Непрочитано 17.02.2022, 21:46 #1
Как определить длину анкеровки?
bartus
 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233

Господа, есть монолитная ж.б. стена - бетонируется с оставленной нишей (пазом, углублением, как хотите) под будущее перекрытие (монолитная ж.б. плита).
Вопрос: по картинке какую принять длину анкеровки для стержней плиты, L1 или L2? Аргументы приветствуются.
Плита должна быть защемлена от поворота (жесткий узел).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анкеровка при шве.png
Просмотров: 232
Размер:	28.5 Кб
ID:	245498  


Последний раз редактировалось bartus, 17.02.2022 в 23:55.
Просмотров: 2983
 
Непрочитано 17.02.2022, 22:11
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


стена - монолит?
очевидно анкеровка - по l1, только вот не разобрался в узле, не приходилось выполнять жесткий узел в гнездах.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 22:19
| 1 #3
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
очевидно анкеровка - по l1
И почему это вы вдруг так решили? Здесь это не очевидно.
Анкеровка - это заведение расчетной арматуры, подобранной по прочности за условное расчетное сечение(-я). Где расчетное сечение? Мне вот кажется, что по грани стены. Следовательно, анкеровкав таком случает это L2.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 23:24
#4
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


L1 потому что бетон у верха плиты будет с пузырями.
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2022, 23:56
#5
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
стена - монолит?
да, поправил шапку
bartus вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 23:58
#6
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Почему выбрали гнездо?
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2022, 00:27
#7
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
...только вот не разобрался в узле...
А что хотите разобрать, какой вклад внесет наличие шва на восприятие усилий?
Попытался притянуть за уши СП 337, мои комментарии ниже в картинке.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык элементов.jpg
Просмотров: 160
Размер:	147.4 Кб
ID:	245500
Из комментариев предполагаю, что может быть и допустимо взять длину L2 (если обеспечить плотный контакт бетона сопрягаемых элементов).
Конечно в конкретно этом случае разница между L1 и L2 невелика, можно всегда запас взять L1.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Почему выбрали гнездо?
Еще не знаю как будут стены возводить, рассматриваю и такой случай, да и просто хочу разобраться.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
L1 потому что бетон у верха плиты будет с пузырями.
Да, не факт, что бетон полностью заполнит пространство ниши, особенно по верху. Вроде как плита хочет провернуться против часовой стрелки, и "сопротивление" повороту тут воспримет только верхняя арматура (верхний угол плиты считай не рабочий, не разопрется в бетон стены). Пожалуй тогда действительно нужна L1.

Последний раз редактировалось bartus, 18.02.2022 в 00:45.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 04:57
#8
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Еще не знаю как будут стены возводить, рассматриваю и такой случай, да и просто хочу разобраться.
Такой вариант максимум взможен на межэтажной площадке.
Стены высотой на два этажа чтоб сразу лили - ни разу не видел. Разве что если случай наличия плит на разных отмтках с небольшим перепадом по высоте...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 07:19
1 | #9
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
очевидно анкеровка - по l1
Ничего не очевидно. А если рабочий шов сделать по грани стены, то очевидно что l2?
bartus, ниша только проблемы создаст при бетонировании, лучше ее убрать.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 09:06
#10
lazybones


