Непрочитано 18.03.2022, 06:13 #1
Приемка фланцев на заводе МК
d_polehin
 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40

Добрый день. Вот возник вопрос.
При производстве МК поставщик отгружает металлоконструкции с фрикционными соединениями. По факту сборки на площадке выявляем зазоры до 3 мм на фланцах в зоне болтов (более чем 0,1мм по СП 70).
Фланец состоит из соединения балка/колонна. Завод МК предъявляет требования к фланцу на балке по ГОСТ 23118 табл. б1 п. 4.2, к ответной части фланца, но уже на колонне по п. 1.3-1.4 той же таблицы.
Так вот собственно вопрос, в моем понимании если фланец находится на колонне - то и требования к нему как к фланцу, т.е. п. 4.2, а не как колонне по п. 1.3-1.4, но вызывает сомнение схема по п.4.2 т.к. там балка/балка на фланце, а не как в нашем случае балка/колонна. Вот и просвятите плиз, светлые умы, как принимать часть колонны, являющейся ответной частью фланца?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 186
Размер:	54.7 Кб
ID:	246099  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 181
Размер:	31.9 Кб
ID:	246100  

Просмотров: 3924
 
Непрочитано 18.03.2022, 08:06
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Производилась ли фрезеровка фланцев в сборе с балкой ? Если да, то почему не решить вопрос подкладками ?
Если нет, то почему ?
Было ли в км указание о фрезеровке ? Если нет, то почему ?
Как завод может отгрузить на площадку брак ? Как организована приёмка стали ? Почему брак не выявляется при отгрузке или на заводе при загрузке заказчиком стали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 18.03.2022 в 08:11.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 08:21
#3
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Общий лист данных из КМ и узел из КМ, плиз.
nickname69 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 08:25
#4
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Производилась ли фрезеровка фланцев в сборе с балкой ? Если да, то почему не решить вопрос подкладками ?
Да, на балке. На колонне нет.
Вопрос чуть в другом.
d_polehin вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 08:30
#5
2SS5


 
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
Да, на балке. На колонне нет.
Вопрос чуть в другом.
Можно вопрос - стоимость тонны изготовления, после такой операции? Или хотя бы прибыль есть от производства?
Спасибо.
2SS5 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 08:30
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Почему вопрос чуть в другом если это решает все ваши беды ?

А чего с колонной ?

Хм. Подозрительно. А с чего вы решили, что это фрикционное соединение и его надо проверять щупами ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 08:34
#7
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от 2SS5 Посмотреть сообщение
Можно вопрос - стоимость тонны изготовления, после такой операции? Или хотя бы прибыль есть от производства?
Спасибо.
не скажу, я со стороны заказчика. но точно дешевле чем потом выполнять фрезеровку уже на площадке.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Почему вопрос чуть в другом если это решает все ваши беды ?

А чего с колонной ?
Как решить беды мы уже знаем (от перерасчета фрикциона на работу болтов на срез и применение столиков и т.д.), вопрос стоит за чей счет.

Колонна имеет грибовидность полки в пределах допуска, но именно поэтому образуются зазоры более допустимого
d_polehin вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 08:44
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Извините, ошибся. Это не фланцевое соединение. Но, наверное, оно может быть фрикционным.

Я не знаю требований по приёмке фрикционных соединений.
Они очень слабо развиты в нормах.

Здесь может чуть помочь рекомендательный СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012.
Но по нему вам нельзя делать соединение фрикционным (наверное, из-за возможных растяжений балки).
По нему 0,3 мм щуп для всех видов соединений. Но в нормах такого требования нет.
Думаю , что наиболее близки здесь требования к фланцевым соединениям применительно. 0,1 мм. С такими узлами вы не сможете это обеспечить.

Кроме того вам может помочь пункт СП 70.
Цитата:
4.6.3 Перепад поверхностей (депланация) стыкуемых деталей свыше 0,5 и до 3 мм должен быть ликвидирован механической обработкой путем образования плавного скоса с уклоном не круче 1:10.
При перепаде свыше 3 мм необходимо устанавливать стальные прокладки требуемой толщины, обработанные тем же способом, что и детали соединения. Применение прокладок подлежит согласованию с организацией - разработчиком чертежей марок КМ, КМД.
Но прокладка, из физики, должна быть сплошная на всё соединение. Это моё мнение, могу ошибиться.
Хотя вообще депланация это другое, в другой плоскости. Тут не очень понятно, что хотели сказать.


