| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание металлической балки на кирпичную стену с помощью глухих анкеров. Мнения

Опирание металлической балки на кирпичную стену с помощью глухих анкеров. Мнения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2022, 13:05 #1
Опирание металлической балки на кирпичную стену с помощью глухих анкеров. Мнения
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329

Добрый день, уважаемые форумчане. Хочу спросить Вашего мнения и обсудить вопрос использования глухих анкеров в кирпичной кладке: насколько вы считаете возможным применять подобные узлы (пример во вложении).
Некоторые коллеги считают данный узел не достаточно надёжным в принципе (из-за недоверия к работе анкеров в кирпичной кладке), несмотря на то что в книге Гроздова глухие анкера в кирпичную кладку используются во всю.
По мне, конечно было бы надёжнее применить сквозные анкера с ответной пластиной на том конце, но не всегда это возможно.
Видел подобные обсуждения на форуме вскользь, но мнения расходятся и тут.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел1.png
Просмотров: 386
Размер:	92.2 Кб
ID:	250728  

Просмотров: 5344
 
Непрочитано 23.10.2022, 13:16
1 | #2
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Посмотрел лишь эскиз. Текст не читал - много слишком.
Я бы сделал как на эскизе, но добавил ответную пластину с обратной стороны.
Проверить нужно локальные места воздействия тела шпильки на элемент кладки. Если недостачный диаметр - можно применить втулки необходимого диаметра (поверхности опирания).

И ещё. Если используете распорные болты - то в кладае они вероятнее всего недопустимы.

Последний раз редактировалось crossing, 23.10.2022 в 13:22.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2022, 13:49
#3
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Посмотрел лишь эскиз. Текст не читал - много слишком.
Я бы сделал как на эскизе, но добавил ответную пластину с обратной стороны.
Проверить нужно локальные места воздействия тела шпильки на элемент кладки. Если недостачный диаметр - можно применить втулки необходимого диаметра (поверхности опирания).

И ещё. Если используете распорные болты - то в кладае они вероятнее всего недопустимы.
Почему недопустимы?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 13:51
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


А как обеспечить работу на срез а не изгиб анкеров? Если нет возможности выполнить ответную пластину, я бы предусмотрел опорный элемент в штробу или шов
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 14:00
#5
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Почему недопустимы?
Качество кладки. Пустоты и прочее и главное - создание внутренних напряжений в кладке от распора. Мы в кирпиче применяли только хим.анкеры типа MKT VM-PY с заглублением больше требуемого и только под небольшие нагрузки.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 14:11
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


А БСР в кирпич можно пихать ? (Нельзя.)

А чего с чернотой отверстий в плите у стены ? Скромно предлагается кирпичу потечь, чтобы разнести усилия с самого нагруженного на остальные анкера ?

В связи с санкциями предлагаю химические анкера и черноту отверстий 1 мм... Анкера вставлять по деревянному шаблону из фанеры...
Есть мнение, что за счёт ползучести эпоксидной смолы анкера слегка перераспределят усилия...
Также предлагаю всю реакцию передать на 2 анкера, а 6 их сделать для виду.

Вообще есть нестареющая классика - балка в нишу или проём на подушку... Не знаю как там у вас можно или нет так...
Вообще я бы начал с ниши... Анкера это экстрим... Если там что-то сильнее 2 тс. Тем более, что кирпич бывает сильно разный. У меня дома он пальцем сверлится. Такой он и 1 тс не выдержит. Выдержит может быть 100 кгс с одного анкера и всё. Так что хорошо бы начать с обследования и лаборатории по кладке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 23.10.2022 в 14:22.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 14:44
#7
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я бы предусмотрел опорный элемент в штробу или шов
Логика понятна. Я думаю у многих такое решение промелькнуло. Но то, что можно предусмотреть какую то опору (зуб) на этом всё и заканчивается в ответном вопросе - "как выполнить?'

