Непрочитано 01.02.2023, 10:55 #1
Минимальное количество лифтов в жилых зданиях
Alkor527
 
Пермский край
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 1,327

В примечании п.3 к таблице В.1 СП 54.13330.2022 появилось дополнение:
Цитата:
3 В многоквартирных жилых зданиях, в которых значения поэтажной площади квартир, высоты этажа и общей площади квартиры, приходящейся на одного проживающего, отличаются от принятых в настоящей таблице, число, грузоподъемность и скорость пассажирских лифтов устанавливаются расчетом, приведенным в ГОСТ Р 52941, при этом число лифтов принимается не менее указанного в настоящей таблице.
Теперь нельзя обосновать применение меньшего количества лифтов, чем указанно в данной таблице?
Т.е. например для 10 этажного здания однозначно минимум 2 лифта?
Серии многих панельных домов получаются вне закона?

Последний раз редактировалось Alkor527, 01.02.2023 в 11:23.
Просмотров: 2857
 
Непрочитано 01.02.2023, 11:47
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,521


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В примечании п.3 к таблице В.1 СП 54.13330.2022 появилось дополнение:
Цитата:
3 В многоквартирных жилых зданиях, в которых значения поэтажной площади квартир, высоты этажа и общей площади квартиры, приходящейся на одного проживающего, отличаются от принятых в настоящей таблице, число, грузоподъемность и скорость пассажирских лифтов устанавливаются расчетом, приведенным в ГОСТ Р 52941, при этом число лифтов принимается не менее указанного в настоящей таблице.
Да, дополнение появилось весьма неприятное для многих застройщиков и проектировщиков. И нелогичное.
Таблица как была по нормам СССР составлена (ещё в СНиП 2.08.01 была такая же по сути таблица), так и продолжает использовать такие же исходные данные, как и при СССР:
Цитата:
2 Настоящая таблица составлена из расчета: 18 м2 общей площади квартиры на человека, высота этажа - 2,8 м, интервал движения лифтов - 81-100 с.
В 2022 году вернулись откуда начали, вместо введения нормальной методики расчётов вертикального транспорта опять сдаём назад в прошлое ("не менее указанного в настоящей таблице"): https://forum.dwg.ru/showthread.php?...%2A#post807454
Вместо очередной актуализации СП 54 лучше бы ГОСТ Р 52941 нормально доработали, чтобы понятно всем было, как расчёт лифтов должен делаться правильно: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1504917&postcount=2

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Теперь нельзя обосновать применение меньшего количества лифтов, чем указанно в данной таблице?
Т.е. например для 10 этажного здания однозначно минимум 2 лифта?
Серии многих панельных домов получаются вне закона?
На все эти вопросы на сегодня ответ - ДА.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 11:58
#3
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,327
<phrase 1=


Еще мысли по этому поводу:
п.9.16 и приложение В, как и весь СП 54.13330.2022 на данный момент к "обязательным" не относится.
Неприменение добровольных требований не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов в соответствии с п.4 ст.16 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О техническом регулировании".

Соответственно, в соответствии со ст.15 п.6 п.п.2 Федерального закона №384 отступления от них могут быть обоснованы расчетами по ГОСТ Р 52941 ?

Последний раз редактировалось Alkor527, 02.02.2023 в 07:52.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 12:04
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 5,469


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
таблице В.1
Странная вообще таблица. В моём понимании, количество лифтов должно определяться на 1 подъезд. А по таблице получается можно 1 лифт на 2 подъезда, если площадь квартир на этаже укладывается в лимит...

И даже для 2 этажей (и для одного) всё равно нужны лифты.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 01.02.2023 в 12:11.
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 01.02.2023, 12:18
| 1 #5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,521


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Еще мысли по этому поводу:
п.9.16 и приложение В, как и весь СП 54.13330.2022 на данный момент к "обязательным" не относится.
Соответственно, в соответствии со ст.15 п.6 п.п.1 Федерального закона №384 отступления от них могут быть обоснованы расчетами по ГОСТ Р 52941 ?
Кому как покажется. Ответ может быть и "да" и "нет". Нормотворцам, похоже, вообще уже всё равно, как и чем там проектировщики будут обосновывать что-либо. Главное - "зачистить" в СНиПах-хрипах "лишнее", мешающее "процессу". https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=124
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 12:25
#6
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Да, дополнение появилось весьма неприятное для многих застройщиков и проектировщиков.
Зато для жильцов приятное и полезное
lexa_3513330 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 12:29
| 1 #7
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,327
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Зато для жильцов приятное и полезное
Плюс пара десятков тысяч рублей к стоимости квадратного метра - малоприятно

