Опирание металлической балки на кирпичную стену с помощью глухих анкеров. Мнения
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 325
|
||
Просмотров: 4301
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 2,890
|
Посмотрел лишь эскиз. Текст не читал - много слишком.
Я бы сделал как на эскизе, но добавил ответную пластину с обратной стороны. Проверить нужно локальные места воздействия тела шпильки на элемент кладки. Если недостачный диаметр - можно применить втулки необходимого диаметра (поверхности опирания). И ещё. Если используете распорные болты - то в кладае они вероятнее всего недопустимы. Последний раз редактировалось crossing, 23.10.2022 в 13:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 325
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 453
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,677
|
А БСР в кирпич можно пихать ? (Нельзя.)
А чего с чернотой отверстий в плите у стены ? Скромно предлагается кирпичу потечь, чтобы разнести усилия с самого нагруженного на остальные анкера ? В связи с санкциями предлагаю химические анкера и черноту отверстий 1 мм... Анкера вставлять по деревянному шаблону из фанеры... Есть мнение, что за счёт ползучести эпоксидной смолы анкера слегка перераспределят усилия... Также предлагаю всю реакцию передать на 2 анкера, а 6 их сделать для виду. Вообще есть нестареющая классика - балка в нишу или проём на подушку... Не знаю как там у вас можно или нет так... Вообще я бы начал с ниши... Анкера это экстрим... Если там что-то сильнее 2 тс. Тем более, что кирпич бывает сильно разный. У меня дома он пальцем сверлится. Такой он и 1 тс не выдержит. Выдержит может быть 100 кгс с одного анкера и всё. Так что хорошо бы начать с обследования и лаборатории по кладке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.10.2022 в 14:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 2,890
|
Логика понятна. Я думаю у многих такое решение промелькнуло. Но то, что можно предусмотреть какую то опору (зуб) на этом всё и заканчивается в ответном вопросе - "как выполнить?'
----- добавлено через ~6 мин. ----- Образование трещин. Но есле есть методика расчёта на конечное усилие, отсутствие динамики и т.д, что будет гарантированно обеспечивать завершение распушения (раскрытия) цанги болта - то думаю вполне. Однако верно сказал Бам - свойства кладки быстро меняются во времени. Последний раз редактировалось crossing, 23.10.2022 в 14:59. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,915
|
Надо всю схему каркаса увидеть. Если балка всегда прижата к стене и реакция внутри конуса трения, то можно вообще без анкеров просто прислонить балку к стене - подвижный шарнир, а от сдвига по горизонтали закрепить настилом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 2,890
|
Цитата:
А пока нам задана вертикальная Q=3000кг |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,525
|
Цитата:
Как завести балку? Балку логично сразу предусмотреть с фасонкой. Балка передает опорную реакцию, анкера - на растяжение, и для фиксации на время монтажа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 2,777
|
Глядя на узел, подумалось - а почему анкера в таких узлах всегда крепят горизонтально? Будь эти анкера немного под углом, усилие Q от балки норовило бы прижать пластину к стене, "сползая" по анкерам, а не выгнуть анкера.
А так - в районе смятия кладки анкера со временем выгнутся вниз, и в случае динамических нагрузок анкера и пластина всё больше будут сползать вниз и отходить от стены... Разумеется, этот случай для "рыхлых" стен, если стена нормальная и соблюдены все технологии, то пластина будет прижиматься к стене преднапряжением в анкере...но кто ж у нас технологию-то соблюдает?.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 325
|
ГОСТ 28778-90 "Настоящий стандарт распространяется на стальные самоанкерующиеся распорные болты (далее - БСР), с заклинивающим элементом (ЗЭ) видов климатических исполнений У3.1, У3 и УХЛЗ по ГОСТ 15150, предназначенные для закрепления деталей строительных конструкций, трубопроводов, оборудования и др. к бетонным, железобетонным и кирпичным конструкциям зданий и сооружений."
Добавил разрез. Шаг балок 3м, колонн - 6м. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 325
|
Насколько я понимаю никак. Гроздов, например, при вертикальной нагрузке, предлагает посчитать срез самого анкера, смятие пластины и изгиб анкера!
Правда по "ориентировочной зависимости" ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Она не везде там ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 2,890
|
Цитата:
Т.к. навес на улице - я бы не исключал пульсационное воздействие ветра и самое главное знакопеременность направления ветрвого воздействия. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,677
|
Цитата:
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 325
|
Цитата:
По поводу вырыва - не вижу тут горизонтальную составляющую, узел шарнирный. Можно допустить что будет момент, тогда если прикидывать по Гроздову, в расчёте на выдёргивание участвует длина анкеровки и расчётное сопротивление кладки срезу по неперевязанному сечению. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Нет, строится только навес. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 270
|
Сказка ложь, да в ней намёк!
