Можно ли применять перехватывающие конструкции в сейсмике?
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 3814
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Начать разбираться рекомендую с определения, нужен расчёт на прогрессирующее обрушение или нет. ЕМНИП, там как раз для гостиниц есть требование о прогрессирующем при довольно небольшом количестве жильцов. А когда у вас появляется прогрессирующее, выкинутые колонны в уровне первого этажа добавят радости к расчетам.
P.S. Прям интересно, какое сечение балки вылезет, если на неё в сейсмике надавит несколько верхних этажей. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
Цитата:
Несогласованности чего - колебаний? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
По второй части вашего сообщения после P.S.: как одну из проблем Вы видите в том, что при колебаниях здания на перехватывающие конструкции придется большое вертикальное усилие? Я тоже об этом думал. Полагал, что еще, кроме продольной силы от колонны, перехватывающая балка еще будет получать знакопеременное кручение. Поэтому и интересно узнать у форумчан: сталкивались ли вообще с перехватывающими конструкциями в сейсмике... или надо на твердо стоять на позиции их исключения из конструкции?.... Просто когда стоишь против Заказчика и Архитектора, хорошо быть во все оружии |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
Пока работаю в предположении отсутствия прогрессивки.
Потом, может, это измениться. Просто, если сейчас и говорить о ней, то тогда вопрос сейсмики можно не обсуждать. Прогрессирующее обрушение было и в зданиях с перехватывающими конструкциями в регионах с отсутсивем сейсмики. Мне интересно узнать мнения и комментарии именно по перехватывающим конструкциям в сейсмическом районе. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
Ага, читал, спасибо.
Но это как раз, о чем я писал в теме вопроса. Явных запретов на использование перехватывающих конструкций, я не нашел. В том, что процесс проектирования будет сложным, я не сомневаюсь. Про эксперта - полезно, спасибо. Здание у меня никак не симметричное. Но как и весь картал застройки, который планирует сделать Заказчик. Пока моя предварительная позиция: - не соглашаться на перехватывающие конструкции в уровне пола 1 этажа - допускать их только на верхних этажах. Буду благодарен описанию любого опыта работы с перехватывающими конструкциями в сейсмике. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Не. Вы похоже не поняли, обо что пункт. Он подразумевает, что для сложного здания надо учитывать в том числе ВЕРТИКАЛЬНУЮ сейсмику (простое здание - считаем по горизонтали и радуемся, сложное здание - ой как всё плохо, усилия отовсюду лезут...). Представляете, какие балки у вас получатся, если на них будут опираться колонны, а на колонну давит вертикальная сейсмика 9 баллов? 9 баллов и железобетон - это вообще очень плохо. Хуже этого только 9 баллов, уникальное здание и грунты 3 категории.
Плюс сейчас они что-то намудрили с расчётом КЗ и РЗ. В общем, запрета-то нет... но сечения и усилия в ходе расчёта вылезут такие, что может получиться самозапрет... |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Да конечно нет, но рекомендуется делать симметричной жесткости по вертикали в том числе, я бы СТУ на такое запросил, с возможностью в принципе применять такие решения в сейсмики
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
Цитата:
"Это невозможно или это сложно?" Стоимость здания заказчика беспокоит в меньшей степени, чем реализация задумки архитектора. Поэтому, да, будут большие сечения - буду их озвучивать и смотреть на настрой архитектора. Пункт СП понял верно. Я понимаю, что будут и вертикальные сейсмические удары, т.е. будут вертикальные колебания здания. Но за счет того, что перехватывающие конструкции будут не под всем зданием, а только в нескольких местах, влияние вертикальных колебаний может стать не критичным. Вопрос расчета. Схемы, как я говорил, пока нет. Пока интересуюсь опытом других. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
С сту - имеется в виду, прописать там, что здание у меня несимметричное, и что допускается наличие перехватывающих конструкций?
Экспертиза - сначала негосударственная, что бы получить РНС. Затем - государственная будет. С этим заказчиком так уже было. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Цитата:
Мне ещё не нравится, что у вас в одном месте колонны на два этажа высотой, т.е. не перевязаны перекрытием посередине, не помню где, но я сталкивался с тем, что это может быть проблематичным в сейсмике. Не могу вспомнить пункт, он какой-то неочевидный, но каким-то образом касается толи высоты этажа, толи свободной высоты колонн... UPD. Если воооон тот лес справа, где куча колонн на два этажа, натянуть на "гибкий нижний этаж", то пункт 6.8.10. P.S. Ещё мне кажется, что здание стоит разделить на блоки. Левую высотную жилую часть и правую, видимо торгово-ресторанную. Разделить их всеми швами, как положено. Выступы, если сильно хочется, сделать чисто декоративными элементами фасада. И получить намного меньше геморроя при практически полной архитектурной идентичности. Засада может быть в путях эвакуации, через швы низзя. Последний раз редактировалось Komplanar, 04.04.2023 в 16:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
По п.6.8.10 - спасибо, буду следить. Но пока, всё же, нижний этаж скорее будет получаться негибким. Отсутствие некоторых колонн под вышележащими колоннами, компенсируется другими колоннами, которые есть только на подземном этаже. Так что нижний этаж, скорее, более жесткий.
по а/с швам: да, вопрос контролирую. Но здесь ищу информацию именно по перехватывающим конструкциям. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 05.04.2023 в 07:40. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
Какие к черту "перехватывающие" конструкции при такой сейсмике?! В том регионе и грунты не подарок, и уклоны и угв. Архитектуру надо всю менять и вдолбить этому недоархитектору, что так строить нельзя. Приходилось сталкиваться с подобной планировкой. Так там бешенные усилия получались (сейсмики не было вообще) и, как следствие, невозможность выполнения конструкций. Я отказался подписывать чертежи РД и уволился оттуда подальше от таких "сотрудников".
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
назначается сетка колонн по машиноместам, потом в эту сетку вписывает планировка верхних этажей |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Последний абзац: "Не следует применять..." Ну если это концепция, тогда ладно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Не вижу никаких препятствий использовать такую перехватывающую балку. Но для того, чтобы о чём-то говорить дальше нужно посчитать её сечение с учётом сейсмики. Согласится архитектор сделать её 2 метра высотой?))) Может имеет смысл (если позволяет возможность) сделать на первом этаже вместо колонны которая приходит в балку - монолитную стену?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
DonMof, перечитал 4.1.
Как я уже писал выше, в явном виде запрета на конструкции переопирания там нет. Туже балку переопирания, если она всё-таки у меня появится, можно сделать неразрезной, то есть опереть ее на на пару ближайших колонн, а продлить до следующих. Таким образом, при разрушении одной колонны, несущей балку переопирания, последняя, за счет своей неразрезности продолжит работать. Единственное, что, перечитывая по Вашему наставлению п.4.1, обратил внимание на второй его тезис. Приведу его здесь полностью: "надлежит принимать более симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения из рассматриваемых объемно-планировочных концепций, с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте" Вот это "...и по высоте", возможно, и является определяющим условиям для запрета на использование балок переопирания? |
|||
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290
|
Здравствуйте. Нет прямых запретов на такое. Второе изменение к СП 14 предыдущей редакции очень быстро отменили, а там как раз пытались ввести допускаемые собственные частоты, объяснения простой формы и т.д. Много полезного, но сильно уж зажимали, видимо поэтому и отменили.