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Почему недопустимы?
Образование трещин. Но есле есть методика расчёта на конечное усилие, отсутствие динамики и т.д, что будет гарантированно обеспечивать завершение распушения (раскрытия) цанги болта - то думаю вполне.
Однако верно сказал Бам - свойства кладки быстро меняются во времени.

Последний раз редактировалось crossing, 23.10.2022 в 14:59.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 15:04
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Надо всю схему каркаса увидеть. Если балка всегда прижата к стене и реакция внутри конуса трения, то можно вообще без анкеров просто прислонить балку к стене - подвижный шарнир, а от сдвига по горизонтали закрепить настилом.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 15:09
#9
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Надо всю схему каркаса увидеть. Если балка всегда прижата к стене и реакция внутри конуса трения, то можно вообще без анкеров просто прислонить балку к стене - подвижный шарнир, а от сдвига по горизонтали закрепить настилом.
Вертикальную нагрузку полностью переложить на горизонтальную? Тогда вопроос к кладке.
А пока нам задана вертикальная Q=3000кг
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 15:19
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Но то, что можно предусмотреть какую то опору (зуб) на этом всё и заканчивается в ответном вопросе - "как выполнить?'
Что как выполнить, как выполнить штробу?
Как завести балку?
Балку логично сразу предусмотреть с фасонкой.
Балка передает опорную реакцию, анкера - на растяжение, и для фиксации на время монтажа.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 15:34
#11
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


v.psk, нашёл вариант решения. К пластине приварить уголок и горизонтальную полку уголка завести в штробу стены.
Как вариант твоего. Но твой мне не представляется. Надо на эскизе показать.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 15:40
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Как-то так... Желтое - и швеллер и фасонка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20221023_153924.jpg
Просмотров: 205
Размер:	61.1 Кб
ID:	250729  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 15:41
#13
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Глядя на узел, подумалось - а почему анкера в таких узлах всегда крепят горизонтально? Будь эти анкера немного под углом, усилие Q от балки норовило бы прижать пластину к стене, "сползая" по анкерам, а не выгнуть анкера.
А так - в районе смятия кладки анкера со временем выгнутся вниз, и в случае динамических нагрузок анкера и пластина всё больше будут сползать вниз и отходить от стены...
Разумеется, этот случай для "рыхлых" стен, если стена нормальная и соблюдены все технологии, то пластина будет прижиматься к стене преднапряжением в анкере...но кто ж у нас технологию-то соблюдает?..
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 15:53
#14
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Как-то так... Желтое - и швеллер и фасонка
Ну значит принцип я верно уловил. Но я бы взял гнутый шаеллер и полками в кладку.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2022, 16:08
#15
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А БСР в кирпич можно пихать ? (Нельзя.)
ГОСТ 28778-90 "Настоящий стандарт распространяется на стальные самоанкерующиеся распорные болты (далее - БСР), с заклинивающим элементом (ЗЭ) видов климатических исполнений У3.1, У3 и УХЛЗ по ГОСТ 15150, предназначенные для закрепления деталей строительных конструкций, трубопроводов, оборудования и др. к бетонным, железобетонным и кирпичным конструкциям зданий и сооружений."


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Надо всю схему каркаса увидеть
Добавил разрез. Шаг балок 3м, колонн - 6м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.png
Просмотров: 171
Размер:	78.1 Кб
ID:	250730  
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 16:11
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Добавил разрез. Шаг балок 3м, колонн - 6м.
К плите надо крепить)
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2022, 16:14
#17
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А как обеспечить работу на срез а не изгиб анкеров?
Насколько я понимаю никак. Гроздов, например, при вертикальной нагрузке, предлагает посчитать срез самого анкера, смятие пластины и изгиб анкера!
Правда по "ориентировочной зависимости"

