|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.03.2022, 11:12 | #1 | |
Альтернатива распорным и химическим анкерам HILTI, SORMAT
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695
|
||
Просмотров: 36996
|
|
||||
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2022
Сообщений: 1
|
Цитата:
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Ну, например, Басф и Сика имеют химические анкера (AnchorFix 3030, MasterFlow 936 AN) и имеют заводы в России. Правда не знаю, производят ли именно химические анкера на этих заводах и насколько оно вообще локализовано.
Безымянных распорных полно в интернете. Вопрос в характеристиках... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
и самое смешное и страшное слово от тебя это "знаю"
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Они также имеют легендарную стоимость, превосходящую даже смелые мечты финов.
olegrussia, а чего ждать ? Как фирма будет называться ? Какой город ? Где завод ? Кто владелец ? От кого флешки, конфеты и прочее требовать на работе ? Кого звать на рабочие места для лекций и раздачи взяток книжек ? Из каких сталей делают ? Испытания на площадке будете бесплатно делать в далёких местах ? А в городах ? Чего по больным вопросам небольших максимальных диаметров, подозрительно малых глубин заделки, лишнего изобилия типоразмеров ? Можно ли ожидать от фирмы максимальной открытости, предоставления всех данных, учёта просьб по продукции или на инженеров опять положат ? Куда писать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Работа идет параллельно, в начале лета всё появится в комплексе
Цитата:
Сейчас речь идеть только про химанкера и шпильки к ним. Шпильки будут на основе ар-ры А500 и А600. На данный момент испытания идут в Москве на одном из НИИ РАН. Ассортимент пока не велик, только основной спрос - химия для ар-ры в бетон, для шпилек в бетон, кирпич, газобетон. Коммерциализация проекта намечена на май, тогда и появится название, буклеты, техинфа и т.д. Первые партии будут выпускаться небольшими объемами на территории НИИ, т.к. НИИ - это не завод и просто площади не позволят. Но, заводик уже проектируется и я думаю всё будет оперативно. |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Да он просто, как обычно, треплется ни за что не отвечая и ни чем не аргументируя.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Offtop: В СпортЛото, как и всегда
Не надо ничего ждать - закладывать как и раньше по Методическому пособию от ФАУ "ФЦС"; покупать, испытывать и пожирать конфеты - будут строители Offtop: От руководителя группы и начальника отдела, это щедрые ребята! |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
ФАХВЕРК, не согласен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.03.2022 в 18:18. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: Нет, он любитель БСРов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
брать химанкера в опытной мастерской- это край даже для навесостроения.... И для чего делать шпильки из арматурной стали? В чем фишка? Цену задрать? |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Это я про Тyhig
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Я вообще не понимаю за что мне стыдно должно быть? Я не из таких. Хорош дуться. Давай обратно в телеграм. И извини за резкость.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Мнение Tyhig про болты БСР
Преимущества болтов БСР 1) Дешёвые (М16 распорный хилти HSA 643 руб. / М16х150 БСР 180 руб. - разница 3 раза) 2) Доступные в промышленных центрах регионов 3) Могут нести малые нагрузки неответственных мелких конструкций (мелкие низкие площадки и т.п.) в роли конструктивных фундаментных болтов. Недостатки болтов БСР. 1) Отсутствуют вообще нормы регламентирующие несущую способность, момент затяжки, установку. При этом испытания анкеров платные. В результате стране ни один человек не знает их несущую способность на отрыв, срез, отрыв и срез. 2) Для достижения несущей способности болтов каждый раз требуется платно разрабатывать новый технологический регламент на установку болтов. Регламент среднего качества должен обосновываться платными испытаниями. Особенности установки согласно регламенту должны быть отражёны в ППР и ТК. Да, это незаконный порядок, но так правильно и так делают (в общем, не для болтов). 3) Спираль равномерно обжимает стенки скважины за счёт чего достигается значительно меньшая несущая способность на выкалывание бетона по сравнению с аналогичными распорным анкером ХИЛТИ (оценочно в 2 раза). 4) В ГОСТ диаметр отверстия дан по факту как D...D+2мм. Лишние 2 мм уменьшают несущую способность болта. Как диаметр скважины сказывается на несущей способности болта нигде не описано. 5) Конструкция деталей БСР в скважине предполагает щелевую коррозию скрытую от визуального осмотра. 6) Для установки требуется инвентарная втулка или похожая труба для установки. 7) "5.3. ... Перед установкой БСР следует убедиться, что ЗЭ широкой частью витков обращен в сторону головки болта." Визуальный контроль установки широкой части витков исключён конструкцией. 8) "5.6. Для обеспечения несущей способности БСР к гайке прикладывают крутящий момент затяжки, превышающий 20% расчетного." То есть требуется динамометрический ключ и требуется знать и указывать в РД КМ расчётный момент затяжки. 9) Нет данных о влиянии вибрации, динамики, усталости ленты. 10) Нет данных о влиянии НДС бетона на несущую способность болтов. Хотя вероятно, что оно сверхмалое. 11) В комплектах КМ разработчики по факту в 100% случаях не пишут несущую способность, расчётный момент затяжки, необходимый момент затяжки, сталь болта и деталей, покрытие деталей. Что может являться причиной неоплаты проектирования и производства работ по желанию заказчика. "В мутной воде" он хочет платит, не хочет не платит. 12) Исходя из пунктов выше это редкая сложная технология, которую 90% рабочих, прорабов и технадзоров никогда в глаза не видели и которую не любят. Для обеспечения среднего качества необходимо приложить значительные усилия, а вероятность ошибки в любом случае крайне высока и неопределима на контроле. Начинаются эти усилия уже на стадии разработки, когда КМ должен родить и указать в комплекте КМ несущую способность, расчётный момент затяжки, необходимый момент затяжки, сталь болта и деталей, покрытие деталей. 13) Несущая способность самого болта !по стали! крайне велика, что рождает соблазн на местах у проектировщиков использовать их для всё более мощных конструкций. На форуме двг.ру мало данных, замечаний, мнений опровергающих эту опасную тенденцию. В то же время цена болтов не подразумевает все излишества с технологическими регламентами, испытаниями и прочим и их, возможно, что никто не делает. Нет преград для дурака, который живёт строго нормой снипа.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.03.2022 в 09:19. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Сейчас проходит утверждение новый СП анкерные крепления к бетону. Правила проектирования.
