Отсутсвие П образных хомутов в монолитной плите фундамента

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2023, 09:21 #1
Отсутсвие П образных хомутов в монолитной плите фундамента
xSeGaTx
 
Регистрация: 03.02.2023
Сообщений: 16

Добрый день участники форума! Столкнулся я, к сожалению уже пост фактум, со следующей ситуацией - начали строительство 2х этажного дома (10х13), нанял на работу по фундаменту бригаду по «рекомендации» (забегая вперёд уже жалею). Фундамент - 80 см глубина , 40 высота и 20 плита. Так как человек был по рекомендации - со слов знакомых - проверенный , уже 13 лет строит фундаменты - сильно в его работу я не лез (доверился). Первый звоночек был что он не выпустил арматуру из ростверка до плиты (чтобы их связать, а такое у меня было в проекте) - на это он сказал что свяжет их через анкера (ему так удобнее), далее когда заливали плиту - я по своей неопытности (1й раз дом строю) - не обратил на отсутствие П образных хомутов по краям монолитной плиты (плита 20 см - шаг 20х20 верхний и нижний уровень). То есть он их просто не сделал. На мой вопрос почему так - ответил «я тыщу раз так делал, данный хомут ставится на плиту 2-го этажа». Так вот прошу вашего совета , на сколько сильно он ошибся ? Не будет ли не хватать усиления по углам ?. Спасибо за ответы )
Просмотров: 6891
 
Непрочитано 03.02.2023, 09:30
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Без чертежей можно только гадать, да даже и с чертежами.... есть они вообще?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 09:42
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


П шки нужны для анкеровки горизонтальной арматуры. Раньше 2 крайних пересечения сваривали в шахматном порядке, пшки не ставили. Часто строители и этого не делали, и ничего, все стоит, так что чисто практически - скорее всего ничего страшного, но не по нормам.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 09:48
#4
xSeGaTx


 
Регистрация: 03.02.2023
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
П шки нужны для анкеровки горизонтальной арматуры. Раньше 2 крайних пересечения сваривали в шахматном порядке, пшки не ставили. Часто строители и этого не делали, и ничего, все стоит, так что чисто практически - скорее всего ничего страшного, но не по нормам.
Верхний и нижний слои арматуры скрепили «лягушками», ну и по краям заанаерились арматурой (имею ввиду не сделали выпуск, а в сверлились в ростверк и обвязали с плитой)
xSeGaTx вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 09:53
#5
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


В руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций от 1978 года - п. 3,29 - при арматуре периодического профиля два крайних ряда пересечений стержней делаются сварными, это требование к столбчатым фундаментам. Для плит фундаментных в общем случае тоже применим.
У меня больше вопрос к толщине плиты - 20 см достаточно? Если подготовки бетонной нет, то защитный слой бетона для нижней арматуры не менее 70 мм.
Арматура то какая?
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 09:54
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Если речь о фундаментной плите (фундамент - 80 см глубина , 40 высота и 20 плита - что это, вообще?), то от отсутствия П-образных элементов по торцам, скорее всего, ничего не случится. Раньше их вообще не ставили в плитах даже на серьезных объектах, и ничего как-то не разваливалось.
Что касается остального, то из вопроса неясно, что за тип фундамента. Если есть ростверк, то должны быть сваи, но тогда причем тут плита? Или у Вас плита на сваях, но тогда причем тут отдельный ростверк?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 09:58
#7
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Типичный "бригадир". Делает как ему удобнее, а не по проекту.
Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
«я тыщу раз так делал, данный хомут ставится на плиту 2-го этажа».
Не правда, в тонких фундаментных плитах(200-250мм) также ставятся П-шки - от скалывания. Но у вас по контуру ростверк, так что ничего не будет.
Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
Первый звоночек был что он не выпустил арматуру из ростверка до плиты
Лентяй он. Ну или безрукий.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 10:00
| 1 #8
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Да я сомневаюсь в правильности постановки вопроса. Тут схема нужна, разрез.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 10:01
#9
xSeGaTx


 
Регистрация: 03.02.2023
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
В руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций от 1978 года - п. 3,29 - при арматуре периодического профиля два крайних ряда пересечений стержней делаются сварными, это требование к столбчатым фундаментам. Для плит фундаментных в общем случае тоже применим.
У меня больше вопрос к толщине плиты - 20 см достаточно? Если подготовки бетонной нет, то защитный слой бетона для нижней арматуры не менее 70 мм.
Арматура то какая?
Давайте подробнее распишу - глубина фундамента 80 , ширина 60 (это залили в землю. Дальше ростверк лили 40 высота , 60 ширина, далее обратная засыпка (трамбовал трактор), потом песок + гравий (мелкий камень, не знаю как точно называется ) - тоже трамбовали машинкой, потом плита - 20 см высота в 2 уровня арматуры
xSeGaTx вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 10:03
#10
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
П шки нужны для анкеровки горизонтальной арматуры
Анкеровка обеспечивается передачей усилия с горизонтальной арматуры на арматуру пэшки?

Последний раз редактировалось ingt, 03.02.2023 в 10:58.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 10:04
#11
xSeGaTx


 
Регистрация: 03.02.2023
Сообщений: 16


Арматура 12 мм
xSeGaTx вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 10:13
#12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
Давайте подробнее распишу - глубина фундамента 80 , ширина 60 (это залили в землю. Дальше ростверк лили 40 высота , 60 ширина, далее обратная засыпка (трамбовал трактор), потом песок + гравий (мелкий камень, не знаю как точно называется ) - тоже трамбовали машинкой, потом плита - 20 см высота в 2 уровня арматуры
Понятнее не стало. Чертежи в студию. Ростверком Вы называете цоколь?
Offtop: Похоже, что плита лишняя.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 10:16
#13
xSeGaTx


 
Регистрация: 03.02.2023
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Понятнее не стало. Чертежи в студию. Ростверком Вы называете цоколь?
Offtop: Похоже, что плита лишняя.
Да, наверное не правильно выразился. Имею ввиду цоколь (лили после заливки в землю и перед плитой)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Понятнее не стало. Чертежи в студию. Ростверком Вы называете цоколь?
Offtop: Похоже, что плита лишняя.


----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
Да, наверное не правильно выразился. Имею ввиду цоколь (лили после заливки в землю и перед плитой)

----- добавлено через ~5 мин. -----


https://ibb.co/Gs08Zjd
xSeGaTx вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 10:24
#14
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Похоже, что плита лишняя
По мне скорее этот 90-60-90.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 11:01
#15
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409


xSeGaTx, Как добавить изображение в пост?
Admin вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 11:12
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


xSeGaTx, какие ж это П-шки.... там на краю хомуты. Но угадывать для чего они по фрагменту чертежа...
да и теперь чего уж... не долбить же.
Лучше на всякий случай проверьте остальные решения
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 11:23
#17
xSeGaTx


 
Регистрация: 03.02.2023
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
xSeGaTx, какие ж это П-шки.... там на краю хомуты. Но угадывать для чего они по фрагменту чертежа...
да и теперь чего уж... не долбить же.
Лучше на всякий случай проверьте остальные решения
Остальные решения проверил , прораб не сделал ни П-шек, ни хомутов . Только арматура 12мм и лягушки. Так вот и суть моего вопроса - при таком фундаменте и отсутсвия этих решений в плите- могут быть проблемы с дальнейшей стройкой ?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Он сказал «по моему опыту ты перестраховался на 200%, такие хомуты тебе сделаем на плиту 2го этажа. Не переживай ….

----- добавлено через ~2 мин. -----
На плиту - это лишнее , твой проектировщик - перестраховывается и все - слова прораба
xSeGaTx вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 11:27
1 | #18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
Остальные решения проверил , прораб не сделал ни П-шек, ни хомутов . Только арматура 12мм и лягушки. Так вот и суть моего вопроса - при таком фундаменте и отсутсвия этих решений в плите- могут быть проблемы с дальнейшей стройкой ?
я про решения в проекте. По этому фрагменту - ничего страшного, а вот что там из плоскости я могу только догадываться