----- добавлено через ~9 мин. -----
Вообще не понятно, к чему была актуализация СП 54 в 2011 году...
Цитата:
В связи с многочисленными обращениями проектных организаций, стремящихся в целях экономии установить в зданиях в 10 этажей и выше один лифт вместо двух, уточнено примечание к таблице о возможности установления числа лифтов путем расчета.
Ппц, за что боролись, на то в 2022 году и напоролись
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 12:55
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 5,469


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Плюс пара десятков тысяч рублей к стоимости квадратного метра - малоприятно
Это что за цены на лифты такие? Или что за метраж дома такой? С тысячей рублей на кв.м. ещё могу согласиться, но не с 20000
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 01.02.2023, 13:01
#9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,521


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
И даже для 2 этажей (и для одного) всё равно нужны лифты.
До этого нормотворчество ещё не дошло:
Цитата:
9.16 Лифты следует предусматривать в многоквартирных жилых зданиях с отметкой пола верхнего жилого этажа, превышающей уровень отметки пола вестибюля входной группы на 12 м.
Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Зато для жильцов приятное и полезное
Ну да, наверно очень приятно будет, если у Вас (как жильца) в доме четыре квартиры на этаже в 10-тиэтажке с поэтажной площадью квартир 200м2, и 2 лифта, расходы на эксплуатацию, ремонт и замену которых Вы (вместе с всего лишь ещё 39 владельцами квартир) будете обязаны платить. Замена лифтов по нормативам должна осуществляться через 25 лет.
Хвала мудрым нормотворцам, так приятно и полезно актуализировавшим СП 54 в 2022 году!
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 13:09
#10
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Плюс пара десятков тысяч рублей к стоимости квадратного метра - малоприятно
Ну давайте посчитаем. На этаже 300 м2, в подъезде 10 этажей. 3 000 м2 х20 000 руб = 60 млн руб
Кучерявые у вас какие-то лифты выходят.
Ставьте обычный из Щербинки - покупатель и не заметит.
lexa_3513330 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 13:31
| 1 #11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,327
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Ну давайте посчитаем.
Ну да, погорячился с десятками, но лишний лифт не нужен никому, ни застройщику, ни собственнику.
Если говорить конкретно про 10-этажки с небольшой площадью, то он элементарно не будет пользоваться спросом в 90% времени. Ну разве только при заселении дома.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 13:45
#12
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 5,469


Кстати, а что у нас сейчас с требованиями о наличии грузовых лифтов? Какой-нибудь диван жильцам как поднимать?
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 01.02.2023, 13:51
#13
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,521


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Кстати, а что у нас сейчас с требованиями о наличии грузовых лифтов? Какой-нибудь диван жильцам как поднимать?
Offtop: С этим всё хорошо.
По таблице В.1 СП 54 в любом жилом многоквартирном здании должен быть как минимум один лифт грузоподъёмностью не менее 630 кг, с внутренним размером кабины не менее 2100х1100мм в плане - хватит для стандартного дивана.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 14:06
#14
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
то он элементарно не будет пользоваться спросом в 90% времени
Ну вот у нас в подъезде два лифта (14 этажей). Дому больше 30 лет, лифтам 3 года (новые).
Так вот один из их 90% времени тупо стоит поломанный, а второй катается и ждет когда отремонтируют соседа и настанет его очередь сломаться.
Был бы один - можно вешаться.
Причем это не отдельный случай, в соседних домах примерно такая же история.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 14:11
#15
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 5,469


Offtop: А, понял. Для 10 этажей там получается полтора лифта. Один большой, как и для 9 этажей, а второй любого размера чисто для пассажиров.
Дмитррр на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 14:18
| 1 #16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,327
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Ну вот у нас в подъезде два лифта (14 этажей). Дому больше 30 лет, лифтам 3 года (новые).
Проблемы индейцев вождя не волнуют.
Могут и два и три лифта разом сломаться и десять. Дальше то что?
Это не значит, что чем их будет больше, тем лучше. Количество должно быть оптимальным.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 14:22
#17
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 5,469


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Могут и два и три лифта разом сломаться и десять. Дальше то что?
При своевременном ремонте почти не могут. А вот один как раз запросто. И это аргумент. Что делать бабушке-пенсионерке с букетом хронических болезней, которая вышла в магазин, а вернуться не может?
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 01.02.2023, 14:38
#18
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,521


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Ну вот у нас в подъезде два лифта (14 этажей). Дому больше 30 лет, лифтам 3 года (новые).
Так вот один из их 90% времени тупо стоит поломанный, а второй катается и ждет когда отремонтируют соседа и настанет его очередь сломаться.
Был бы один - можно вешаться.
Причем это не отдельный случай, в соседних домах примерно такая же история.
Если лифтам 3 года, то есть у меня подозрения, что управляющая компания в вашем доме тупо отключает один из лифтов под предлогом ремонта (для того, чтобы как раз ремонтом не заморачиваться, и в итоге для экономии).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
При своевременном ремонте почти не могут. А вот один как раз запросто. И это аргумент. Что делать бабушке-пенсионерке с букетом хронических болезней, которая вышла в магазин, а вернуться не может?
Бабушке придётся делать то же самое, что она делает если просто сетевики для профилактических работ электроэнергию в доме выключат.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 14:56
#19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,327
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Что делать бабушке-пенсионерке с букетом хронических болезней, которая вышла в магазин, а вернуться не может?
Наверное говорить внуку проектировщику, чтобы он везде (и в домах до 9 эт.) минимум 2 лифта закладывал, а лучше 3
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 15:34
#20
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Наверное говорить внуку проектировщику, чтобы он везде.....
Вот вам, допустим, на бабушек пофиг, а авторы СП54 оказались хорошими внуками и просьбу бабушек выполнили
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 15:51
#21
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,521


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Вот вам, допустим, на бабушек пофиг, а авторы СП54 оказались хорошими внуками и просьбу бабушек выполнили
Есть подозрение, что актуализаторами СП 54 в 2022 году как раз бабушки и были. Маразма в СП подкинули из глубин советской молодости своей, вот ещё например: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=167148
Цитата:
Пересмотр свода правил выполнен авторским коллективом АО "ЦНИИПромзданий" (канд. архитектуры Д.К.Лейкина (Работает в ЦНИИпромзданий с 1975 года., как минимум 70 лет бабуле)
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 16:21
#22
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 440


Offtop:
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
канд. архитектуры Д.К.Лейкина (Работает в ЦНИИпромзданий с 1975 года., как минимум 70 лет бабуле
Ну вот видите, как все просто: оказывается даже без внуков обошлись, бабушка своими силами справилась.
Но не расстраивайтесь, вам тоже когда-нибудь будет 70, станете замдиректора ЦНИИпромзданий - и повычеркиваете из СП54 все требования по лифтам.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 16:52
#23
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,521


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Offtop:
Ну вот видите, как все просто: оказывается даже без внуков обошлись, бабушка своими силами справилась.
Но не расстраивайтесь, вам тоже когда-нибудь будет 70, станете замдиректора ЦНИИпромзданий - и повычеркиваете из СП54 все требования по лифтам.
Я не расстраиваюсь. Вычеркивать из СП 54 ничего не нужно было, и приписывать тоже. Нужно было переписать по человечески ГОСТ Р 52941. Пусть бабули вспомнят хотя бы методику из советских альбомов стройзаданий на лифты АТ-7 и перепишут её в ГОСТ или СП - всё равно куда, только чтобы методика была в действующем документе Российской Федерации. Всё, больше ничего не надо. Надеюсь, до бабушек из "ЦНИИпромзданий" эта мысль когда-нибудь дойдёт. Или до их внуков... Меня не покидает надежда, что когда-нибудь это произойдёт.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 19:27
| 1 #24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,700


почему ЦНИИпромзданий редактирует СП на жилые здания? ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2023, 11:29
#25
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,521


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
почему ЦНИИпромзданий редактирует СП на жилые здания? ))
Потому что эта организация, скорее всего, выиграла на конкурсе переработку этого СП, так же как выигрываются государственные конкурсы на проектирование любого здания и сооружения любой достойной по критериям отбора проектной организацией.
Согласно Приказа Минстроя России от 8 декабря 2021 г. № 909/пр «Об утверждении Программы разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2022 год»:
Цитата:
Разработка СП "Здания жилые многоквартирные. Правила проектирования" (актуализация СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные") - Основной исполнитель - Определяется на основе конкурсных процедур
А на сайте подведомственной Минстрою организации ФАУ «ФЦС», которая курирует нормотворчество, уже указан Основной исполнитель АО «ЦНИИПромзданий»: https://www.faufcc.ru/technical-regu...elopment-plan/
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 02.02.2023 в 11:42.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальное количество лифтов в жилых зданиях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 676 12.01.2023 16:34
Инструкция регламентирующая минимальное количество видов топлива на АЗС dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2013 17:00
Количество лифтов в административном здании Stark Архитектура 5 27.06.2013 11:24
Какое минимальное количество людей необходимо для создания человечества? Кочетков Андрей Разное 50 18.06.2012 22:31
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00