Он будет распространятся на анкеры прошедшие испытания по ГОСТ Р... Там изложены все характеристики нужные для расчёта... К сожалению БСР их не содержит.. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87
|
Easyfix https://efrus.ru
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
Цитата:
Интересно, а чем раньше занимался этот кто то? и где результаты предыдущей деятельности... --- "Шпильки будут на основе ар-ры А500 и А600" А вот это вызывает удивление Вы срьёзно??? термины не попутали? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Конечно и не парится. Берешь рифленую арматуру АIII. Армяне на рынке нарезают резьбу, у них же берешь клей или цемент НЦ. И у них же сертификат качества и испытаний. А в проект и смету надо закладывать анкера СуперпуперХилти с ценой космической. ГИПы и Главконструктора далеки от работы в поле - идейные потому что от возраста ...
У меня сейчас покупка насоса фекального с посадкой на улитку-фланец - 60куб.м/час. Ловара, в одно место его бы засунуть.... До 24 февраля счет оплатил на 270т.р. А тут приходит задним числом бумага в связи с заварухой в мире и прочими фокусами доплатите до 400. Изготовитель пендосам принадлежит... А куда деваться? У меня улитка на дне вклеена на гребанных анкерах))) от Тимура))). Трубопроводы настроены, шкаф управления настроен. А у нас вообще такие насосы такого типа забыли как делать - отверточная сборка из забугорных комплектующих. Делают в Сибири на одном тормознутом заводике, но этот насос лучше вместо снаряда использовать - запулить его поставщикам импорным на сверхзвуке в лоб. Анкера это мелочь - возня с мышами...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Неправильно выразился. Не шпильки, конечно. Таблица характеристик химической анкеровки планируется для А500-600, АIII включать в испытания не планировали.
Это при РАН есть НИИ, который занимается разработкой различного рода компаундов. Меня привлекли как консультанта-строителя, объяснили задачу на импортозамещение, попросили подобрать ассортимент-минимум и требуемые характеристики. То, что я подобрал - я писал выше. В ходе работ делаю описания и пишу методички. К коммерческой работе, во всяком случае пока, не имею отношения. Как я понял, потом эту НИОКР продадут с условием определенного объема выпуска. Как я понял, желающие уже есть, т.к. сроки запуска озвучены и проектируется первая очередь строительства на 90т/год. |
||||
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
" Меня привлекли как консультанта-строителя"
Что ж, уже неплохо. Удачи! Хорошо бы не забыть про поведение соединения на повышенных температурах. Положим в районе Сочи на прямом солнце стальная конструкция нагревается поболе 70%... Что там и как в отношении к "шпильке" - как раз тема для НИИ... |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
огнестойкость и солнышко- вещи разные
Полимеры имеют тенденцию к деградации при повышенных температурах. будет, например, держать 400 градусов в течение часа, но за год-два деградирует при температуре в 150 градусов |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
olegrussia, зря вы А400 забыли. С ними хуже всего будет несущая способность. Там же рифы хуже по давлению на клей.
Нам ведь не нужны космические прочности. Нам нужна надёжность. Чтобы нихрена не несло и "вот вам расчёт, видите, на соплях не получается надо ломать фундамент". Чтобы можно было и арматуру А400 вклеить. Например, забыли сделать выпуски, а вся стройка на А400 принципиально. А можете ради народа там в ходе работ как-то испытать на вырыв прямые анкера по ГОСТ тип 5 примерно d=24...30 мм , Lзад = 10*d=240...300 мм, сталь ст3, бетон В25 ? А то меня тут на работе заставляют их под лесенки закладывать. А теперь оно и без вариантов...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
" солнышко не в счёт"
Огнестойкость - самостоятельная тема А вот эксплуатационную пригодность соединения "при темпратурах до 60С"" (условно) - хотелось бы подтвердить отдельным документом. Дабы не ставить проектировщика в необходимость доказывать что то кому по логике "вот огнестойкость такая то - а это значит..." Огнестойкость кстати хреновая должна бы быть. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Не подумал, добавлю А400
Боюсь, что это будет дискредитация любого химсостава)). Тип 5 сложно чем-то приклеить. Хотя, с точки зрения проверки адгезии к металлу на них нагляднее получится. Поговорю с коллегами, попробую. Вы нижнюю часть не обрабатываете? Просто окалина? |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
ФАХВЕРК, ладно, я должен был попытаться убедить. Не согласен. И сам говоришь, что остаются 10% расчётных БСР.
olegrussia, Я не знал что надо обрабатывать. А что надо ? Как вы делаете ? Думал, просто сталь купили и наклеили на эпоксидный клей... Хоть одно такое испытание и рекламе поможет. Типа вот смотрите, у типа 5 несущая способность 10, а у нас 20 чего-нибудь...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Вот если честно. Я по стройкам болтался с начала 90-х, не общестрой. Никогда с такими анкерами БСР не сталкивался. Стремные они. Все что угодно было. Спиралька, порно, извините конечно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Анкер и в африке анкер, неважно какой бренд. Распорные анкера и до этого половина не хилти брали ЕСТЕСТВЕННО. Хилтиями увлекались определенные товарищи, в т.ч. проектировщики, которые своей тени боятся - а хилти им пожалуйста гарантии и т.д., бренд фуле (100500 руб/штука).
Вообще это кривое зазеркалье, когда на территории огромной страны один хилти торчит. Это будет немедленно замещено, и без проблем. Разве что кое-кого придется малость загасить. Позорище просто...болтик не можем сделать что ле? Это же искусственное. Какраз время рассмотреть, кто это там так зделал. Даже эпоксидка (а химхилти - это ТА ЖЕ эпоксидка) у нас неплохая. И не надо тут начинать про "та да не та" и прочую хрень туманную. Это просто давно надо было вытеснить и заместить.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
были конфликты на этой почве на работе. После недолгих разговоров про импортозамещение в КМ встали снова ГОСТовские болты. И всё тихо и спокойно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
К слову, мое мнение по БСР - это кто-то в СССР предпринял усилие по болтам, через стимуляцию ИЗОБРЕТЕНИЙ. На БСР есть патент СССР - доценты получили 100 руб. И все. ДРУГОГО не предложили. Нерыночная экономика. А в 90-е начали заполнять нишу буржуи-соседи. Думаете не найдутся таки предприимчивые свои? Найдутся, время находкам. А не на готовеньком почивать. Пока берите китайские, с некоторым запасцем. А там штамповать начнут - только шум будет стоять. Я лично готов помочь научную основу подвести на уровне не хуже хилти. А таких как я пруд пруди.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.04.2022 в 19:12. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Это неправда. Инженеров нет. Занимаюсь вербовкой специалистов. Знаю о чем говорю. Сейчас большие проблемы из-за кадрового голода. Денежный эквивалент этих проблем я не могу привести из-за запрета на разглашение определённого рода информации.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
Почему только Хилтями. И МКТ, и Фишер, и Мунго и Сормат ставили. По желанию Заказчиков так сказать. Это УДОБНО. К тому-же у них кроме грамотных руководств и разработанных СТО еще и неплохие софтины есть. Минутное дело на подбор. По пожарке есть данные. Покрытия на выбор от оцинковки до гальваники. В сметные сборники вставлены. И разговор не про фундаментные болты - те и так ГОСТовские всегда.
