Непрочитано 22.03.2022, 10:54 #1
Замена стальной сваи (из трубы) на шпунт?
ILIYA
 
Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802

Доброго всем дня.
Объект причальное сооружение под небольшие катера, строитель вышел с предложением заменить примененные в проекте трубы на шпунтины VL604A БУ имеющееся у него (чтоб не покупать трубу, так как дорого сейчас, заказчик заинтересованный у уменьшении стоимости СМР просит рассмотреть возможность замены), замена абсолютно не равноценная, но справедливо ли стальную шпунтину корытного профиля считать по формулам из 24 СП, будет ли вообще работать шпунтина как свая-висячая?
С логической точки зрения понимаю что вроде как за счет бокового трения она стоять должна, но при этом как таковая прямая методика отсутсвует.
Просмотров: 3086
 
Непрочитано 22.03.2022, 11:40
#2
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


У Вас шпунтовая стенка воспринимает вертикальную нагрузку?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2022, 11:45
#3
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Нет, замена одиночной опоры из стальной трубы на одиночную опору из одной шпуниты, по сути "меняется поперечное сечение".
На просторах сети нашел сей документ, но примеры объектов в нем из европы
Вложения
Тип файла: pdf Nesushchaya_sposobnost_shpuntov_Larsena_na_vertikalnuyu_osevuyu_nagruzku.pdf (1.14 Мб, 86 просмотров)
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 11:58
| 1 #4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Сварите шпунт в коробку, и пересчитайте полученную "трубу" по несущей способности как сваю.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2022, 12:01
#5
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Сварите шпунт в коробку
Такое решение осталось на крайний случай, мысль изначально такая и была, но вопрос по одиночной шпунтине сейчас
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 12:01
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


А чем эта писанина отличается от наших норм? Во, пост №4, я опоздал ....

----- добавлено через ~2 мин. -----
Посчитайте несущую способность по боковой поверхности.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 12:07
#7
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Вы сначала прикиньте несущую способность одиночной шпунтовой сваи на прочность и устойчивость. Для открытого профиля это не тривиальная задача. Поэтому сразу переходите к варианту сваренного в коробку шпунта.

Цитата:
А чем эта писанина отличается от наших норм?
Как мне известно, наши нормы игнорируют всякие там грунтовые пробки даже в трубах (в нормах упоминают, но как считать не указывают). Грунтовая пробка в открытом профиле шпунта, это очень смелое допущение.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2022, 13:14
#8
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Посчитайте несущую способность по боковой поверхности.
При той же глубине погружения он себя чувствует на много бодрее так как площадь контакта больше чем у трубы.

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вы сначала прикиньте несущую способность одиночной шпунтовой сваи на прочность и устойчивость.
С этим как бы тоже проблем не возникло шпунтина спраляется, ну и поскольку в пространстве они обьединяются распорками и ригелями, вообще проблем нет.
Вопрос лишь в том формула для забивной свай --трения из СП 24, применима к такому варианту использования, или же нет и тогда остается
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
переходите к варианту сваренного в коробку шпунта.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 13:26
#9
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Вопрос лишь в том формула для забивной свай --трения из СП 24, применима к такому варианту использования, или же нет
А почему не применима то? Физика не меняется, коэффициентов формы в СП нет.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 13:26
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Формула трения практически применима. Шпунт погружают также как и сваю - всеми доступными способами.
Отдельно шпунтину никто не использует, дорогой элемент (это у Вас так получается форсмажор). В основном в составе: стенки или оболочки.
Можно сравнить: сколько требуется нагрузить и сколько несет элемент: Большой коэффициент запаса получается?
Коробчатое сечение выигрывает если к N добавляется Мху и Qxу - симметрия.

Да, а если бы забивали швеллер или двутавр, как бы это добро считали?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2022, 15:11
#11
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Спасибо, на счет физики согласен, проблема тут у подрядчика не в том сколько несет а тупо в финансах.
Пересчитаю в двух вариантах, посмотрим что скажет заказчик.
Спасибо за комментарии.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2022, 16:05
#12
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Формула трения практически применима. Шпунт погружают также как и сваю
Шпунт, при погружении, не уплотняет грунт вокруг себя, он его прорезает. Трение должно быть уменьшено по сравнению со сваей
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 07:15
#13
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Грунтовая пробка в открытом профиле шпунта, это очень смелое допущение.
Мне кажется это допущение в сторону запаса.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-23_110954.png
Просмотров: 41
Размер:	84.6 Кб
ID:	246168
В варианте с грунтовой пробкой, шпунт имеет площадь боковой поверхности гораздо меньше чем без ее учета. А следовательно расчет на боковое трение будет в запас.
uvl77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2022, 08:03
#14
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
формулы в Клейн некорректны, там рассматривается грунт без сцепления.
СП 101.13330 обзац после формулы М2 - Для связных грунтов должно приниматься не менее 0. Сцепление грунта по расчетной плоскости не учитывается.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Трение должно быть уменьшено по сравнению со сваей
Согласен, но в таком случае какие грани у этого допущения, нормативно у нас с вами они нигде не прописаны, по сути стальная полая труба забитая тоже не уплотняет грунт, а прорезает, но никто и никогда не уменьшал для нее боковое трение.
Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Мне кажется это допущение в сторону запаса.
Смутное допущение и эта пробка не отрывается от остального массива грунта, как в случае с трубой, полюс AZ шпунт бью сдвоенным для сокращения времени производства работ, и сами заводы поставляют его по просьбе заказчика уже сдвоенным с завода.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 08:52
#15
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
СП 101.13330 обзац после формулы М2 - Для связных грунтов должно приниматься не менее 0. Сцепление грунта по расчетной плоскости не учитывается.
Почему то мое сообщение удалилось, так вот. Вы имеете в виду что не стоит учитывать сцепление при определении активного давления грунта? Сложность у меня возникает в нахождении максимального момента при расчете консольного ограждения котлована, был бы рад, если бы подсказали методику
Rane вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2022, 08:56
#16
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду что не стоит учитывать сцепление при определении активного давления грунта?
Не я а СП.
Пособие по проектированию стен подвалов не подскажет вам, как момент посчитать? https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293833552.pdf
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 09:46
#17
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Пособие по проектированию стен подвалов
Спасибо, гляну там.


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Не я а СП.
Это противоречит механике грунтов. Сцепление в связных грунтах должно учитываться, если это не грунт обратной засыпки. Во вложении формула из сп 22
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 21
Размер:	5.1 Кб
ID:	246169  
Rane вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 10:55
#18
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Надо конструкцию смотреть. И даже не смотреть, а пересчитывать. И перепроектировать.
Принципиальных проблем не вижу. Но расчёты могут показать, что количество шпунтин и их положение может оказаться иным по сравнению с количеством и расположением труб. И, разумеется, узлы тоже иные будут.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 11:05
#19
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


#1
Если вопрос о несущей способности на вертикальные нагрузки
то
Учитывайте только трение по боковой поверхности, под острием условно ноль.
Расч. сопротивление по бок. поверхности как для буровых свай. Периметр бок. поверхности примите по внешним габаритным размерам сечения профиля. Чтобы касательная к внешним точкам профиля никогда не пересекла профиль.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Если нуна полное соответствие/доказательство нормам, то проводите испытания статической нагрузкой ГОСТ 5686-2020 и СП 24.13330.2021
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2022, 11:29
#20
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Расч. сопротивление по бок. поверхности как для буровых свай.
Вопрос да чисто по несущей.
Почему как для буровых, по факту будут бить.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 11:57
#21
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Вопрос да чисто по несущей.
Вас спрашивают не про "несущую" или "ненесущую", а про "только вертикальную" или "ещё и горизонтальную".
Навал судна сваи воспринимают или нет?
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2022, 12:24
#22
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Спрашиваю я - но справедливо ли стальную шпунтину корытного профиля считать по формулам из 24 СП, будет ли вообще работать шпунтина как свая-висячая?
Так как немного сомневаюсь.
Про навалы, ледовые нагрузки, волновые в курсе все прикинуто. так как из всего это самая большая нагрузка от примёрзшего льда к системе свай то при снижении уровня возникают конские и не сопоставимы с остальными, следовательно вопрос и был задан.
Спасибо всем за комментарии, про буровровую сваю нюанс тоже догадался. Про статические испытания отдельное спасибо с них и попробуем начать.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 12:42
#23
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


