| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Есть ли нагрузка парапет от снега на плоской кровле?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 413
|
||
Просмотров: 3285
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,704
|
из этого как раз следует, что для плоской кровли горизонтальная нагрузка = 0. Потому что эта формула для нагрузки именно от веса снега.
а боковая нагрузка - это другое. Вычисление боковой нагрузки от снега |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 63
|
Из формулы следует, что на плоской кровле горизонтальная нагрузка отрицательна, т.е. направлена от парапета, что, очевидно, невозможно. Поэтому для определения горизонтального давления снега на парапет не подходит. Кстати, нагрузка Т по этой формуле направлена вдоль уклона и ее горизонтальная составляющая, давящяя на парапет будет равна Tcosa. На плоской кровле горизонтальное давление снега на парапет стоит определять по тем же формулам, что давление грунта на подпорную стенку.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,669
|
ingt, а не надо делать парапеты из кирпича.
![]() Или хотя бы делайте их от 380 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 63
|
если в нормативах не указано иное или уточнено где-то отдельно, то по задумке составителей нет.
Там есть ниже таблица 10.3 со значениями коэффициентов трения снега по различным материалам, и для фальцевой кровли с минимальным уклоном в 7 градусов и коэффициенте трения 0,03 горизонатальная нагрузка получается положительной |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 63
|
с подобными вопросами нужно к составителям обращаться: я не должен гадать на кофейной гуще, читать мысли не умею. Я пока не увидел эту таблицу с коэффициентами трения, изначально предполагал, что у плоских кровель значения коэффициентов выше, и равенство для них только при уклоне больше 12 градусов обращается в 0. Для кровель из металлицеских листов я полагал, что мин. уклон как раз начинается от 12 градусов. Мои предположения не оправдались, поэтому других идей по этому поводу нет
Последний раз редактировалось Maharaji, 12.11.2022 в 18:18. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 5,475
|
Цитата:
1. Снег может давить вбок даже на ровной поверхности. Он, всё же, не твёрдое тело. 2. Чтобы учесть это авторы СП, видимо, предлагают принимать в формуле угол не менее 12 градусов. Пусть даже 0 у вас - для расчёта принимайте 12. 3. Меня сама формула смущает. Если для сползания коэффициент трений на самом деле нужен, но для навала на ровной поверхности он неуместен. Как и длина сползания. Можно для спокойствия приложить в середине по высоте парапета. Это большой запас, но этот запас не повредит. Что-то часто стали у нас то элементы фасада падать, то парапеты. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,704
|
это понятно.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,704
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Неверные рассуждения. Удерживающая сила при коэффициенте трения kt=0.02 и угле наклона 12 градусов будет: qпр=0.02*q*Cos 12=0.02*q. Скатная составляющая при этом будет qск=q*Sin 12=0.21*q. Практически равенство значений в инженерных целях.
|
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 5,475
|
Я как раз и не думаю, а читаю, что они написали. Они не написали "для уклонов менее 12 учитывать не надо". Они написали "альфу в этой формуле принимать не менее 12".
Русский язык у составителей СП в последнее время хромает, но тут, вроде, всё однозначно. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,669
|
Если прикидывать, то в обычных районах средних по снегу, снега по СП 20 около 0,5-0,6 м. При любом боковом давлении ветер будет опасней.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,669
|
Могут.
Рекомендую учесть и снег. Но нет норм по его высоте. Но посчитать всё равно можно. Если кровля скатная, то есть снегозадержатели. Так сколько доля влияния того и другого в М и Q в основании консоли каменного парапета в вашем случае ? Снег будет малой долей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Да, ерунду написал
![]() Формула из СП учитывает трение не "в" лоб, а с учетом некоторых других факторов. Но при немного меньших значениях угла уклона значения нагрузки получаются отрицательными, не имеющими физического смысла. Это обстоятельство, на мой взгляд, говорит о том, что снег при этом просто не двигается, и никакого давления от сползания нет. Последний раз редактировалось IBZ, 13.11.2022 в 14:00. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,669
|
На мягкой кровле она всегда плоская до 2%. А 2% фигня.
Моменты то какие ? Вы сравнили ? ![]() Разговор ни о чём. Нет разреза и материала и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,669
|
ingt, так а откуда у мягкой кровли 12 градусов ?
Черепица что ли битумная ? Дача что ли ? На ней тоже делают снегозадержатели. Как не знаю, но видел фотки. А самое главное скатные кровли с большим скатом делают без парапетов. Зачем они там ? Делают просто лоток и трубы, наружное водоотведение. Непонятно что вы там делаете. Зачем скрывать правду, ведь она выйдет наружу. ![]() А вдруг это перегородки по скатной мягкой кровле в роли парапетов ? ![]() ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,527
|
Цитата:
PS Вот, когда из-за увлечения горнолыжкой интересовался, тоже такое находил "При уклоне ниже 25° нагрузка недостаточно велика для возникновения снежных лавин (исключения составляют — сверхмокрые — гидронапорные лавины и водоснежные потоки, сход которых отмечается на склонах крутизной < 15°). Поэтому наиболее лавиноопасными считаются склоны крутизной от 25 до 50°." У нас в нормах к сожалению учета материала покрытия нет. Поэтому если отталкиваться от металла, то при 12 градусах вполне возможно сползание, когда переходы через 0.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 14.11.2022 в 09:49. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,527
|
ниже речь о 25 градусах. Считается, что при таких уклонах происходят снежные лавины (нормы на лавинозадерживающие устройства) и 300 кг/м2 тоже не зря, это плотность свежевыпавшего осевшего снега (есть нормы казахской сср по организации зимников, там есть зависимости "какой снег/плотность"). Но в отепель и на малых уклонах может поехать шапка снега. Вот фото сделанное мной где-то году в 2005-2006. Уклон крыши около 10 градусов +- и это асбоцементные листы у которых трение всяко выше металлочерепицы.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,527
|
вот эти записи - должны быть указаны в задании на проектирование, написаны такими же товарищами как и те кто должен писать ТЗ, а по факту передает эту задачу другим. Ересь полная, особенно про нагрузки.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли организовывать дополнительную разуклонку между воронками на плоской кровле? | Borusja | Архитектура | 3 | 25.03.2015 08:37 |
Есть ли крышные котельные в скатной кровле? | Naredven | Отопление | 3 | 21.07.2014 13:21 |