Как-то в далеком еще примерно 2008 году на выставке строительной в МСК потрепался с нашими производителями метизов на предмет почему они не делают аналогичных вещей типа Хилти и МКТ. Ответ был простой и незамысловатый. Ты знаешь, говорят они, мы тут естественно просчитывали экономику. Рынок сверхконкурентный , стоимость завода строительной химии около ляма евро, у нас эти вложения лет за 8 не отобьются, а на такой горизонт у нас в стане никто не планирует. Так вот сейчас ситуация интересней поскольку конкуренты сами с рынка ушли, но вот на 8 лет вперед у нас действительно планирования производства нет. Кто из присутствующих здесь спикеров планирует что делать и где быть через-5-8 лет , так сказать в карьерно-производственном плане ? Да никто не знает вообще, какие конторы и какие отрасли останутся через 3 месяца в живых. Какие тут инвестиции на длинных горизонтах ? Это так. Чертежники есть, а грамотных инженеров действительно фактически нет. Никто никого ничему уже не учит. У меня тут одна знакомая деваха, жаловалась, лет 5 просидела после института в одной конторе, дернула оттуда естественно. Так ей давали только именно почертить всякие детальки, лесенки, лючки, приямочки, закладушечки и т.д. Никаких расчетов, конструирования, компоновки объектов, принятия решений. Типа тебя учить долго, да и зачем, а мы знаем как, пусть к нам обращаются. Капитализм понимаешь. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
сама по себе эпоксидка- не более, чем один из компонентов... нужен еще отвердитель, пластификатор. наполнитель.... Короче. Готовое решение резко снижает требования к квалификации исполнителя и добросовестности снабженца. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
Коллеги, хочется обратить внимание на:
- хилти не слился, он все еще в России. Стоит проверять свои предположения хотя бы посещением сайта производителей; - тут нам сообщили, что идут реальные ИСПЫТАНИЯ! и подготовка "предписаний"... так вот, есть редчайшая возможность попытаться втиснусть и туда и туда нечто послезное... ну вот я пытаюсь поиметь членораздельные условия по температуре эксплуатации. Может кому актуально еще что то? Давайте не только натягивать сову на глобус... а и ближе к практике |
|||
|
||||
Да нам бы пропихнуть чтоб Хилти учитывала трение при расчете на сдвиг, и конус выколола боковой поверхности от сдвига чтоб строился не от ближайших к грани анкеров, а от дальнего ряда.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Да зачем нам это Хилти ? Санкции в любом случае будут усиливаться. Они все рано или поздно всё равно уйдут.
В рамках проектирования, с запаздыванием заказа материалов на полгода от проектирования можно забыть об использовании иностранных анкеров. Сегодня они вам скажут всё что угодно, а завтра даже штрафные санкции откажутся выплачивать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
Шпильки Хилтевские под хим анкера уже давно на наших заводах делают. Заводу без разницы чей контракт выполнять. А вот с химией проблема - чистый импорт. Клиновые по моему тоже чистый импорт был.
Прозванивал тут в Хилти на предмет поставки анкерных упоров под профлистовые перекрытия. Там остатки только. Жаль. Удобное решение было. С такими упорами очень возрастает скорость монтажа. Можно сроки монтажа в контрактах совсем другие ставить. Анкерных упоров в исполнении наших заводов не встречал. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
Цитата:
Вот вроде местное производство ----- добавлено через ~8 мин. ----- Правда, только химия без шпилек
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
На ровном месте дефицит образовали. Предприниматели хреновы.
По железу - вообще проще пареной репы, нет там НИКАКИХ сверхтехнологий. Это даже проще, чем колесный болт Жигулей. Химия, к слову, тоже не нано - это лишь модификация смолы. Эпоксидной например. Двухкомпонентной например. В СССР двухкомпонентную эпоксидку производили даже для гражданской продажи - любители самодельные мотошлемы и прочее со стеклотканью делали. А уж нынче... Просто перекупы чертовы. Ленивые и малограмотные. Никакой фантазии. Даешь отечественные анкера!
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
Цитата:
Ну да, представил я себе ситуацию. Присылают субчики комплект документации. А тут в комплекте уважаемый Ильнур вставляет в составе закладных анкерные шпильки на боксидке. Двухкомпонентной пусть будет даже. Шпилька диаметром 12 в шпур диаметром 12.5 глубиной посадки допустим 200 мм. В бетон В30. Растянутая зона. Резонный вопрос к разработчику - обоснуй. Почему шпур глубиной 200 мм а не 360 ? Почему отверстие 12.5 а не 12.8 мм ? А с чего решили, что в растянутую зону бетона вообще ставить можно ? А усилие натяжение болта на шпильку какое ? А почему ? А на выров учтено по конусу бетона, материалу клеевого состава или материалу шпильки ? А при колонне R90 и закрепляемой балке в составе перекрытия на R60 огнестойкость узла какая с боксидкой и где это написано. Обоснуй для пожарников. И пошел понурый Ильнур разрабатывать СТО и Руководство по анкерному крепежу, заодно и во ВНИИПО пошел. На двухкомпонентную советскую боксидку. Не все так просто. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
В настоящее время разработаны ГОСТ Р на методы испытания анкеных креплений в бетоне... Требования к испытанию и оценке соответсвуют европейским... Проблема в том что им готовы соответствовать только европейские производители... Некоторые ввезенные из Китая анкеры не имеют характеристик.. И поставщики не хотят их устанавливать... А рисуют с каталогов известных брендов
Что касается химических анкеров там действительно много требований и специальных испытаний которые на стойке не выполнить ----- добавлено через ~8 мин. ----- Об отечественных механических анкерах ничего не слышал... Знаю что Северсталь метизы закупает в Китае ----- добавлено через ~9 мин. ----- Для производства качественного крепежа нужно оборудование... Которого у нас в ближайшее время не будет по понятным причинам.. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Что-то было в СП... но детали не помню... не актуально мне. .............. Если при коммунистах была эпоксидка, она была по ГОСТ ... сейчас пихают кто во что гаразд. Брали основу одного производителя и отвердитель от другого, и наоборот ....так смесь не затвердевала) ----- добавлено через ~10 мин. ----- И да, даже правильная эпоксидка раз в 6 дешевле всякой импортной химии. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Анкерная теория не стоит на месте.... Появляются новые знания.. О длительной прочности, о влиянии трещин... О влиянии качества очистки отверстия, направления монтажа (это всё о химии)... В связи с этим появились дополнительные требования в мире... В одно время в США химические анкеры хотели запретить... Но нашли решение в ужесточении требований к монтажникам... И доп. Испытания при оценке...