"самая большая нагрузка от примёрзшего льда к системе свай то при снижении уровня возникают конские и не сопоставимы с остальными,"
опасна нагрузка примерзшего ледяного поля при ветре ОТ берега - складывается с давлением грунта
и при подьеме уровня. потому как запросто может вынуть сваю. реально если вморозится какая нибудь выступающая прочная деталь
про одиночные сваи и говорить нечего...
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2022, 16:30
1 | #24
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Согласен, но в таком случае какие грани у этого допущения, нормативно у нас с вами они нигде не прописаны, по сути стальная полая труба забитая тоже не уплотняет грунт, а прорезает, но никто и никогда не уменьшал для нее боковое трение.
Было изменение к свайному снипу, к сожалению так и не включенное, на основе опыта погружения свай Керченского моста. В нем прописывались понижающие коэфф к трению по боковой поверхности трубчатых свай:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.png
Просмотров: 86
Размер:	73.4 Кб
ID:	246182  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 03:44
1 | #25
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
изменение к свайному снипу, к сожалению так и не включенное
СП 24.13330.2021
Стальные трубчатые сваи
7.2.17 Допускается применение стальных трубчатых свай с открытым и закрытым концами.
Стальные трубчатые сваи с открытым и закрытым концами с учетом сопротивления грунта под нижним торцом трубы сваи и сопротивления грунта по внешней боковой поверхности сваи.
Несущая способность свай из стальных труб, погружаемых с открытым нижним концом, работающих на вдавливающую нагрузку, должна определяться по результатам статических испытаний. Для назначения нагрузки при проведении статических испытаний стальных трубчатых свай, погружаемых с открытым концом, следует рассматривать два варианта работы сваи в предельном состоянии:
а) с учетом сформированной грунтовой пробки, обусловленной сопротивлением грунта под нижним концом торца трубы (площадь нетто), площади грунтовой пробки (площадь брутто минус площадь нетто) и сопротивления грунта по внешней боковой поверхности сваи;
б) с учетом сопротивления грунта под нижним торцом трубы сваи, без учета грунтовой пробки (площадь сечения нижнего конца сваи нетто) и сопротивления грунта по внешней и внутренней боковым поверхностям сваи.
Искомая величина несущей способности свай из стальных труб, погружаемых с открытым нижним концом, работающих на вдавливающую нагрузку, должна приниматься наименьшей из рассматриваемых вариантов.
7.2.18 Сваи из стальных труб следует проектировать диаметром и толщиной стенки достаточными для обеспечения их прочности и
устойчивости, а также несущей способности но грунту основания при действии на них нагрузок, которые могут возникать в процессе производства работ по погружению труб и при их эксплуатации. Внешний диаметр труб по всей длине свай должен быть одинаковым. Устройство колец жесткости на конце труб запрещается.
7.2.19 При определении несущей способности стальной трубчатой сваи с открытым нижним концом необходимо использовать расчетные сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности с учетом формулы (7.9) и 7.2.17, 7.2.20. К расчетным сопротивлениям следует вводить соответствующие понижающие коэффициенты условий работы, характерные для стальных трубчатых свай. Расчет на выдергивающие нагрузки стальной трубчатой сваи с открытым нижним концом должен
выполняться с учетом формулы (7.11) и 7.2.20.
П р и м е ч а н и е – Определение несущей способности стальной трубчатой сваи с открытым нижним концом при опирании на скальные или слабодеформируемые грунты допускается только по результатам статических испытаний.
7.2.20 При определении несущей способности стальной трубчатой сваи с открытым нижним концом коэффициент условий работы грунта под нижним концом грунтовой пробки γR,R принимается равным 0,5, а коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности (наружной или внутренней) сваи γR,f, учитывающий вид грунта в слоях, принимается равным: 0,52 – для песчаных слоев грунта; 0,43 – для глинистых слоев грунта; 0,47 – для супесчаных слоев грунта.
7.2.21 Контроль несущей способности каждой производственной сваи следует предусматривать на основании результатов их динамических испытаний с одновременной обработкой этих результатов в соответствии с положениями волновой теории удара и данными, полученными при статических испытаниях опытных свай в соответствии с ГОСТ 5686.
7.2.22 Оборудование для забивки свай должно выбираться одновременно с выбором их размеров. Напряжения, возникающие при забивке свай, не должны превышать 0,8 значения предела текучести стали.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 07:06
#26
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Атрибут,
Вау, что в последней редакции таки добавили?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена стальной сваи (из трубы) на шпунт?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стальной трубы в набетонке на колёсную нагрузку Joncofy SCAD 3 03.10.2017 17:31
Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы Smartboy Металлические конструкции 232 05.09.2015 12:10
Возможна ли замена трубы в проекте ? RoNeX Металлические конструкции 20 24.10.2013 09:50
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56