должен быть именно таким, какой он в чертежах и в расчетах, а не лишь бы накидать побыстрее. Арматура в плите не для красоты ближе к граням расположена.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2022, 14:44
#25
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Одесса-Мама
Сообщений: 2,569


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Вообще-то порядок раскладки должен быть именно таким, какой он в чертежах
Ну вообще порядок чертежей никак не указывает порядок в котором будут производиться работы...
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2022, 15:53
| 1 #26
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 817


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Вообще-то порядок раскладки должен быть именно таким, какой он в чертежах и в расчетах, а не лишь бы накидать побыстрее. Арматура в плите не для красоты ближе к граням расположена.
Что вы говорите... В чертажах(да, и в расчетах) дают узлы, в т.ч. узлы с усилениями армирования. В решении в каком порядке это усиление раскладывать на стройке проектировщик не принимает участия.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2022, 16:30
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,298


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ну вообще порядок чертежей никак не указывает порядок в котором будут производиться работы...
Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
В решении в каком порядке это усиление раскладывать на стройке проектировщик не принимает участия.
ну вы даете, разве не понятно, что имелся в виду порядок расположения стержней в сечении, сначала вдоль оси Х, потом вдоль оси Y и т.д.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2022, 17:10
#28
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 5,943


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
разве не понятно, что имелся в виду порядок расположения стержней в сечении, сначала вдоль оси Х, потом вдоль оси Y и т.д.
путаются)) рассчитываю обычно в двух направлениях по худшему варианту
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2022, 17:17
#29
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 817


Offtop:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну вы даете, разве не понятно, что имелся в виду порядок расположения стержней в сечении,
Смотри, куда этот автор ссылается - на мой комментарий по раскладке на стройке.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2022, 07:13
#30
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
В решении в каком порядке это усиление раскладывать на стройке проектировщик не принимает участия.
Порядок армирования лично я всегда стараюсь в чертежах прописывать, и ничего ужасного в этом нет.
- основное нижнее армирование вдоль цифровых осей;
- доп. нижнее армирование вдоль цифровых осей;
- основное нижнее армирование вдоль буквенных осей;
- доп. нижнее армирование вдоль буквенных осей;
- поперечные каркасы, фиксаторы, "П"-эшки по торцам плит;
- основное верхнее армирование вдоль цифровых осей;
- доп. верхнее армирование вдоль цифровых осей;
- основное верхнее армирование вдоль буквенных осей;
- доп. верхнее армирование вдоль буквенных осей.

Иначе может получиться как на картинке (6, а то и 8 рядов), потому что как ты выразился "так быстрее". Поверь, так делают очень часто, со всеми последствиями: защитный слой маленький получается, бетона на плиту ушло больше чем по спецификации, что-то где-то потрещало. А потом со стройки крики что "проект вообще говно..." и т.п.

Если вяжут нормально (в 4 ряда), то ради бога, хоть с верху вниз армируй.

Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Никогда такого не видел. Возможно и быстрее.
Если ты чего то не видел, не значит что этого нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 27
Размер:	2.5 Кб
ID:	244292  

Последний раз редактировалось Alkor527, 11.01.2022 в 07:24.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2022, 09:54
#31
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 817


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Порядок армирования лично я всегда стараюсь в чертежах прописывать, и ничего ужасного в этом нет.
- основное нижнее армирование вдоль цифровых осей;
- доп. нижнее армирование вдоль цифровых осей;
- основное нижнее армирование вдоль буквенных осей;
- доп. нижнее армирование вдоль буквенных осей;
- поперечные каркасы, фиксаторы, "П"-эшки по торцам плит;
- основное верхнее армирование вдоль цифровых осей;
- доп. верхнее армирование вдоль цифровых осей;
- основное верхнее армирование вдоль буквенных осей;
- доп. верхнее армирование вдоль буквенных осей.
Такое прописывать - только позориться - БСК это. За это и называют инженеров на стройке чудилами.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Миниатюры
Ну и где расхождение с моими словами? Дальше обсуждать тему не вижу смысла, у автора в первом сообщении явный косяк конструкторов.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2022, 10:04
#32
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
БСК это
Ну ну...
Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Ну и где расхождение с моими словами?
На картинке в #30 БСК, и если ты армируешь так... ну здОрово... молодец... о чем с тобой еще говорить. Ты только учти, что
Цитата:
Арматура в плите не для красоты ближе к граням расположена
Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
у автора в первом сообщении явный косяк конструкторов
В чем? в том что под каждый диаметр доп. армирования лягушку своей высоты не сделали? А если этих диаметров 5, то 5 разных лягушек нужно в чертежах показать, каждая с разницей по высоте в пару миллиметров? И на схеме показать где какую лягушку поставить надо, да? Прямо вижу, как ходит работяга с рулеткой и пытается понять на сколько же мм одна лягушка выше другой. Вот уж точно БСК...

