Непрочитано 27.02.2023, 15:32 #1
Допустимая нагрузка на плиту перекрытия с Сталинке
wook
 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18

Всем здравствуйте! Нужна консультация\совет.
Есть квартира в "Сталинском" доме серии ИИ-03.Год постройки 1958. Перекрытия многопустотные плиты 220мм, шириной 1.2 метра длинна 6 метров. Опираются на несущие фасадные стены и железобетонные ригеля. Пролет между ригелями 3 метра.

Вопрос в том, что можно ли на такие плиты лить полусухую стяжку. Расчетная нагрузка порядка 140-170кг\м2.
При демонтаже существующих полов по лагам, нагрузка получилось 90-95кг\м2(лаги, дерево, засыпка).

Ту информацию что находил, везде видел цифры про 600кг\м2 несущей способности.
Так ли это? И действительно ли можно лить такую стяжку. Может у кого то был опыт с такими домами.

Последний раз редактировалось wook, 27.02.2023 в 15:40.
Просмотров: 6710
 
Непрочитано 27.02.2023, 16:04
1 | #2
stin9


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 26


Чаще всего эти плиты под несущую способность 600 кг. Если не задуманы тяжелые перегородки – можно лить, выдержит
«длинна 6 метров ……. между ригелями 3 метра» - как это?
stin9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2023, 16:26
#3
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
«длинна 6 метров ……. между ригелями 3 метра» - как это?
Присоединил рисунок, так будет, наверное, понятнее что имел ввиду.


Цитата:
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
Если не задуманы тяжелые перегородки – можно лить, выдержит
Нет, перегородки из ГВЛ+ГКЛ с заполнением шумоизолятора. Плюс еще были демонтированы 2.5 ненесущих стен в пол кирпича.



Цитата:
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
под несущую способность 600 кг
Вот и в проекте на перепланировку так же прописано. Но начитавшись страшилок, что могут быть плиты чуть ли не 300кг\м2.

И еще такой вопрос. А реально ли, плиты перекрытия от "усталости" могут терять 50% от несущей способности?
На стороннем ресурсе это прочитал, и не могу для себя понять, стыкуется ли это с реальностью.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рисунок.jpg
Просмотров: 288
Размер:	46.6 Кб
ID:	253713  
wook вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 18:26
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438


Сборные плиты обычно несут по сериям 600 кгс/м2 вроде бы расчётной нагрузки с учётом собственного веса плиты (коэффициент надёжности по нагрузке усреднённо около 1,17 (это среднее геометрическое из каждой нагрузки, вес 1,1, полезная 1,2...1,3, полы 1,3 и т.п., см. СП 20)).
Вес плиты см. по заводам или сериям (но пустоты там могут быть разные, тем более для дома 1940х годов).
Лень смотреть, но думаю с учётом пустот 30% (не знаю, надо считать по серии) в среднем около (0,22 м*0,7)*2,5 тс/м3*1,1=0.4235 тс/м2 расчётного веса.
Нагрузка полезная для квартир нормативная 1,5 кПа = 150 кгс/м2. Расчётная 150*1,3=195 кгс/м2
0.4235+0.195=0.6185 тс/м2. Что больше 600 кгс/м2.
В общем, молитесь, чтобы пустот было бы больше 30%. А то рухнет с любым полом. В современных плитах пустоты 159 мм и круглые. Там вроде бы 36% пустот...
Тут я, конечно, обсчитался. Где не знаю.
Но как-то так.
Может быть нормативная 600 кгс/м2. Надо серии смотреть.
А ещё есть редкие серии, где 600 это без своего веса плиты. Но это редко.

Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
И еще такой вопрос. А реально ли, плиты перекрытия от "усталости" могут терять 50% от несущей способности?
Нет.
Но будут возникать дефекты защитного слоя от промораживания влажных участков и там коррозия арматуры. Например в местах постоянных протечек зимой у наружных стен...
Также такие дефекты могли быть прямо с завода в 1940ом году. В 1940-ом маловероятно, конечно... Но вот после 1953 года...
Например, на опорах эти дефекты могут значительно влиять на несущую способность. Бывает что там чудом плита висит. На сверхнормативных запасах и обоях...
Также бывают дефекты связанные с отходом стены или опоры из под плиты. Например по проекту плита опиралась 120 мм, а по факту после неравномерных осадок случилось 50 мм. И кирпич под плитой уже на пределе. Это уже аварийные состояния, там жить нельзя (но живут).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 27.02.2023 в 18:37.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 19:26
#5
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,741


Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
плиты перекрытия от "усталости" могут терять 50% от несущей способности?
Вроде "усталость" предполагает постоянное чередование, пусть не предельных, но заметных нагрузок. Как в мостах, к примеру, где временные сопоставимы про величине с постоянными и катаются туда-сюда все время. Походы жильца в туалет или на кухню такого не вызовут. Незначительный он, в сравнении с суммарной нагрузкой. От дефектов могут терять, так это другое.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 19:46
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438


Это жилец. Ему что усталость, что бодрость. Главное чтобы бетон был крепкий.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2023, 21:15
#7
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А ещё есть редкие серии, где 600 это без своего веса плиты. Но это редко.
Насколько я понял, из того что Вы написали, что даже "исторический" пол, который лежал с постройки весом 90-95кг\м2 уже перегруз? Как в таком случае это может быть?
И снова же тогда возникает вопрос, а какой тогда вообще черновой пол можно делать?

И еще момент, при первой стадии ремонта, были демонтированы 2.5 ненесущей стены в пол кирпича. Вес стены принял примерно как 200кг\м2 стены. и у меня получилось(за минусом дверных проемов) что демонтировано было 2.5т. Скорее всего больше, но считал по минимуму. Разве при тех расчетах что Вы привели, это реально? и не должна была плита рухнуть еще на моменте постройки дома? Стены эти были 100% "исторические".

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Вроде "усталость" предполагает постоянное чередование, пусть не предельных, но заметных нагрузок.
Это я понимаю, почему и решил уточнить. Для меня тоже показалось странным, что плита в обычной квартире, может так "устать". Источник где прочел это явно не был авторитетным, но посеял зерно сомнения.
wook вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2023, 22:01
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А ещё есть редкие серии, где 600 это без своего веса плиты. Но это редко.
мне казалось, наоборот, обычно под несущей способностью любой сборной плиты подразумевается полезная нагрузка, то есть дополнительная к собственному весу.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 08:43
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438


А может и так.
Уже давно с плитами дела не имел. Мог забыть.


ИЖ 568-13 Плиты перекрытий 220 мм. Выпуск 1
высотой 220 мм ширина 1200 мм напряжённые 2013 год
запроектированы на расчётные нагрузки 300...1600 тс/м2 (сверх собственной массы).
Обозначение ПБ 72-12-8, где 8 это 800 кгс/м2 сверх собственной массы.


серия 1.141.1-56 1989 год
П Р Е Д В А Р И ТЕ Л Ь Н О НАПРЯЖЕННЫЕ ПИИТЫ С КРуГЛЫ М И ПУСТОТАМИ
1ПК63.18-8АтIVл
8 - под расчетную нагрузку 800 кгс/м2( б е з учета собственной м а с с ы )

Серия ИИ-04-4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1967 год
В номенклатуре /на листе No 1/ приведена расчётная нагрузка без учёта собственного веса
техническим заданием на проектирование сборных элементов каркасной
конструкции, а именно 800 кг/м2 , что соответствует временной нормативной нагрузке на перекрытие 400 кг/м2 .

ГОСТ 26434-2015 Плиты перекрытий железобетонные
5.1 Плиты в зависимости от их расположения в перекрытии здания применяют под расчет
ные равномерно распределенные нагрузки (без учета собственного веса плит), равные 3,0; 4,5; 6,0;
8,0 кПа (соответственно 300, 450, 600, 800 кгс/м2).


Да, ошибся. Десятый раз уже накалываюсь.
Спасибо. Но в 40-50ые могло быть иначе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 28.02.2023 в 09:27.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 11:40
#10
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но в 40-50ые могло быть иначе.
а есть ли документы по плитам конца 50 годов?
Серия ИИ-04-4 тоже находил, но самые ранние документы это 64 год.
wook вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 11:48
#11
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,711


Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
Есть квартира в "Сталинском" доме серии ИИ-03.Год постройки 1958. Перекрытия многопустотные плиты 220мм, шириной 1.2 метра длинна 6 метров.....
ОФТОП. " Длина 6 м. Пролет между ригелями 3 метра." Вы уверены, что длина плит 6м? Значит плиты неразрезные? Маловероятно.
Не очевидно, что в доме постройки 1958 г. применены плиты серии ИИ-03. Пр-моему серия ИИ--03-02 в 1598 г. и появилась.
Лично мне в сталинках с внутренним каркасом пустотные плиты в перекрытиях ни разу не встречались. Чаще деревянные перекрытия, корытоображные ж. б. плиты (чаще шириной ~ 0.5 м), как-то попадались плоские плиты.
Кстати по нагрузкам у плит ИИ-03-02 могут быть варианты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИИ-03-02-ал3.jpg
Просмотров: 169
Размер:	440.7 Кб
ID:	253742  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИИ-03-02-ал53.jpg
Просмотров: 154
Размер:	324.2 Кб
ID:	253743  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 11:59
#12
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
ОФТОП. " Длина 6 м. Пролет между ригелями 3 метра." Вы уверены, что длина плит 6м? Значит плиты неразрезные? Маловероятно.
Честно говоря сам засомневался, сегодня ковырну оставшийся пол, и точно скажу. Но похоже что да, плиты все же 3х метровые.


