Это из каких соображений? А армирование интересно какое?
Сделать нормальную геологию, получить по возможности характеристики насыпного слоя - может плиту можно и на него опереть Самое простое - переубедить заказчика в глупости его хотелки. Посчитайте сколько такая плита и ПГС будут стоить. Подушку надо дренировать куда то. Как проверять качество уплотнения ПГС на такую глубину Подозреваю ИГЭ-2 не так просто в мягкопластичной консистенции - наверняка есть проблемы и с верховодкой |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
Цитата:
----- добавлено через 45 сек. ----- в том то и дело, поэтому и задаю вопрос. Какие варианты могут быть в данной ситуации ----- добавлено через ~1 мин. ----- С соображений что дом легкий, нагрузки мизерные, плита будет выступать за пределы стены, ----- добавлено через ~3 мин. ----- Нормальная геология, это две скважины с разрезом грунта. У нас такая будет стоить 140тр за две скважины. поэтому заказчики на такие маленькие дома даже слушать не хотят ----- добавлено через ~6 мин. ----- Если посчитать цену за ленточный фундамент заглубленный, то цена выйдет дороже чем плита! для маленьких домов плита выходит не дорого! забивать сваи маленькие тоже не вариант, вблизи стоит здание. Буронабивные сваи тоже не пойдут ввиду наличия грунтовых вод и слабого песка в основании. Поэтому принал плиту |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Короткие забивные сваи
Цитата:
и как это будет утеплено? С таким подходом ваш заказчик переплатит кучу денег за фундамент |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
Цитата:
----- добавлено через 30 сек. ----- да, дренаж можно сделать, местность позволяет |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
плиту думал на 300 сделать. сомнения с пучинистым грунтом
----- добавлено через 18 сек. ----- к сожалению не даром(( ----- добавлено через ~1 мин. ----- С радостью бы, но рядом строения стоят у соседей из дряхлого кирпича |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
Сваи может выдавить касательными силами из-за малого веса дома
----- добавлено через 37 сек. ----- Тоже согласен, поэтому подушка такая. А утеплить не проблема с устройством теплой отмостки ----- добавлено через ~1 мин. ----- здания у соседей стоят в 5 метрах. Те трещины которые есть у них, спишут на моего заказчика сразу ----- добавлено через ~3 мин. ----- Подушка согласен большая, но как по другому уйти от мягкопластичной глины (сильнопучинистой) ?? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
забивные - не должно. Это считается
Так это масло масляное получается. Заказчик вдвойне заплатит |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Методика в СП 22 или 24 есть, как и табличные характеристики грунтов
Ну раз решили сэкономить на геологии - заплатите вдвойне за фундамент И все-таки вопрос - как считаете плиту? Почему именно 350 мм, а не 300 или 400? Последний раз редактировалось MAG37, 25.05.2022 в 10:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Сделайте по Руководству по проектирования на просадочных грунтах. Подушка 2/3 от глубины, консоли, водоотвод/дренаж. Нарисуйте поперечник. Грубо объемы. И отдайте хозяину - пускай деньги считает. Даст добро - только тогда работайте дальше. Можно еще альтернативные схемы набросать для сравнения.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- заказчик пока хочет плиту. Написал вопрос по подушке и мероприятиям как избежать пучения. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Поэтому до расчетов пока не дошел. Как принимать данные для расчета без лаборатории, тоже вопрос.. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Я думаю вам надо получше разобраться - и про подушки вообще и про противопучинистые мероприятия.
Сами подушки выполняют 2 функции - снижение нагрузки на основание и как замена грунта на непучинистый Противопучинистые мероприятие - в наше более рационально применять только утепление грунта основания ----- добавлено через 29 сек. ----- СП 22 Прил. А и Б |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
А раз он пожадничал - берите для расчета суглинок который тугопластичный по высокому параметру IL=0.5. И притягивайте к нему все остальные нормативные параметры по СП. По тому что под ним УГВ - похоже на то. А чего мелочится, хозяин уже сэкономил на лаборатории - как раз экономия на фундамент уйдет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
ого, тогда точно дорого будет ))). Но хотя это грамотнее
----- добавлено через 34 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- вы имеете ввиду утепление отмостки ? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Вполне логичные решения у ТСа без геологии. Замена сильнопучинистых грунтов (пусть и не на всю глубину промерзания, вода все-равно ниже) + плита 350мм + дренаж замененных грунтов надо сделать + поверхностный водоотвод.
Нахрена отмостку утеплять непонятно? Что это даст? Под домом ведь плита, следовательно больших теплопоступлений со стороны дома не будет. Так и так грунт промерзнет, хоть утепляй отмостку, хоть нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Если большой кусок кинуть не промерзнет (и не расстает в случает ВМГ).
Давно уже штатное решение это, в т.ч. в дорожном строительстве ----- добавлено через 44 сек. ----- И чем же по вашему полы по грунту отличаются от монолитной плиты фундамента? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
На сколько большой? СТО 36554501-012-2008 например говорит, что утеплять отмостку надо ООЧЕНЬ большим количеством пеноплэкса. Оно и понятно, чем больше в СТО напишешь, тем больше продашь. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Согласен, не будет, но сколько надо запихать под отмостку пеноплэкса, чтобы промерзания фундаментов наружных стен не было, учитывая что теплопоступлений от дома практически нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
И чем же они будут отличаться?
Ну на счет ОЧЕНЬ вы погорячились - примерно на 2 метра надо вылет делать и толщина 100мм ЭППС. Если ЭППС заглублять то вылеты меньше |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
А отмостки 100мм шириной 0,6 метров будет достаточно для центрального региона. А может даже и 50мм если ее заглубить несколько ----- добавлено через 51 сек. ----- Ну какое там теплосопротивление при лямбде бетона 1,7. Вру, у тяжелого ж/б даже 2,1 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
Если будет замена грунта на непучинистый и грамотно выполнен водоотвод, то в утеплении отмостки смысла 0, только деньги закапывать. Я бы сделал плиту вровень с наружными гранями стен, утеплитель под плитой 100мм ЭППС толщиной, шириной 800-1000мм и замкнул бы его с утеплителем наружных стен по периметру дома. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Речь про центральный регион России. Можете СТО от пеноплекса посмотреть - там посчитано. А можно самостоятельно посчитать
Цитата:
А отмостку теплую (цоколя) все равно делать - как для снижения теплопотерь здания, так для того что бы саму отмостку не пучило |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Т.е. вы предлагаете просто отмостку утеплить, а замену грунта и дренаж не делать? ИМХО, очень смелое решение! Любой косяк при выполнении работ (не так посчитали, не так сделали, отопление не вовремя запустили) и дом потрещит
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
Накосячить с заменой грунта намного более вероятно чем с утеплением Все упирается в экономику |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Это Россия...
Цитата:
Отмостка чуть отошла от здания - фундамент под наружной стеной промерз - дом порвет пучением |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
так и сделаю, вылет плиты тут не нужен. Плиту на 300 сделаю.
----- добавлено через ~1 мин. ----- проконтролируешь. тут не 5 этажей. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- вчера у меня настройке узбеки уплотнили пгс толщиной в 800мм виброплитой, заезжал 27 тонный самосвал на эту площадку с щебнем, продавил всего сантиметра 2 ! А это всего лишь виброплита 100кг |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
Что значит разоряете. Ни кто не говорит что стройка это бесплатное удовольствие. Где необходимо там меняем грунт. Делаю сравнение фундаментов, что дешевле и технологически проще, то и проектирую. я вам как практик скажу. Нужно не только на ПГС смотреть или на что-то точечно. Нужно учитывать возможность подезда техники, квалифицированной рабочей силы, скорость монтажа, удобство монтажа итд. Это и есть инженерная работа.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- если б не столб воды в геологи, то да, согласен |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
У нас не знаю сколько ПГС стоит (точно дороже), а песок под 1 т.р/м3 - 170 т.р. + послойная укладка в котлован укладка (тачками наверное) с трамбовкой 8х12 - возьмем даже отмостку в метр толщиной 100мм - (8+12) * 2 = 40 п.м. * 0,1 = 4 м3 Цена ЭППС 8 т.р./м3. Всего стоимость ЭППС 24 т.р. Только материалам в 7 раз дешевле ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Ну и плита 350 мм - сразу сомнительно. Третий раз спрашиваю - как ее расчет собираетесь делать? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Какая разница какой это суглинок? Теплотехническими мероприятиями мы исключаем промерзание полностью
И не стоит недооценивать несущую способность мягкопластичного суглинка. Для вашего лекгого домика да на плитном фундаменте. Я думаю ее будет выше крыши |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
Пока ни знаю, MAG37. Надо будет брать наихудшие значения как писал Pedpolie и как то прикидывать. Больше вариантов нет
----- добавлено через 47 сек. ----- Тоже верно, нагрузка мизерная не думаю что он сожмется. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
Выше написал - для вашего случая несущей способности мягкопластичного суглинка должно быть выше крыши. И еще раз повторюсь - я бы даже насыпной грунт в качестве основания не списывал со счетов. Может он лет 20 там уже лежит |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
Прозвучали робко и с долей пессимизма (бетонная отмостка отойдет при осадке, утепление без гарантий, пучение при увлажнении верховодкой...) Где-то уже писал - нужен экранированный дренж-отмостка и решим все проблемы (подтопление, пучение, увлажнение подушки основания, исключим неравномерные осадки и деформации строения). Последний раз редактировалось Nikst50, 28.05.2022 в 11:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
Nikst50, что за экранированный дренаж? как я понимаю, с отмостки стикает вода сразу в дренаж и отводится по уклону, верно понимаю?