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
К плите надо крепить)
Она не везде там
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 16:18
#18
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
к бетонным, железобетонным и кирпичным конструкциям зданий и сооружений
Я верно сказал. Нужно выбирать такое по вертикали расстояние, которое гарантировало бы растяжение N=(Q•е)/h, где h - межосевое расстояние болтов расположенных по вертикали.
Т.к. навес на улице - я бы не исключал пульсационное воздействие ветра и самое главное знакопеременность направления ветрвого воздействия.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 16:21
#19
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Тут прямо напрашивается сделать подкос... Впрочем, тогда мостик холода будет в утеплителе.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 16:22
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Так здание строится?
Монолитный пояс под плитой будет?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 16:49
#21
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Добавил разрез. Шаг балок 3м, колонн - 6м.
Да, прислонить не получится. Самое простое - добавить стойку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез+.png
Просмотров: 125
Размер:	77.6 Кб
ID:	250732  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 16:58
| 1 #22
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


а где Вы берете характеристики анкеров БСР на вырыв и сдвиг,? а в данном случае вырыв + сдвиг
An2 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 17:05
#23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Добавил разрез. Шаг балок 3м, колонн - 6м
Мржет по типу z образных косоуров?
Или швеллер в гнездо и обварка профилей с монтажными болтами?
Вариантов в общем много.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20221023_170249.jpg
Просмотров: 87
Размер:	139.9 Кб
ID:	250733  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 18:56
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
а где Вы берете характеристики анкеров БСР на вырыв и сдвиг,? а в данном случае вырыв + сдвиг
А он их сам придумал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2022, 22:23
#25
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
а где Вы берете характеристики анкеров БСР на вырыв и сдвиг,? а в данном случае вырыв + сдвиг
Сдвиг = срез? на срез анкер я прикидывал как болт.
По поводу вырыва - не вижу тут горизонтальную составляющую, узел шарнирный. Можно допустить что будет момент, тогда если прикидывать по Гроздову, в расчёте на выдёргивание участвует длина анкеровки и расчётное сопротивление кладки срезу по неперевязанному сечению.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Так здание строится?
Монолитный пояс под плитой будет?
Нет, строится только навес.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 22:26
#26
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Можно допустить что будет момент
Момент будет, но от эксцентриситета "е", т.е. расстояния от пластины до оси болтов балки. До оси вдоль которой идё Q
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 22:43
#27
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Так чем не нравится вариант с ломаной балкой и заведением её в гнезда?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 06:31
1 | #28
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 473


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Видел подобные обсуждения на форуме
Сказка ложь, да в ней намёк!
Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
По мне, конечно было бы надёжнее применить сквозные анкера с ответной пластиной на том конце
Выполните расчет кладки по СП 15.13330 на 0,8 т*м на высоте h от парапета.
Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
несмотря на то что в книге Гроздова глухие анкера в кирпичную кладку используются во всю
Именно БСРы? Распорные? Или шпильки на химии? Параметры кладки?
Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Некоторые коллеги считают данный узел не достаточно надёжным в принципе (из-за недоверия к работе анкеров в кирпичной кладке)
Прислушайтесь! Вы молодой, красивый, перспективный. Зачем Вам переезд в тесное помещение с кучей злых, скучающих мужчин?
Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
насколько вы считаете возможным применять подобные узлы (пример во вложении)
Считаю невозможным.

До монтажа балок узел подлежит испытанию соответствующей нагрузкой.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 07:09
#29
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Советую автору темы не маяться дурью с химическими и другими анкерами, дабы не получить путевку в солнечный Магадан.
Крепите сквозь стену на металлических шпильках опорную конструкцию из швеллера, и уже на неё опирайте свои балки навеса. Это просто и надёжно.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 07:57
1 | 2 #30
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Крепите сквозь стену на металлических шпильках опорную конструкцию из швеллера, и уже на неё опирайте свои балки навеса. Это просто и надёжно.
А нужны ли анкера? Гораздо надежнее завести балку в гнезда.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 09:59
#31
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Все посты не осилил.
Как бы я сделал: В кирпичной стене выполняется отверстие (возможно, сквозное). В это "отверстие" в тело кирпичной кладки укладывается монолитная ж.б. опорная плита с закладной.
Балка заходит в тело кладки и опирается на опорную плиту - опорной узел можно по разному придумать.
Далее все это закладывается кирпичом, раствором.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 10:10
#32
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Здание существует или проектируется? Если существует:
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Гораздо надежнее завести балку в гнезда.
Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
В кирпичной стене выполняется отверстие
Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Балка заходит в тело кладки и опирается на опорную плиту.
Далее все это закладывается кирпичом, раствором.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 10:21
#33
stin9


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 38


Если кирпич – «труха» распорный анкер работать не будет. Лучше химический анкер (конечно дороже). А самое оптимальное это штробить и заводить балку в тело кладки.
Обратите внимание на узел «по колонне». При такой схеме на колонне будет существенный момент!!!
stin9 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 10:23
#34
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Здание существует или проектируется? Если существует:
А мне кажется - если и строится и существует - балку заводить и на опорную плиту.
Xenser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 10:55
#35
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Всем спасибо за ответы, это окончательно меня убедило. По поводу заведения ломаной балки в стену, тоже рассматривал этот вариант изначально, но заказчик хочет чтобы всё собиралось на болтах. Поэтому сейчас склоняюсь к такому узлу (влож.):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел с закладной.png
Просмотров: 89
Размер:	74.3 Кб
ID:	250742  
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 11:12
#36
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Всем спасибо за ответы, это окончательно меня убедило. По поводу заведения ломаной балки в стену, тоже рассматривал этот вариант изначально, но заказчик хочет чтобы всё собиралось на болтах. Поэтому сейчас склоняюсь к такому узлу (влож.):
Ну тут важно, чтобы не крутануло жб подушку. Проверьте ее на кручение, хватит ли кладки сверху, чтобы задавило реакцию кручения
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 11:40
#37
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


в том то и дело, что лучше собрать на болтах (с заведением балки в гнездо на подкладки), с последующим обетонированием гнезд, чем вымерять положение фасонок.

----- добавлено через 24 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
это окончательно меня убедило. По поводу заведения ломаной балки в стену, тоже рассматривал этот вариант изначально, но заказчик хочет чтобы всё собиралось на болтах.
... в ответ на это
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 11:59
#38
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
в том то и дело, что лучше собрать на болтах (с заведением балки в гнездо на подкладки), с последующим обетонированием гнезд, чем вымерять положение фасонок.
Вы же об этом узле? Не понимаю о каких болтах тогда речь..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка_стена_серия.png
Просмотров: 66
Размер:	22.0 Кб
ID:	250748  
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 12:06
1 | #39
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Antoxa1305, этот или аналог...
речь про болты с обратной стороны балки
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 12:09
#40
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
в том то и дело, что лучше собрать на болтах (с заведением балки в гнездо на подкладки), с последующим обетонированием гнезд, чем вымерять положение фасонок.
Вообще согласен, монтировать будет проще.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел_в_стену.png
Просмотров: 80
Размер:	100.5 Кб
ID:	250756  

Последний раз редактировалось Antoxa1305, 24.10.2022 в 12:39.
Antoxa1305 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 12:38
#41
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Сообщение удалено
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 12:44
#42
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Во времена эльфов и гномов Антоха был бы авантюристом.
Это всё - порнография.
Последний узел смешной. Прямо сказали, шо кирпич плох. ТС заменил стальные анкеры на бетонный анкер. Без малейших подозрений.
Короче делай проём насквозь, если руки вот такие. Или хотя бы со второй стороны стены закрепи узел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 13:02
#43
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Во времена эльфов и гномов Антоха был бы авантюристом.
Это всё - порнография.
Последний узел смешной. Прямо сказали, шо кирпич плох. ТС заменил стальные анкеры на бетонный анкер. Без малейших подозрений.
Короче делай проём насквозь, если руки вот такие. Или хотя бы со второй стороны стены закрепи узел.
Смешной? Это серийный узел. Несёт в таком исполнении в 3 раза больше чем мне надо.
Кирпич плох? с какой стати он плох, для анкерного болта может быть, но для опирания площадью 625см2... Кирпич М100 на растворе М100 думаю потянет как нибудь 0,5МПа.
Насквозь никак там плиты и сущ. полы.