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
в перекрытиях ни разу не встречались
плиты 100% пустотка. Сам нащупывал рукой круглые пустоты. В паре мест, между плитами(как раз на стыке плит, который на ригелях лежат) 20-30мм зазора с выкрошенной межплитной заделкой. И как раз туда пальцы пролезли пустоты нащупать.


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Кстати по нагрузкам у плит ИИ-03-02 могут быть варианты.
Но насколько я понимаю, из документы что Вы скинули, что в любом случае, минимальный нагрузка это 350кг\м2.
И насколько я понимаю ,это достаточно, что бы вылить стяжку с нагрузкой порядка 150кг\м2. Или снова где то ошибаюсь?
wook вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 12:06
1 | #13
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,586


Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
а есть ли документы по плитам конца 50 годов?
ИИ 01-02.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 12:21
1 | #14
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,741


Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
с нагрузкой порядка 150кг\м2
Я не ПГС-ник. Но есть же год постройки, отнимите еще год-два-три на проектирование, найдите нормы тех лет и посмотрите, чего там полагалось в Вашем случае. Уж нормы-то в те годы уже имелись. Подобный подход в моей сфере даже в нормативах заложен. А может сюда кто заглянет, работающий в ремонте / реконструкции и более подкованный в "артефактах", как счас модно всё старше 10 лет обзывать.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 13:20
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438


Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
плиты 100% пустотка. Сам нащупывал рукой круглые пустоты. В паре мест, между плитами(как раз на стыке плит, который на ригелях лежат) 20-30мм зазора с выкрошенной межплитной заделкой. И как раз туда пальцы пролезли пустоты нащупать.
Не. Это был шов между плитами. А не пустота внутри плиты.

Думаю раньше не было пустотных плит. Тут тоже облажался.
Там же сложное производство. Сразу после войны... Маловероятно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 13:23
#16
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не. Это был шов между плитами. А не пустота внутри плиты.
Это 100% пустота. Я же пальцами явно чувствовал достаточно большую окружность уходящую в даль. Попробую позже фото сделать.
wook вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 14:04
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438


Пальцы вообще надо с умом совать.
Если там пустота, то у вас аварийное перекрытие. Враки, в общем. Не пустота.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 14:09
#18
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Враки, в общем. Не пустота
Так выше даже присоединяли документы ИИ 01-02. Где явно описаны многопустотные плиты.

Хорошо, по Вашему мнению, документы из БТИ, где явно указано что плита многопустотная(правда без указания серии) врут?
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Уж нормы-то в те годы уже имелись
Вот скорей всего и стоит опираться на ИИ 01-02. Более менее бьется с годом постройки.
wook вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 14:34
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438


Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
документы из БТИ, где явно указано что плита многопустотная(правда без указания серии) врут?
Так вы мои слова неправильно прочитали. Я писал что под пальцами у вас была не пустота, а шов между плитами. Есть разница ?
Плита у вас не знаю какая. Может быть и с пустотами. Может быть была поздняя реконструкция с заменой перекрытий с дерева на плиты. Может быть и были уже такие плиты в древности.

В 1960-ом году уже были пустотные плиты. Но мало где, в городах с ЖБИ. Раньше не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 28.02.2023 в 14:44.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 14:39
#20
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я писал что под пальцами у вас была не пустота, а шов между плитами. Есть разница ?
Ну как бы... если у меня пальцы пролезли в шов, и ушли внутрь плиты, с явным нащупываем достаточно большой окружности, то что это, если не пустота плиты?
Я попробую позже подлезть в это место и сделать фото. Эндоскопа, к сожалению, нет сейчас. что бы все более детально заснять.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Может быть и были уже такие плиты в древности.
Ну дом конца 50х уж явно не такая древность. В Москве полно домов серии ИИ-03.
wook вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 15:04
#21
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,711


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Думаю раньше не было пустотных плит. Тут тоже облажался. Там же сложное производство. Сразу после войны..
Уж у Вас в Питере в 50-е наверняка были и массово изготавливались..
Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
Хорошо, по Вашему мнению, документы из БТИ, где явно указано что плита многопустотная(правда без указания серии) врут
На документы БТИ ориентироваться не надо - они часто врут
Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
В Москве полно домов серии ИИ-03
А Вы уверены что есть такая серия домов? Лично я очень сомневаюсь. По крайней мере чертежи таких домов не встречал ни разу.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.02.2023 в 16:09.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 15:07
#22
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А Вы уверены что есть такая серия домов?
Конечно. Достаточно массовая серия. Не знаю как в регионах, но в Москве точно массовая(ну насколько это возможно).
http://tipdoma.ru/series_II-03.html
wook вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 15:15
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438


А вы поищите каких-нибудь местных гуру старичка-конструктора по жилью. Чтобы он к вам пришёл, понюхал и угадал более точно, что за серия. Может быть он даже с вашим домом сталкивался.
Ещё не все перемёрли ветераны.

Можно самому поискать типовой проект на ваш дом.
Можно студента нанять для того же.

Ещё можно разбить стяжку до бетона, зашлифовать бетон и вызвать лабораторию.
Сейчас есть дорогие приборы. По магнитному полю дают рисунок верхней арматуры. Может быть по опыту скажут устно и диаметр арматуры. И дальше уже гадать какая серия.

Нужна эта серия ии03.

При пролёте 3 м , там могут быть и просто жб плита. Монолитная.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 15:20
#24
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
что за серия
Так серия известна со 100% достоверностью. Она еще в первом сообщении указана.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
типовой проект на ваш дом.
Сам пытался искать, ничего не нашел. Из архива получилось получить только архивную справку БТИ. С исторической планировкой.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ещё можно разбить стяжку до бетона
Бетонной стяжки никогда тут не было. Был деревянный пол по лагам.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
вызвать лабораторию
Тоже уже думал об этом. Но подумал, что может быть тут кто то сталкивался с подобными домами.

Может тут у кого то завалялся проект на эту серию домов?
Причем именно позднюю, так как они строились с начала 50х.

Тут скорее у меня более прозаичный вопрос\интерес.
Насколько большая вероятность, что перекрытия реально могут держать нагрузку меньше хотя бы 350кг\м2.
wook вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 15:30
1 | #25
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 546


Рекомендую принимать нагрузку на плиты в районе 450-500 кг на кв.м (это без самих плит). Больше не советую.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 15:55
1 | #26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438


Да не. В серии написано что за плиты. Их марка и серия плит. И в серии плит написаны нагрузки.
Ещё можно по библиотекам РАН, РНБ и т.п. поискать серии.

Короче по житейски. Бегать по библиотекам за вас никто не будет.
Лейте и отстаньте.
Если страшно лейте меньше.

При замене полов допустимо делать только плавающий пол по звукоизоляции. За залив стяжки наказание от соседей снизу. Будут бить и по судам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 17:23
#27
stin9


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 26


Давайте зайдем с другого бока.
Существующая перегородка расположена по плите (вдоль плиты) перекрытия.
Считаем грубо (и без коэф.)
Кирпич объёмн вес =1400кг/м^3 / толщина 120мм / высота 3м
1400*0,12*3=504 кг на метр погонный
504/1,2 (шир плиты) = 420 кг/м^2
Проектировщики, которые были не глупее нынешних не применили бы плиты с несущей способностью менее 600. И никто бы не игрался с раскладкой плит, типа тут будет перегородка поставим такую плиту, а тут не будет ставим другую.
stin9 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 17:25
#28
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,741


Есть у меня "Справочник мастера-строителя" 1951 года. Полезная равномерно-распределённая нагрузка для перекрытий по ГОСТ 1645-42 в нём указана 150 кг / кв.м. В СНиП 1962 года она осталась той же, да и ныне часто пишут 1,5 кПа... Полезная - это которая временная в период "эксплоатации", как тогда писали, человеки с мебелями и радио. От этого и плясал бы. Не самострой же шабашниками "по соображению".
Это то, что нынче нормативной нагрузкой зовётся. Как там к расчётной переходили в разные времена - отдельная песня, как и характеристики материалов и методы расчётов.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
Проектировщики, которые были не глупее нынешних не применили бы плиты с несущей способностью менее 600
Вы ознакомтесь с борьбой с перегибами в проектировании в то время и растратой средств на ненужное, когда жить чисто негде...

