Замена стальной сваи (из трубы) на шпунт?
Проектант или Вечный ученик
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
||
Просмотров: 3086
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
А чем эта писанина отличается от наших норм? Во, пост №4, я опоздал ....
----- добавлено через ~2 мин. ----- Посчитайте несущую способность по боковой поверхности.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Вы сначала прикиньте несущую способность одиночной шпунтовой сваи на прочность и устойчивость. Для открытого профиля это не тривиальная задача. Поэтому сразу переходите к варианту сваренного в коробку шпунта.
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
При той же глубине погружения он себя чувствует на много бодрее так как площадь контакта больше чем у трубы.
Цитата:
Вопрос лишь в том формула для забивной свай --трения из СП 24, применима к такому варианту использования, или же нет и тогда остается |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394
|
Формула трения практически применима. Шпунт погружают также как и сваю - всеми доступными способами.
Отдельно шпунтину никто не использует, дорогой элемент (это у Вас так получается форсмажор). В основном в составе: стенки или оболочки. Можно сравнить: сколько требуется нагрузить и сколько несет элемент: Большой коэффициент запаса получается? Коробчатое сечение выигрывает если к N добавляется Мху и Qxу - симметрия. Да, а если бы забивали швеллер или двутавр, как бы это добро считали?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Шпунт, при погружении, не уплотняет грунт вокруг себя, он его прорезает. Трение должно быть уменьшено по сравнению со сваей
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
СП 101.13330 обзац после формулы М2 - Для связных грунтов должно приниматься не менее 0. Сцепление грунта по расчетной плоскости не учитывается.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Согласен, но в таком случае какие грани у этого допущения, нормативно у нас с вами они нигде не прописаны, по сути стальная полая труба забитая тоже не уплотняет грунт, а прорезает, но никто и никогда не уменьшал для нее боковое трение. Смутное допущение и эта пробка не отрывается от остального массива грунта, как в случае с трубой, полюс AZ шпунт бью сдвоенным для сокращения времени производства работ, и сами заводы поставляют его по просьбе заказчика уже сдвоенным с завода. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Почему то мое сообщение удалилось, так вот. Вы имеете в виду что не стоит учитывать сцепление при определении активного давления грунта? Сложность у меня возникает в нахождении максимального момента при расчете консольного ограждения котлована, был бы рад, если бы подсказали методику
|
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
Цитата:
Пособие по проектированию стен подвалов не подскажет вам, как момент посчитать? https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293833552.pdf |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Спасибо, гляну там.
Это противоречит механике грунтов. Сцепление в связных грунтах должно учитываться, если это не грунт обратной засыпки. Во вложении формула из сп 22 |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Надо конструкцию смотреть. И даже не смотреть, а пересчитывать. И перепроектировать.
Принципиальных проблем не вижу. Но расчёты могут показать, что количество шпунтин и их положение может оказаться иным по сравнению с количеством и расположением труб. И, разумеется, узлы тоже иные будут. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
#1
Если вопрос о несущей способности на вертикальные нагрузки то Учитывайте только трение по боковой поверхности, под острием условно ноль. Расч. сопротивление по бок. поверхности как для буровых свай. Периметр бок. поверхности примите по внешним габаритным размерам сечения профиля. Чтобы касательная к внешним точкам профиля никогда не пересекла профиль. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Если нуна полное соответствие/доказательство нормам, то проводите испытания статической нагрузкой ГОСТ 5686-2020 и СП 24.13330.2021 |
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
Спрашиваю я - но справедливо ли стальную шпунтину корытного профиля считать по формулам из 24 СП, будет ли вообще работать шпунтина как свая-висячая?