P.S. Ааа, речь идёт о предпоследнем узле, где закладная в бетоне... Ну тут тоже, какой криминал то, кручение этого бетонного анкера проверить несложно (вложение).
В этом и ценность форума чтобы обсуждать нестандартные решения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кручение .jpg
Просмотров: 74
Размер:	112.8 Кб
ID:	250759  

Последний раз редактировалось Antoxa1305, 24.10.2022 в 13:21.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 13:17
#44
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Ну а вырыв ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 13:23
#45
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну а вырыв ?
А от какого горизонтального усилия?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 14:02
1 | #46
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Так почему не применить,как я предлагал, гнутый шчеллер и полками врезаться в кладку? А дальше через пластину приваренную перпендикулярно к полке швеллера прикрутиться болтами к стенке балки?
Даже уголок можно вместо швеллера применить. И даже гнутый. Неравнополочный
crossing вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 14:10
1 | #47
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Сход снега, ветер, трение снега, неравномерные осадки фундаментов, фиктивная сила с внешних колонн, случайные нагрузки.
Так нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 14:29
#48
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Так почему не применить,как я предлагал, гнутый шчеллер и полками врезаться в кладку? А дальше через пластину приваренную перпендикулярно к полке швеллера прикрутиться болтами к стенке балки?
Даже уголок можно вместо швеллера применить. И даже гнутый. Неравнополочный
Я думаю что это очень хороший вариант.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сход снега, ветер, трение снега, неравномерные осадки фундаментов, фиктивная сила с внешних колонн, случайные нагрузки.
Так нельзя.
Так всё это актуально и для серийного узла с гнездом.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 15:04
#49
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
А от какого горизонтального усилия?
От пары сил момента Q*e или просто от момента)
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.

Последний раз редактировалось Мертвая наука, 24.10.2022 в 15:19.
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 15:45
#50
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
От пары сил момента Q*e или просто от момента)
Ну это не похоже на вырыв. Схемку кстати приложил в посте №43.
Вырыв это горизонтальное усилие против силы трения
А тут вертикальная сила от момента против веса кирпичной кладки
По схеме, правда, если в кладке есть трещины, то зона вес кладки которой учитывается в расчёте, может быть меньше...
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 15:58
1 | 1 #51
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Так почему не применить,как я предлагал, гнутый шчеллер и полками врезаться в кладку?
уголок в этом плане лучше.
А еще лучше швеллер развернуть, как я где-то выше рисовал, чтобы и фасонку сразу к нему крепить, и усилие передавать на кладку подальше от края.
а еще проще просто балку засунуть в гнездо, можно даже под углом....
вариантов тыщщщи... кроме анкеров
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 51
Размер:	60.7 Кб
ID:	250772  
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 18:53
#52
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Остановился на этом
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел_в_стену.png
Просмотров: 56
Размер:	100.5 Кб
ID:	250778  
Antoxa1305 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание металлической балки на кирпичную стену с помощью глухих анкеров. Мнения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите запроектировать опорный узел структурной металлической плиты на кирпичную стену dascha555 Металлические конструкции 0 26.03.2019 19:21
Как смоделировать опирание металлической балки на жб стену? Надежда Батьковна Лира / Лира-САПР 1 05.10.2012 15:57
Узел заделки ж/б балки в кирпичную стену H0B Железобетонные конструкции 2 10.06.2010 12:39
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06