Решил сделать так, щебень втрамбовать в мягкопластичный суглинок, сверху утрамбованный ПГС 900мм по контуру отмостки устроить дренаж с отводом воды по уклону участка, фундамент монолитная плита 300мм + утепленная отмостка шириной 1200мм. Воду в дренаж нужно будет "ловить" с помощью плантера я думаю, то есть, пришивать плантер к боковой поверхности фундаментной плиты, проводить его под отмосткой и направлять в дренаж, чтобы не было проблем с отслаиванием отмостки Последний раз редактировалось A87, 29.05.2022 в 07:22. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
Offtop: я так, для самообразования - тут серьезно обсуждали порвет ли одноэтажный домик на сплошной монолитной плите толщиной 350 мм? или просто народ развлекался. А геология сразу была или только появилась.
Offtop: мне вот сильно любопытно - как кирпичные ИЖС дома советской постройки, построенные из того что удалось унести с родного завода и методом хозподряда не лопаются, а современный новострой из кирпича М150 с армированием как для 10-и этажки и со всеми современными научными технологиями лопается только в путь. Может то чему меня учили - экономика должна быть (по возможности) экономной, это просто от недостатка ума у преподавателей? |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
Но дренаж опускается в водоупорный слой в любом случае - зависит от уклона участка, региона, типа и отметок фундамента, отметок соседей, дороги даже от типа забора, если надо отводить верховодку не только круговым дренажом, но и экраном по границам участка. У Вас верховодка по растительному и насыпным слоям будет проникать к основанию и подушке, что часто приводит к неравномерным осадкам и деформациям здания. Если грунтовые воды снизу можно искючить заглублённым пристенным дренажом, то верховодка, мигрирующая по верхним дренирующим слоям в виде атмосферных осадков, техногенных стоков, просачиваваний через стенки дренажных канав и пр. - абсолютно непредсказуема особенно в условиях плотной застройки и ИЖС. Это в общих чертах, одинаковых ситуаций не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
Цитата:
Сам лично видел, как в морозы рвало пополам одноэтажное жилое здание, половина которого отапливалась, а половина нет. Была не плита, а ростверки (500х500мм армированные 5d12) с буронабивными сваями. Ростверки как спичку за одну ночь переломило, трещины по сантиметру в них и в стенах. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
Цитата:
У ТС только пристройка может отвалиться, если он ее на общую плиту посадит. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
А от чего же тогда?
Две несущие наружные стены и два ростверка пополам переломило. Длина здания около 10 метров, стены газоблок. Был бы ростверк повыше и получше заармирован (хватило бы жесткости), то не сломало бы, просто все здание бы покосилось. Последний раз редактировалось Alkor527, 30.05.2022 в 09:11. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
- если сломало - то, имхо, спасибо буровым сваям; а если "трещины по сантиметру" то это банальное тепловое расширение материалов
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
При чем тут буровые сваи и тепловое расширение?
Коробка стояла несколько зим и все было норм. Потом запустили отопление в половину дома, в зиму начали делать отделку. Ночью в мороз - 30 здание саморазделилось (снизу трещины по сантиметру, кверху сходят на нет). |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
По грунту. Ж/б плита 100мм, под ней пеноплэкс 100мм.
Тем не менее, как только пустили отопление все подвижки прекратились, а трещина почти закрылась. Просто пока отопления не было везде, пучение было более-менее равномерное по всей площади, а как только дали отопление в половину здания, там пучение прекратилось. Ну по крайней мере у меня в голове такая теория сложилась. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
- ну это явно не от пучения, как неравномерная осадка(=следствие от морозного пучения) может привести к раскрытию трещин по низу и закрытию сверху? предполагаю что объект не протяженный(ну там 40-60 метров длиной), там такое возможно
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
локальных замачиваниях верховодкой. Защитив основания от увлажнения экраном, снижаем вероятность пучения и исключаем осадки от неравномерного подтапливания подземными водами. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
На самом деле дела давно минувших дней, но раз вам так интересно разобраться с первопричиной...
