| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какой тип подпорной стены лучше всего подойдет в этом случае?
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 1780
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,040
|
Выложите пож-та существующий рельеф. Лучше бы его нанести на этот разрез, как то. А так же хоть какую то описательную геологию. И ситуацию. Что там вправо на верху откоса? Дорога? Коммуникации?
Нижняя стенка ну более менее, а вот с верхней маленькой посложнее. За ней нагрузка только от откоса порядка 17тс/м2 (170кПа). Какие то анкерующие устр-ва однозначно. Вообще идеи есть. Их несколько. Ну тут сравнение вариантов по ТЭО. Откос правый надо приводить в порядок. Стабилизировать решетками, нагелями.... Неправильно показан. Нужны лотки для сбора воды. И поэтому будет еще круче. Вообще тут комплекс работ большой повозится. стенки отдельно рассматривать не получится. Это единый комплекс или конструктив.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 26.07.2023 в 18:17. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 5,947
|
Наглазок я бы предложил нижний сделать уголковый железобетонный (можно с контрфорсами). Верхний шпунтовый (трубошпунтовый) с тягами. При этом шпунт забить поглубже, чтобы немного разгрузить нижнюю часть от сдвигающих нагрузок.
Главное: Считать исключительно совместно. Это единый комплекс высотой более 13 метров, влияющий друг на друга. Расчёт ступеней по отдельности с большой степенью вероятности приведёт к аварии. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,040
|
Самый оптимальный вариант. Идти Ва-банк, тут не нужно никакого шпунта, в прямом смысле, а использовать этот объем с пользой. Шпунт будет нужен один раз, он войдет в конструкцию. Причем такая общая конструкция будет соизмерима со стоимостью всяких там шпунтовых, подпорных стенок, анкеров и различных муторных геотехнических мероприятий, потраченных черти на что. Приобрести можно больше. Например под тротуаром можно было бы открыть чего нибудь полезное, типа ларек или вип трибуна, передевалка, склад для мячиков и т.п.. Шаг отсеков по 6 метров например - под контрфорсы. Московская власть меня бы поняла: деньги из допплощадей за аренду здорово - окупится все))). ТС, покажите архитектору, может загорится идеей. Если нет, тогда будем толкать идеи суперконструкций. Предупреждаю: очень много будет идей от жителей форума))) - голова закружится))).
Прикладываю идею.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.07.2023 в 00:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,040
|
Беру от литра))). Закаленный. Закусь не обязательна.
А вообще наблюдательность и память. Так делают грамотные архи, паркинги на косогорах при элитных жилых комплексах. Например в Москве, в центре, вдоль речки на холмах. Участвовал. А до них спецобъекты ГО и не ГО, так вписывали в рельеф. Где только не лазил....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.07.2023 в 01:01. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 5,947
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,040
|
Жаль конечно.
Тогда, при таком рельефе перспективный вариант в перечне поста №4. Но это еще один вариант из нескольких. Но сначала надо будет сделать шпунт (любой) по оси верхней стенки. Прямо краном г/п от 50тн (какой подойдет по выстрелу стрелы) с нижней или верхней террас. Что выгоднее и удобнее по стройгенплану. Рассечь склон для выполнения нижней стенки. Погружение в такой геологии вибропогружателем в самый раз. Потом при разработке грунта можно будет раскрепиться - анкера. И уже потом нижняя уголковая стенка. Главное, что водопонижением не пахнет, а это хорошо. И хорошо, что у Вас будет резерв по грунту, причем отличному, потом все засыпать. Ничего довозить не надо. Они субчики, как выдал генеральный задание - ни шагу вправо или влево. Там может генплан предполагает именно решение с подпорными стенками. Нагеля, да ну их к лешему в песках - коротковаты. Для стабилизации верхнего откоса подойдут. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Извините про водопонижение. Если углолковая стенка, то покачать придется. Для устройства заглубления подошвы. Ну там такая ерунда по исполнению. Подснять УГВ до 2-х метров. Можно иголками, можно скв.насосами 6-9куб.м/час. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Погонный метр разведки с лабораторией стоит 6000руб. Можно генеральных раскрутить. Вам пробурить то надо совсем ничего - 10-15 (за глаза) метров. Кол-во скважин, да с шагом 20-30 метров по створу. Наверное у Вас не слишком большая протяженность всего этого добра. Геология у Вас спокойная, но похожа на овражную.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.07.2023 в 11:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,040
|
Да имеет.