Так как немного сомневаюсь. Про навалы, ледовые нагрузки, волновые в курсе все прикинуто. так как из всего это самая большая нагрузка от примёрзшего льда к системе свай то при снижении уровня возникают конские и не сопоставимы с остальными, следовательно вопрос и был задан. Спасибо всем за комментарии, про буровровую сваю нюанс тоже догадался. Про статические испытания отдельное спасибо с них и попробуем начать. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
"самая большая нагрузка от примёрзшего льда к системе свай то при снижении уровня возникают конские и не сопоставимы с остальными,"
опасна нагрузка примерзшего ледяного поля при ветре ОТ берега - складывается с давлением грунта и при подьеме уровня. потому как запросто может вынуть сваю. реально если вморозится какая нибудь выступающая прочная деталь про одиночные сваи и говорить нечего... |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 472
|
СП 24.13330.2021
Стальные трубчатые сваи 7.2.17 Допускается применение стальных трубчатых свай с открытым и закрытым концами. Стальные трубчатые сваи с открытым и закрытым концами с учетом сопротивления грунта под нижним торцом трубы сваи и сопротивления грунта по внешней боковой поверхности сваи. Несущая способность свай из стальных труб, погружаемых с открытым нижним концом, работающих на вдавливающую нагрузку, должна определяться по результатам статических испытаний. Для назначения нагрузки при проведении статических испытаний стальных трубчатых свай, погружаемых с открытым концом, следует рассматривать два варианта работы сваи в предельном состоянии: а) с учетом сформированной грунтовой пробки, обусловленной сопротивлением грунта под нижним концом торца трубы (площадь нетто), площади грунтовой пробки (площадь брутто минус площадь нетто) и сопротивления грунта по внешней боковой поверхности сваи; б) с учетом сопротивления грунта под нижним торцом трубы сваи, без учета грунтовой пробки (площадь сечения нижнего конца сваи нетто) и сопротивления грунта по внешней и внутренней боковым поверхностям сваи. Искомая величина несущей способности свай из стальных труб, погружаемых с открытым нижним концом, работающих на вдавливающую нагрузку, должна приниматься наименьшей из рассматриваемых вариантов. 7.2.18 Сваи из стальных труб следует проектировать диаметром и толщиной стенки достаточными для обеспечения их прочности и устойчивости, а также несущей способности но грунту основания при действии на них нагрузок, которые могут возникать в процессе производства работ по погружению труб и при их эксплуатации. Внешний диаметр труб по всей длине свай должен быть одинаковым. Устройство колец жесткости на конце труб запрещается. 7.2.19 При определении несущей способности стальной трубчатой сваи с открытым нижним концом необходимо использовать расчетные сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности с учетом формулы (7.9) и 7.2.17, 7.2.20. К расчетным сопротивлениям следует вводить соответствующие понижающие коэффициенты условий работы, характерные для стальных трубчатых свай. Расчет на выдергивающие нагрузки стальной трубчатой сваи с открытым нижним концом должен выполняться с учетом формулы (7.11) и 7.2.20. П р и м е ч а н и е – Определение несущей способности стальной трубчатой сваи с открытым нижним концом при опирании на скальные или слабодеформируемые грунты допускается только по результатам статических испытаний. 7.2.20 При определении несущей способности стальной трубчатой сваи с открытым нижним концом коэффициент условий работы грунта под нижним концом грунтовой пробки γR,R принимается равным 0,5, а коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности (наружной или внутренней) сваи γR,f, учитывающий вид грунта в слоях, принимается равным: 0,52 – для песчаных слоев грунта; 0,43 – для глинистых слоев грунта; 0,47 – для супесчаных слоев грунта. 7.2.21 Контроль несущей способности каждой производственной сваи следует предусматривать на основании результатов их динамических испытаний с одновременной обработкой этих результатов в соответствии с положениями волновой теории удара и данными, полученными при статических испытаниях опытных свай в соответствии с ГОСТ 5686. 7.2.22 Оборудование для забивки свай должно выбираться одновременно с выбором их размеров. Напряжения, возникающие при забивке свай, не должны превышать 0,8 значения предела текучести стали. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет стальной трубы в набетонке на колёсную нагрузку | Joncofy | SCAD | 3 | 03.10.2017 17:31 |
Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы | Smartboy | Металлические конструкции | 232 | 05.09.2015 12:10 |
Возможна ли замена трубы в проекте ? | RoNeX | Металлические конструкции | 20 | 24.10.2013 09:50 |
Помогите подобрать шпунт стальной. | доброжелатель | Металлические конструкции | 4 | 02.09.2012 20:08 |
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения | Мауэрлат | Металлические конструкции | 29 | 16.07.2012 10:56 |