30.01.2023, 09:34 | #1 | |
Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 6028
|
|
||||
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23
|
Просто чаще всего нужно сильно больше увеличить чем было. Вот и вопрос у меня появился, можно ли не учитывать этот фn, при расчете балок, так как в сп написано что для изгибаемых элементов можно принять коэфф единицу.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Это ошибка компоновки. На балки не должны приходиться большие растягивающие напряжения. Добавь пару диафрагм, чтобы здание не расходилось пополам.
Армированием, в разумных пределах, это почти не решить. фиn - это коэф. от продольных напряжений в балке. И там нелинейный Кисп. Резко не проходит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
В Арбате НДМ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Что за говно-балки, которые работают на продольные силы? А если хочешь учесть всякую ересь, то учитывай и арматуру в работе.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот, сам же все вычитал - игнорировать для изгибаемых элементов. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Чтобы решить проблему включите заданное армирование , поставьте там вертикальную арматуру , и запустите экспертизу. Проблема в том что в расчете на действие поперечных сил, в сжатых элементах не учитывается подбираемая вертикальная арматура. В итоге коэффициент фи быстро нарастает при превышении границы в 0.75Rb для сжимающих напряжений и идет резкое падение Qb. Мне говорили что Scad уже исправил данную проблему, но видимо нет.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 30.01.2023 в 17:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
А откуда уверенность в справедливости моделирования сейчас? До десяти метров развей ----- добавлено через 59 сек. ----- А какой смысл про это спрашивать, не имея чертежей, расчетной схемы? ЗЫ. Классическая тема - автор нажал на кнопки и получил циферки, а теперь все должны догадаться, чаво у него там случилось-то???? Последний раз редактировалось Grim, 30.01.2023 в 18:31. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
studya88, расчёт на устойчивость такого каркаса - КЗУ покажет меньше 1,3. Каркас падает.
Проблема не в балке. Прокладка между монитором не умеет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
studya88, интересная схема, но думаю надо вернуть колонну на место.
и два метра высотой? а есть вариант и выше сделать балки пролетом 8 метров, но убрать колонну, опирающуюся на ее середину? 8 метров не такой уж и пролет, ну будет три метровые балки, или даже меньше, вместо одной балки-стенки на 2 метра.... |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201
|
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=91
Если по скаду не проходит на поперечку, лучше проверить ручками |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23
|
Цитата:
Вы про какую колонну, которая снизу, ее вернуть? Да конечно вариант со стенкой на 2 метра мне не нравится. По всем этажам уже есть балки, только там по высоте не более 600 можно, где нижняя плита можно больше сделать. Если убрать колонны, то все балки не проходят по данному условию , если ставить колонну (в центре пролета) как на картинке выше, то только нижняя балка не проходит. Надо руками считать, просто немного напрягает что в скаде с этим пунктом какая-то засада, причем данная проблема давно уже поднималась на просторах интернета. Пора на Лиру Софт переходить. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23
|
Бывают вопросы, да, все мы учимся? чего за сарказм?
ну а ты никогда не сталкивался с такими большими коэффициентами использования? или всегда все четко? спец хороший ----- добавлено через ~3 мин. ----- Расчетную схему? прям вот из скада? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
по поперечке? надо смотреть схему.... и кстати говоря скорее всего балки моделируются стержневым КЭ со смещением ц.т.? отсюда такие продольные усилия? В 8 метрах пролета для балочной системы не должно быть вопросов, советую хотя бы убрать колонны сверху ----- добавлено через 39 сек. ----- ну можно фрагмент, верхние этажи, закрепить их как-то, чтоб считало |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23
|
Цитата:
Вот обрезал модель, тяжелая была ----- добавлено через ~48 мин. ----- 600 вместе с перекрытием Последний раз редактировалось studya88, 07.02.2023 в 20:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287
|
Добрый день. Мое мнение, не знаю насколько оно верное.....
1 Считайте методом расчета ПАРФЕС, так быстрее (в СКАДе поставьте галочку при выполнении расчета). 2 Исправьте все ошибки и предупреждения которые выдает вам программа на этапе проверки сечений / армирования. 3 Вам не кажется, что у вас не хватает диафрагм (полноценного ядра жесткости) и поэтому такие результаты расчета? То что вы там на схеме "намоделировали" - думаю, в этом и есть причина. Диафрагмы должны от фундамента до верха здания непрерывно идти в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Посмотрите требования к их размещению, например в серии 1.020, или делайте полноценное ядро жесткости - лестнично-лифтовый узел, он как минимум должен быть со всеми монолитными стенами... ПыСы - а плита "фунд" на ножках длиной 3 м - это типа фундаментная плита на свайном основании? или это все таки какие-то колонны? - судя по граничным условиям. странная схема, странная |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
ну как бы и не маленький, с учетом того, что нагружаете его нагрузкой от трех этажей.
не мало? если My=qL*L/12, то q=24*12/8/8=4,5 т/м. если разделить на 3 перекрытия, то нагрузка от одной плиты 1,5 т/м (маловато будет), там еще наружная стена, наверно? |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201
|
В скаде еще прикол есть, касательно жестких вставок. Жесткие вставки раскладывают момент на пару сил, одна в плите, другая в балке, в виде N. И от этой N постпроцессор снижает несущую способность на Q, хотя на самом деле, это не продольная сила, а момент. Убирайте жесткие вставки, заменяйте балки таврового сечения.
Схема во вложении, см. 3ю сверху балку на 16 оси (Scad 21.9.9) - без жс проходит по Q Последний раз редактировалось Кореш, 31.01.2023 в 11:26. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
всё некогда было посмотреть.
Фокус то ведь в том, что если снизу поставить более жесткую балку и через стойки объединить перемещения балок с перекрытиями выше, то она утянет на себя бОльшую часть нагрузки. Кстати говоря, я так понимаю есть запас и в ширину, можно балки выполнить и шире колонн, если не на фасаде, чтобы пройти мимо основного армирования колонн. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
Ну, вот, нужно было выложить схему, чтобы сразу стало понятно, что нужно обсуждать. Никакого внецентренного сжатия-растяжения нет, балки работают как балки. Кореш все написал в #29 Можно ничего не убирать, а собрать моменты ручками как M + N*плечо - он все равно проверяет их потом в Арбате. Последний раз редактировалось Grim, 31.01.2023 в 11:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Да это плита на свайном основании. Вы про какие граничные условия? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
Нет, конечно. Лира без проблем догадается, что из нескольких запчастей она сама должна собрать сечение балки, а продольные силы перелопатить в момент
Нарисовать расчетную схему любой дурак может, даже преподаватель SCADа. Правильно результаты прочесть и интерпретировать - вот проблема |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201
|
https://dwg.ru/dnl/14434
Хорошая книга по скаду и моделям в нем. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Мы по такому способу балки моделируем, как в статье https://liraserv.com/kb/108/990/
Да не уместен здесь сарказм) Если по технике МКЭ (усилия, перемещения) программы должны давать одинаковые результаты, то по части проверок по СП (постпроцессоры) могут быть реализованы по разному (различная интерпретация норм). Вот человек и спрашивает по части постпроцессора |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Например, вроде бы они адекватно поднимают толстую часть плиты. Например фундаментной плиты на полметра. Правда нафига это надо тоже не ясно.
Также, возможно кому-придёт в голову моделировать голую без перекрытия разновысотную балку... Никто не знает, короче, зачем их ввели. Сначала ввели, а потом пошли проблемы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Не,studya88, имел в виду есть ли в лире этот прием, когда из Q вычитается N, или то-то в этом роде. Это разработчики запросто могут сделать по-разному. Яркий пример реализация расчета на трещиностойкость в оболочках. Такого расчета в СП 63 нет, есть теория Карпенко, которую в скаде сделали так, а в лире по другому, результаты разные. А так балка может быть замоделирована и стержнем, и пластинами.
Я бы жесткие вставки так не отметал сразу) В моем понимании ЖВ это создание эксцентриситета между продольными усилиями. Например в капителях монолитных плит, мне кажется все используют ЖВ. Да и в балках, давненько видео видел, где автор сравнивая различные подходы по моделированию балок в скаде пришел к выводу, что модель с ЖВ лучше всего коррелирует с результатами расчета в ansys по пролетной арматуре |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса | Митрич | Металлические конструкции | 31 | 29.11.2019 13:10 |
Прогиб балки с перфорированной стенкой по СП 294.1325800.2017 | fktstv | Металлические конструкции | 24 | 24.04.2019 09:09 |