Это всё о том... Что нужно использовать современные знания. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Цитата:
Ильнур и другие правильное дело говорят. Я бы добавил, подписать договора: -С ведущими университетами на лабораторные испытания -На разработку собственной химии -На разработку собственного ПО -Нужен запрет на все эти Хилти, Фишер,пэйко которые на первых этапах будут более конкурентно способные. Это деньги в долгую, а реалии строительного рынка из того что я помню были другие. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
У Peikko нет никаких прорывных или неизвестных технических решений в анкерных болтах, башмаках колонн, скрытых балках, муфтовых отгибах и.т.д.
Но в комплексе со структуризированным техническим руководством это интересные технические решения. Применяли. В принципе на это можно выпустить что-то типа СТО или типовой серии. Но это-же какие трудозатраты ? Кто финансировать будет ? Цитата:
Мысль конечно правильная, но за плошку риса уже давно никто не работает. Тут финансирование нужно нормальное. И лаборатории в универах должны быть нормально оснащены, а не те мышкины слезки которые сейчас там есть. В Союзе до 92 года оснащение лабораторий было лучше в строительных институтах, естественно с учетом элементной базы на тот период. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
В Союзе были 3 головных института и несколько филиалов к ним.. Которые координировали и возглавляли научную работу в области строительных конструкций, основных строительных материалов и оснований. ЦНИИПС а затем НИИЖБ, ЦНИИСК и НИИОСП. Недавно нашим институтам исполнилось 95лет, но государству строительная наука не нужна по факту... Министр пожелал здоровия... Всего доброго и успехов... Институты не имеют гос финансирования, не являются ведомственными... И конкурируют за право участвовать в разработке стандартов на равне с фирмами рога и копыта... И дело уже далеко не в оборудовании а как правильно отметили в отсутствии голов. Сейчас то время когда не то что новые исследования не ведутся прорывные... А когда нет людей кто бы мог объяснить почему есть та или иная норма.
Поэтому друзья нужно интегрироваться в мировое нормирование и перенимать нормы технически развитых стран)... Хотя и здесь нужны кадры... Которые могут переварить и объяснить нашему их инженеру Последний раз редактировалось An2, 08.04.2022 в 07:48. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: An2, интересное мнение изнутри.
Но тогда деньги пойдут не на новые исследования, а на перевод старых импортных. То есть это разумное сегодня решение заранее готовит нас к отставанию завтра на 1-2 шага. То есть то положение, что сейчас, будет всегда. При этом перевод будет тоже так себе. Хорошо если Англия и США изобретут и перевод будет одноступенчатым. А если в Индонезии родят уникальное ? Немного не поймут в США, потом и мы за ними...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
1. начнем с материалов... Где взять материалы, имеющие гарантированные характеристики? Как проверить срок хранения того, что налито из общей бочке на химбазе? Где брать и как контролировать параметры наполнителя? 2. Дозирование? как это сделать в условиях стройки с учетом того, что даже вязкозть практически не нормирована? 3. смешивание компонентов. Как это сделать без завоздушивания смеси? ..... и этот перечень можно продолжать долго.... Из личного опыта. Работал с эпоксидными смолами много. И тогда, и сейчас... Отечественная химия не имеет стабильных параметров. В отвтственных случаях приходится иногда подбирать пропорции смола/отвердитель/пластификатор при получении новых партий... так вот... имортный химанкер снимает эти казалось бы несущественные и невидимые проектировщиками проблемы ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
Цитата:
А чего позвольте в них развитого-то ? Вот у нас в блогах на форуме писал бывший наш инженер эмигрировавший в Канаду (пока у него ностальгия по Родине не закончилась). Так у них талмуд нормативный по жб чуть-ли не раз в 5-10 лет обновляется. Стабильность понимаешь. Где здесь регулярные новые научные разработки при таком периоде обновления норм ? А наши все-же много новых СП и методических рекомендаций к ним выпустили. Был период читать не успевал. Это даже не про актуализацию старых. Именно новые СП введенные впервые. У тех-же японцев регулярно подпорные стенки высокие падают. Начинаю смотреть расчетные схемы (при анализе материалов ISSMGE), а там , обычный клин Кулона без учета глубоких линий скольжения и грунтовые анкера внутри призмы обрушения. ВНУТРИ ! Такая подпорная стенка просто обязана упасть даже без сейсмики. Про немцев уже как-то рассказывал на форуме. Закупили наши как-то щит немецкий для перегонов метрополитена на переходных участках с глубокого на мелкое заложение. Пришел, смонтировали. Документация по щиту есть. Наши из НИЦ ТМ на научно-техническом сопровождении считают - не проходит , затрет его. Немцы типа - вы тут русские совсем отстали от европейской научной мысли. Лаптем щи хлебаете - не мешайте , не затрет, у нас все с запасом посчитано. Пошел щит. Затерло посередине перегона. Немцы репу почесали типа да, нам нужно что-то в теории поправить. Так и стоит оболочка того щита в составе обделки участка перегонного тоннеля, как памятник передовой европейской научной мысли. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
vant, Tyhig
Offtop: имхо нет чистой или грязной науки...она или есть или нет...если получен результат, но недоисследован то это влечет к ошибкам и экономическим потерям.. в СССР у всех НИИ подозреваю (в нашем точно) выписывали иностарнные журналы и мониторили, сравнивали...заимствовали (хотя об этом было не принято говорить), сейчас у нас доступа к информации порой меньше, чем раньше.. да и людей, кто бы занимался таким анализом почти не осталось. в условиях когда нет своей науки, лучше принимать уже готовое..чем выдумывать свое но кривое и не работающее... ну а если она возродиться...проще будет наверстать. что касается анкеров, ищите книгу Anchorage in Concrete Construction, First edition by R. Eligehausen, R. Mallée and J. F. Silva |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
На заводе производителе
Цитата:
Не знаю, что Вы понимаете под наполнителем. Обычно брался кварцевый песок , определенной фракции, мытый ... продают в мешках, не мытый правда. Никто не мешает вымыть и просушить Есть такая организация , называется "строительная лаборатория" Цитата:
В чем вопрос-то? |
|||
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 335
|
То-то и оно что наши заводы не гарантируют характеристики.
Мучились как то даже с металлом, металл продают а характеристики выскрести или сертификаты качества проблема! И как их заставить непонятно, так как к другому производителю не уйдешь, там то же самое. А все из-за чего? Из-за жесткой экономии и нехватки денег на заводах на испытания, ОТК, выбраковку, четкое соблюдение технологии, обновление оборудования. Все хотят подешевле и не привыкли платить за качество! |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
НЕ зная , снабженцы привозили.
90% металла идет на экспорт (шло))). Про нехватку денег -- я не налоговая, не рассказывайте мне тут |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
|
|||
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314
|
Цитата:
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Некорректное обобщение.
Завод "заводу" рознь. Давайте не закидывать все в одну шапку. Краткий пример: никто периодическую арматуру не везет из японии или швеции. Российский комбинат катает и контролирует никак не хуже, чем эти как их. И т.д. Давайте еще цемент и песок из норвегии возить... Ерундой болтаете товарищи. Крепеж - это НЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ продукт. Тоже мне бином ньютона. Не надо из эпоксидки культ делать. Лучше бы разобрались, когда клеевой анкер разумен, а когда неклеевой. Считайте что нет больше красивого сайта Хилти. Начинаем работать по-человечьи, а не лупить всуе крепеж втридорога.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Цитата:
Один из участников выше писал о адаптировать зарубежных норм - по моему вот пример бездумного копирования 1992-4 без анализа возможных последствий. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Большой Бостонский тоннель, Бостон, 2006.
На хим. анкерах подвешивали плиты. Анкера вышли без скола бетона, эпоксидка не держала. Причина вроде была в нарушении технологии, большие отверстия под анкера были короткие анкера. Статья. Последний раз редактировалось tankist, 19.05.2022 в 07:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Цитата:
вспоминал выше как раз об этом. Там кстати люди погибли https://theconstructor.org/transport...llapse/299046/ Рассказы про нарушение технологии - ширма для суда. Если была не соблюдена технология, зачем доп. коэффициент надежности ввели? И даже новый продукт Эту картинку хорошо показывать инвесторам/инженерам которые хотят заменить/оптмизировать обычные анкера на химические. Последний раз редактировалось dambra, 19.05.2022 в 09:49. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
По ящику недавно показывали, "Масштабные инженерные ошибки" 2-сезон, 9-серия. В инете пока нет этих серий.
Там испытания показали, в бетон два анкера вклеили и вырвали. Один короткий, как в Бостонском тоннеле, второй на большую глубину. Первый без скола бетона вырвался. Второй по бетону вырвался. Может и ширма для тв. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
для чего в бетон пихать химию в таких случаях не понимаю. Химия - в кладку, механика в бетон. Химия в бетон в ограниченных случаях.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Золотые слова...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Коллеги, как писал ранее, этим летом ХА должны быть. Сейчас с составом определились, испытали на вырыв, сертифицируем. На сегодня решили испытывать по категориям:
- На вырыв - Вырыв со сдвигом - Срез - Вырыв при +350С - Вырыв при -70С - Сжатие при н.у. Будем проводить для: -Арматура в В20, В25 - Анкер тип 5 в В20, 25 - Анкер тип 5 с насечкой в В20, В25 - Полнорезьбовая шпилька Это для первички, потом будут продолжены работы. В качестве плагинов будут сделаны блоки для Автокада, Теклы, Ревита, Архикада. Чуть позже расчетные приложения. По регионам будут семинары с выездами на стройки. Если кому-либо нужны дополнительные плагины или испытания, пишите сюда, сделаем. Ориентировочный выпуск продукции - начало-середина июля. Проблема встала дурная - у нас не производят смешивающие шприцы, ждем из Китая, пока заказываем пресс-формы для локализации упаковки в России. На первом этапе, возможно, запустим фасовку в "ведёрки" с ручным смешиванием основного компонента с отвердителем. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
olegrussia,
Ещё очень нужны бетоны В15 и В30. В15 используют идиоты, которых очень много. Их можно было бы из процесса исключить, но судьба дело такое... А В30 актуален при агрессии, потому что не всегда и везде можно прописывать гранитный щебень. Ну и на будущее... Кроме того очень надо изучить влияние добавок к бетону на ваш клей. Добавок очень много и они сами по себе не нейтральные химически... Кроме того надо изучить влияние агрессивных растворов солей, щёлочей и кислот. Хотя бы и самых популярных. А также бензина, спирта, технических масел, сахара. Если опечатки нет, то при 350 градусах анкер пальцами достанете вероятно. Если речь о 35 градусах, то ведь есть регионы где 40-45... Offtop: В тех же пустынях АЭСы иногда строятся... А там и больше... Может до 40 градусов хотя бы увеличить ? Цитата:
В таком случае рекомендую классическое решение из горного дела - фасовка клея в стеклянные или полиэтиленовые ампулы с разделением компонентов физически. Возможна фасовка в ампулу в ампуле. Тогда перемешивание можно производить спецнасадкой на дрели или даже самой арматурой при её вращении. Но и тут есть значительный минус - есть вопросы к остаткам ампул, ведь они могут остаться на стенке скважины и локально исключить адгезию.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.05.2022 в 14:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
В выходные буду ставить опыт с вот таким. Польский правда, вонять будет как и в жизни)))).
Если дожди не помешают. Надо деревянную стойку 150х150мм (2шт.) H=3м поставить на старую монолитную бетонную плиту (h=120мм) террасы в плохом состоянии. Опорную плиту и башмак стойки сварил. Надо с выверкой, потом под плиту ремсостав и стяжку подлить. Работать надо быстро в течении 10-20мин. Что бы дозаторы не позасыхали. 4 шпильки ф12мм на столб. Сначала набурить, потом почистить, продуть, а потом быстро клеить - конвеер поточный. Посмотрим. https://leroymerlin.ru/product/anker...haracteristics
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Мы делаем проще. Эту эстафету мы адресуем заказчику - что вы можете достать? Они нам скидывают наименование производителя и анкер который у них в доступе, а мы уже ищем техданные по анкерам.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
№82
"На сегодня решили испытывать по категориям: - Вырыв при +350С - Вырыв при -70С" ------ коллеги, я не против этих параметров, но интересно, почему именно они выбраны меж тем "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ" (хоть и устаревшее, но все же) пишет: "1.1. Настоящее Пособие составлено к СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий" и применяется при креплении анкерными болтами (далее болтами), включая болты и дюбели распорного типа, строительных конструкций и оборудования к бетонным, железобетонным и кирпичным элементам (фундаментам, силовым полам, стенам и т.д.), эксплуатируемых при расчетной температуре наружного воздуха до минус 65 °С включительно и при нагреве бетона фундамента до 50 °С." Я к тому, что нужна еще ступень плюсовой температуры. а в идеале хорошо бы график в диапазоне температур ....ммм(глядя в потолок)... +30С +80С с шагом положим +10С |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Цитата:
А плиты были установлены согласно всем инструкциям того времени, подрядчик серьезный как и проект. Никаких нареканий не было. До этого несколько конструкций тоже попадали. Заключение - не учтена ползучесть смеси эпоксидной под длительной нагрузкой на растяжение. А с другой стороны сам производитель и отрасль в целом не знала об этих эффектах. Отсюда и коеф. надежности дополнительный. Ссылку на статью скинул - переводчик поможет. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Если к ним есть документация по их несущей способности
для сугубо личных целей - замечательно. Для остального бюрократия требует данные, и это - правильно.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вот эти вещи можно было сделать 30 лет назад. Ничего сложного.
Теперь вся Россия будет крепиться НижнеНовгородскими химанкерами. Хилти и прочие - на свалку истории.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339
|
Бумажный вопрос.
Кто-нибудь может объяснить как работает сертификация в РФ? Где об этом почитать, так чтоб доступно-популярно. Плохо соображаю в этом. Каких бумаг достаточно, чтобы сказать - вот эту химию применять можно, а вот эту нельзя? Вот есть, например, у меня техническое свидетельство от Минстроя о пригодности для применения. Этого достаточно? Раньше пользовались СТО, сейчас вышел СП. Считаю, что СП имеет более высокий статус. В СП 513 написано, что анкера должны быть испытаны по ГОСТ 58387 + иметь технический паспорт. Большая часть производителей не имеет сертификата по ГОСТ 58387. Как тогда применяют эти анкера? И что за зверь такой технический паспорт? Мне предлагают паспорт изделия. Это оно? И ещё. ТС от минстроя выдаётся на комбинацию клей + шпилька. Можно ли заменить шпильку на аналогичную по характеристикам от другого производителя? Вопрос связан с тем, что шпилек на складе полно, а клей кончился. Прочностные вещи не интересуют, вопрос чисто бумажный. Итак понятно, что шпилька и в Африке шпилька. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я например не владею такими знаниями, нынче все немного запутано. Тут нужен чел, который разобрался во все этом четко и конкретно по нужде.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Нужда у строителей большая. Можно сказать, великая. Пока ты тут похихикиваешь, 100500 снабженцев, прорабов и прочих уважаемых людей ищут анкера понадежней и подешевле, и чтобы к ним были все букмажки.
Нужда - необходимость, потребность. Без этого проектировщики не станут ковырять юридические нюансы сдачи анкерных креплений технадзору. А так - да, накакать.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
на сайте фау фцс есть постановление от 2002г О порядке подтверждения новой продукции в строительстве выпускаемой не по ГОСТ.. где есть приложение со списком продукции... анкеры среди прочих (крепёж) должны иметь Техническое свидетельство... сертификата недостаточно.
----- добавлено через ~13 мин. ----- что касается характеристик анкера ТЕ-100 и соответствующего сертификата похоже производитель не совсем понимает какие характеристики нужны для проектирования по СП 513…а так же не понимает разницы между анкерным креплением и арматурным выпуском... это разные продукты. разные требования к методам испытаниям и назначению характеристик |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339
|
У нас есть проблема с покупкой клея. Раньше закладывали хилти. В конце лета согласовали замену на Sormat, но, как я понял, финны тоже ушли с рынка. Сейчас наши закупщики предлагают МКТ, Fasty, Rawplug.
Склоняюсь к первому. МКТ - тех свидетельство в наличии, сертификаты тоже. Fasty - тех свидетельство отсутствует, есть сертификат соответствия. Хотя закупщики и предложили Fasty, но сами Fasty мне ответили: химии нет в наличии. Rawplug - не нашёл ни тех свидетельств, ни сертификатов соответствия. На письмо пока не ответили. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 44
|
Рассмотрел клей TE 100, про который тут недавно писали. К сожалению в брошюре и СТО к нему информации очень мало. Указана только одна стандартная глубина заделки и один класс бетона. Для проектирования этих данных недостаточно, так как ситуации бывают нестандартными. Получается по каждому чиху обращаться к ним в фирму для расчета... Как то не очень мне кажется. А так молодцы ребята конечно, что вовремя подсуетились.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
См. Пособие, в т.ч. Прил.4. Не бином ньютона...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 44
|
Цитата:
1)Как быть с перерасходом клея? Ведь стандартная глубина установки значительно меньше, чем 10d. Когда в объекте несколько сотен таких креплений объемы клея получаются весьма значительными. 2)Как определить сколько несет стержень или шпилька при этой самой глубине 10d, какую величину величину несущей способности заложить в расчет? Не уверен, что методика Пособия подходит для данного клея. Надо как-нибудь проверить. |
|||
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
На любые вопросы в деле устройства клеевых анкеров найдутся простые ответы.
Нет такого понятия, как перерасход, если нет нормы на расход. А нормы нет. Есть НЕОБХОДИМЫЙ расход, проистекающий их инженерно-обоснованной глубины и ширины заполнения. За вычетом погруженного тела шпильки. Как сказал бы Архимед, в чем вАпрос, ребята? Инженерная спецификация в проекте - норма для любой степени зашоренных манагеров-бухгалтеров. Клей эпоксидный Х-компонентный такой-то Гост такой-то кол-во 3450 мл/объект. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Еще проще - бурим бетон дыр-дыр, чистим/продуваем пуфф-пуфф, заливаем полстакана эпоксидки в дыру, полстакана в себя, вставляем шпильку и готово. Можно не делать трагикомедию на ровном месте.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.11.2022 в 13:17. |
|||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Эпоксидные клеи надо покупать в "бочках" по 3 коп/литр, а не в красивых баллонах "хилти"/"фишер"/прочая по 3000 руб/мл.