Последний раз редактировалось Alkor527, 11.01.2022 в 10:12.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2022, 10:51
| 1 #33
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 5,943


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
под каждый диаметр доп. армирования лягушку своей высоты не сделали? А если этих диаметров 5, то 5 разных лягушек нужно в чертежах показать, каждая с разницей по высоте в пару миллиметров? И на схеме показать где какую лягушку поставить надо, да?
нет, лягушки ставят на фон для сетки фона.
косяк в том, что не учел, что доборная арматура просто занимает больше места. Надо опускать фон, чтобы был нормальный защитный слой для добора (причем с учетом фактических а не номинальных диаметров арматуры)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2022, 11:05
#34
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
косяк в том, что не учел, что доборная арматура просто занимает больше места. Надо опускать фон, чтобы был нормальный защитный слой для добора (причем с учетом фактических а не номинальных диаметров арматуры)
Согласен на 100%. Но информации о том учел или не учел доборы конструктор при расчете высоты лягушки я не вижу. Но даже если и не учел, то решается это подгибанием вертикальных стержней лягушек локально прямо по месту (пинанием сапогом по верхней сетке) и никакого "косяка" я не вижу. Раздули из мухи слона
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2022, 11:15
#35
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 5,943


спасибо.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Но информации о том учел или не учел доборы конструктор при расчете высоты лягушки я не вижу.
остается только догадываться... в шапке темы - подогнут или нет фон под добор....странное решение.
про лягушки ТС написал только к посту №13, и не приложил деталь (схему). Похоже уже решил что делать и поправил чертежи.
Я обычно закладываю каркасы - фиксаторы, это и проще в монтаже и надежнее.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2022, 11:23
#36
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Одесса-Мама
Сообщений: 2,569


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Если ты чего то не видел, не значит что этого нет.
Миниатюры
В вашей картинке всё здорово. Давайте рассмотрим верхний "пакет" армирования. Предположим фоновая арматура d14, а дополнительная d20. У вас на картинке дополнительное армирование сверху. Т.е. до фоновой арматуры расстояние значительно увеличится. И тоже самое если поменять местами основную арматуру и дополнительную (как показано у вас на рисунке). Как вы будете учитывать разницу в расстояниях от грани до центра тяжести арматуры? Двумя расчётами: в зоне основного армирования и в зоне дополнительного?)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снц4ец45еимок.JPG
Просмотров: 41
Размер:	36.6 Кб
ID:	244305  
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.

Последний раз редактировалось РастОК, 11.01.2022 в 11:32.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2022, 11:37
| 1 #37
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 5,943


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Как вы будете учитывать разницу в расстояниях от грани до центра тяжести арматуры?
если бы спросили меня - по худшему из вариантов, причем одинаковый з.с. в двух направлениях.
несколько раз столкнулся с тем, что разворачивали направление фоновой арматуры, или заказывали немного меньший размер поддерживающих каркасов (как раз на случай из шапки темы)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2022, 11:40
| 1 #38
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,158
<phrase 1=


РастОК в моей картинке в #30 показано что может получиться если собирать сетки "по-быстрому" как предлагал Verloc. ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!!
Если все-же есть хоть малейший шанс, что соберут как на вашей картинке, то принял бы 60мм от центра стержня до грани во всех направлениях.

Должно быть 4 ряда арматуры в плите (2 ряда для нижней сетки и 2 для верхней).

Последний раз редактировалось Alkor527, 11.01.2022 в 11:50.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2022, 11:49
#39
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,413


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Такое прописывать - только позориться - БСК это.
Тебя самого надо поместить в БСК.

Я тоже расписывал последовательность монтажа арматуры. И хотя сейчас этого не делаю, но не вижу в этом ничего такого. Оно нужно не для того, чтобы учить строителей строить, а для того, чтобы лишний раз подчеркнуть расположение арматуры в сечении, если вдруг при чтении узлов строитель что-то перепутает.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Как вы будете учитывать разницу в расстояниях от грани до центра тяжести арматуры? Двумя расчётами: в зоне основного армирования и в зоне дополнительного?)))
Для быстрого расчета беру рабочую высоту по наиболее удаленной арматуре. Для точного расчета - высчитываю центр тяжести арматуры и по нему определяю рабочую высоту.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2022, 19:33
#40
lerec


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
спасибо.


остается только догадываться... в шапке темы - подогнут или нет фон под добор....странное решение.
про лягушки ТС написал только к посту №13, и не приложил деталь (схему). Похоже уже решил что делать и поправил чертежи.
Я обычно закладываю каркасы - фиксаторы, это и проще в монтаже и надежнее.
20мм защ.слой для фона - конечно не подогнут!
в посте 13 описана расстановка лягушек, что разрисовывать.
lerec вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2022, 20:56
#41
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 5,943


Цитата:
Сообщение от lerec Посмотреть сообщение
20мм защ.слой для фона - конечно не подогнут!
в посте 13 описана расстановка лягушек, что разрисовывать
Так о чем тогда вопрос в шапке темы?
Я хотел помочь, а для этого требуется больше данных, и лучше сразу, а не в 13 или 40 посте.
Разрисовывать есть что. Учтены ли фактические диаметры, как расположен основной добор, итд итп.
Надо учесть все конструктивные требования, а для этого разработать сечения.
На Ваши вопросы ответили, приняли решение?
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Порядок раскладки арматуры плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка верхней дополнительной арматуры плиты перекрытия. Zaharch Железобетонные конструкции 28 24.09.2021 10:43
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 16.05.2017 10:35
Анкеровка арматуры в торце плиты sys81 Железобетонные конструкции 35 22.06.2015 14:13
Минимальный диаметр арматуры монолитной фундаментной плиты какими нормативными док. ограничен? Сергейпгс Основания и фундаменты 3 24.11.2009 18:06
Расчет предварительно-напряженной ж.б. плиты со стальным канатом в качестве арматуры Madtosh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.03.2008 09:24