Это был маленький частный одноэтажный дом 10х10м с мансардой под одной общей крышей в районе г.Перми. Полы везде одинаковые (ж/б плита + пеноплэкс по 100мм). Стены - газоблок 400мм без доп. утепления. Грунт - глина (геологии не было), вода весной-осенью в 0,5м от поверхности земли. Фундаменты - б.н. сваи d 400мм глубина неизвестна. Ростверк 500х500мм по слою песка 100...300мм. Утепления отмостки не было. Как-то так. И были не неравномерные осадки (визуально было видно, что отмостку и цоколь здания в неотапливаемой части подняло), ни тем более тепловые расширения (10 метров габариты здания). Было именно пучение |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
Ну прям стечение обстоятельств ))) но если до этого все нормально стояло пару лет, то другого объяснения, кроме пучения, не приходит в голову. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Разве пеноплэкс 100 мм в полах холодной части не должен был защитить от промерзания (в теории)? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
Снаружи то холодно, утеплителя в отмостке нет (да даже если бы и был, через ростверк бы все промерзло). Плюс видимо были утечки тепла в отапливаемой части, которые грели грунт под ростверком и не давали ему промерзать. Если бы все равномерно промерзло (или не промерзло), то ничего бы не треснуло (имхо). |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
Цитата:
Тут надо еще вот что понимать. Теплотехнические процессы в грунте они очень инерционные. Как пишут в учебниках трубы перемерзают уже в марте месяце. Так что цепочка событий похолодало до -30 и здание лопнуло, а включили отопление (с утепленным то полом) и все выровнялось - кажется не сильно реалистичной |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
наверное есть вероятность, что это уже признаки проявляются в марте, а не только к этому времени накапливаются деформации?
вероятно что они выполнялись для галочки, на глубину 1,5-2 м. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Ещё как относится...)
Первый раздел "Область применения" лень прочитать? Там ещё схемы различных экранов есть Последний раз редактировалось Nikst50, 30.05.2022 в 16:36. Причина: Уточнение |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
Это фронт грунта промерзания уходит максимально глубоко к марту. Следовательно и пучение по максимуму проявляется тогда когда грунта проморожен на максимальную глубину. Правильно рассуждаю? |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
то подобные гипотезы и вопросы отпадут сами собой. Не фиг верховодку пускать в пристенный дренаж, подтопляющий основание... ЕЁ нужно "ловить" в верхних слоях и отводить подальше от строения. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
так у нас и так глина - водоупор.
Было бы все так просто с пучением. Глина тянет воду на метры из нижних слоев грунта. Так что дренаж тут не поможет. Отмостка - обязательно |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Конечно "тянет"...)
Отмостка утеплённая - обязательно, утепление под плитой или временное утепление сверху на время возможной зимовки желательно (зависит от региона и кроме УШП, ДОВ и им подобным). Вопрос о неравномерном подтоплении верховодкой - один из самых важных. Замочим основание - подушки не спасут (даже на ФХ поняли) . |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26
|
А зачем утеплять весь грунт под фундаментной плитой? Это спасёт фундамент от морозного пучения в случае его зимовки без здания или при неотапливаемом здании?
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,962
|
Цитата:
Отчего-то упускают многие из виду, что промерзание сезонное явление., и ниже слоя сезонных изменений стабильная температура, среднегодовая. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
amix333, насыпьте на оттаявший или незамерзший грунт сверху сена полметра или снега (это снизит глубину промерзания, очень серьёзно). Или пусть пучится, летом всё равно же оттает обратно.
Утеплитель снижает глубину промерзания искажая температурное поле (замедляя и искажая поток тепла из ядра планеты). Пучение - сложный процесс. Считается что щебень и песок не пучинятся, но иные говорят о пучении песка в условиях стакана из глины. Как правило, мелкозаглублённые фундаменты делают и с утеплителем и с частичной заменой грунта согласно СТО.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2022
Сообщений: 26
|
Цитата:
Так морозное пучение разуплотняет же слежавшийся слой грунта. Даже огородники используют морозное пучение вскопанного огорода. Земля становится мягкой после такой процедуры. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Offtop: То есть поверхностный слой лежал и тыщи лет пучинился, а теперь вдруг при этом ещё и разуплотнится ?
Если же дело на дне котлована. Разуплотняет, конечно. И в промышленности для серьёзных объектов промораживание, и правда, запрещено. А для вашей дачи. Вопрос в количестве. Для промки 3% ухудшения свойств основания может обрушить здание. А вашу дачу 3% ухудшения разрушат ? Ну будет жижа вместо твердой глины. Набросаете щебня с уплотнением. Мало ли способов улучшить свойства грунта... Не смотрел и не читал ваши посты. В вашем вопросе не разбирался. Случайно ответил на случайную вашу фразу. Всё может быть иначе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как опереть монолитную ж/б плиту на внутр. стену с вентканалами? | yurakolomiets | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 24.12.2020 20:18 |
Проход временных конструкций через фундаментную плиту. | Loss | Основания и фундаменты | 11 | 23.05.2018 08:57 |
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту | AVO | Основания и фундаменты | 63 | 09.01.2018 12:15 |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту | Ira_Mila | Железобетонные конструкции | 34 | 07.10.2014 20:50 |