Но то, что нет запретов - не значит можно. То что вы показали на картинке, в 9 балах без очень хорошего понимания сейсмики да еще и на сложной геологии делать по крайней мере очень смело. А смелость она бывает не только от умения... Как уже выше сказали, как минимум будут огромные усилия. О каком кручении вы говорили, я не понял. Знакопеременная - это понятно. Вообще трудно анализировать схему без плана и разреза, не понятно какие пролеты. Если через 3 метра колонны натыканы - это одно, если по 9м - это совсем другое. Так как глубина проекции непонятна, то кажется колонны стоят через 1м... Меня даже интересует не то как вы расчет сделаете (а тут очень полезно проверочный по акселерограммам сделать все же), а как вы конструкции заармируете. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
Yuriy Petrovich, заказчик нанял иностранного архитектора с мировым именем. Попытки поставить всех в известность, что мы здесь в сейсмике готовы проектировать только здания прямоугольной формы с регулярной сеткой колонн, пресекаются примерами выполненных замысловатых зданий, например, в ОАЭ.
|
|||
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
Цитата:
Соответственно, мне предлагается сделать балку переопирания между двумя колоннами подземной части (в несейсмическом регионе я бы так и сделал). Если я уберу колонну надземки, то продление колонны подземки мне не поможем. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
ОАЭ привели как пример.
Я это написал к тому, что сказать архитектору "упрощайте здание" не получится. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Да, концепция. Но хотелось уже на этой стадии навести порядок и всех приземлить на землю Последний раз редактировалось Спец, 05.04.2023 в 17:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
У шагающего фасада части, выступающие за пределы примитивной конструктивной схемы, сделать декоративными. Т.е. фасад пусть будет ступенчатым, а часть этих ступенек внутри не будет использоваться практически. А если здание ещё и разделить на простые блоки, то сложное снаружи будет простым конструктивно.
Впрочем, конкретно шаг фасада не должен давать сильных проблем, там полупролет одного этажа опирается на балку, это намного меньше, чем несколько этажей опирать на одну балку. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
Цитата:
Да, я понимаю, что всё потом выльется в размеры сечений. Как я указывал выше, расчетную схему пока не собирал. Пока много меняется, работаем над концептом. Цель моих вопросов здесь - услышать мнение коллег, общий настрой к такому виду решений в сейсмике. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Цитата:
Проверьте геологию. Если у вас там грунты 3 категории - ситуация резко ухудшается. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
Цитата:
Пока, я, как раз, стою на том, что делать перехватывающие конструкции в подземной части - не надо. Но в надземной части, где шагающий фасад, отказать от них не получается. Возможно, там будут наклонные колонны, вместо шагающих. В любом случае, на весь комплекс зданий, который сейчас у нас на рассмотрении, в 1-2 местах перехватывающие конструкции в подземной части нас попросят предусмотреть. Поэтому и собираю информацию здесь, что бы, если отказать, то мотивированно и рассмотрев опыт коллег с dwg.ru. Пока, как я понимаю, в сейсмике перехватывающие конструкции никто не делал. Шаги колонн в здании 6...8,5 м. Приложить более наглядные планы и разрезы сейчас не могу. Есть условия в договоре. Знаю, что выложенный разрез - малоинформативен. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Komplanar, если конструктивная схема здания у меня - каркасная, то я правильно понимаю, что в каждом а/с блоке, по-мимо колонн, мне нужно предусматривать диафрагмы жесткости? Где-то такими диафрагмами у меня будут стены лестниц и лифтов. А там, где лестниц и лифтов нет, нужно предусматривать стены-диафрагмы, которые будут обеспечивать горизонтальную жесткость блока? Последний раз редактировалось Спец, 05.04.2023 в 18:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Цитата:
И наличие ядра жесткости в одном блоке никак не препятствует напихать в этот блок ещё и диафрагм. Более того, с сейсмикой 9 баллов и сложной конструктивной схемой диафрагм будет - куча. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
#29
Картинка с магнитудой ОАЭ. Не является сейсмически активной Первая строка - пригород Газиантепа, Турция ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Да не будет никаких огромных усилий от сейсмики. Более того, для этих самых балок сейсмическая комбинация скорее всего будет вообще не расчётной, особенно, если балки будут раскреплена от потери устойчивости при изгибе. При 9 баллах сейсмическая нагрузка для обычных зданий может быть грубо оценена как 10-15% от массы. Последняя в свою очередь собирается с понижающими коэффициентами, которые применяются и в особом сочетании. Да есть ещё коэффициент условий работы при расчёте на прочность k=1.3.
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
можно еще проще - каркас ступенями по этажам, но при этом колонна под колонной. Необходимую конфигурацию наружных стен (при необходимости) - консольным вылетом плит перекрытий.
нужно проинформировать заказчика, что его нагло надули развелось архитекторов, важно надувающих щеки, и рисующих откровенную лажу. каждый второй эскизный проект от крутых архитекторов можно выкидывать в помойку по причине их абсурдности. и заявляют: "а че, нельзя что ли? тут на балку колонну поставить или над стоянкой плиту толщиной 600 мм и на нее ставь колонны жилья, как хочешь". ну и коронное: "мы сто раз так делали, у вас конструкторы просто не умеют" Из последнего - в жилье 3 лестничные клетки, а автостоянке их нет - мешают проезду, видите ли.. Архитектор не должен рисовать здание, как ему приснилось "и точка" (с), иначе будет так и получается, у одного полет мысли, а другому этот полет воплощать в жизнь. Можно? Да. Можно проще и так же красиво? Конечно. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
Это вообще ни о чем не говорит! Там этих "мировых" ахрентекторов - пруд пруди. А вы бы у него попросили бы пример привести здания с гуляющим конструктивом в сейсмике. Таких не будет, это точно. Работал я и с немцами, и с англичанами, и с заносчивыми и высокомерными турками. Тьфу! Все шедевры архитектуры и конструктива в Эмиратах, Японии, Китае и т.п. построены на основе регулярных каркасов.
|
|||
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Думаю вы сделаете всему миру подарок, если напишете мне в личку имя и фамилию именитого заморского архитектора и страну его проживания или рождения.
Обещаю 1 год не публиковать в интернете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Цитата:
Только что узрел, что конструкция в железобетоне, судя по разделу. Я не спец в ж/б, но думаю, что это не есть хорошо, поскольку сейсмическое воздействие прямо пропорционально массе и жесткости. Впрочем, не мне об этом судить. А вот если проектировать в металле, то никаких особых проблем я пока не усматриваю. Это, конечно, если не принимать в расчёт дороговизну такого решения, в том числе и из-за необходимости продувки модели в трубе. Последний раз редактировалось IBZ, 06.04.2023 в 10:57. |
||||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- IBZ, с учетом Вашего крайнего сообщения, где Вы обратили внимание на то, что у меня ж.б. каркас, а не сталь: да, ж.б, понятно, в данной ситуации, хуже. Но, в контексте того, что я писал ранее, а именно, что я пока стою на том, что мы не делаем перехватывающие конструкции над подземным этажом, но допускаем их на верхних этажах, Ваше сообщение записываю столбец непротивников перехватывающих решений в сейсмике. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
По поводу того, что в сейсмике всё делается на основе регулярных каркасов - судя по тому, что никто в этой ветке с сообщением "да, мы так однажды делали" не появился, то вероятно, что так оно и есть... ----- добавлено через ~15 мин. ----- да, так и делал на многих участках этого здания. Но, всё же, на ряде уастков, всё-равно, возник вопрос, ставший поводом для написания данной темы Последний раз редактировалось Спец, 06.04.2023 в 14:29. |
|||
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290
|
Цитата:
Вы на сейсмический расчет должны отправить здание, которое на момент землетрясения уже имеет начальные повреждения. СП 14 5.2 б) сейсмические нагрузки соответствуют КЗ. На действие КЗ рассчитываются законструированные по результатам РЗ сечения и элементы здания, сооружения. Целью расчетов на КЗ является оценка общей устойчивости, неизменяемости, однородности конструкций сооружения, допустимость уровня ускорений, перемещений, скоростей в элементах здания, сооружения, способность конструкций здания к перераспределению внешнего сейсмического воздействия за счет формирования пластических шарниров и иных нелинейных эффектов. 5.2.2 При расчете на КЗ следует задавать жесткостные характеристики конструкций здания, соответствующие прогнозируемому или назначаемому уровню деформирования или повреждения его элементов. Учет нелинейного характера зависимости между величиной внешнего воздействия и деформациями (перемещениями) конструкций может выполняться как путем прямого задания диаграммы деформирования, так и с применением различных способов линеаризации. .... В расчетах с учетом нагрузок, соответствующих КЗ, во временной области следует принимать коэффициент =1. При самом динамическом расчете у вас не может быть физ. нелинейности просто по реализации МКЭ. Соответственно на динамику отправляется линеаризированный расчет, но уже после физ. нелинейности (реальной или итерационной). Есть старое интервью на ютубе с разработчиками СП14 (даже еще СНиПа), где задан вопрос - как это физ. нелинейность учитывать при расчете сейсмики, где они говорят - эта задача предложена на будущее, когда системы "смогут". На данный момент возможно считать, как я чуть выше написал. Но там же в интервью они прямо говорят, что К1 - как раз и есть очень упрощенный способ учета физ. и геом. нелинейности в конструкциях - по результатам исследований реальных землетрясений получили такие данные. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
K1 = 1/R. R - редукция = отношение упругой сейсмической силы к пластической при равенстве энергий деформирования.
Предложен Ньюмарком в 30-х годах для спектрального расчёта. Сам спектральный расчёт - расчёт в частотном диапазоне. Во временном диапазоне К1 не имеет смысла.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290
|
Использование этого коэффициента как переход к "упрощенной физ. нелинейности" не от хорошей жизни, конечно . Это некая упрощенная альтернатива. Можете все несовершенства и деформации получить другим более точным способом. Название К1 в СП как "учитывающий допускаемые повреждения зданий и сооружений" самими авторами указывалось как не совсем верное. К сожалению ссылку на интервью не смог найти, было на ютубе.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Цитата:
"....обеспечивать монолитность, однородность и непрерывность конструкций". Непрерывность - довольно растяжимое понятие, но очевидно, что непрерывность вертикальных конструкций в вашем каркасе - это соосно расположенные конструкции, воспринимающие и передающие нагрузки с верха каркаса до фундамента, т.е. как указано на скетче из поста #28 - не пойдёт), как не пойдет и из-за того, что это решение "...не способствует развитию пластических деформаций..". Да что таить)) данное решение со скетча выглядит даже без сейсмики - крипово и я бы так не делал. Как выше уже указали в п. 4.1 указано "не следует применять конструктивные решения, допускающие обрушение здания в случае разрушения или НЕДОПУСТИМОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ одного несущего элемента". Это к тому, что должно быть дублирование вертикальных несущих конструкций, резерв несущей способности, и если решили заняться нессимитричным каркасом готовьтесь к . Про расчет мы пока не говорим)), большой вопрос как к направлению сейсмической нагрузки так и высшим формам колебаний)). Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 11.04.2023 в 01:05. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Offtop: Окна должны быть над окнами, а двери над дверьми
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
Цитата:
Проект, где-то быстро, где-то медленно, развивается. Сейчас работаем над Концептом конструктивных решений. Отсутствие перехватывающих конструкций в уровне подземной части, пока что, получается отстоять. Несоосность колонн на верхних этажах зданий, пока, убрать из проектируемого здания не получается. С учетом рекомендаций из постов выше, всё-равно, из-за "шагающего фасада" в каждом здании всего комплекса есть по 2-4 участка с несоосными колоннами, несущих 1-2 этажа. Создаем лидерные расчетные модели, что бы прощупать, на сколько это критично. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Можно ли применять металлические связи в железобетонном каркасном здании при сейсмичности 9 баллов? | Texas | Железобетонные конструкции | 10 | 12.12.2015 13:01 |
Можно ли применять питевую воду для мытья машины в автомойках ? | Mr.AS | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 18.11.2012 22:41 |
Можно применять утеплитель пенополистерол? | Коля | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 05.02.2010 12:18 |
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? | stumpel | Расчетные программы | 12 | 10.03.2009 10:51 |