Инженера ПТО нынче не владеют спецзнаниями, а лишь только могут в смартфоне голосом запрашивать, чем ...опу подтереть в данный момент. И создавать многомиллионные проблемы на ровном месте. По химсути эпоксидки однотипны. Просто фирмы упаковывают в удобную для ботанов формы, добавив песочка или еще какой-нибудь незначительной хрени, пишут магические слова и продают в 30-дорого. То же и по другим видам анкерных клеев - винилэстер и прочая. Клеи не созданы химиками спитсиально для вклейки железных шпилек в дырки. Наоборот, для вклейки шпилек у химиков берутся подходящие клеи из широченного ряда готовых безусадочных клеев, пригодных для склеивания железа и бетона, один дешевле другого . На данный момент любые элементарнейшие вещи возведены в ранг мистически-загадочных, доступных для понимания лишь тем, кто их продает.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Ну, сайт дает адрес в Челябинске, телефонные номера - там же. Возможно, что химию и из-за бугра везут.
К изификсам огромные вопросы по шпилькам. Они их делают из Ст1 (5.8, 8.8), а потом догоняют прочность термообработкой. 6.8, говорят, делают из А4. Запросил протоколы испытаний на растяжение и ударную вязкость для 8.8 - прислали какую-то фихню из какой-то учебной лаборатории, где они дернули по 2 образца 5.8, 6.8, 8.8... И дали только усилие разрыва и диаграмму, все. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.11.2022 в 03:29. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Были случаи, что шпильки просто вставляли в сухое отверстие, а клеем фирменным сверху подмазывали на глубину 2см. Чисто халтура, для сдачи. Заказчик с тех пор заставляет применять только анкеры с капсулами.
Цитата:
У дураков-то всё просто... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Не нужно бюрократить и истерить...все норм будет. Не бином ньютона. Необязательно всегда и везде гвозди пистолетом забивать. Offtop: Иногда можно и отверткой завернуть .
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
все так, но без поднятия культуры производства (в том числе и в проектировании) получим хрен без масла А сие есть дело не быстрое
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Ну а кто пескарь, может воспользоваться параллельной химией, например фиксар. Но такое тоже надо оперативно замещать.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.11.2022 в 17:07. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
а так нет, нах...вертят, что сам не рад будешь. А над каждым стоять с дубиною, ни времени ни сил не хватит. А то еще и тебя этой же дубиною....биться с идиотами на их уровне - затея бессмысленная
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Абсолютно согласен.
Но вклеить железный штырь в бетон сможет любой идиот, без всякой битвы. Были бы указания в проекте. Хотя бы вкратце. Читать же почти все умеют. А некоторые даже писать.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
Только при этом нужен второй идиот, который мельком глянув на вашу бочку эпоксидки, подпишется под фразой, что "данный штырь соответствует всяким разным нормам, обеспечивает несущую способность, безопасность эксплуатации, долговечность, пожаробезопасность, экологичность" и прочие ля-ля.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Решили додавить в момент слабости...ну что ж.
Цитата:
Просто новые поколения привыкли к безмозглому подражанию инет-нарративам и релевант-топикам. Идиот тот, кто узрел "бочку" и "штырь" в идее. Повторно, для инженереов: штырь - это стальная шпилька. Для инженера ДОЛЖНО быть ИНТУИТИВНО понятно, что не стальной шпилькой будет определяться несущая способность крепления, а возможностями бетона и клея. Насчет клея - повторно - нет космических клеев, все одного толка. А бетон не зависит от фишер-шмихер или хилти-шмилти, а опять же от тех же "идиотов", уж не говоря об НДС среды. Как хреново плавать в серной кислоте... Цитата:
Offtop: Вас по законам времени надо бы ..пальцем погорозить. Основная идея - не бином ньютона. Расходимся и не собираемся больше двух с "collapse". Совсем распустились...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Страшно, когда пьяная обезьяна мешает эпоксидку? А не страшно, если пьяная обезьяна будет бетон лить? Швы варить? Нам вон сборные жб колонны привезли, а у них (как показало вскрытие ) в консолях половину арматуры "забыли" поставить, а защитный слой хомутов 5 мм оказался.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.11.2022 в 01:36. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
При текущем положении дел "действующий" - это тот, который в перечень входит. Ибо выполняя его, вы согласно 384-ФЗ, обеспечиваете надежность и эксплуатационную безопасность.
Все остальное - художественная литература. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258
|
Для исключения человеческого фактора, нужно просто фасовать эпоксидные компаунды не только по 20 литров, но и по литру/три/пять. И запретить делить партию. Уж добавить в ведерко А целиком ведерко Б - много ума не надо. Если же партия не цельная - всегда найдется "спец", который скажет что отвердителя надо не по инструкции, а 10% по объему, потому что "всегда так делали, ПЭПу с ЭД когда мешали". Для контроля смешивания в одном из компонентов краситель - и сразу видно, есть ли непромесы. Клей для анкеров - это все же не космический корабль. При вышеописанных условиях вся разница с фирменным сведется к минимуму, главное отверстие сверлить и готовить к установке как положено. Но от этого ни один производитель не защитит.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Любые производители эпоксидных композитов могут фасовать как в большие или малые бочки/ведра, так и в спецкондомы. Это не есть принципиально. Принципиально - химанкер - это штырь, вклееный клеем в бетон. Предельно примитивно. Не бином ньютона. Не надо возводить вклеивание железных штырей в дырки в бетоне в ранг затрансцендентных задач, решение которых возможно лишь ПРОДВИНУТЫМИ ДО КОСМОСА производителями железных штырей, комплектующих их "космическими" клеями.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2022 в 14:13. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
А как вам плита перекрытия, в которой отсутствует треть рабочей арматуры? Лично видел. Цех ППшек сплошного сечения с напрягаемой арматурой. После пропарки и распалубки один стержень забыли срезать с упоров, начали поднимать и "вывернули" примерно треть арматуры. Работяги посмотрели, мастер почесал затылок... И арматуру тупо отрезали, а плиту убрали в сторонку (чтобы ОТК не увидел), заштукатурили и отгрузили на склад. И поехала эта плита на стройку. Кроме того, эти ваши кубики никак не покажут, например, расслоение бс из-за нарушений технологии укладки и уплотнения бс. В лучшем случае после распалубки начнут чесать затылки... В худшем - увидят и быстренько замажут. С металлом не лучше. Рассказать как на ЗМК металл путают на складе? А рассказать, как добываются сертификаты на металлопрокат? А как геодезию в исполнительных рисуют не фактическую, а нужную - надо рассказывать? А потом - ой, мы тут перепутали, согласуй нам фундаментные болты из Ст3 вместо 09Г2С, мы воооон те фундаменты залили, а сверху поставили колонны, а сверху балки а на балки уже оборудование поставили, разбирать и демонтировать не можем, совсем никак (пару недель назад такой запрос был)... Я за 1.5 года на АГПЗ столько насмотрелся, что проблема "пьяной обезьяны, смешивающей эпоксидку" видится мелкой и смешной. "не промыли отверстия" - а при чем тут вообще производитель хим.состава и "мешальщик"? Что, клей хилти в пыльном отверстии прекрасно цепляется? Да хрен там. Offtop: А вообще - запретить эту непатриотическую химию, все на виброзачеканку! Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.11.2022 в 14:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
Тот факт, что клеи бывают разные, мы опускаем?
У безвременно ушедшего от нас Хилти в каталоге были 6 (шесть) клеевых составов для разных нагрузок и разных условий. Или намекаете, что это был развод аборигенов и все лилось из одной бочки? |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
практически да, насколько знаю там запас для их соединений адский был, когда представители ХИЛИТИ подбирали состав клея и анкера, а потом типа за это отвечали. Т.е. дешевый состав для всех на свой страх и риск, подороже уже на их бесстрашие. Вопшем бизнес ничего личного
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
По виброзачеканке арматуры или шпилек в бетон нет действующих норм.
По ней я вообще норм не знаю. Нет норм = конструктивное, нерасчётное соединение. То есть 0 кН на растяжение и сдвиг. Хотя новое приложение к сп 43 по виброзачеканке с технологией и размерами решило бы все проблемы страны по вклейке арматуры. Виброзачеканка - такая же сирота, как и болты бср. Никто не даст денег на испытания и нир на технологию. В нашу страну, поэтому, виброзачеканка, в лучшем случае, придёт из Китая с их суперпупер китайским ц.п.р. и сто.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Разность клеев не тема. У нас тоже 100500 видов клеев.
Цитата:
Думается основ композитов не 6, а думается они некоторое бухчение у себя делают. Такое бухчение (добавка песка и не только предусмотрено даже в Руководстве из СССР). То что это был развод, козе понятно. Не нужно столько видов клеев для 99% случаев. Понимаете ли, монополизация так и происходит - первый зашедший на рынок жиреет, разрабатывает такой широкий номенклатур, в обе ненужные стороны, что другим уже нечем удивить, брошюры/сто/буклеты/таблицы и прочая красоты пишутся/печатаются - а фуле, мельярды в обороте, испытания с выездом - пожалуйста, всего 100500 шекелей/выезд. Везде филиалы, фсе вАпросы решаем, короче, пускают корни под всю кожу. И нет конкурентов, цены в 30-дорого. А по сути химанкер - это штырь, вклеенный в бетон. Ничего суперзаумного. Как поняли? Хорошо, детально - начнем со штыря - что у нас нет шпилькокатающих производств? Шпилька-то ОБЫКНОВЕННАЯ. Как по геометрии, так и по классу прочности, и по защите от коррозии. Не ну можно СПЕЦИАЛЬНО изобразить ОСОБЕННУЮ шпильку, отличающуюся от обычной полнорезьбовой шпильки чем-то незначительным, и преподнести это как "особопрочный штырь от Хилти для особотяжелых/особоагрессивых случаев". Покупайте наши шпильки, будете в шоколаде. Вот вам сертификаты, приедем испытнем и дадим документ - любую самую широкую ..опу прикроет. Даже если в собираетесь вклеиться в труху навозную, мы для Вас найдем уникальное решение под вашу неординарную задачу. Откройте ГОСТы на шпильки - самые разные есть. На все случай жизни. Не нужен спецштырь. Примерно так же по клеям, но там чуть побольше букофф будет. Пособие (МДС 31-4.2000) можно найти в "Скачать" на этом форуме https://dwg.ru/dnl/15459
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2022 в 20:10. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
хм, интересно как они из Ст1 где временное сопротивление 400 МПа соответственно Rbt=200 МПа и класс 5.8 получают класс 8.8, что за структурные изменения стали?
PS может из Ст3 (С245) закалить чего-нибудь (балку например )
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Предоставили только испытания на усилие разрыва. В какой-то учебной лаборатории сделанные. ----- добавлено через ~1 мин. ----- |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
Цитата:
https://efrus.ru/shpilka-rezbovaja-ef-k-p-6-8/ |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
В общем, со шпильками там какая-то конкретная шляпа. |
|||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
|
Ну в
все может быть
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
Ну например, купили мне знаешь ли ножевку, материал замечательный, сталь инструментальная У8А, в общем все как надо, только вот развод ей забыли сделать, 2см прорежет и клинит. Посмотрел агитацию, пишут "Импульсная закалка", посмотрел на зубья, пришлись по ним слегка ТВЧ, тут я понял, закалкой занимались маркетологи, взял я мультитул, открыл плоскогубци и начал делать развод... т.е. банально гнул зубья плоскогубцами Зыж ну дык в чем притча. Нету плохих сталей, даже катанка для чего-то нужна, если её правильно использовать, зато много "спецов", которые назначают ту или иную сталь в определенные места. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
У Изификс точно есть все сертификаты на распорные болты ?
Чего-то не верится... Слишком просто...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
Может и не все, но сертификаты и техсвидетельства на сайте выложены . В том числе на клиновые анкера/распорные болты.
Там действительно все просто - химия у них производства Англии (BIT United Ltd.), а механические анкера - польские (RAWPLUG S.A.) Вот такое вот суровое челябинское импортозамещение. https://efrus.ru/sertifikaty/ |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Я понять не могу. Как так. Санкции уже полгода. Должны были дойти санкции от заказчиков. Может через Китай-Казахстан возят таки как-то эту польщину и англищнину ? Там вроде бы какой-то казах директором...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Цитата:
PS А хотели еще летом на поток поставить. ----- добавлено через ~17 мин. ----- только испытание на длительную нагрузку 3 месяца делается. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну просто до этого 30 лет вола запрягали...в натуре
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
HILTI сомневаюсь в правильности расчета. | tonne | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 26.12.2018 11:37 |
Арматура, болты, вклеиваемые в бетон. HILTI или что-то другое? | AVO | Железобетонные конструкции | 39 | 22.02.2018 14:12 |
Анкера HILTI для Бетона В15 (СТО 36554501-039-2014) | Mistake | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.08.2015 22:17 |
Расчет закладных на анкерах HILTI | Chris | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 04.10.2010 20:45 |
Альтернатива Find&Replace | Alekseenko_Igor | Программирование | 2 | 17.05.2006 10:16 |