----- добавлено через 50 сек. -----
... с учетом решения конструкций ниже плиты
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 11:33
1 | #19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
https://ibb.co/Gs08Zjd
Чувствуется рука мастера
Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
Первый звоночек был что он не выпустил арматуру из ростверка до плиты (чтобы их связать, а такое у меня было в проекте)
Да и черт с ними с выпусками. Не нужны они. И засверливать анкера не нужно было!
Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
не обратил на отсутствие П образных хомутов по краям монолитной плиты
Да тоже нахрен они там не нужны. Заморачиваться еще с этими хомутами.
ИМХО. Прораб вам еще денег съэкономит с таким "чудо-проектом", лучше его слушать, чем в "чертежи" смотреть

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~1 мин. -----
Он сказал «по моему опыту ты перестраховался на 200%, такие хомуты тебе сделаем на плиту 2го этажа. Не переживай ….

----- добавлено через ~2 мин. -----
На плиту - это лишнее , твой проектировщик - перестраховывается и все - слова прораба
И правильно говорит.
Но пожурить прораба (для профилактики) нужно обязательно, чтобы не повадно было. Ему же платят не за то чтобы он делал как он хочет. Дадите слабину и он вам потом в другом месте может начудить. Пусть все согласовывает.

Последний раз редактировалось Alkor527, 03.02.2023 в 11:47.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 11:54
1 | #20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


П-шки делают по свободному краю плиты. А тут плита по наружному контуру опирается на фундамент. Не нужны.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 11:58
1 | #21
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Господи, чего там конструктор нахреновертил...
В фундаменте 1200х600 вообще арматура нужна? Кинуть конструктивно 3d12 А500 сверху и снизу и забить.
А хомутик автор проекта поставил как раз против скалывания от лицевого слоя кладки. Брал по аналогии узел с термовкладышами у плит перекрытий, только он там не нужен, хомут-то.
Защитный слой снизу ленты никого не смутил?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 12:13
#22
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


А что это за линия?
Маленький защитный слой снизу. должен быть 70мм, у вас раза в два меньше

Прораб не прав в том, что сделал в тихушку, он не должен постфактум о чём-то говорить. Судя по скриншоту, он в этот раз нормально поступил, а в следующий раз сделает хуже

И еще такой момент. Вы как договорились о цене фундамента? Изготовление каркасов было в договоре? Раз он их не сделал, то посчитайте ему эти работы в минус
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 138
Размер:	125.9 Кб
ID:	253049  
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 12:28
#23
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
не выпустил арматуру из ростверка
А зачем она?
Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
он их просто не сделал
А зачем они?
Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
на сколько сильно он ошибся
Считаю, что не насколько
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 12:29
#24
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
А что это за линия?
Это границы этапов работ... Чтобы не лить всё сразу за один приём. Дурь, конечно...
Бам вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 12:29
#25
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
А что это за линия?
Ниже неё - фундамент, выше неё - ростверк, на а сверху уже плита; что непонятного
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 12:31
1 | #26
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Маленький защитный слой снизу. должен быть 70мм, у вас раза в два меньше
Там 37мм - до центра стержня, т.е защитный слой будет 25мм в теории.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 12:42
1 | 1 #27
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Ну и констракшен нарисован.
Как это развидеть ?
Прораб не прав только в одном - что в принципе согласился по таким чертежам работать.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 12:52
1 | #28
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Да, эпично навертели...
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 12:53
#29
xSeGaTx


 
Регистрация: 03.02.2023
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
А что это за линия?
Маленький защитный слой снизу. должен быть 70мм, у вас раза в два меньше

Прораб не прав в том, что сделал в тихушку, он не должен постфактум о чём-то говорить. Судя по скриншоту, он в этот раз нормально поступил, а в следующий раз сделает хуже

И еще такой момент. Вы как договорились о цене фундамента? Изготовление каркасов было в договоре? Раз он их не сделал, то посчитайте ему эти работы в минус
Эта Линия - существующая отметка земли

Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
А что это за линия?
Маленький защитный слой снизу. должен быть 70мм, у вас раза в два меньше

Прораб не прав в том, что сделал в тихушку, он не должен постфактум о чём-то говорить. Судя по скриншоту, он в этот раз нормально поступил, а в следующий раз сделает хуже

И еще такой момент. Вы как договорились о цене фундамента? Изготовление каркасов было в договоре? Раз он их не сделал, то посчитайте ему эти работы в минус
Линия - существующая отметка земли