Только внутри отсека не забудьте: - Проверить необходимость поперечных стен - типа контрфорсов. Скорее да. - Дренажные отверстия для спуска накопляемых осадков воды внутри. Ну если герметичность обеспечите, тогда .... Проверьте на поворот по круглоцилиндрической поверхности. Достаточна ли глубина и вес. Без учета пока без шпунта - просто в запас. А по результатам шпунт добавить. Мало - можно внутри бетона налить или заглубить. С бермами и подкосами конечно возится долго. Дробить опалубку, арматуру, ярусы. Можно попробывать блоками делать по 6-12 метров по фронту. А так будете от подкосов окна в бетоне оставлять, потом зальете. Если анкера, то по опыту расчетов первой прикидки 2-а яруса. Надо нагрузку на бровке повертеть в расчете. Но возможно будет просится и 3-й. Но это ерунда, можно забить на него, деформации шпунта тут не актуальны, за ним только откос. Но беда в том, что у Вас нет верховой геологии - во что анкера загонять? Неизвестно. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Да чего там здоровенного - труба ф377-530 б/у с шагом 600-1000мм. Что удобнее. Откос верховой можно подрезать - разгрузить, а потом подсыпать и сформировать. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Под распорную систему (подкосы) Вам придется делать упорные сваи из труб. В принципе можно похимичить и отказаться от подкосов, а перейти на распорки, упорные подкосы мешатся не будут. Вариант не сложный, но материалоемкий на вспомогательную временную конструкцию.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.07.2023 в 15:05. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,991
|
в таком духе.... (без оптимизации и баснословного выйгрыша в виде вспомогательных помещений)
профиль то такой итоговый? тогда может сверху массивную или уголковую стенку? ----- добавлено через ~5 мин. ----- на нижней части сваи длиннющие и развитые в сечении (не хватило высоты картинки), а то мало ли придет критика откуда не ждал)).... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,040
|
В таком случае большой такой пойдет оползневой сдвиг. Все предпосылки, но правда воды нет для ухудшения ситуации по контакту скольжения. Нижняя стенка в удобоваримых габаритах не пройдет. Надо чего то тогда от причалов втыкать - Крымский мост получится)))
Можно с двух сторон шпунт забить и сверху плитой их стянуть. И будет типа ячеистая перемычка. Но нужны перегородки - типа контрфорсы, тоже из шпунта. Вот ведь что городят, что бы в футбол поиграть))). ----- добавлено через ~3 мин. ----- А где наш друг Тимур? В отпуск смылся? Не хватает кого то на совещании))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 71
|
Решил прикинуть черновой вариант и посчитать данную конструкцию, прикинув геологию. Считалось в Plaxis 2d. В качестве шпунта Ларсен Л5-УМ. По итогу верхушка шпунта имеет большие перемещения, да и сама стенка сдвигается на 17 см. Геологию скоро уточнят, но конструкция достаточно сомнительная. Можете, пожалуйста пояснить, чем плох вариант описанный выше ( с верхней уголковой стеной посаженной на сваи)?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,040
|
Я и говорил, что надо несколько вариантов перебрать. В лоб не решить с первого захода.
17см когда котлован отрабатываете или по готовой конструкции? Нагрузка от откоса большая. Можно разгрузить откос срезкой, а потом вернуть опять на построенную конструкцию. Анкера попробуйте ввести. Без подкосов/распорок или в комбинации с ними. Геология пока какую есть. По рисунку в посту №15? А там вроде свай и нет. Предложение нарисовано красным. Там просто Ваш шпунт и конструкция не затерты. Верхняя стенка просто стоит на пятке, тогда она попадает в призму обрушения. Поверхность призмы обрушения надо же тащить от нижней стенки с глубины под 45-Ф/2 по линейной задаче, а по кривой обрушения еще больше захватывает. Вся нагрузка ложится на нижнюю. Можно под нее подвести сваи и посмотреть как верхняя и нижние стенки будут себя вести совместно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438
|
А устойчивость на сдвиги ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Sergey2047, 28.07.2023 в 11:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,040
|
1) Верхняя стенка на сваи - попробуйте. Но учтите сваи будут испытывать горизонтальные нагрузки. Какие? Программа Вам покажет. Вполне возможно ж.бетонные не пройдут.
2) Погружение шпунта в зоне верхней подпорной стенки. Высота стенки ~8.88м. Разработка котлована поэтапная и сколько нужно ярусов анкерных тяг на эту высоту? 3) Вы в своей конструкции (пост 12) учитываете ее полный вес с засыпкой внутри ~120 тс / пог.м?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438
|
Лучше всего посчитать вручную. Плаксис хорошо, но.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,040
|
А чего в пятницу то, под конец рабочей недели))). За грибами в выходные не судьба пойти)))? Опят молодых в лесах море. Шутка.
Выкладывайте схему в понедельник.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,040
|
А анкера вводили? Попробуйте еще стальные трубы с заполнением ф426-630мм в комбинации. Шагом поиграйте. Есть возможность сваи или трубы поставить не по линии, а в размбежку? Типа змейка 2-х рядка. Жесткость в разы больше чем у свай. Верхняя стенка давит.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 71
|
Идею со змейкой попробую, а вот анкера можно было бы поставить, но там ГПЗУ заканчивается уже на верху склона, места для анкеров, которые будут удерживать эту стенку особо нет
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,040
|
Это всегда беда - чужая территория. И никого не волнует. Но все равно сделайте в архив. Так сказать для сравнения, обсуждения и переговоров. Не долго же.
У Вас верхняя стенка больше в перемещениях - она давит на нижнюю. Надо попробовать сделать упор в нижнюю. Шаг в среднем 6метров (стандарт). Высотой приложения распорки поиграть. Попробуйте 2 яруса. Посмотреть картины. Узлы сейчас не важны. Главное принцип найти. По цвету виден общий массив сдвига по склону. Надо эти стенки объединить в совместную работу. Да еще есть понятие временные анкера. Ими разрешают залезть на чужую территорию. Они потом исключаются из работы - обрезаются. Но после обеспечения общей устойчивости сооружения. В Москве сейчас где то в Измайлово или Тушино (вот блин старый черт забыл где - разные концы города) такая ситуация, могу уточнить. Залезли временными на городскую территорию. Но там серьезный застройщик, кого хочешь уговорит))). У меня так было в Перово.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 15.09.2023 в 17:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Как лучше всего сделать указанные декоративные элементы? | msx | AutoCAD | 7 | 19.08.2013 17:05 |
Какой материал лучше подойдет для внутренних перегородок производственного здания (Категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Г)? | ant1289on | Пожарная безопасность | 1 | 09.08.2013 11:29 |
Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены? | Роман Дмитриевич | Основания и фундаменты | 25 | 05.07.2013 00:55 |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |