| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Возможно ли качественно выполнить внутренний сварной шов
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 512
|
||
Просмотров: 3163
|
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 484
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 512
|
то есть не страшно, потому что момент будет действовать на все сечение? Там просто есть места, где не только связи но и опоры с приличными нагрузками на эту пластину опираются. Нагрузка там не 20кг
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Также никто не запрещает крепить связи к ребрам балки, расположенным в плане косо - параллельно связям. Последний раз редактировалось Leonid555, 20.01.2023 в 13:23. |
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,929
|
Дельный совет, чтобы прикрепить связь, надо сделать что-то сварным вместо прокатного
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 484
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 484
|
От размера профиля и болтов зависит. Швеллеры сильно страдают, двутавры - поменьше. Поэтому в сериял и избегали полки дырявить, а если и приходилось - ставили рядом усиливающий уголок, как в "Молодечно", например. Там уголок одновременно и усиливает и служит крепежом.
|
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,929
|
а если ручная, но на заводе чем не устраивает что-то не пойму?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,551
|
приварить то можно, тем более качественный шов на такой длине не нужен, да и не выйдет, но в общем -то работать как я понимаю на вю длину не обязан, так, прихватить на сопли....
Есть еще вариант со сваркой связей, кроме того, что перечислили выше... может такая большая фасонка не нужна, и прогоны пройдут мимо... Кстати говоря, при сварке встык прогоны в любом случае пройдут мимо, толщина фасонки много меньше полки двутавра. |
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,929
|
я по моему тоже такие узлы давал, вопросов не было, может и в правду электроды подгибали
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,929
|
Есть мнение(пока только мое
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,726
|
Может ну его ?
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 730
|
Выполнить качественно такой шов нельзя ни автоматом(!), ни полуавтоматом, ни электродом. Наплевать (чтобы не сказать грубо), можно.
Последний раз редактировалось boris_r, 21.01.2023 в 18:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 2,800
|
А зачем там КАЧЕСТВЕННЫЙ шов? Основное усилие будет передаваться через наружный нахлесточный шов, внутренний - просто для того, чтобы пластина не болталась. Задачи передать момент на полку нет. Можно хоть прерывистым приварить. Размеры достаточны для любого вида сварки - хоть полуавтоматом, хоть ручной сваркой гнутым электродом, для упрощения работы двутавр перевернуть. Сложность только в отсутствии визуального контроля за процессом сварки, но, повторюсь, там и нет задачи в шве под УЗК.
А вот само крепление связей через 4 болта, с отнесением от центра тяжести - так себе... Либо обваривать монтажной сваркой, либо переделать на нормальные болты на одной оси. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 2,800
|
Потому что усилие в подобных связях передаётся через центр тяжести уголка. А уж если они парные - тем более. Поэтому расцентровка ферм из уголков делается через центр тяжести. В данном случае даже центральные болты смещены от центра тяжести, а уж крайние, если в случае погрешностей разболтовки начнут работать раньше, вообще приведут к изгибу связи. Ну и опять же про погрешность разболтовки - одни болты начнут работать на срез раньше, чем другие, и в отличие от болтов, расположенных на одной оси, параллельная разболтовка гораздо вероятнее уйдёт из-за погрешностей монтажа.
P.S. Да вон у вас и на картинке расцентровка связей сделана по центрам тяжести. А болты - хоть те, хоть другие - находятся с одной стороны от этих осей. И по этой же картинке понятно, что крайняя пара болтов работать не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 730
|
Сварной шов в металлоконструкциях всегда должен быть качественным, даже прерывистый, просто к качеству различных швов требования разные. Гнутый электрод, это вообще из какой-то гаражной терминологии, ни один технолог на заводе металлоконструкций такого не посоветует, кустарщина какая-то. В изгибе обмазка сразу треснет и можно будет использовать только отогнутую часть, остальное выбросить. В том, что балку нужно перевернуть вы правы, но это на заводе делают и без подсказки, вообще все швы на заводах выполняют в нижнем положении, может быть за очень редким исключением.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 484
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Делайте тогда электрозаклепки, чего уж там ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дом на ходулях. Возможно ли выполнить такие колонны? | RomaV | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 18.05.2018 08:43 |
Возможно ли выполнить фундаменты на разных глубинах заложения для одного здания? | Артур1985 | Основания и фундаменты | 4 | 22.04.2018 11:40 |
Возможно ли выполнить сгиб с переменным углом вдоль линии гиба? | Wild Mechanic | SolidWorks | 10 | 10.04.2018 23:25 |
Сложность в выполнении такого монтажного сварного шва | vlasctelin | Металлические конструкции | 1 | 14.05.2014 18:44 |
Возможно ли выполнить пробивку проема с усиление монолитной перемычкой | plamya | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 13.08.2013 10:51 |