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Да, эпично навертели...
Это мне так спроектировали дом (фундамент , кладочный план и т д )
xSeGaTx вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 13:07
#30
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Господи, чего там конструктор нахреновертил...
- скорей всего это архитектор-ревитчик нахреновертил, или студент который ревит освоил. Картинки красивые, а инженерного смысла и толка в них чуть-чуть.
Вторую очередь фундамента(цоколя ?) можно было и поуже сделать, все равно плита перкрытия похоже под наружний край стен выровнена.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Раз он их не сделал, то посчитайте ему эти работы в минус
- да, еще размеры проверьте по факту, и если с чертежом не совпали, то ваще не платите прорабу , пусть знает как супротив знаний проектировщика идти
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 14:44
#31
xSeGaTx


 
Регистрация: 03.02.2023
Сообщений: 16


Товарищи , вы явно лучше меня понимаете, что и как надо было делать но уже все сделано (фундамент и проект дома), по итогу при моем фундаменте , по вашему мнению - отсутсвие в плите П-шек- повлияет на конструктив или могу спокойно дальше строиться ?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Дом будет из кирпича - лицевой + несущий в 1.5 кирпича бут
xSeGaTx вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 14:49
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
отсутсвие в плите П-шек- повлияет на конструктив или могу спокойно дальше строиться ?
никак не повлияет
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 14:51
#33
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
отсутсвие в плите П-шек- повлияет на конструктив
их же там и не было (в проекте).
ну да, никак, надо переживать не за это
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 15:07
| 1 #34
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
но уже все сделано (фундамент и проект дома)
Да фиг с ним, с фундаментом. Ляпы в нем не критичные. Не упадет и не развалится.
А вот насчет проекта того , что еще не построено - возникают очень нехорошие подозрения.
lexa_3513330 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 15:12
#35
xSeGaTx


 
Регистрация: 03.02.2023
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
их же там и не было (в проекте).
ну да, никак, надо переживать не за это
Да. Там был хомут по периметру цоколя. Но мой прораб и его не сделал, только армированием в 2 уровня и лягушки….

----- добавлено через 48 сек. -----
То есть - по углам идёт только арматура - верхняя и нижняя

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Господи, чего там конструктор нахреновертил...
В фундаменте 1200х600 вообще арматура нужна? Кинуть конструктивно 3d12 А500 сверху и снизу и забить.
А хомутик автор проекта поставил как раз против скалывания от лицевого слоя кладки. Брал по аналогии узел с термовкладышами у плит перекрытий, только он там не нужен, хомут-то.
Защитный слой снизу ленты никого не смутил?
Да дело то в том , что и хомутика нет (который по углам идти должен). Только армирование верхней и нижней арматуры в плите и крепление лягушкой. Повторюсь по углам нет ни Пэшек ни хомутов как в проекте , только арматура верх и низ
xSeGaTx вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 15:22
#36
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409


Offtop:
Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
и лягушки
Вы уже третий раз "лягушки" упоминаете, думаете они воспринимают основную нагрузку?
Admin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 15:22
#37
xSeGaTx


 
Регистрация: 03.02.2023
Сообщений: 16




----- добавлено через -----
вот фото угла
xSeGaTx вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 15:27
1 | #38
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409


Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение


----- добавлено через -----
вот фото угла
Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 15:28
#39
xSeGaTx


 
Регистрация: 03.02.2023
Сообщений: 16


Фото угла (ещё не финишный вариант , но в принципе конструкцию видно )

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Да, спасибо ) разобрался (лет 15 на форумах не чего не писал / загружал )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9776674D-9E09-42D4-8AC3-7545D49747B1.jpg
Просмотров: 106
Размер:	209.6 Кб
ID:	253069  
xSeGaTx вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 15:32
#40
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
Фото угла
Сетка прямо на бетоне лежит?
lexa_3513330 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 15:34
#41
xSeGaTx


 
Регистрация: 03.02.2023
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Сетка прямо на бетоне лежит?
Да, по всему периметру будущего дома.
xSeGaTx вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 15:37
#42
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Это границы этапов работ... Чтобы не лить всё сразу за один приём. Дурь, конечно...
Слышал есть такая штука, называется "рабочий шов бетонирования".
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 15:38
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


А что с пучением ? Будет аварийный дренаж ?

Плита 200 мм скорее всего треснет в будущем по углам силовыми трещинами. Скорее всего без последствий для здания в целом. Подозреваю так, из-за общего уровня проектирования (и несомненно исполнения) фундаментов, если нет замены грунта на глубину промерзания или утепления основания.

Скорее всего отсутствует гидроизоляция под плитой. То есть надо сейчас спасать полы от влаги. Предлагаю Кальматрон пропитку по верху бетона. Но сначала надо разобраться в вопросе и надо ли.

Прораб на фоне конструктора выглядит лучше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 15:42
#44
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Сетка прямо на бетоне лежит?
ну может потом подняли...
судя по фото эти хомуты не нужны, ну да я писал... вот если был бы какой проем снизу, тогда гипотетически....

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Прораб на фоне конструктора выглядит лучше
на фото разглядел?))
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 15:43
#45
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Жесть какая, тут не к строителю, а к проектировщику куча вопросов. Денег заказчик выбросил на ветер кучу

П-ки тут вообще не нужны

Вот интересно зачем сделали выпуск первого кирпича облицовки - что бы он мок что ли?
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 15:45
#46
xSeGaTx


 
Регистрация: 03.02.2023
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну может потом подняли...
судя по фото эти хомуты не нужны, ну да я писал... вот если был бы какой проем снизу, тогда гипотетически....

----- добавлено через 47 сек. -----

на фото разглядел?))
Я вас не понял сразу. Конечно нет , фото ещё не финишный вариант. Они ее подняли от уровня бетона и пленки

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Жесть какая, тут не к строителю, а к проектировщику куча вопросов. Денег заказчик выбросил на ветер кучу

П-ки тут вообще не нужны

Вот интересно зачем сделали выпуск первого кирпича облицовки - что бы он мок что ли?
Там пуск под колонну. Будет кирпичная колона , над которой будет навес при входе. Ну и будет ещё 2 уровня бутового кирпича (нулевой уровень ) потом уже Лицо пойдёт. Вы пишите Пшка не нужна , можете подробнее сказать почему ?
xSeGaTx вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 15:48
#47
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
Вы пишите Пшка не нужна , можете подробнее сказать почему ?
Как минимум у вас нет никакой плиты фундамента.

На вашей картинке цокольного узла нет никаких колонн

А утеплителя 50мм в стены что ли заложили?
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 15:54
#48
xSeGaTx


 
Регистрация: 03.02.2023
Сообщений: 16


Да, 5 см утеплитель после 1.5 бут и Лицо 1NF

----- добавлено через 38 сек. -----
Можно подробнее , почему нет плиты ? 3я очередь это по идее как раз и плита ….
xSeGaTx вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 15:55
#49
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
Да, 5 см утеплитель после 1.5 бут и Лицо 1NF
А вы из какого региона?

И в качестве бута какой материал запланирован?

----- добавлено через 29 сек. -----
Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
3я очередь это по идее как раз и плита ….
только не фундаментная, а перекрытия...
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 15:58
#50
xSeGaTx


 
Регистрация: 03.02.2023
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А вы из какого региона?

И в качестве бута какой материал запланирован?

----- добавлено через 29 сек. -----


только не фундаментная, а перекрытия...
Краснодарский край. Бут - забутовочный кирпич
xSeGaTx вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 16:00
#51
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
забутовочный кирпич
не бывает такого кирпича

Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
Краснодарский край.
это конечно юг, но есть сомнения что 50мм утеплителя хватит по теплотехническим нормам, и уж точно 50мм утеплителя не рационально пихать в стену. уж если пихать то 100мм
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 16:19
#52
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Я уже давно чисто серийные решения не применяю, всегда пересчет. К примеру в Молодечно, сварные швы крепления верхнего пояса к опорному ребру не проходят, с учетом момента от эксцентриситета крепления опорного раскоса, как и сам пояс от этого момента, поэтому там стенка верхнего пояса как правило на 1 мм толше должна быть, нежели у серийного
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 16:19
| 1 #53
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Слышал есть такая штука, называется "рабочий шов бетонирования".
Это не рабочий шов, а тупо граница двух конструкций.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 16:23
#54
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Я уже давно чисто серийные решения не применяю, всегда пересчет. К примеру в Молодечно, сварные швы крепления верхнего пояса к опорному ребру не проходят, с учетом момента от эксцентриситета крепления опорного раскоса, как и сам пояс от этого момента, поэтому там стенка верхнего пояса как правило на 1 мм толше должна быть, нежели у серийного
это наверное в другую тему...
или похвастаться?

Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
Можно подробнее , почему нет плиты ?
я так понял это просто вопрос формулировки
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 16:41
#55
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я так понял это просто вопрос формулировки
Можно рассматривать ее только как плиту пола, но тогда не было необходимости трамбовать засыпку под ней. А, если засыпка хорошо утрамбована, то эту плиту вообще лучше отрезать от цоколя и сделать плавающей. Проект огонь.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 16:44
#56
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
но тогда не было необходимости трамбовать засыпку под ней.
это юг. там плодородки больше метра наверное. сомнительно что ее заменяли, а даже если заменили, то качественно утрамбовали

Вообще на югах есть хорошая практика - делают ленту, а грунт и мусор всякий забрасывают внутрь без уплотнения и лют по нему плиту. Т.е. грунт используется как опалубка - он все равно осядет

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Скорее всего отсутствует гидроизоляция под плитой. То есть надо сейчас спасать полы от влаги. Предлагаю Кальматрон пропитку по верху бетона. Но сначала надо разобраться в вопросе и надо ли.
Не надо тут никакой гидроизоляции - бетону от влаги ничего не будет. а вот по плите уже надо будет - противокапиллярную. И то только под стенами скорее всего


И еще - там на конце плиты и нагрузки то нет никакой - соответственно нет крутящих моментов там тоже не будет

Последний раз редактировалось MAG37, 03.02.2023 в 16:51.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 16:53
#57
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Это не рабочий шов, а тупо граница двух конструкций.
Две конструкции там только с точки зрения автора проекта, накрутившего два уровня хомутов. По факту же это все равно единый фундамент, с бестолковым прерывистым армированием и холодным швом посередине.
lexa_3513330 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 17:15
#58
xSeGaTx


 
Регистрация: 03.02.2023
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
это юг. там плодородки больше метра наверное. сомнительно что ее заменяли, а даже если заменили, то качественно утрамбовали

Вообще на югах есть хорошая практика - делают ленту, а грунт и мусор всякий забрасывают внутрь без уплотнения и лют по нему плиту. Т.е. грунт используется как опалубка - он все равно осядет

----- добавлено через ~2 мин. -----


Не надо тут никакой гидроизоляции - бетону от влаги ничего не будет. а вот по плите уже надо будет - противокапиллярную. И то только под стенами скорее всего


И еще - там на конце плиты и нагрузки то нет никакой - соответственно нет крутящих моментов там тоже не будет
Вы пишите на конце плиты нагрузки нет не какой , но ведь как раз по углам и в конце плиты будет класться кирпич… я ж тему для того и создал - спросить не будет ли проблем с плитой и фундаментом, когда начнут стены строить (тк нет ни хомутов ни пэшек)

----- добавлено через ~1 мин. -----
По югам - да , так все и стоят - льют ленту а во внутрь все остальное , потом трамбуется и сверху цоколя плита
xSeGaTx вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 17:19
1 | #59
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
в конце плиты будет класться кирпич
облицовка немного весит, да под плитой бетон "ростверка" - куда там изгибаться то?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 17:55
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
Фото угла
Эпично. Вполне амбрашу можно спрятать, не говоря о леу.
Вот для этого без такой плиты не обойтись.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отсутсвие П образных хомутов в монолитной плите фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Радиус гибки стержней П образных хомутов semikra Конструкции зданий и сооружений 26 06.10.2018 21:40
Нужен совет как сформировать верхний узел примыкания монолитной лестницы к монолитной плите. A1ekc Железобетонные конструкции 11 20.04.2015 19:05
Какой вариант фундамента использовать под пристройку к дому на фундаментной плите? Lenin9 Основания и фундаменты 3 30.06.2014 15:00
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 19 30.10.2013 22:16
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34