| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.03.2022, 06:13 | #1 | |
Приемка фланцев на заводе МК
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 3924
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Производилась ли фрезеровка фланцев в сборе с балкой ? Если да, то почему не решить вопрос подкладками ?
Если нет, то почему ? Было ли в км указание о фрезеровке ? Если нет, то почему ? Как завод может отгрузить на площадку брак ? Как организована приёмка стали ? Почему брак не выявляется при отгрузке или на заводе при загрузке заказчиком стали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.03.2022 в 08:11. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Почему вопрос чуть в другом если это решает все ваши беды ?
А чего с колонной ? Хм. Подозрительно. А с чего вы решили, что это фрикционное соединение и его надо проверять щупами ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40
|
Цитата:
Цитата:
Колонна имеет грибовидность полки в пределах допуска, но именно поэтому образуются зазоры более допустимого |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Извините, ошибся. Это не фланцевое соединение. Но, наверное, оно может быть фрикционным.
Я не знаю требований по приёмке фрикционных соединений. Они очень слабо развиты в нормах. Здесь может чуть помочь рекомендательный СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012. Но по нему вам нельзя делать соединение фрикционным (наверное, из-за возможных растяжений балки). По нему 0,3 мм щуп для всех видов соединений. Но в нормах такого требования нет. Думаю , что наиболее близки здесь требования к фланцевым соединениям применительно. 0,1 мм. С такими узлами вы не сможете это обеспечить. Кроме того вам может помочь пункт СП 70. Цитата:
Хотя вообще депланация это другое, в другой плоскости. Тут не очень понятно, что хотели сказать. Всё ещё очень подозрительно, что вы называете ответные пластины узла и полки колонны фланцами. Ведь они ими не являются. Это не фланцевое соединение.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.03.2022 в 10:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 21
|
Цитата:
Почему я спрашиваю, КМщики любят этот альбом узлов, ничего не могут сами придумать технологичное, муру эту закладывают в проект. На площадке постоянно эти вопросы на каждом объекте, решение простое выбросить эти узлы на помойку. Спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40
|
Цитата:
СП 16. п. 15.9.1 К фланцевому соединению (ФС) стальных строительных конструкций следует относить соединение, в котором имеется хотя бы одна плоская деталь прямоугольной, круглой или иной формы (фланец), соединенная с торцом одного из элементов на сварке, с отверстиями для болтов либо для шпилек. Ну у нас есть балка с фланцем - значит соединение ригель/колонна фланцевое. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Вы выяснили, как в расчетной модели работают эти узлы? Не принимают ли они участие в обеспечении общей устойчивости? Каркас же не вы проектировали. не так ли? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 21
|
Абсолютно адекватный проектировщик и производитель МК, извиняюсь перед ними. Технадзор опять в не адеквате, если в общей части КМ не прописано - проверка щупом 0,1 мм, то посылать технадзор.
Отличное КР и по все видимости качество МК. Зазоры до 3 мм я не верю, это вероятной всего из-за каких то погибов полки колонны. Монтаж вести в соответствии с КМ, не умничать. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
А как трение обеспечить с зазорами до 3 мм ?
Чтобы это соединение стало фланцевым оно должно соответствовать требованиям к фланцевым соединениям.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 21
|
руками обеспечить, усилие в болте 20тонн, полка 14 мм! трения хватит, веди монтаж по КМ мозг не парь не себе не нормальным людям.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Это вы какой зуб даёте ?
Где это написано ? В общем, думаю, надо переделывать ПД, КМ, КМД, на шарнирные узлы или на фланцевое соединение или хотя бы пластину приварить к колонне и фрезеровать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
А причины потери полкой формы Вас не интересуют?
Может, сварили колонну с нарушением технологии? Может, ЗАзоры между пластиной и полкой ненормативные Были, знаете ли примеры... Орловский завод северстали однажды такое наварил.... 250 тонн под замену пошло |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40
|
Коллеги, пересчет был выполнен проектировщиком. Не нами. Это что касается компенсирующих мероприятий.
Вопрос остается прежним. Грибовидность колонны в допуске, как принимать часть колонны, являющейся фланцем? по п.1.2-1.3 или п. 4.2 ГОСТ 23118? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 21
|
Колонна из прокатного двутавра, прокатную полку править не имеет смысла. Проект в ветке есть, отличные решения, если кмдшники в адеквате значит и в сборосварке специалисты на уровне.
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Фланцем у Вас является часть балки... Которая приходит на пояс двутавра колонны
Японцами? ----- добавлено через ~4 мин. ----- А кто говорит, что ее нужно править? Вопрос состоит в том, почему ее так сильно повело от сварки И что произойдет, когда ее начнут тянуть ВП болтами ----- добавлено через ~7 мин. ----- Где, в каком посте? |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Точно?
Цитата:
И, если "японцы внесли изменение в проект, то они какие-то проблемы увидели Господа... Делается так... Любое недопонимание и недоразумение при приемке МК разрешает проектировщик Создавайте комиссию и принимайте комиссионное решение. Объект в вас несложный, хоть и сделан японцами по японским стандартам.... Мне больше нравятся немецкие.... Любое юридически занчимое решение должно быть оформлено на бумаге и подписано сторонами... Как только монтажник подпишет акт приемки конструкций от завода (не накладную. а акт), Все проблемы ляжут на него |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Найти нормы на фланцевое соединение. Читать не надо, там хватит картинок. Это не фланцевое соединение.
Но на фрикционное соединение тоже нужны допуски щупа 0,1 мм применительно от фланцевых соединений. Это должны были прописать в КМ. Видимо там нет. Тогда письмо проектировщику каким должен быть допуск на щуп. В ответ вы получите тот же 0,1 мм. Максимум 0,3 мм, если проектировщик слабый. И тогда спорить. 3 мм вам никто не выдаст.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Я их вообще везде ставлю. для удобства монтажа.... Только столики бывают опорные и монтажные.... В обще, где-то на этом сайте рубили данную тему.... Просто в Вашем случае не совсем представляю, какую длину сварных швов нужно делать.... Вам посчитали, что болтов, работающих на срез, не хватает? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Не фланцевое потому что сделано не по нормам фланцевого.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Объяните для не специалиста! Фланцевое предполагает передачу поперечной силы через трение, ну и жёсткий узел. При зазорах нужно проверить болты на срез поперечной силой и добавить в схему шарнир? На этом все или есть ещё условия?
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Мы же не знаем что конкретно японцы заложили в проект... НАм показали то 2 листа. Речь идет о КАЧЕСТВЕ МК... НА приемке у монтажника возникли сомнения. Проще всего их может разрешить проектировщик... Он по умолчанию все должен знать... 3 мм - это косяк сборки, Думаю, вырезали пластины короче и пояса балки утянуло... НУжно смотреть на противоположной полке. Хотя.... Пластину могли плотно приложить к одной полке, а у другой оставить большой зазор... Вот и потянуло Последний раз редактировалось slava217, 18.03.2022 в 14:02. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустима ли обварка фланцев? | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 19.10.2022 19:24 |
Как обеспечить плоскостность и параллельность фланцев колонн? | Kalenka | Металлические конструкции | 42 | 03.10.2021 13:25 |
Сопоставление наружных диаметров стальных труб и Dn фланцев | belovadim | Водоснабжение и водоотведение | 12 | 19.08.2019 23:30 |
Можно ли быть хорошим маркетологом на заводе без инженерного образования? | Lada_MK | Профессии и трудовые отношения | 6 | 29.09.2015 15:43 |
Выборка стали для заказа сборного элемента при заказе на заводе | acid | Разное | 8 | 07.04.2009 11:20 |