| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.02.2022, 21:46 | #1 | |
Как определить длину анкеровки?
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
||
Просмотров: 2983
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
И почему это вы вдруг так решили? Здесь это не очевидно.
Анкеровка - это заведение расчетной арматуры, подобранной по прочности за условное расчетное сечение(-я). Где расчетное сечение? Мне вот кажется, что по грани стены. Следовательно, анкеровкав таком случает это L2. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Стены высотой на два этажа чтоб сразу лили - ни разу не видел. Разве что если случай наличия плит на разных отмтках с небольшим перепадом по высоте...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Цитата:
Тут наверное многое зависит от геометрических параметров, например глубины заделки, если бы ее хватало для заделки стержня - не было бы вопросов, а анкеровкой в зубе, скажем 10см. толщиной я бы пренебрег. Очевидно, что если стержни анкеруются в стену, то от рабочего шва ... стена довольно толстая по отношению к плите. наверное следует рассмотреть вариант со сквозным гнездом и анкеровкой обычными П-шками. Цитата:
Как-то альтернативы нише / гнёздам не вижу, при устройстве монолитной плиты с опиранием на монолитную стену, разве что разбивать бетонирование на захватки, это не технологично, например, при устройстве промежуточных площадок лестничной клетки. Для лестничной клетки, кстати, можно перейти к балочному перекрытию с тонкой плитной частью, может быть тогда не понадобится защемление. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
согласен.
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Если сделать прокладку между плитой и стеной, то будет работать только арматура и вероятно, да, на срез.
А если прокладки не будет, то бетон на сжатие, арматура на растяжение, как и положено. Не очень хорошее решение, не технологичное и менее надежное, и не совсем жесткий этот узел будет, но вполне рабочее (Имхо). У ТСа часть плиты на стену опирается и сверху плитой прижата, так зачем еще длину анкеровки по полной принимать? Чем больше глубина ниши, тем меньше должна быть длина анкеровки. Последний раз редактировалось Alkor527, 18.02.2022 в 10:24. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
если на границе стены устроить холодный шов, то воспринимать Q будет только арматура
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Все зависит от габаритов плиты. При ее прогибе например в нижней границе плиты на контакте со стеной бетон будет работать на сжатие, а в верхней границе - арматура на растяжение. Есть еще силы трения, чем круче насечка в месте контакта, тем они больше )
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
L1
обоснование краткое: "потому". (потому, что не вызовет тренда с оппонентами, например) развернутое: длина стержня (то есть: площадь соприкосновения стержня с бетоном) должна быть достаточна для передачи в бетон всего заданного усилия. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
это восприятие момента, а речь про Q, срез. Насчет сил трения в холодном шве - совершенно уверен что сколько-нибудь значимого трения в этом направлении не будет, в нормах кстати где-то есть запрет на учет сил трения, не помню в каком контексте.
|
|||
|
|||||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Звучит логично, если опирать плиту сверху, никакие гнезда не понадобятся в принципе. Может я чего недопонял в ваших словах.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Каюсь, такие мысли тоже прокрадываются. В то же время (как водится) анкеровка производится от расчетного сечения, которое в этом узле идентифицируется по внутренней грани стены. Мы сейчас говорим о сопряжении плиты с промежуточным сечением стены, где по всем руководствам и прочим источникам положение расчетного сечения не вызывает сомнений. Цитата:
Цитата:
Alkor527, v.psk, тему с вертикальным швом бетонирования прошу не рассматривать, Q воспринимаем бетоном плиты на площадке заведения в стену. Но раз уж вы начали, как подспорье, может кто-то не встречал: https://dwg.ru/dnl/13788 (не ручаюсь за истинность доводов автора) Цитата:
Offtop: П.С. интересный у вас ник Посмотрите СП 337, п. 5.1.28, ф-ла 5.60. Считал на днях, цифры вполне себе обнадеживающие (несущая способность на срез даже гладких швов). Но стоит помнить, что чистого среза зачастую не бывает. Последний раз редактировалось bartus, 19.02.2022 в 23:22. |
||||||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
Если этот узел для промежуточных площадок л.к., то как уже писал v.psk, проще сделать ниши на всю глубину стены и шарнирно опереть балки. Последний раз редактировалось Alkor527, 20.02.2022 в 18:59. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
А тут совсем не очевидно, что расчетное сечение плиты по грани стены. Это если считать сопряжением жестким. А за счёт чего обеспечена жёсткость? Вот допустим убираем анкеровку вообще, получаем шарнир с опорной реакцией на расстоянии 1/3 глубины ниши от внутренней грани. Теперь хотим этот шарнир сделать жестким, добавляем анкеровку. Что удерживает плиту от поворота? Анкеровка, которая начинается от торца плиты, оттуда начинает передаваться усилие выдергивания на стену.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить максимальную длину кипричных перегородок? | CorpAT | Архитектура | 10 | 14.05.2016 21:49 |
Помогите определить расчетную длину колонны из плоскости при реконструкции | Алька | Металлические конструкции | 9 | 29.03.2016 22:37 |
Как определить длину нахлестки распределительной арматуры? | Xairo | Железобетонные конструкции | 7 | 05.08.2015 13:55 |
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене | rybka501 | Основания и фундаменты | 5 | 10.10.2009 22:35 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |