Расход воды на пожаротушение в ПОС
elovkov
 
ПОС наше всё
 
Симферополь
Регистрация: 06.08.2009
Сообщений: 180

Доброго всем дня.

Расход воды на пожаротушение всегда брал 5 л/с по МДС 12-46, так же его можно вытащить применительно из СП8, но СП8 на временные не распространяется, а МДС 12-46 не распространяется на линейные.
У меня ГРС и газопровод, т.е. получается площадной объект в составе линейного. Вроде все логично, брал 5 л/с из расчета минимального запаса - 3 часа, резерв воды 54 куба.
Возник вопрос строителей, а можно ли меньше?
Никаких конкретных ответов не нашел, написали запрос в МЧС, получили ответ от ФГБУ ВНИИПО МЧС России (см. скрин во вложении)
По сути ответа - запас воды нужен, но расход ничем не регулируется.
Кто еще с какими вариантами расчета (и главное его обоснования) сталкивался?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 165
Размер:	180.3 Кб
ID:	254559  

__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
Просмотров: 2453
 
Непрочитано 28.03.2023, 16:12
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Offtop:
Цитата:
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
СП8 на временные не распространяется
Уже не помню.
А старый СНиП на временные сооружения распространяется ? Может его принять ? Типа в новом нету, поэтому берём из старого ?
5 л/с что-то мало...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 28.03.2023 в 16:17.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 16:45
#3
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Противопожарные мероприятия на строительстве зданий разрабатываются в соответствии с разделом XV "Строительно-монтажные и реставрационные работы" Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".
vic153 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 07:36
#4
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от vic153 Посмотреть сообщение
XV "Строительно-монтажные и реставрационные работы"
Там нет расхода и требований к запасу воды на объекте. Объект в поле, городок на 4 вагона, зона складирования. Предусмотрены резервные емкости. Вопрос в минимально необходимом объеме воды на объекте.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А старый СНиП на временные сооружения распространяется ?
Ну там просто нет такого пункта, что "не распространяется на временные", не особо убедительно

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
5 л/с что-то мало...
Городок на 4 вагона, по МДС12-46 такой расход, но МДС не распространяется на линейные объекты, а у меня основной титул как раз линейный)
5 л/с кстати из того же СП8 вывести можно
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица

Последний раз редактировалось elovkov, 29.03.2023 в 08:50.
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 08:32
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
а у меня основной титул как раз линейный
НОрмы пожаротушения распространяются не на "титул", а на здания. Хоть "на 4 вагона".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 08:39
#6
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
НОрмы пожаротушения распространяются не на "титул", а на здания
В данном случае я говорил про МДС, являющийся дополнением к СП48, т.е. нормой пожаротушения он не является.
Я как раз и хочу найти какой-то норматив именно для временных зданий
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 09:05
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Если недавно что-то не вышло, то других норм нет.
Если 4 вагона, то пытайтесь пристроиться к существующим водоёмам. Пожарным прудам. Или к озёрам и рекам с временными площадками для пожаиной техники на берегу.

Были требования к водоёмам, но уже их забыл.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 09:31
1 | #8
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
пытайтесь пристроиться к существующим водоёмам
Эх, были бы водоемы, не было бы проблем
Решили писать письмо разработчикам СП48, если ответят интересное что-то, выложу сюда.
Если кому интересно собрал подборку выдержек из нормативки (во вложении)
Вложения
Тип файла: docx Нормы пожаротушение.docx (16.0 Кб, 67 просмотров)
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 09:43
1 | #9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Я как раз и хочу найти какой-то норматив именно для временных зданий
Таких нормативов, специально для "я хочу" нет.
Есть старинные 1973 года Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. Там имеются и нормативы на наружное пожаротушение - расход, который "может быть принят".

Но это не нормативный акт в нынешнем понимании. Расход лучше принять по СП8. Он хоть на временные не распространяется, но это же в части требований конструкций водопроводов, гидрантов, насосных.

А вот как организовать пожаротушение линейного, да еще движущегося объекта - вопрос "рукомесла" разработчика проекта организации строительства.

Озера, реки, можно даже с собой цистерны для воды тащить.

Вот в Газпроме при строительстве газопроводов черт-те где, используют специальные "несгораемые" вагончики с автономным пожаротушением.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 09:55
#10
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
используют специальные "несгораемые" вагончики с автономным пожаротушением.
Offtop: Знаю такие да, тут подрядчик пытается от резервных емкостей "отбрыкаться", а Вы говорите специальные вагончики покупать)))
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 13:54
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


elovkov, так выкопайте временный пруд с площадкой.

Подрядчик пытается отбрыкаться от цистерн ?
Ведь их можно не ставить по факту, а разницу разделить с проверяющим... Какие дятлы там у вас строят.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 14:39
#12
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Какие дятлы там у вас строят.
Не дятлы а жлобы.
Проверяющие им и выкатили предписание, теперь бытаются отбрыкаться а не поделиться)))
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 14:53
#13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
elovkov, так выкопайте временный пруд с площадкой.

Подрядчик пытается отбрыкаться от цистерн ?
Ведь их можно не ставить по факту, а разницу разделить с проверяющим... Какие дятлы там у вас строят.
Вот рядом с домом моего деда за пару дней бульдозером вырыли пруд - именно как противопожарный. Он быстро заполнился, так жители рады были - сразу гусей и уток стали держать. 65 лет уже радуются.

А пожарный прицеп-цистерна у нас еще в 1967 к стройотряду был прикреплен. Мы в нем купались.

А теперича, а здеся... Есть всё! Не нравится пруд - можно самолет БЕ-200 купить.

Но дятлы же ж... Ну, пишите письма.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 15:15
#14
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 180


Насчет пруда есть маааленькая загвоздка - Особо охраняемая природная территория "Ялтинский горнолесной природный заповедник"
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 15:19
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


elovkov, ну ваше дело малое. Нельзя и всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2023, 18:03
#16
Марта 2


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Городок на 4 вагона, по МДС12-46 такой расход, но МДС не распространяется на линейные объекты, а у меня основной титул как раз линейный)
И Вас эксперты не заставляют в таком случае делать 2 ПОСа - 1 - на линейную часть (просто ПОС) и 2- на объекты инфраструктуры, в составе линейного объекта (ИЛО.ПОС). Нас заставляют. Постоянно делаю по 2 ПОСа, да если ещё и демонтаж, то на 1 объект - по 3 раздела кропаю
Марта 2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2023, 08:52
#17
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Марта 2 Посмотреть сообщение
И Вас эксперты не заставляют в таком случае делать 2 ПОСа
Нет, первый раз слышу такое

Цитата:
Сообщение от Марта 2 Посмотреть сообщение
да если ещё и демонтаж
Ну с учетом последней редакии 87-го и ПОД отдельно не надо будет делать
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 09:33
#18
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
5 л/с что-то мало...
Скорее, даже много...
5 л/с - Расход воды для пожаротушения на период строительства. Это можно трактовать, как средний на всё время. А, главное, там все прочие расходы воды (производственные или хоз-бытовые там считаются осреднёнными на всё время. Фиг знает, зачем оно нужно, но считается о МДС так.

Идёт строительство месяц, значит на все пожару уйдёт 5*60*60*24*30 (ну или 5*60*60*8*22, если брать только рабочее время). В любом случае это тысячи кубометров.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 09:42
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Идёт строительство месяц, значит на все пожару уйдёт 5*60*60*24*30 (ну или 5*60*60*8*22, если брать только рабочее время). В любом случае это тысячи кубометров.
Дмитррр,
Не, на 3 часа. 50 или 150 м3.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2023, 09:42
#20
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Идёт строительство месяц, значит на все пожару уйдёт
Ну не, не постоянно же воду расходовать)
У меня площадка удаленная в лесу, в горах, ручьев и водоемов нет, поэтому надо противопожарный запас иметь
Подлёт пожарных - 1,5 - 2 часа, есть письмо
По СП8.13130 минимальный срок тушения одного пожара 3 часа
Итого 5*60*60*3=54 куба
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 09:58
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Подлёт пожарных - 1,5 - 2 часа, есть письмо
Так эти водоёмы для пожарных. Время их прибытия на влияет на размеры емкостей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 10:28
#22
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не, на 3 часа. 50 или 150 м3.
В МДС этого нет. А все остальные расходы именно осредняются делением на часы.

В любом случае странно. Если это сам расход на пожар - этого мало (один хороший рукав может давать больше, чем 5 л/с, а часто на пожары нужно несколько).
А если в среднем на время строительства, то много.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2023, 11:37
#23
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 180


Писал запрос в НИЦ Строительство, вроде разработчик СП48, получил "неответ")))
(для справки: п.1 - вопрос надо ли на площадке резервуары с учетом что по ч.5 ст.68 ФЗ123 можно не предусматривать, п. 2 - если надо, то по каким нормам расчитывать количество)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-04-14_113321.png
Просмотров: 67
Размер:	296.2 Кб
ID:	254975  
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 12:43
#24
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Писал запрос в НИЦ Строительство, вроде разработчик СП48, получил "неответ")))
Ничего иного и не стоило ожидать. Стандартный ответ "не уполномочены".

Вот в прошлой Системе нормативных документов было четко указано, что авторы СНиП обязаны давать ответы по существу. И давали, причем толковые. Еще и отступления от СНиП согласовывали.

А теперь "правовое государство".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2023, 14:49
1 | #25
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 180


Кому интересно, получен еще один ответ от НИЦ Строительство
Если в кратце - на то, чтобы предусмотреть пожаротушение на стройплощадке надо разрабатывать СТУ...
слов нет..
Вложения
Тип файла: pdf 2НИЦ Строительство о разъяснении норм.pdf (575.4 Кб, 56 просмотров)
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расход воды на пожаротушение в ПОС

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой расход воды на наружное пожаротушение принять для производственного здания II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С1? Niknik Пожарная безопасность 1 15.10.2022 21:32
Определение расход воды на наружное пожаротушение Гость48 Пожарная безопасность 3 25.08.2022 14:14
Расход воды на наружное пожаротушение? Дмитрий2010 Инженерные сети 11 17.02.2016 15:12
Как определить суточный расход воды? Klo Водоснабжение и водоотведение 4 14.12.2012 10:38
Расход воды на пожаротушение Plasticfantastic Инженерные сети 2 25.05.2010 08:42