Последний раз редактировалось Бим, 28.02.2023 в 17:35.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 17:59
#29
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,711


Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
Конечно. Достаточно массовая серия. Не знаю как в регионах, но в Москве точно массовая(ну насколько это возможно).
http://tipdoma.ru/series_II-03.html
Я читаю II-03, но никак не ИИ-03
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 18:31
#30
stin9


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Есть у меня "Справочник мастера-строителя" 1951 года. .[/offtop]
При чем тут полезная????
Плиты считают (подбирают) на: вес констр. пола+полезная+вес перегородок (это если жилье), с разными коэффициентами и сочетаниями для разных расчетов.
И если у ВАС при сборе нагрузок набралось что плита должна нести 500кг то вы не заложите в проект плиту с несущей меньше.
Из личного опыта, в моем регионе, плиты с несущей способностью менее 600кг/м2 не применялись! И аксакалы рожденные при царе горохе рассказывали что даже не производились на заводах «слабые» плиты.
stin9 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 19:33
#31
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,711


Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
Может тут у кого то завалялся проект на эту серию домов?
Причем именно позднюю, так как они строились с начала 50х.
Даже, если найдете проект, далеко не факт, что в конкретном доме применены проектные плиты.
Цитата:
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
Существующая перегородка расположена по плите (вдоль плиты) перекрытия.
Считаем грубо (и без коэф.)
Кирпич объёмн вес =1400кг/м^3 / толщина 120мм / высота 3м
1400*0,12*3=504 кг на метр погонный
504/1,2 (шир плиты) = 420 кг/м^2
Проектировщики, которые были не глупее нынешних не применили бы плиты с несущей способностью менее 600. И никто бы не игрался с раскладкой плит, типа тут будет перегородка поставим такую плиту, а тут не будет ставим другую.
Проектировщики игрались с раскладкой плит, тем более в типовых проектах. Не забывайте, что было время тотального дефицита и экономии.
Перегородки в то время обычно делали из пазогребневых гипсоблоков, дощатыми, могли из гипсобетонных панелей. Перегородки из кирпича (могли и на ребро) - только в ванной и то не всегда.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2023, 20:30
1 | 1 #32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973


Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
Насколько большая вероятность, что перекрытия реально могут держать нагрузку меньше хотя бы 350кг\м2.
почти нулевая.
по сути ведь вы добавляете к прошлой конструкции пола всего 50-80 кг/м2, при этом существенно разгружаете плиту демонтажом кирпичных перегородок.
даже если теоретически представить, что несущая способность меньше, то никак не меньше 300 кг/м2. пусть 200 займет стяжка. 100 кг/м2 вполне достаточно для временной нагрузки.
и плиты по факту держат нагрузку, как минимум, в 1,4 раза больше их заявленной несущей способности (это коэффициенты запаса).
так что лейте спокойно. не упадет.
но если с плитами будут проблемы, не забудьте здесь сообщить
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2023, 10:21
| 1 #33
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Рекомендую принимать нагрузку на плиты в районе 450-500 кг на кв.м (это без самих плит). Больше не советую.
Этого вполне достаточно под мои задачи. Даже в 350-400 вполне укладываюсь.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
При замене полов допустимо делать только плавающий пол по звукоизоляции
Ну это, по моему, сейчас и школьник знает.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я читаю II-03, но никак не ИИ-03
Хм, встречал и такое и такое написание. в Таком случае приношу извинения, что ввел в заблуждение.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не забывайте, что было время тотального дефицита и экономии.
Ну 50е, все же, еще не было тотальной экономии.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Перегородки из кирпича (могли и на ребро) - только в ванной и то не всегда.
В моем случае, в пол кирпича стена были между кухней и сан.узлом. Так же перегородка в санузле так же была в пол кирпича. И стена между сан узлом и коридором так же в пол кирпича была.
Стена между коридором и гостинной была смешанной, наполовину в пол кирпича, наполовину из пазогребневых блоков. Но блоки какие то слишком современные. Похоже она перестраивалась.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
то никак не меньше 300 кг/м2.
Ну вот я из такой же логике исходил. Что уж меньше 300-350кг\м2 ну не может быть.


Хотя посчитав массу перегородок, исторического пола, похоже плита реально 600кг\м2 должна быть уложена.
wook вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2023, 11:10
#34
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,711


Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
Но блоки какие то слишком современные. Похоже она перестраивалась.
Скорее всего - нет. В то время пазогребневые гипсоблоки использовались массово. В таких домах и межквартирные перегородки из них делали. Еще часто применяли облицовку стен сухой штукатуркой (сейчас ГВЛ называется)
Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
Ну 50е, все же, еще не было тотальной экономии.
Именно в это время из-за дефицита металла, цемента и пр. при массовом строительстве и была тотальная экономия. В Москве, возможно это прявлялось не так остро как на периферии.
Выходили директивы - заставляли по-возможности делать фундаменты бутобетонные, а не бетонные, причем ограничивали марку бетона, вроде не выше М 150. Сейчас эта экономия порой выходит боком.
Думаю картина и отношение кардинально изменились в 60-е и особенно в 70-е.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2023, 11:22
#35
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В таких домах и межквартирные перегородки из них делали
межквартирная перегородка у нас в 1.5 кирпича сложена.
Знаю достоверно, потому что штукатурку(цементную) с той стены уже сняли до кирпича.
Все стены оштукатурены цементной штукатуркой.

Вы точно дом с ранней хрущевкой не путаете? Это кардинально разные дома, хоть и выглядят очень похоже.
wook вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2023, 13:34
#36
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,711


Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
межквартирная перегородка у нас в 1.5 кирпича сложена...Вы точно дом с ранней хрущевкой не путаете?
Не путаю. Я определенное время занимался обследованием стоительных конструкций. К тому же жил в подобном доме 1958 г. постройки.
В таких домах обычно капитальные наружные стены толщиной в 2 кирпича (где-то и в полтора), внутренние несущие поперечные стены с вентканалами (дымоходами) толщиной в полтора иногда 2 кирпича только со стороныу кухонь-санузлов. Иногда стены бывают шлакоблочные (дымоходы кирпичные), где-то почти полностью, где-то только на верхних этажах, где-то вперемешку.
Внутренний каркас состоит из кирпичных столбов обычно 2*2 кирпича (реже из ж. б. колонн) и опирающихся на них ж. б прогонов прямоугольгного сечения ориентированных поперек здания. Прогоны бывают ж. б. таврового сечения или из стальных двутавров.
Перекрытие над 1 этажом (т. к. там часто раполагались магазины) обычно из ж. б. плит чаще корытообразных ребристых, на одном доме было монолитное. Перекрытия над вышележащими этажами чаще деревянные. Причем иногда в одном доме в разных частях на разных этажах встречались ж. б. плиты и деревянные перекрытия.
Продольные межквартирные перегородки и поперечные у жилых комнат - из пазогребневых блоков, скорее всего из двух слоев с воздушной прослойкой. Встречались шлакоблочные. Иногда межквартиные перегородки делали толщиной ~250 мм из двух слоев кирпича на ребро с зазором соединенных тычками - типа колодцевой кладки.
Межквартирные перегородки толщиной в кирпич и даже в потора маловероятны, т. к. они опираются на прогоны.
Перегородки санузлов в пол-кирпича, иногда в 1/4 кирпича, попадались и деревянные. Межкомнатные перегородки - из пазогрбневых гипсоблоков, деревянные щитовые, встречались шлакоблочные.
Это из личного опыта, в работе встречалось таких домов, наверное около десятка. Так что на всеобъемлющность информации не претендую.
В Москве и в Питере, все наверное более продвинуто.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.03.2023 в 13:40.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2023, 17:57
#37
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,741


Цитата:
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
При чем тут полезная????
Так вроде речь о том сколько можно навалить на данное перекрытие без опаски. Вот эта нормативная 150 да +90 (из верхнего авторского) и имеем 240 чего несет данная конструкция без собственного веса перекрытия. На перегородки в то время плиту считали отдельно, только если она есть. На эти 240 и нужно вписать "новый" пол, и видеть чего осталось на ту самую реальную полезную. Вот и всё. Все остальные догадки, аналогии и прочее "я щетаю" и "зуб даю" требуют подтверждения в реале. Сечение, арматура, хоть даже проект исходный...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2023, 10:44
#38
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
К тому же жил в подобном доме 1958 г. постройки.
Тут важны вопрос, в подобном или в этой серии?
У меня через дорогу, тоже дом 1958 года постройки, и тоже выглядит практически так же. Только высота потолков уже не 305, а 275.
И если жили в подобном доме, то у Вас нет информации по перекрытиям в Вашем доме?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Перекрытия над вышележащими этажами чаще деревянные
Не знаю как в регионах, но в Москве в домах конца 50х в принципе нет деревянных перекрытий. А в серии II-03, насколько я знаю, вообще не может быть деревянных.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
т. к. они опираются на прогоны.
межквартирные перегородки с одним соседом( которая граничит с 2х комнатной квартире) стоит четко посредине плиты. И никаких прогонов нет между квартирами.
Со вторым(со стороны кухни) как раз со стеной с вент каналами. Не могу сказать на чем стоит стена. Возможно за вентканалами проходит ригель, и не него опирается плита, но это не точно.

В общем, половина из того что написано, стыкуется, половина даже близко нет.