 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 40


Если шов бетонирования по контуру плиты, как нарисовано, то как вы собираетесь заводить арматуру в стену, особенно загиб?
lazybones вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 09:18
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
А что хотите разобрать, какой вклад внесет наличие шва на восприятие усилий?
Мне не очень понятен конструктив... стержни плиты устраиваются при заливке стены?
Тут наверное многое зависит от геометрических параметров, например глубины заделки, если бы ее хватало для заделки стержня - не было бы вопросов, а анкеровкой в зубе, скажем 10см. толщиной я бы пренебрег. Очевидно, что если стержни анкеруются в стену, то от рабочего шва
... стена довольно толстая по отношению к плите. наверное следует рассмотреть вариант со сквозным гнездом и анкеровкой обычными П-шками.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ничего не очевидно. А если рабочий шов сделать по грани стены, то очевидно что l2?
bartus, ниша только проблемы создаст при бетонировании, лучше ее убрать.
то есть оставить только работу арматуры на срез?
Как-то альтернативы нише / гнёздам не вижу, при устройстве монолитной плиты с опиранием на монолитную стену, разве что разбивать бетонирование на захватки, это не технологично, например, при устройстве промежуточных площадок лестничной клетки.
Для лестничной клетки, кстати, можно перейти к балочному перекрытию с тонкой плитной частью, может быть тогда не понадобится защемление.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 09:20
#12
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
И почему это вы вдруг так решили? Здесь это не очевидно.
Анкеровка - это заведение расчетной арматуры, подобранной по прочности за условное расчетное сечение(-я). Где расчетное сечение? Мне вот кажется, что по грани стены. Следовательно, анкеровкав таком случает это L2.
согласен.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 09:21
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Еще не знаю как будут стены возводить
это придётся продумать при конструировании
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 10:05
#14
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
то есть оставить только работу арматуры на срез?
А что в рабочих швах бетонирования только арматура и только на срез работает?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 10:08
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
. А если рабочий шов сделать по грани стены
ну из контекста кажется что предложение - именно создать рабочий шов по грани стены со стороны плиты, а тут на срез будет работать только арматура
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 10:18
#16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Если сделать прокладку между плитой и стеной, то будет работать только арматура и вероятно, да, на срез.
А если прокладки не будет, то бетон на сжатие, арматура на растяжение, как и положено.
Не очень хорошее решение, не технологичное и менее надежное, и не совсем жесткий этот узел будет, но вполне рабочее (Имхо).

У ТСа часть плиты на стену опирается и сверху плитой прижата, так зачем еще длину анкеровки по полной принимать?
Чем больше глубина ниши, тем меньше должна быть длина анкеровки.

Последний раз редактировалось Alkor527, 18.02.2022 в 10:24.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 10:20
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
сли сделать прокладку между плитой и стеной, то будет работать только арматура и вероятно, да, на срез.
А если прокладки не будет, то бетон на сжатие, арматура на растяжение, как и положено
если на границе стены устроить холодный шов, то воспринимать Q будет только арматура
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 10:29
#18
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Все зависит от габаритов плиты. При ее прогибе например в нижней границе плиты на контакте со стеной бетон будет работать на сжатие, а в верхней границе - арматура на растяжение. Есть еще силы трения, чем круче насечка в месте контакта, тем они больше )
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 10:29
1 | #19
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


L1
обоснование краткое: "потому". (потому, что не вызовет тренда с оппонентами, например)
развернутое: длина стержня (то есть: площадь соприкосновения стержня с бетоном) должна быть достаточна для передачи в бетон всего заданного усилия.
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 11:44
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
При ее прогибе например в нижней границе плиты на контакте со стеной бетон будет работать на сжатие, а в верхней границе - арматура на растяжение. Есть еще силы трения, чем круче насечка в месте контакта, тем они больше )
это восприятие момента, а речь про Q, срез. Насчет сил трения в холодном шве - совершенно уверен что сколько-нибудь значимого трения в этом направлении не будет, в нормах кстати где-то есть запрет на учет сил трения, не помню в каком контексте.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2022, 23:24
#21
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Такой вариант максимум взможен на межэтажной площадке.
Звучит логично, если опирать плиту сверху, никакие гнезда не понадобятся в принципе. Может я чего недопонял в ваших словах.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ничего не очевидно. А если рабочий шов сделать по грани стены, то очевидно что l2?
То-то и оно

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
bartus, ниша только проблемы создаст при бетонировании, лучше ее убрать.
Проблемы для бетонирования самих стен? Сходу проблем не вижу, может опишете? Для плиты - да, "монолитность" узла нарушена, бесспорно. Но насколько этот фактор влияет в жестких узлах я и пытаюсь выяснить. Нигде не встречал в литературе разбора этих случаев.

