Применение легкосбрасываемых окон с легкосбрасываемой конструкцией в жилых зданиях
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Применение легкосбрасываемых окон с легкосбрасываемой конструкцией в жилых зданиях

Применение легкосбрасываемых окон с легкосбрасываемой конструкцией в жилых зданиях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2023, 14:22 #1
Применение легкосбрасываемых окон с легкосбрасываемой конструкцией в жилых зданиях
anek1
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 24

Добрый день!
Проектируем 5-этажный жилой дом, предусматривается поквартирное отопление , газовый котёл устанавливается на кухне. Кухни изолируются дверями, есть кухни с лоджией.
Поделитесь, пожалуйста, опытом применения окон с легкосбрасываемой конструкцией. Специалист по газу настаивает на применении данных окон по ГОСТР 56288-2014.
Застройщик конечно же не в восторге от таких окон и витражей - удорожание, нарушение гермитичности, и по факту их не выполняет.
В Европе так же используется газовое отопление, и конструкции из ПВХ и алюминиевого профиля, и никаких загонов по поводу выбиваемых окон у них не наблюдается.
Можно ли каким-то образом избежать применения подобных конструкций , например установкой дополнительного контролируещего оборудования?
Просмотров: 1297
 
Непрочитано 01.08.2023, 15:21
#2
простой


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 127


Да никак не получится избежать не нарушая норм. СП 402.1325800 и СП 54.13330 однозначно требуют ставить легкосбрасываемые конструкции. При этом четко прописывают что сам по себе двухкамерный стеклопакет легкосбрасываемой конструкцией не является без установки доп устройств.
простой вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Применение легкосбрасываемых окон с легкосбрасываемой конструкцией в жилых зданиях



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 31-110-2003 на монтаж электроустановок жилых и общественных зданиях, обязательный к применению? Daiwa Архитектура 3 18.11.2015 07:07
высота подоконника в жилых зданиях Nadja Прочее. Архитектура и строительство 26 01.07.2015 08:02
Отделение жилых помещений в общежитие - бред? Route Конструкции зданий и сооружений 6 18.11.2011 15:10
Напомниете про кровли для жилых зданий MasterZim Архитектура 5 05.10.2011 12:34
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00