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
На эти 240 и нужно вписать "новый" пол
То есть, вы хотите сказать, что плита была рассчитана на условные 250кг\м2? И по сути, с момента постройки дома она была на пределе нагрузки?
wook вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2023, 11:34
#39
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,741


Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
То есть, вы хотите сказать, что плита была рассчитана на условные 250кг\м2? И по сути, с момента постройки дома она была на пределе нагрузки?
Конечно. Плюс собственный вес, естественно. Это нормативные. Как в те года обстояло с расчётными в ПГС просто не в курсе. С момента постройки дома плита гарантировала данные нагрузки, с работой в пределах предусмотренных нормами. Загружали ли там каждый метр предельными 150 кг мне неизвестно. Обычно фактические нагрузки меньше, если не устраивать бассейны. Что Вас удивляет, не пойму. Сейчас считаете конструкции иначе, что-ли и предельные нагрузки сразу и всегда-всегда в наличии?
Я по-памяти излагаю методику определения грузоподьемности мостов, всего лишь. Там все это постулировано и как-то впиталось ))). Хотите грузить больше - пересчитывайте по-фактическому состоянию и современным нормам.
Что кто-то лепил огромадные запасы, так еще повторю, историю почитайте и о борьбе с излишествами в строительстве. Инженер и архитектор либо укладывался в нормативы расхода средств, либо не допускался к данной работе, выгоняли, короче. Да и получить максимум из минимума вроде обычная задача. Для того и учили.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2023, 11:51
#40
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Конечно. Плюс собственный вес, естественно. Это нормативные.
А Вы в природе хотя бы раз встречали плиты с несущей способность в 250кг\м2? Я сомневаюсь, что плиты под конкретный дом производили.

В 350кг\м2 слышал про плиты, но про 250.... вот ниразу.
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Обычно фактические нагрузки меньше, если не устраивать бассейны.
Ну как сказать...
У меня например на кухне и коридоре(при входе в квартиру который), помимо исторического пола, предыдущие собственники уложили 18мм фанеру поверх "исторического пола", сверху листы ГВЛ, и затем керамогаринт, с плиточным клеем толщиной в 10-15мм.
Так в итоге когда я прикинул массу, то в этих двух помещениях пол был под 160кг\м2.

Так что я все же думаю что минимум 350кг\м2 плиты закладывались. Больше не уверен, но 350 уж точно быть должно.
wook вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2023, 12:06
#41
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,386


wook, судя по всему вы уверены в плите на 100%. К чему эта тема?
Что вы пытаетесь нам доказать?
Лейте уже свою стяжку )
Admin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2023, 12:24
#42
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Что вы пытаетесь нам доказать?
Я никому ничего не пытаюсь доказать, а пытаюсь найти какую то определенность.

Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
судя по всему вы уверены в плите на 100%. К чему эта тема?
Был бы уверен, не создал бы тему. Но писать про 200кг\м2 многопустотной плиты... как то странно, не находите?
Как минимум было бы дешевле делать при таком расчете деревянные перекрытия. Уж леса то было достаточно.
wook вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2023, 12:28
#43
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,386


Вот опять.
Вы не пытаетесь найти определенность, вы пытаетесь убедить нас (и себя), что вы правы.
Любое мнение, которое не совпадает с вашей точкой зрения вы находите "странным"
Admin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2023, 12:49
#44
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Любое мнение, которое не совпадает с вашей точкой зрения вы находите "странным"
А Вы считаете, с точки зрения обычной логике это не странно? Я сейчас даже не говорю про опыт(которого понятное дело, тут у большинства больше чем у меня).
Поясню более детально. Борьба с излишествами в строительстве, но при этом делаем многопустотку и тратим драгоценный материал в виде бетона и металла(о котором опять же пишем, что его дефицит) и получаем изделие, которое не отличается от деревянного перекрытия(а дерева уж в те годы то было мягко говоря достаточно). Это цепочка разве не противоречит обычной логике?
Вот плита 350кг\м2 уже как минимум вписывается в логику.
Вы с этим не согласны?

Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Вы не пытаетесь найти определенность, вы пытаетесь убедить нас (и себя), что вы правы.
Я задавал кучу дополнительных вопросов, когда видел ответы, которые по моему мнению, мне не понятными казались. Или отличались от того, что у меня перед глазами.
wook вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2023, 12:54
#45
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,386


Вы все делаете правильно, вы молодец!
Лейте стяжку, плита выдержит.
Admin вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2023, 17:27
#46
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,711


[quote="wook;2025550"]Тут важны вопрос, в подобном или в этой серии? У меня через дорогу, тоже дом 1958 года постройки, и тоже выглядит практически так же. Только высота потолков уже не 305, а 275./quote]
Точно серию дома не знаю. Высота потолков ~ 3 м. Над 1 этажом мелкоразмерные корытообразные плиты. Над верхними этажами либо такие же, либо деревянные перекрытия (скорее всего из-за дефицита плит). В других подобных домах встречал широкие корытообразные плиты.
Даже если дома одной серии, то совсем не обязательно, что в них одинаковые конструкции. Проектировщик при привязке проекта может менять конструкции, строители могли пересогласовать во время строительства. Стройиндучтрия тогда бурно развивалась. Разные стройтресты могли могли в одинаковых типовых домах применять разные конструкции.
Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
межквартирные перегородки с одним соседом( которая граничит с 2х комнатной квартире) стоит четко посредине плиты. И никаких прогонов нет между квартирами.
Если нет прогонов, то - это не перегородки, а несущие стены. Неразрезные плиты в жилых домах очень маловероятны.
...
Точную допускаемую нагрузку на плиты Вы не определите. Для спокойного (неспокойного) сна можно у пары плит вскрыть арматуру, простучать прибором бетон и ориентировочно определить несущую способность.
...
Стяжку толщиной до 40-50 мм думаю можно делать.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2023, 17:42
#47
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Стройиндучтрия тогда бурно развивалась
Ну вот тут спорить не буду, так как не специалист. По соседству со мной 6 таких же домов как и у меня. И все соседи(кто делал капитальный ремонт) говорили, что плиты у всех пустотки были.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Неразрезные плиты в жилых домах очень маловероятны.
Тогда на счет стены не буду утверждать. Но прогона нет точно. И по ширине коридора что у меня что у соседа получается что плита в его коридоре и в моем одна(так как у нас ширина коридора примерно 1.35 метра). И стыка плит не видно ни на потолке ни на полу.
А ширина стены примерно 35-38см между нашими квартирами.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Стяжку толщиной до 40-50 мм думаю можно делать.
Я скорее ориентировался на массу. Так как стяжка получится 80мм(20мм слой шумоизолятора(от акустикгрупп) и примерно 50-60мм стяжка).
И масса получится примерно 130-150кг\м2.


Благодарю всех за ответы. Если будет интересно, то могу через пару недель отписаться по итогу заливки стяжки.
wook вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2023, 17:58
#48
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,741


Цитата:
Сообщение от wook Посмотреть сообщение
Я сомневаюсь, что плиты под конкретный дом производили.
Ваши сомнения имеют нормативное подтверждение? Почему бы в многоэтажке, где этих плит совсем не десяток даже, и не изготовить плиты по проекту? Принимается минимальное, раз не доказано обратное. Ну и про Ваш дом - даже в моих "расчетах" Ваш пол проходит, оставляя еще по упитанной тушке по 100 кг на каждый метр. Не говоря о том, что еще ведь есть расчётные нагрузки, и даже они не являются, как правило, разрушающими в пыль при лишней мухе на потолке. Потому что оперируем мы обычно вероятностными величинами, с расчётом на худшее, да и расчётные схемы часто грубоваты. Ну так инженеры обязаны действовать в нормативном поле, а не из головы выдумывать всякое, потому что лично не щупали...
По всем нормам у Вас нормативная нагрузка (полезная, ага) именно 150 кг на метр. Найдите ИНЖЕНЕРА, который просто так скажет, что можно и 300... и на это рассчитаны и стены и фундаменты и пр.

Последний раз редактировалось Бим, 02.03.2023 в 18:17.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2023, 18:55
#49
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Лейте стяжку, плита выдержит.
Так то она скорее всего в любом случае выдержит... Даже если по расчёту не выдержит...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2023, 15:01
1 | #50
wook


 
Регистрация: 27.02.2023
Сообщений: 18


Как и обещал отписываюсь по итогу заливки стяжки.
Конструкция в итоге получилась такая: 20мм шумопласт(шумоизолятор) сверху армированная пленка, дальше армирования и далее слой от 60мм до 90мм(90мм в самых низких точках, и где был слой в 90мм, подсыпали керамзит, что бы снизить массу стяжки). Средний слой стяжки вышел 60-70мм.
Все по итоге прошло хорошо. Прогибы конечно у соседей снизу не замерял, но трещин по потолку(который еще Хрущева помнит) не пошло.
Расчетная масса получилась где-то 140-150кг\м2.
wook вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2023, 10:49
#51
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


1958г. это уже хрущёвка по сталинским чертежам. В 1955 году вышло постановление "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве". И сталинский ампир - кончился!
МИНЗДРАВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая нагрузка на плиту перекрытия с Сталинке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая допустимая нагрузка на плиту? Chkdsk Железобетонные конструкции 5 26.04.2021 22:54
Допустимая нагрузка на плиту ПАГ20 mv_92 Конструкции зданий и сооружений 2 17.01.2021 17:17
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) nfdv Лира / Лира-САПР 7 06.11.2013 14:22
Нагрузка от перестенка на многопустотную плиты перекрытия anatoliy-melnik Железобетонные конструкции 3 18.10.2013 13:42