Существует ли в нормах расчёт на опрокидывание фундаментов?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,605
|
||
Просмотров: 4715
|
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 1,985
|
1. Да. Это расчет на устойчивость положения. Например упоминание в п. 6.2.1 СП 430.1325800.2018 или Пособие по проектированию оснований - п. 2.261,2.262, плюс упоминание в формулах 250-253, ну и подзаголовок у пунктов 11.21-11.32. В СП 381.1325800.2018 в табл 6.1 есть предельные состояния на опрокид, ну и п.6.3.23 - ровно то, что нужно (и упоминаниме конкретного слова и формула)
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,332
|
Равнодействующая выходит за пределы ядра - например расчёт парапета на ветер. Точка опрокидывания - край поперечного сечения. Почему не в запас, есть коэффициент 0,9 (0,8), который как раз даёт возможность не учитывать смятие угла кладки от боковой силы.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,286
|
Цитата:
![]() Понятно почему - все дураки, а нормы ф топку. И это мы вот такие молодцы в 2022-м о р.х. наконец обанаружили этот факт. Разоблачили страшный заговор.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
В нормах - не припомню, но знаком-то я толком только с металлом
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,113
|
Offtop: Да простит меня терпение Админа..
Если участникам типа ShaggyDoc земной поклон, благодарность То Некоторые участники форума заслуживают одну запятую "Пороть нельзя Выпороть" существует.. В форме отсылок и упоминания Азбуки. Азбуку впитывают советом отца, обучением в школе, техникуме, ВУЗе. Далее остаётся не "пропить". Ради интереса стоит полистать ГОСТ 33709.1-2015 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,286
|
Ты вот ЧТО хочешь сказать-то? Ты же не ждешь, что найдется норма, где прямо вот все как ТЫ хочешь будет расписано и обставлено формулами.
Что ты троллишь все время? Просто констатируй факт своего недовольства изложением норм и все. Народ прекрасно знает что такое ОПРОКИДЫВАНИЕ и как обеспечить надежное НЕОПРОКИДЫВАНИЕ. К слову, для правильных проектных решений достаточно иметь элементарное понимание, отчего табуретка не опрокидывается. Или например почему Александрийсткий столп не падает. Несмотря на то что не закреплены. А формулы найдутся - они есть там/тут/здесь/везде.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,113
|
eilukha не злись..
Иногда кажется что 10 тыс. сообщений eilukha штурмуют 24 тыс. Ильнура.. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Знает не только Эйлера, знает границы применения. Знает что это ступень марша лестницы в многоэтажном здании Вы не перешагиваете ступени? Последний раз редактировалось olf_, 01.04.2022 в 23:25. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,247
|
По поводу опрокидывания говорится в 384-ФЗ
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 02.04.2022 в 06:25. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,113
|
Aragorn
Вы ничаго нипонили Требуется "на опрокидывание", "расчет", "в нормах".. И плюсом Цитата:
пятница.., вечер, автор устал, автор испугался, возникла острая необходимость/наваждение "А существует ли в нормах расчёт на опрокидывание?" И ентот самый расчет и опрокидывание нуна как бы найти, но так чтобы не совсем.. или вовсе не найти. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Переживаю шо коротнуло из-за писанины в соседней теме Всех с прошедшим первым апрелля Последний раз редактировалось olf_, 02.04.2022 в 06:35. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 16,744
|
Я скажу больше. Мало того, что eilukha умный, так он ещё и рыжий.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,113
|
А если eilukha умный и лысый? То Tyhig и eilukha мало того что знакомы, так ещё и ходят в одну баню..
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Земля плоская. Опирается на слонов. А те на черепаху. Ночью солнца невидно, значит его нет ----- добавлено через ~16 мин. ----- Может стоит заглянуть в школьные учебники? И прикрутить к написанному там предельное сопротивление грунта основания из СП 22.13330 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 148
|
Термина опрокидывание фундамента, как его трактуют почти все инженеры действительно нет в нормах.
Фундамент может опрокинуть в классическом понимании, только если он стоит на достаточно прочном скальном грунте. Это будет расчет по 1гпс на прочность самого грунта под углом фундамента в соответствии с СП22 и проверка достаточности величины удерживающего момента с коэффициентом к постоянным нагрузкам 0,9 по сравнению с опрокидывающими моментами от основного сочетания (конкретных указаний по коэффициенту запаса нигде нет). При этом, теоретически, возможно условие, что при этом боковые напряжения от 2гпс будут меньше 1,2R (хотя, вычисление R для скального грунта не имеет смысла). При основании, сложенном не скальным грунтом не возможно классическое опрокидывание фундамента отдельно от грунта. Всегда будет происходить опрокидывание вместе с грунтом по круглоцилиндрической поверхности скольжения. Это классический расчет по 1гпс из СП22. Offtop: Всегда считал, что с этими вопросами разбираются в самом начале трудового пути. Но ещё больше удивлен ответами некоторых участников |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,605
|
Ну вот и верный ответ. Приведение опрокидывания уничтожено.
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 02.04.2022 в 12:20. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,286
|
Цитата:
Вы не знаете хронологию этой темы - автор спрашивал не про фундаменты, а В ЦЕЛОМ про опрокидывание в нормах. Вот это действительно "удивительно" - в нормах полно про это дело. И когда автора начали закидывать пунктами и формулами норм, он ВВЕЛ КОРРЕКТИРОВКУ в свой вопрос. Вы подошли уже к концу шапкозакидательства. Цитата:
Вот Вы пишете: Цитата:
Цитата:
Мало что там локально мнется/гнется/скользит и скрипит при этом - это вопрос 18-й - может и кряхтит вовсе.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 148
|
Offtop:
Вы бы ещё картинку со спичечным коробком, установленным на торец нашли. ![]() Если вы часто проектирует опоры под указатели ближайшего туалета как капитальные сооружения по СП22, то предлагаю также проводить проверку на удерживающий момент с 0,9 против опрокидывающего и не проверять напряжения в грунте. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,286
|
А Вы бы формулировку "классического опрокидывания"...
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,332
|
Ну как бы да. Локальные деформации - это следствие превышения опрокидывающего момента над удерживающим, побочный эффект, так сказать )) Смысл проверять местное смятие под углом, если основное условие не проходит. Проверкой опрокидывания можно быстро определить нужные параметры конструкции, а потом более детальными местными расчётами определять ее нюансы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,605
|
Предлагаю верящим в привидение опрокидывание подобрать случай (с цифрами), когда выполняются условия главы 5.7 Расчет оснований по несущей способности СП 22 и не выполняются условия т. н. «опрокидывания». Т. е. обосновать необходимость проверки опрокидывания.
Последний раз редактировалось eilukha, 03.04.2022 в 17:24. Причина: Добавил «(с цифрами)» |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,286
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 16,744
|
eilukha, самое хреновое во всей этой ситуации, в том, что а что собственно делать со всем этим знанием.
Раньше были гуру, которые направляли и могли поправить. И даже, если они ошибались, то морально ответственность в коей то мере была на них. Да и задачи были попроще... Ты мог спросить на форуме. И это имело смысл. Сейчас же ты точно, знаешь, что будет по физике, но миллионы факторов против тебя. И ты так же точно знаешь, что в ряде случаев, правым быть откровенно не следует. Мало того, надо ещё и пинать правых или левых в зависимости от настроения директора, заказчика, положения Луны, Солнца... То есть приходишь на работу и говоришь, что сегодня закон притяжения не работает до особого распоряжения. Некоторые при этом мечтают об одном известном отце народов. Но не понимают, что их бы там первых перемололи. При этом не в одной России творится этот кошмар. Знаю людей, которые сейчас сбежали на запад. Их ждёт там то же самое от чего они бежали. Мировому обществу нужно что-то новое. Новые идеи, новый строй, новая культура, новая идеология. Какой ещё не было за историю человечества. Нечто, что смогло бы решить накопившиеся проблемы взаимодействия людей в рамках нынешних систем, строев, идей. Вероятно, что это нечто будет основываться на том, что имеем. Не факт, что станет лучше. Ведь самый разумный выход из ситуации с опрокидыванием - расстрел опрокидывающего инженера. Правда мало того, что никому не нужна. Она ещё бывает и вредна... Сейчас это крамольно, но что будет завтра. Может быть новое это будет ещё более жестокое хорошо забытое старое. Конечно, хотелось бы иного. Всегда и всем. Первобытнообщинным охотникам Африки тоже ведь не хотелось ехать в Америку в виде рабов. И корпоративным работникам не хочется, чтобы за ними следили в туалете... Зависит ли будущее от каждого из нас. Какие решения проблем наиболее оптимальны и переродятся в новое.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 148
|
Offtop: Да,тут очень странные персонажи.
Насчёт не скального грунта и возможного опрокидывания. Максимальный эксцентриситет от 2гпс по СП22 ограничивается b/4. Это всегда более жесткое условие, чем опрокидывание по 1гпс с 0,9 от постоянных нагрузок, пока усредненный коэффициент надёжности по нагрузке у опрокидывющего момента будет меньше 1,8, те всегда. Думаю, справитесь с двумя неравенствами самостоятельно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,286
|
Нормальные персонажи.
Цитата:
Но главное - Вы так и не удосужились вникнуть в хронологию темы - это очень странно. Повторно: тема изначально была не только и не столько про фундаменты. А просто про "опрокидывание". Даже если говорить узко про фундаменты, то есть СООРУЖЕНИЯ, опрокидывающиеся на отдельных фундаментах, где давления под подошвой ТУПО прямоугольные. Башни например. Речь не о том, что "надо/не надо/имеет ли смысл", а о том, что такое ОПРОКИДЫВАНИЕ, и как на него проверять. Не нужно все в одну теоретическую кучу сваливать, усложняя ПОСТЕЙШИЕ вещи.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,113
|
Цитата:
Вас eilukha попросил? Передайте ему Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 03.04.2022 в 17:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,605
|
- и в разделе Основания и фундаменты она совершенно случайно оказалась.
- тема чётко сформулирована. ----- добавлено через ~4 мин. ----- - см. #45. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,286
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,286
|
Что за манера троллить? Прекрасно зная, что РАЗНЫЕ проверки проводятся РАЗДЕЛЬНО в разные этапы проектирования и с РАЗНЫМИ целями, ты один хрен пытаешься "перекрыть" другими расчетами расчет на опрокидывание, и радостно орать, что "Вот видите какая глупость это - расчет на опрокидывание". Зачем так-то?
Расчет на опрокидывание - нужный для своих целей расчет. Открой спецраздел "Мифы и разоблачения", у тебя много таких фишек "из-за угла". То там 7% перегруза выковыряешь, то чистка крыши ромбиками или в шахматном порядке, то еще что-нибудь "оригинально-загадочное"...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт монорельсовой дороги | Pingvin | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 13 | 26.01.2010 21:29 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |