| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018

Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.01.2023, 09:34 #1
Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018
studya88
 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23

Коллеги добрый день. При расчете бетонных конструкций, в балках (считаю в Scade21 ) при большом усилии N выскакивает огромный коэф.использования по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018.Вложение 252927. Согласно которому правую часть условия из пункта 8.1.32 нужно умножить на коэфф. Фn, в результате чего ничего не проходит. В старом СП такой проверки не было. В том же СП написано что данный коэффициент можно принять 1 для изгибаемых элементов. Возможно ли данную проверку игнорировать для балок? Возможно есть какое-то пояснение данному явлению.

Последний раз редактировалось studya88, 30.01.2023 в 09:40.
Просмотров: 6028
 
Непрочитано 30.01.2023, 09:37
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


во вложении пусто...
N близко к Rb/площадь видимо?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 09:38
#3
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
во вложении пусто...
N близко к Rb/площадь видимо?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок1.jpg
Просмотров: 289
Размер:	25.4 Кб
ID:	252927
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 09:41
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


ну тогда точно оно. Попробуйте чуть-чуть увеличить сечение, чтобы был запас по продольной силе процентов 10-15
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 09:54
#5
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну тогда точно оно. Попробуйте чуть-чуть увеличить сечение, чтобы был запас по продольной силе процентов 10-15
Просто чаще всего нужно сильно больше увеличить чем было. Вот и вопрос у меня появился, можно ли не учитывать этот фn, при расчете балок, так как в сп написано что для изгибаемых элементов можно принять коэфф единицу.
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 10:01
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Просто чаще всего нужно сильно больше увеличить чем было.
удалось решить проблему? Если да, то насколько потребовалось увеличить сечение?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 30.01.2023, 10:16
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Это ошибка компоновки. На балки не должны приходиться большие растягивающие напряжения. Добавь пару диафрагм, чтобы здание не расходилось пополам.
Армированием, в разумных пределах, это почти не решить.
фиn - это коэф. от продольных напряжений в балке.
И там нелинейный Кисп. Резко не проходит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 10:34
#8
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
удалось решить проблему? Если да, то насколько потребовалось увеличить сечение?
надо сильно очень увеличивать конструкцию чтобы она прошла

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это ошибка компоновки. На балки не должны приходиться большие растягивающие напряжения. Добавь пару диафрагм, чтобы здание не расходилось пополам.
Армированием, в разумных пределах, это почти не решить.
фиn - это коэф. от продольных напряжений в балке.
И там нелинейный Кисп. Резко не проходит.
Да возможно ошибка компоновки, просто могут не проходить прям большие сечения, а с переводом на старый СП их коэфф.использования будет гораздо меньше единицы, все проходит.
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 10:50
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
а с переводом на старый СП их коэфф.использования будет гораздо меньше единицы, все проходит
По старому СНиП в каком-то пособии была левая формула определения растягивающего напряжения.
В Арбате НДМ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 12:46
#10
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Что за говно-балки, которые работают на продольные силы? А если хочешь учесть всякую ересь, то учитывай и арматуру в работе.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
В том же СП написано что данный коэффициент можно принять 1 для изгибаемых элементов. Возможно ли данную проверку игнорировать для балок?
Вот, сам же все вычитал - игнорировать для изгибаемых элементов.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 13:45
#11
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Вот, сам же все вычитал - игнорировать для изгибаемых элементов.
Если в балке имеется продольная сила, то она уже не изгибаемый, а внецентренно сжатый/растянутый элемент.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 17:31
#12
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Чтобы решить проблему включите заданное армирование , поставьте там вертикальную арматуру , и запустите экспертизу. Проблема в том что в расчете на действие поперечных сил, в сжатых элементах не учитывается подбираемая вертикальная арматура. В итоге коэффициент фи быстро нарастает при превышении границы в 0.75Rb для сжимающих напряжений и идет резкое падение Qb. Мне говорили что Scad уже исправил данную проблему, но видимо нет.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 30.01.2023 в 17:37.
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 18:11
#13
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это ошибка компоновки. На балки не должны приходиться большие растягивающие напряжения. Добавь пару диафрагм, чтобы здание не расходилось пополам.
Армированием, в разумных пределах, это почти не решить.
фиn - это коэф. от продольных напряжений в балке.
И там нелинейный Кисп. Резко не проходит.
В проекте есть возможность развить сечение по высоте до двух метров. Действительно на эти балки приходят больше растягивающия усилия. Если замоделировать данную конструкцию пластинами и представить что это балка стенка высотой 2 метра то все проходит. Вот думаю только справедливо ли это моделировать пластинами??

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Чтобы решить проблему включите заданное армирование , поставьте там вертикальную арматуру , и запустите экспертизу. Проблема в том что в расчете на действие поперечных сил, в сжатых элементах не учитывается подбираемая вертикальная арматура. В итоге коэффициент фи быстро нарастает при превышении границы в 0.75Rb для сжимающих напряжений и идет резкое падение Qb. Мне говорили что Scad уже исправил данную проблему, но видимо нет.
Ну в скаде для стержневых элементов нельзя предварительно включить "учитывать заданное армирование" к сожалению.
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 18:25
#14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


А какие сечение, пролет, рсу?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 30.01.2023, 18:26
#15
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Если в балке имеется продольная сила, то она уже не изгибаемый, а внецентренно сжатый/растянутый элемент.
А она еще балка? И т.д...

Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Вот думаю только справедливо ли это моделировать пластинами??
А откуда уверенность в справедливости моделирования сейчас?

Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
В проекте есть возможность развить сечение по высоте до двух метров.
До десяти метров развей

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А какие сечение, пролет, рсу?
А какой смысл про это спрашивать, не имея чертежей, расчетной схемы?

ЗЫ. Классическая тема - автор нажал на кнопки и получил циферки, а теперь все должны догадаться, чаво у него там случилось-то????

Последний раз редактировалось Grim, 30.01.2023 в 18:31.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 18:43
#16
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А какие сечение, пролет, рсу?
Да пролет небольшой, всего 8 метров. Сверху два этажа, это перекрытия зала. Если балки задавать как стержневой элемент, то усилие в центре 100 т выскакивает., My=24тонны.
Изначально было 400х800 и по этой проверке 8.1.34 не проходит. Если считать по Снипу 2003 года то все ок, так как там нет этой проверки.

Если развить сечение высотой до двух метров и замоделировать пластинами, то все ок. Ну как-то стержневым элементами такие балки наверное не правильно моделировать.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 126
Размер:	59.9 Кб
ID:	252947

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
А она еще балка? И т.д...



А откуда уверенность в справедливости моделирования сейчас?



До десяти метров развей

----- добавлено через 59 сек. -----


А какой смысл про это спрашивать, не имея чертежей, расчетной схемы?

ЗЫ. Классическая тема - автор нажал на кнопки и получил циферки, а теперь все должны догадаться, чаво у него там случилось-то????
Тут вопрос был основной про коэф. фn, если такие большие усилия N, то правильно тогда учитывать его.
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 19:25
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


studya88, расчёт на устойчивость такого каркаса - КЗУ покажет меньше 1,3. Каркас падает.
Проблема не в балке. Прокладка между монитором не умеет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 19:28
#18
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Схему выложи, тогда можно о чем-то говорить.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 19:29
#19
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
studya88, расчёт на устойчивость такого каркаса - КЗУ покажет меньше 1,3. Каркас падает.
Проблема не в балке. Прокладка между монитором не умеет.
Это не весь каркас, это часть только его, что там у вас падает. Здание 30 на 60 метров
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 20:48
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


studya88, интересная схема, но думаю надо вернуть колонну на место.
Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Да пролет небольшой, всего 8 метров
и два метра высотой? а есть вариант и выше сделать балки пролетом 8 метров, но убрать колонну, опирающуюся на ее середину?
8 метров не такой уж и пролет, ну будет три метровые балки, или даже меньше, вместо одной балки-стенки на 2 метра....
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 30.01.2023, 21:06
#21
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=91
Если по скаду не проходит на поперечку, лучше проверить ручками
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 23:29
#22
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
studya88, интересная схема, но думаю надо вернуть колонну на место.

и два метра высотой? а есть вариант и выше сделать балки пролетом 8 метров, но убрать колонну, опирающуюся на ее середину?
8 метров не такой уж и пролет, ну будет три метровые балки, или даже меньше, вместо одной балки-стенки на 2 метра....

Вы про какую колонну, которая снизу, ее вернуть?

Да конечно вариант со стенкой на 2 метра мне не нравится. По всем этажам уже есть балки, только там по высоте не более 600 можно, где нижняя плита можно больше сделать. Если убрать колонны, то все балки не проходят по данному условию , если ставить колонну (в центре пролета) как на картинке выше, то только нижняя балка не проходит. Надо руками считать, просто немного напрягает что в скаде с этим пунктом какая-то засада, причем данная проблема давно уже поднималась на просторах интернета. Пора на Лиру Софт переходить.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=91
Если по скаду не проходит на поперечку, лучше проверить ручками
такая проблема только в Скаде замечена? В Лире нет?
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 23:56
#23
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
просто немного напрягает что в скаде с этим пунктом какая-то засада,
Нет там никих засад. Засада - кнопконажиматель.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 00:06
#24
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Нет там никих засад. Засада - кнопконажиматель.
Бывают вопросы, да, все мы учимся? чего за сарказм?
ну а ты никогда не сталкивался с такими большими коэффициентами использования? или всегда все четко? спец хороший

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Схему выложи, тогда можно о чем-то говорить.
Расчетную схему? прям вот из скада?
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 00:12
#25
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
По всем этажам уже есть балки, только там по высоте не более 600 можно, где нижняя плита можно больше сделать.
600 всего или 600 это только балочная часть + перекрытие?

Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Если убрать колонны, то все балки не проходят по данному условию ,
по поперечке? надо смотреть схему.... и кстати говоря скорее всего балки моделируются стержневым КЭ со смещением ц.т.? отсюда такие продольные усилия?
В 8 метрах пролета для балочной системы не должно быть вопросов, советую хотя бы убрать колонны сверху

----- добавлено через 39 сек. -----
Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Расчетную схему? прям вот из скада?
ну можно фрагмент, верхние этажи, закрепить их как-то, чтоб считало
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 00:42
#26
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
600 всего или 600 это только балочная часть + перекрытие?


по поперечке? надо смотреть схему.... и кстати говоря скорее всего балки моделируются стержневым КЭ со смещением ц.т.? отсюда такие продольные усилия?
В 8 метрах пролета для балочной системы не должно быть вопросов, советую хотя бы убрать колонны сверху

----- добавлено через 39 сек. -----

ну можно фрагмент, верхние этажи, закрепить их как-то, чтоб считало


Вот обрезал модель, тяжелая была

----- добавлено через ~48 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
600 всего или 600 это только балочная часть + перекрытие?
600 вместе с перекрытием
Вложения
Тип файла: spr двг1.SPR (1.38 Мб, 9 просмотров)

Последний раз редактировалось studya88, 07.02.2023 в 20:44.
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 07:36
#27
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287


Добрый день. Мое мнение, не знаю насколько оно верное.....
1 Считайте методом расчета ПАРФЕС, так быстрее (в СКАДе поставьте галочку при выполнении расчета).
2 Исправьте все ошибки и предупреждения которые выдает вам программа на этапе проверки сечений / армирования.
3 Вам не кажется, что у вас не хватает диафрагм (полноценного ядра жесткости) и поэтому такие результаты расчета? То что вы там на схеме "намоделировали" - думаю, в этом и есть причина. Диафрагмы должны от фундамента до верха здания непрерывно идти в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Посмотрите требования к их размещению, например в серии 1.020, или делайте полноценное ядро жесткости - лестнично-лифтовый узел, он как минимум должен быть со всеми монолитными стенами...

ПыСы - а плита "фунд" на ножках длиной 3 м - это типа фундаментная плита на свайном основании? или это все таки какие-то колонны? - судя по граничным условиям. странная схема, странная
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 09:36
#28
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Да пролет небольшой, всего 8 метров.
ну как бы и не маленький, с учетом того, что нагружаете его нагрузкой от трех этажей.
Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
My=24тонны.
не мало? если My=qL*L/12, то q=24*12/8/8=4,5 т/м. если разделить на 3 перекрытия, то нагрузка от одной плиты 1,5 т/м (маловато будет), там еще наружная стена, наверно?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 10:29
#29
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


В скаде еще прикол есть, касательно жестких вставок. Жесткие вставки раскладывают момент на пару сил, одна в плите, другая в балке, в виде N. И от этой N постпроцессор снижает несущую способность на Q, хотя на самом деле, это не продольная сила, а момент. Убирайте жесткие вставки, заменяйте балки таврового сечения.
Схема во вложении, см. 3ю сверху балку на 16 оси (Scad 21.9.9) - без жс проходит по Q
Вложения
Тип файла: spr двг1_жс.SPR (1.38 Мб, 14 просмотров)

Последний раз редактировалось Кореш, 31.01.2023 в 11:26.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 11:11
#30
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Вот обрезал модель, тяжелая была
всё некогда было посмотреть.
Фокус то ведь в том, что если снизу поставить более жесткую балку и через стойки объединить перемещения балок с перекрытиями выше, то она утянет на себя бОльшую часть нагрузки.
Кстати говоря, я так понимаю есть запас и в ширину, можно балки выполнить и шире колонн, если не на фасаде, чтобы пройти мимо основного армирования колонн.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 31.01.2023, 11:41
| 1 #31
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Бывают вопросы, да, все мы учимся? чего за сарказм?
ну а ты никогда не сталкивался с такими большими коэффициентами использования? или всегда все четко? спец хороший
Пионер, если ты хочешь получить помощь по делу, то будь добр напрячь свое тело и дать людям максимум информации к размышлению, а не как обычно - мне лень пальцем пошевелить, пусть они там сами напрягутся, мне все разжуют!

Ну, вот, нужно было выложить схему, чтобы сразу стало понятно, что нужно обсуждать. Никакого внецентренного сжатия-растяжения нет, балки работают как балки. Кореш все написал в #29

Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Убирайте жесткие вставки, заменяйте балки таврового сечения.
Можно ничего не убирать, а собрать моменты ручками как M + N*плечо - он все равно проверяет их потом в Арбате.

Последний раз редактировалось Grim, 31.01.2023 в 11:57.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 13:55
#32
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
В скаде еще прикол есть, касательно жестких вставок.
Да, об этом я тоже упоминал в посте №25....
studya88, остались еще вопросы?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 31.01.2023, 14:41
#33
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Да, об этом я тоже упоминал в посте №25....
studya88, остались еще вопросы?
Молодец! Возьми с полки пирожок!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 14:49
#34
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Молодец! Возьми с полки пирожок!
а чего так фамильярно то?
Я бы не стал безапелляционно принуждать ТС к моделированию балок именно так, есть в общем много вариантов.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 31.01.2023, 15:07
#35
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Тут вроде вообще никто и никого ни к чему не принуждает. Да и как это возможно?
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 23:18
#36
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Да, об этом я тоже упоминал в посте №25....
studya88, остались еще вопросы?
Благодарю за помощь. Убрал жесткие вставки и все в норме. Действительно вы писали про это в посте №25. В книжке Перельмутера описываются жесткие вставки, но там в примере идет ребристая плита. Пришел с одним вопросом, с коэф. фn в пункте 8.1.34, а в итоге узнал другое.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
В скаде еще прикол есть, касательно жестких вставок. Жесткие вставки раскладывают момент на пару сил, одна в плите, другая в балке, в виде N. И от этой N постпроцессор снижает несущую способность на Q, хотя на самом деле, это не продольная сила, а момент. Убирайте жесткие вставки, заменяйте балки таврового сечения.
Схема во вложении, см. 3ю сверху балку на 16 оси (Scad 21.9.9) - без жс проходит по Q
Спасибо вам, без жестких вставок все встало в норму. А про такие приколы в скаде вы где-то вычитали? В лире таких приколов нет? Тогда же зачем я их ставил, меня так учили)) Ранее таких проблем не наблюдал.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Добрый день. Мое мнение, не знаю насколько оно верное.....
1 Считайте методом расчета ПАРФЕС, так быстрее (в СКАДе поставьте галочку при выполнении расчета).
2 Исправьте все ошибки и предупреждения которые выдает вам программа на этапе проверки сечений / армирования.
3 Вам не кажется, что у вас не хватает диафрагм (полноценного ядра жесткости) и поэтому такие результаты расчета? То что вы там на схеме "намоделировали" - думаю, в этом и есть причина. Диафрагмы должны от фундамента до верха здания непрерывно идти в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Посмотрите требования к их размещению, например в серии 1.020, или делайте полноценное ядро жесткости - лестнично-лифтовый узел, он как минимум должен быть со всеми монолитными стенами...

ПыСы - а плита "фунд" на ножках длиной 3 м - это типа фундаментная плита на свайном основании? или это все таки какие-то колонны? - судя по граничным условиям. странная схема, странная
Спасибо за рекомендации. Да это фрагмент модели, процентов 20 от здания. Там два ядра ЛЛУ.
Да это плита на свайном основании.
Вы про какие граничные условия?
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 00:22
#37
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
В лире таких приколов нет?
Нет, конечно. Лира без проблем догадается, что из нескольких запчастей она сама должна собрать сечение балки, а продольные силы перелопатить в момент
Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Тогда же зачем я их ставил, меня так учили))
Нарисовать расчетную схему любой дурак может, даже преподаватель SCADа. Правильно результаты прочесть и интерпретировать - вот проблема
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 00:26
#38
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


https://dwg.ru/dnl/14434
Хорошая книга по скаду и моделям в нем.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 07:16
#39
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Вы про какие граничные условия?
как я увидел: думаю что сваи заданы не совсем корректно...нет коэффициентов постели под концом и по бокам свай...сваи заданы как колонны с жесткой заделкой
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 07:38
#40
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
В лире таких приколов нет?
Мы по такому способу балки моделируем, как в статье https://liraserv.com/kb/108/990/


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Нет, конечно. Лира без проблем догадается, что из нескольких запчастей она сама должна собрать сечение балки, а продольные силы перелопатить в момент
Да не уместен здесь сарказм) Если по технике МКЭ (усилия, перемещения) программы должны давать одинаковые результаты, то по части проверок по СП (постпроцессоры) могут быть реализованы по разному (различная интерпретация норм). Вот человек и спрашивает по части постпроцессора
Rane вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 11:04
#41
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
то по части проверок по СП (постпроцессоры) могут быть реализованы по разному (различная интерпретация норм)
Балка=стержень. Если балка замоделирована чем-то другим, то полагаться, что постпроцессор правильно в ней армирование подберет - не самый разумный поступок.
lexa_3513330 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 11:17
#42
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Балка=стержень. Если балка замоделирована чем-то другим, то полагаться, что постпроцессор правильно в ней армирование подберет - не самый разумный поступок.
а тогда какое фактическое применение может быть жестким вставкам?
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 11:24
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Например, вроде бы они адекватно поднимают толстую часть плиты. Например фундаментной плиты на полметра. Правда нафига это надо тоже не ясно.
Также, возможно кому-придёт в голову моделировать голую без перекрытия разновысотную балку...
Никто не знает, короче, зачем их ввели. Сначала ввели, а потом пошли проблемы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 11:25
#44
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Если балка замоделирована чем-то другим
Не,studya88, имел в виду есть ли в лире этот прием, когда из Q вычитается N, или то-то в этом роде. Это разработчики запросто могут сделать по-разному. Яркий пример реализация расчета на трещиностойкость в оболочках. Такого расчета в СП 63 нет, есть теория Карпенко, которую в скаде сделали так, а в лире по другому, результаты разные. А так балка может быть замоделирована и стержнем, и пластинами.


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
а тогда какое фактическое применение может быть жестким вставкам?
Я бы жесткие вставки так не отметал сразу) В моем понимании ЖВ это создание эксцентриситета между продольными усилиями. Например в капителях монолитных плит, мне кажется все используют ЖВ. Да и в балках, давненько видео видел, где автор сравнивая различные подходы по моделированию балок в скаде пришел к выводу, что модель с ЖВ лучше всего коррелирует с результатами расчета в ansys по пролетной арматуре
Rane вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 11:41
#45
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
а тогда какое фактическое применение может быть жестким вставкам?
Чтобы создать модель, максимально адекватно отражающую работу фактической конструкции и получить значения деформаций и усилий в отдельных элементах.
lexa_3513330 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса Митрич Металлические конструкции 31 29.11.2019 13:10
Прогиб балки с перфорированной стенкой по СП 294.1325800.2017 fktstv Металлические конструкции 24 24.04.2019 09:09
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 chaiv Железобетонные конструкции 1 21.05.2013 15:00
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10