Всё ещё очень подозрительно, что вы называете ответные пластины узла и полки колонны фланцами. Ведь они ими не являются. Это не фланцевое соединение.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 18.03.2022 в 10:14.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 09:12
#9
2SS5


 
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
не скажу, я со стороны заказчика. но точно дешевле чем потом выполнять фрезеровку уже на площадке.
Тогда конструкции какого завода?
Почему я спрашиваю, КМщики любят этот альбом узлов, ничего не могут сами придумать технологичное, муру эту закладывают в проект.
На площадке постоянно эти вопросы на каждом объекте, решение простое выбросить эти узлы на помойку.
Спасибо.
2SS5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 09:28
#10
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Я чуть позже выложу КМ и КМД
d_polehin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 10:06
#11
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


выкладываю документацию.
Вложения
Тип файла: pdf км колонна С30К2,FP1.pdf (1.23 Мб, 74 просмотров)
Тип файла: pdf км нахождение колонны DE,A-DE,03.pdf (1.68 Мб, 43 просмотров)
Тип файла: pdf КМ стандартный чертеж узла крепления балки к колонне С30К2.pdf (377.6 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: pdf КМД Колонна ES1212A-DP48-CO-29.pdf (875.8 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: pdf КМД нахождение колонны DE,A-DE,3.pdf (1.34 Мб, 33 просмотров)
d_polehin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 10:09
#12
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


добавлю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото колонна ES1212A-DP48-CO-29 (2).jpg
Просмотров: 142
Размер:	98.2 Кб
ID:	246110  
Вложения
Тип файла: pdf Общие данные КМ 1212.pdf (3.60 Мб, 48 просмотров)
Тип файла: pdf общие данные сомм.pdf (2.39 Мб, 38 просмотров)
d_polehin вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 11:05
#13
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Offtop: Я один вижу, что это катастрофа?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 11:29
#14
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Извините, ошибся. Это не фланцевое соединение. Но, наверное, оно может быть фрикционным.
почему не фланцевое?
СП 16. п. 15.9.1 К фланцевому соединению (ФС) стальных строительных конструкций следует относить соединение, в котором имеется хотя бы одна плоская деталь прямоугольной, круглой или иной формы (фланец), соединенная с торцом одного из элементов на сварке, с отверстиями для болтов либо для шпилек.
Ну у нас есть балка с фланцем - значит соединение ригель/колонна фланцевое.
d_polehin вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 11:39
#15
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
Как решить беды мы уже знаем (от перерасчета фрикциона на работу болтов на срез и применение столиков и т.д.), вопрос стоит за чей счет.
А Вы уверены, что это пройдет?
Вы выяснили, как в расчетной модели работают эти узлы?
Не принимают ли они участие в обеспечении общей устойчивости?
Каркас же не вы проектировали. не так ли?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 11:44
#16
2SS5


 
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 21


Абсолютно адекватный проектировщик и производитель МК, извиняюсь перед ними. Технадзор опять в не адеквате, если в общей части КМ не прописано - проверка щупом 0,1 мм, то посылать технадзор.
Отличное КР и по все видимости качество МК. Зазоры до 3 мм я не верю, это вероятной всего из-за каких то погибов полки колонны. Монтаж вести в соответствии с КМ, не умничать.
2SS5 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 11:52
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


А как трение обеспечить с зазорами до 3 мм ?

Чтобы это соединение стало фланцевым оно должно соответствовать требованиям к фланцевым соединениям.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 11:54
#18
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от 2SS5 Посмотреть сообщение
Отличное КР и по все видимости качество МК
Из каких данных Вы сделали такой вывод?
И при чем тут технадзор?
Как я понял, монтажник принимает конструкции.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 12:01
#19
2SS5


 
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А как трение обеспечить с зазорами до 3 мм ?

Чтобы это соединение стало фланцевым оно должно соответствовать требованиям к фланцевым соединениям.
руками обеспечить, усилие в болте 20тонн, полка 14 мм! трения хватит, веди монтаж по КМ мозг не парь не себе не нормальным людям.
2SS5 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 12:02
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от 2SS5 Посмотреть сообщение
трения хватит
Это вы какой зуб даёте ?
Где это написано ?


В общем, думаю, надо переделывать ПД, КМ, КМД, на шарнирные узлы или на фланцевое соединение или хотя бы пластину приварить к колонне и фрезеровать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 12:05
#21
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от 2SS5 Посмотреть сообщение
руками обеспечить, усилие в болте 20тонн, полка 14 мм! трения хватит,
А причины потери полкой формы Вас не интересуют?
Может, сварили колонну с нарушением технологии?
Может, ЗАзоры между пластиной и полкой ненормативные
Были, знаете ли примеры...
Орловский завод северстали однажды такое наварил....
250 тонн под замену пошло
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 12:17
#22
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Коллеги, пересчет был выполнен проектировщиком. Не нами. Это что касается компенсирующих мероприятий.
Вопрос остается прежним. Грибовидность колонны в допуске, как принимать часть колонны, являющейся фланцем? по п.1.2-1.3 или п. 4.2 ГОСТ 23118?
d_polehin вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 12:18
#23
2SS5


 
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А причины потери полкой формы Вас не интересуют?
Может, сварили колонну с нарушением технологии?
Колонна из прокатного двутавра, прокатную полку править не имеет смысла. Проект в ветке есть, отличные решения, если кмдшники в адеквате значит и в сборосварке специалисты на уровне.
2SS5 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 12:20
#24
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
как принимать часть колонны, являющейся фланцем?
Фланцем у Вас является часть балки... Которая приходит на пояс двутавра колонны
Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
пересчет был выполнен проектировщиком
Японцами?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 2SS5 Посмотреть сообщение
прокатную полку править не имеет смысла.
А кто говорит, что ее нужно править?
Вопрос состоит в том, почему ее так сильно повело от сварки
И что произойдет, когда ее начнут тянуть ВП болтами

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 2SS5 Посмотреть сообщение
Проект в ветке есть
Где, в каком посте?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 12:28
#25
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Японцами?
Японцами
d_polehin вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 12:30
#26
2SS5


 
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 21


Страницей ранее проект выложен + фото. Очевидно, что проблемы надуманы, их нет.
2SS5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 12:36
#27
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Фланцем у Вас является часть балки... Которая приходит на пояс двутавра колонны
тогда при допусконй грибовидности колонны будут зазоры, которые не допускает СП 70
d_polehin вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 12:37
#28
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
Японцами
Точно?
Цитата:
Сообщение от 2SS5 Посмотреть сообщение
Страницей ранее проект выложен + фото. Очевидно, что проблемы надуманы, их нет.
Проекта там нет, на фото ничего не видно...
И, если "японцы внесли изменение в проект, то они какие-то проблемы увидели

Господа... Делается так...
Любое недопонимание и недоразумение при приемке МК разрешает проектировщик
Создавайте комиссию и принимайте комиссионное решение.
Объект в вас несложный, хоть и сделан японцами по японским стандартам....
Мне больше нравятся немецкие....
Любое юридически занчимое решение должно быть оформлено на бумаге и подписано сторонами...
Как только монтажник подпишет акт приемки конструкций от завода (не накладную. а акт), Все проблемы ляжут на него
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 12:53
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
как принимать часть колонны, являющейся фланцем?
Найти нормы на фланцевое соединение. Читать не надо, там хватит картинок. Это не фланцевое соединение.

Но на фрикционное соединение тоже нужны допуски щупа 0,1 мм применительно от фланцевых соединений. Это должны были прописать в КМ. Видимо там нет.
Тогда письмо проектировщику каким должен быть допуск на щуп. В ответ вы получите тот же 0,1 мм.
Максимум 0,3 мм, если проектировщик слабый. И тогда спорить.
3 мм вам никто не выдаст.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 13:01
#30
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Точно?
да, там если внимательно посмотреть уже столики прорисованы в облаке.
d_polehin вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 13:18
#31
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
да, там если внимательно посмотреть уже столики прорисованы в облаке.
столики?
Я их вообще везде ставлю. для удобства монтажа....
Только столики бывают опорные и монтажные....
В обще, где-то на этом сайте рубили данную тему....
Просто в Вашем случае не совсем представляю, какую длину сварных швов нужно делать.... Вам посчитали, что болтов, работающих на срез, не хватает?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 13:21
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Не фланцевое потому что сделано не по нормам фланцевого.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 13:32
#33
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не фланцевое потому что сделано не по нормам фланцевого.
Ну, чего проще....
Есть серия на рамные и шарнирные узлы примыкания.
Достаточно посмотреть...
Это же базовые знания.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 13:46
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Объяните для не специалиста! Фланцевое предполагает передачу поперечной силы через трение, ну и жёсткий узел. При зазорах нужно проверить болты на срез поперечной силой и добавить в схему шарнир? На этом все или есть ещё условия?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 13:53
#35
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Фланцевое предполагает передачу поперечной силы через трение, ну и жёсткий узел.
да, не все фланцевые соединения являются фрикционными!
Мы же не знаем что конкретно японцы заложили в проект... НАм показали то 2 листа.
Речь идет о КАЧЕСТВЕ МК...
НА приемке у монтажника возникли сомнения.
Проще всего их может разрешить проектировщик...
Он по умолчанию все должен знать...
3 мм - это косяк сборки,
Думаю, вырезали пластины короче и пояса балки утянуло...
НУжно смотреть на противоположной полке. Хотя.... Пластину могли плотно приложить к одной полке, а у другой оставить большой зазор... Вот и потянуло
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-18_13-59-16.png
Просмотров: 58
Размер:	603.6 Кб
ID:	246114  

Последний раз редактировалось slava217, 18.03.2022 в 14:02.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 13:57
#36
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Только столики бывают опорные и монтажные....
опорные
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Достаточно посмотреть...
ткните плиз носом
d_polehin вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2022, 14:04
#37
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
ткните плиз носом
В серию "на узлы балочных клеток?
Просто начинайте набирать в поисковике "..шарнирные и ..." будет Вам счастье
slava217 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Приемка фланцев на заводе МК

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустима ли обварка фланцев? игорёк Конструкции зданий и сооружений 35 19.10.2022 19:24
Как обеспечить плоскостность и параллельность фланцев колонн? Kalenka Металлические конструкции 42 03.10.2021 13:25