Цитата:
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
Если шов бетонирования по контуру плиты, как нарисовано, то как вы собираетесь заводить арматуру в стену, особенно загиб?
Предполагается, что это армирование (красные стержни) заложено в стену на момент ее бетонирования. После - перехлест со стрежнями плиты.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Очевидно, что если стержни анкеруются в стену, то от рабочего шва
Каюсь, такие мысли тоже прокрадываются. В то же время (как водится) анкеровка производится от расчетного сечения, которое в этом узле идентифицируется по внутренней грани стены. Мы сейчас говорим о сопряжении плиты с промежуточным сечением стены, где по всем руководствам и прочим источникам положение расчетного сечения не вызывает сомнений.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
стена довольно толстая по отношению к плите. наверное следует рассмотреть вариант со сквозным гнездом и анкеровкой обычными П-шками.
Такое решение отсылает к отсечке рабочим швом в стене на уровне плиты. Идея темы в том, чтобы сохранить непрерывность бетонирования стены (не "отвлекаться" на бетонирование плит). Правда эти выпуски (красные на картинке) будут мешаться опалубке стен, этот ньюанс не проработан.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Для лестничной клетки, кстати, можно перейти к балочному перекрытию с тонкой плитной частью, может быть тогда не понадобится защемление.
Альтернативы мне понятны, речь именно о таком узле принципиально. Думаю и вы, и многие здесь на форуме чистали про такой лайфхак, мол, оставим ниши - потом зальем плиты. Понадобилось мне применить этот метод, а вот с анкеровкой - сомнения. В моем случае стены в 2 раза толще плит.

Alkor527, v.psk, тему с вертикальным швом бетонирования прошу не рассматривать, Q воспринимаем бетоном плиты на площадке заведения в стену.
Но раз уж вы начали, как подспорье, может кто-то не встречал: https://dwg.ru/dnl/13788 (не ручаюсь за истинность доводов автора)

Цитата:
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
развернутое: длина стержня (то есть: площадь соприкосновения стержня с бетоном) должна быть достаточна для передачи в бетон всего заданного усилия.
Иными словами, если не гарантировано непрерывное по длине стержня сцепление с бетоном (а в шве бетон плотно не прилегает к ранее уложенному, хотя как посмотреть...), тогда от места потери сцепления анкеровка ведется далее в опорный элемент (стену). Возьму L1.
Offtop: П.С. интересный у вас ник

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Насчет сил трения в холодном шве - совершенно уверен что сколько-нибудь значимого трения в этом направлении не будет, в нормах кстати где-то есть запрет на учет сил трения, не помню в каком контексте.
Посмотрите СП 337, п. 5.1.28, ф-ла 5.60. Считал на днях, цифры вполне себе обнадеживающие (несущая способность на срез даже гладких швов). Но стоит помнить, что чистого среза зачастую не бывает.

Последний раз редактировалось bartus, 19.02.2022 в 23:22.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 18:45
#22
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Проблемы для бетонирования самих стен? Сходу проблем не вижу, может опишете?
Индивидуальная опалубка стен (торчащая из опалубки арматура) + есть вероятность, что под нишей бетон не будет нормально провибрирован.
Если этот узел для промежуточных площадок л.к., то как уже писал v.psk, проще сделать ниши на всю глубину стены и шарнирно опереть балки.

Последний раз редактировалось Alkor527, 20.02.2022 в 18:59.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 22:52
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


А тут совсем не очевидно, что расчетное сечение плиты по грани стены. Это если считать сопряжением жестким. А за счёт чего обеспечена жёсткость? Вот допустим убираем анкеровку вообще, получаем шарнир с опорной реакцией на расстоянии 1/3 глубины ниши от внутренней грани. Теперь хотим этот шарнир сделать жестким, добавляем анкеровку. Что удерживает плиту от поворота? Анкеровка, которая начинается от торца плиты, оттуда начинает передаваться усилие выдергивания на стену.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить длину анкеровки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить максимальную длину кипричных перегородок? CorpAT Архитектура 10 14.05.2016 21:49
Помогите определить расчетную длину колонны из плоскости при реконструкции Алька Металлические конструкции 9 29.03.2016 22:37
Как определить длину нахлестки распределительной арматуры? Xairo Железобетонные конструкции 7 05.08.2015 13:55
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене rybka501 Основания и фундаменты 5 10.10.2009 22:35
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14