Какой уровень ответственности у сооружения - пожарный резервуар
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 189
|
||
Просмотров: 3912
|
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 189
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154
|
Иначе может сложиться ситуация, когда основной обьект повышенного уровня перенесет на грани возможности (например сейсмо-удар) но при этом загорится, а резервуар уже нет и тушить будет нечем.
Последний раз редактировалось Yoriuss, 26.05.2022 в 23:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,302
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 799
|
Пожарные резеурвуары закладываем нормального уровня, ни разу замечаний от экспертов не было, а ГГЭ проходим постоянно
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,351
|
Цитата:
По аналогии допустим - для сооружений инженерной защиты четко прописано в 384-ФЗ Цитата:
А вот про уровень ответственности других сооружений, обеспечивающих безопасность других сооружений, в том же 384-ФЗ ничего подобного нет и в ГОСТ 27751-2014 то же нет. ... (как рассуждаю так и сразу пишу) с другой стороны - ст. 18 384-ФЗ посвящена не только сооружениям инженерной защиты от опасных геологических процессов, а в принципе написано и про "противоаварийную защиту". Если резервуар можно отнести к этой противоаварийной защите (так как инженерной защите он вроде не относится), тогда его на самом деле надо назначать по уровню ответственности защищаемых зданий и сооружений. ... Теперь я уже склоняюсь к тому, что этот резервуар на самом деле надо назначать того же уровня ответственности, что и здание, для которого этот резервуар по факту обеспечивает противоаварийную защиту. Последний раз редактировалось Aragorn, 27.05.2022 в 11:49. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 799
|
Вообще от этого не зависит (точнее косвенно) - в таблице СП 14 есть пункт о сооружениях, участвующих в ликвидации аварий, то есть это учитывается только при выборе карты ОСР.
Как косвенное доказательство того, что противопожарные сооружения не обязательно КС-3 приведу СП 90, таблица В.2, где для мощности ТЭЦ до 150 МВт для насосных станций питьевого и противопожарного водоснабжения, хлораторные и др. уровень ответственности 2. А в списке сооружений 2 уровня ответственности в том же приложении вне зависимости от мощности станции присутствуют в том числе Топливоподача твердого топлива (галереи конвейеров и узлы пересыпки подачи топлива на резервный склад и со склада) и др.. А если не они напрямую участвуют в функционировании объекта, то что. Это я к чему - невключение здания/сооружения в повышенный уровень означает, что можно без проблем исключить его из схемы работы без последствий. Ну а что посоветую ТС - запросить у Заказчика его мнение, т.к. окончательный выбор уровня ответственности лежит в основном на нем и это должно быть отраждено в Задании на проектирование
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента | DEM | Обрушения, аварии, инциденты | 1135 | 29.12.2018 13:08 |
Исполнительная схема плиты перекрытия - какой уровень проверяем? | sys81 | Технология и организация строительства | 7 | 23.09.2013 22:05 |
Куда и какой установить временный пожарный резервуар на период строительства? | dukat88 | Технология и организация строительства | 12 | 14.12.2012 09:32 |
В какой программе можно создать 3D-модель сооружения с висячими(вантовыми) конструкциями | Jinlergo | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 17.09.2012 13:32 |
Можно ли переоборудовать пожарный резервуар под склад | Jeka05 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.08.2011 15:56 |