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
До монтажа балок узел подлежит испытанию соответствующей нагрузкой. |
||||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 520
|
Советую автору темы не маяться дурью с химическими и другими анкерами, дабы не получить путевку в солнечный Магадан.
Крепите сквозь стену на металлических шпильках опорную конструкцию из швеллера, и уже на неё опирайте свои балки навеса. Это просто и надёжно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,525
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 247
|
Все посты не осилил.
Как бы я сделал: В кирпичной стене выполняется отверстие (возможно, сквозное). В это "отверстие" в тело кирпичной кладки укладывается монолитная ж.б. опорная плита с закладной. Балка заходит в тело кладки и опирается на опорную плиту - опорной узел можно по разному придумать. Далее все это закладывается кирпичом, раствором. |
|||
![]() |
|
||||
Здание существует или проектируется? Если существует:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 22
|
Если кирпич – «труха» распорный анкер работать не будет. Лучше химический анкер (конечно дороже). А самое оптимальное это штробить и заводить балку в тело кладки.
Обратите внимание на узел «по колонне». При такой схеме на колонне будет существенный момент!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
Ну тут важно, чтобы не крутануло жб подушку. Проверьте ее на кручение, хватит ли кладки сверху, чтобы задавило реакцию кручения
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,525
|
в том то и дело, что лучше собрать на болтах (с заведением балки в гнездо на подкладки), с последующим обетонированием гнезд, чем вымерять положение фасонок.
----- добавлено через 24 сек. ----- ... в ответ на это |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 325
|
Вы же об этом узле? Не понимаю о каких болтах тогда речь..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 325
|
Вообще согласен, монтировать будет проще.
Последний раз редактировалось Antoxa1305, 24.10.2022 в 12:39. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,677
|
Во времена эльфов и гномов Антоха был бы авантюристом.
Это всё - порнография. Последний узел смешной. Прямо сказали, шо кирпич плох. ТС заменил стальные анкеры на бетонный анкер. Без малейших подозрений. Короче делай проём насквозь, если руки вот такие. Или хотя бы со второй стороны стены закрепи узел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 325
|
Цитата:
Кирпич плох? с какой стати он плох, для анкерного болта может быть, но для опирания площадью 625см2... Кирпич М100 на растворе М100 думаю потянет как нибудь 0,5МПа. Насквозь никак там плиты и сущ. полы. P.S. Ааа, речь идёт о предпоследнем узле, где закладная в бетоне... Ну тут тоже, какой криминал то, кручение этого бетонного анкера проверить несложно (вложение). В этом и ценность форума чтобы обсуждать нестандартные решения. Последний раз редактировалось Antoxa1305, 24.10.2022 в 13:21. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,677
|
Ну а вырыв ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 2,890
|
Так почему не применить,как я предлагал, гнутый шчеллер и полками врезаться в кладку? А дальше через пластину приваренную перпендикулярно к полке швеллера прикрутиться болтами к стенке балки?
Даже уголок можно вместо швеллера применить. И даже гнутый. Неравнополочный |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,677
|
Сход снега, ветер, трение снега, неравномерные осадки фундаментов, фиктивная сила с внешних колонн, случайные нагрузки.
Так нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 325
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Так всё это актуально и для серийного узла с гнездом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
От пары сил момента Q*e или просто от момента)
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 24.10.2022 в 15:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 325
|
Ну это не похоже на вырыв. Схемку кстати приложил в посте №43.
Вырыв это горизонтальное усилие против силы трения А тут вертикальная сила от момента против веса кирпичной кладки По схеме, правда, если в кладке есть трещины, то зона вес кладки которой учитывается в расчёте, может быть меньше... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,525
|
Цитата:
А еще лучше швеллер развернуть, как я где-то выше рисовал, чтобы и фасонку сразу к нему крепить, и усилие передавать на кладку подальше от края. а еще проще просто балку засунуть в гнездо, можно даже под углом.... вариантов тыщщщи... кроме анкеров |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите запроектировать опорный узел структурной металлической плиты на кирпичную стену | dascha555 | Металлические конструкции | 0 | 26.03.2019 19:21 |
Как смоделировать опирание металлической балки на жб стену? | Надежда Батьковна | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.10.2012 15:57 |
Узел заделки ж/б балки в кирпичную стену | H0B | Железобетонные конструкции | 2 | 10.06.2010 12:39 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |