Как правильнее армировать подколонник?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 5124
|
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Парный стержень для дуговой сварки см. Рис 56. Руководство по конструированию.
ГОСТ 10884-98 это ГОСТ на другую арматуру , а не на А500С, посмотрите, вроде ошибка. А240С тоже нет, она по умолчанию А240. Также можно посмотреть "Методическое пособие. Проектирование железобетонных конструкций с применением сварных сеток и каркасов заводского изготовления" в любом случае установка связей между каркасами требуется, ставил бы через 400 мм по длине стороны. Руководство разрешало не ставить связи между сетками , но могут докопаться через пункт из СП относительно мест перегибов
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
все верно: поставили сетки , сварили на стройке нахлесточным швом, установили шпильки и готово. А для каркасов пространственных там по хорошему надо К1-Кт варить, во первых чтобы обеспечить прочность стыка , ну и не пережечь случайно.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Критериев для выбора лучше-хуже очень много, вплоть до настроения заказчика в момент рассмотрения документации. Смотря какие строители, если известен подрядчик. В простых фундаментах небольшого размера применяю вязаный каркас как в подколоннике, так и в подошве. Строителям никто не мешает смастерить его отдельно, а потом смонтировать как объемный. Аналогично и сетка в подошве. Даже если варить на стройке начнут ручной дуговой сваркой, сечения арматуры обычно больше, чем нужно по конструктивным соображениям. Для подколонников 1,5-2 м уже удобнее для производства работ сетки. Хотя это дело предпочтения опять же.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Каркасы надо много рисовать.
Обычные плоские 4 шт. не держат кручение. Пространственный ещё дольше рисовать. На что ставить каркас ? На бетонную подготовку нельзя, з.с. Загибать лапки, так они окажутся на разной высоте. Каркасы ведь ещё и весят прилично. Если их 4 шт. руками ставить. Рабочим, наверное, проще сварные пространственные каркасы. При ошибке велика её цена. КП уже нигде не пригодятся, а вязанные режут перед вязкой. КП должны свариваться к1-кт. То есть на заводе. То есть организовать, привезти.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Такое впечатление, что эти чертежи рисовала программа. Сотрите эту программу. Она там нафигачила и 56 и 55 - штангенциркуль нужен. И вообще криво все. Если по этим чертежам делать эти фундаменты - чистое разорение: смета будет убогая, недобор по кг.
Цитата:
Остапа занесло...))). "Если бы бабушка была дедушкой..."
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Конечно для строителей, но на радость буржую-заказчику. Вы за кого, даже если денег дадут?
Лучше всегда рисовать КЖИ. Это быстро и проще. КЖИ это самый простой подраздел. Кинул чертежи на арматурную площадку. Зачем на этой площадке весь фундамент - только мозг засирать. А это армирование должно быть сборочное. И вот как раз позиций для сборки и не хватает. Эти программы ущербные. Их писали программисты, им бы, что по проще - у них не та оперативка в голове. Раньше, обычно после распечатки, вручную эти чертежи доводили до ума при помощи резинового клея и карандаша. Да и формат чертежа не экономят. Лист можно в 1.5 раза уменьшить. А какой каркас: плоский, пространственный - да все равно, как удобнее.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Вам виднее - Вы автор. Сетки заказать на стороне: проще и быстрее. А если есть станки, пускай в аренду, можно и на месте.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Не армирование. Но исключить посредников с их накладными расходами всегда было актуально. Я тут видел, как здоровый такой торговый центр отделывали мет.панелями по каркасу. Прямо на площадке 2-а гибочных станка китайских. Гнут короба и тут же монтаж. Удобно очень. Я потом посмотрел стоимость этих станков. Если честно очень намного дешевле лады-гранты. После объекта можно и сдать в металлолом.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Если нужен ответ "в лоб", то:
Цитата:
Ну привязывать надо конечно по защитному слою, но тут 55 это так просто привязали крайний стержень сетки.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Учитывая что на текущий момент руководство не имеет нормативного статуса , то надо выполнять требования обязательных норм. Армирование подколонника делаем как для колонны. Использование сварных сеток не отменяет требования норм о необходимости установки шпилек через 400 мм по ширине грани. В руководстве данный момент освещен на Рис.72.
Почему не вяжем сетки в углах, а именно привариваем , потому что : "10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил, крутящих моментов и для сопротивления продавливанию, должна иметь надежную анкеровку по концам, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры. Анкеровка осуществляется путем приварки к продольной арматуре, охвата продольной арматуры или с помощью анкерных устройств на концах стержней. В сварных сетках вопрос решается через приварку дублирующих продольных стержней"
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Поперечная по расчёту не требуется.
- это конструктивная арматура, т. е. только для фиксации проектного положения при бетонировании. Если фиксация обеспечена иным способом, то они не требуются. Последний раз редактировалось eilukha, 29.04.2022 в 15:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Данные выкладки взяты из руководства или по актуальным нормам? я вам говорю о том что учитывая текущие нормы , вам необходимо устанавливать конструктивные стержни согласно нормам и требуется установка конструктивных шпилек согласно СП. Предположение о том что данные стержни ставятся только для обеспечения положения при бетонировании являются заблуждением поскольку они также обеспечивают защиту от выпучивания для сжатых стержней. К сожалению в нормах отсутствует информация о подборе диаметров данной конструктивной арматуры, однако от выполнения требования норм о шаге данной арматуры это не избавляет.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- какой это СП? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
СП 63.13330
10.3.15 Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно сжатых линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегибов, а перегибы - на расстоянии не более 400 мм по ширине грани. При ширине грани не более 400 мм и не более четырех продольных стержнях у этой грани допускается охват всех продольных стержней одним хомутом. Цитата:
А также установки конструктивной арматуры для сжатой расчетной арматуры в изгибаемом элементе. "10.3.11 Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также для ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении."
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Цитата:
У вас случай с конструктивной продольной, в пособии к СП есть указание что можно 600 мм и не более удвоенной ширины грани элемента.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
чуть выше ответил , извиняюсь, я правку вносил параллельно.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
В СП 63 какой-то пипец в этом месте написан. Который в РФ никто не понимает.
Я ставлю хомуты 200 мм конструктивно в подколонниках. Видел 400 мм. Для колонн, свай... Ну это опасно дело... Сколько пишут, столько и делаю. В целом тоже 200-400 мм. Для стен ненагруженных 400 мм в шахматном порядке. Для нагруженных (под 15 этажей) уже не знаю как делать. Везде и чаще. Но увеличивая шаг можно попасть с изменениями. Размеры в плане изменишь, а шаг хомутов забудешь. Насчёт 180 мм не понимаю почему авторов СП 63 не расстреляли ещё. Пишут там... 180 мм это для стены 200 мм или я чего-то уже путаю ? Про стены что-то было уже отменённое... Там были прямые требования, что можно делать больше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
По умолчанию шов К1-Кт не подразумевает особой прочности, он лишь обеспечивает такую прочность, чтобы при падении с высоты 1м оторвалось не более 30 процентов швов ЕМНИП, надо ГОСТ 10922 читать
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- прочность стыка нужна только конструктивная (чтобы каркас не рассыпался, т. к. поперечная арматура конструктивная), опасен только пережог. Существует ли нормативный (гостированный) тип сварного стыка арматуры для выполнения его на стройплощадке, который гарантирует/требует отсутствие пережога (ослабления) продольной арматуры?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подколонник фундамента или продолжение деревянной стойки. Не понятна схема конструкции? | tema.colchin | Основания и фундаменты | 2 | 19.04.2018 13:31 |
Железобетонная винтовая лестница в Revit 2016. Как армировать такой тип лестниц? | Vintorez | Revit | 9 | 12.10.2015 12:30 |
Как армировать подколонник ростверка при большом отрыве? (момент 3300тм) | SerStar | Основания и фундаменты | 38 | 04.05.2011 12:43 |
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? | injenerkin | Железобетонные конструкции | 41 | 07.01.2011 23:06 |
Подколонник на фунд.плите в MicroFE 2006 | DDlis | Расчетные программы | 5 | 05.05.2008 13:45 |