Непрочитано 21.09.2023, 08:54 #1
Проверка узла опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену
Maverick
 
Конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как проверить по наклонному сечению узел опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену и имеет ли смысл такая проверка?
- Тип здания жилое/общественное, перекрытие 180-220 мм, стенка 160-250 мм, бетон В25-В30, арматура А500;
- Плита перекрытия расположена в уровне типового этажа (прижата сверху стенкой, в которой могут быть проёмы в пол);
- В расчётной схеме на границе со стеной в плите замоделирован цилиндрический шарнир, перекрытие заармировано соответствующим образом;
Прикладываю рисунок узла с разъяснениями.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 181
Размер:	42.0 Кб
ID:	258812  

Просмотров: 1346
 
Непрочитано 21.09.2023, 10:40
#2
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
- В расчётной схеме на границе со стеной в плите замоделирован цилиндрический шарнир, перекрытие заармировано соответствующим образом;
Для стены это не в запас (момент не учтен).
Шарниры в монолите бывают?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 10:45
#3
Maverick

Конструктор
 
Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Для стены это не в запас (момент не учтен).
Шарниры в монолите бывают?
Да, не учтён, в этом и смысл действия, чтобы сократить армирование стены.
Пластический шарнир бывает.
Maverick вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 10:50
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438


Толщина ж.б. плиты предварительно назначается по проверке по наклонной трещине как для балки. Принимается так, чтобы поперечную арматуру не устанавливать.
Далее проверяются торцы, углы, стен и зоны у колонн на продавливание. По хорошему и там надо делать капители, а не поперечку. Но на рынке заставляют удешевлять и делать поперечную арматуру. Обычно получается микс.

Шарнир на стене означает поворот плиты в узле. При нём момент в пролёте, а на опоре М=0 кН*м.
Если заанкеровать верхнюю арматуру, то получится заделка. Или если сделать Пшку, то будет как у вас податливый вненормативный узел. Тогда момент перетечёт из пролёта в стены на крайних опорах. И на опоре появится верхняя арматура, которой не было в расчёте.

При этом всё равно должны выполняться требования СП 63 по анкеровке или нахлёсту сжатой арматуры или заведению растянутой за грань опоры на 5d (забыл откуда это).

Далее делать шарнир, заделку или подаливый узел - решение расчётчика.
Далее реализация решения - анкеровка или намеренно недостаточная анкеровка или нахлёст, чтобы арматура проскользнула (смяла бетон по рифам) решение и расчётчика и конструктора.

Шарниры в жилье у крайних стен делают. Но этого нет в нормах. Узел непонятно как считать. Проскальзывание неисследовано. Делают такой узел на свой страх и риск. Это работает, просто инженер не прикрыт нормами.
Это необычный узел. Каждый чих в таком узле надо согласовывать с расчётчиком.
У вас слишком длинная Пшка. Надо это обсудить с расчётчиком.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 11:02
#5
Maverick

Конструктор
 
Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Шарниры в жилье у крайних стен делают. Но этого нет в нормах. Узел непонятно как считать. Проскальзывание неисследовано. Делают такой узел на свой страх и риск. Это работает, просто инженер не прикрыт нормами.
Это необычный узел. Каждый чих в таком узле надо согласовывать с расчётчиком.
У вас слишком длинная Пшка. Надо это обсудить с расчётчиком.
Спасибо за развёрнутый ответ.
Я вижу это так:
- армирование плиты делаем в натуре так как показано по расчёту с шарниром у края плиты, тем самым в статически неопределимой схеме более жёсткие заармированные участки перетягивают на себя возникающий в плите момент;
- следовательно в месте стыка при нагружении плиты образуется пластический шарнир (конструктивная П-шка потянется сверху под действием угловых перемещений);
- мне не понятно только как доказать, что в данном узле нет необходимости в постановке каркасов на продавливание (типа вертикальная трещина раскроется слишком сильно и плита повиснет на арматуре утратив боковое сцепление со стеной по бетону)
Узел взят из методички по проектированию жб каркасов, показан условно для визуализации вопроса.
Maverick вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 11:23
1 | 1 #6
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
образуется пластический шарнир
В пластическом шарнире момент не равен нулю.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 11:27
#7
Maverick

Конструктор
 
Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В пластическом шарнире момент не равен нулю.
Да там есть пластический момент, можно его задать, но в качестве упрощения при расчёте перекрытия задан просто шарнир
Maverick вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 11:41
#8
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
можно его задать
Нужно, т. к. в стене момент надо учесть. Кроме того, Rs в шарнире надо брать выше, т. к. критично бОльшее значение.
На ширину трещин в пл. шарнире закрывают глаза?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 11:54
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
в стене момент надо учесть
Зачем?
По теме: сравнить Q в плите с несущей способностью бетонного сечения 0,5Rbt*b*h0 (как для балки шириной метр).
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 11:55
#10
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Зачем?
Потому что он есть.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 11:56
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Потому что он есть.
Так и в опорной зоне плиты он есть, но его обнуляют, принимая шарнир.
Зачем в этом случае учитывать в стене?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 12:07
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438


Нет.
Зря залайкал.
Пластический шарнир в ЖБ это чистый шарнир. Образуется за счёт площадки текучести арматуры или проскальзывания рифов.

Данный узел тем и опасен.
Из-за шарнира раскрывается более широкая сверх 0,4 мм нормальная трещина на опоре.
Глубину трещины и ширину никто не изучал.
Может случиться коррозия арматуры.
Но поперечная арматура от неё не поможет.

При том до какого то усилия узел работает как заделка и передаёт момент на стены. Обычно это не менее 50%. Так что стены этим узлом не утоньшить.

В общем такой узел делают экстрималы. Все делают заделку с Гшками.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2023 в 14:05.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 12:13
#13
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Так и в опорной зоне плиты он есть, но его обнуляют, принимая шарнир.
  1. Обнуляют при расчете плиты или при расчете стены?
  2. В сборной или монолитной плите?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 12:52
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
1. Обнуляют при расчете плиты или при расчете стены?
вообще-то не знаю, я так не делаю, потому что
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Глубину трещины и ширину никто не изучал.
такой узел делают экстрималы. Все делают заделку с ушками.
скорее всего, обнуляют при расчете плиты шарниром, соответственно в результате в стене тоже М=0.
соответствует ли реальная работа узла принятому в расчетной схеме шарниру - вопрос.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
2. В сборной или монолитной плите?
Обычно в сборной. В монолите, видимо, тоже таким балуются.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 13:11
#15
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вообще-то не знаю, я так не делаю, потому что
Странно, а это зачем:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в опорной зоне плиты он есть, но его обнуляют, принимая шарнир
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Обычно в сборной.
В стене момент от расцетровки учитывают, в пособие по камням даже прогиб плит учитывают для определения величины расцетровки. Всякие прокладки мягкие сверху плиты еще ставят для шарнирности.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В монолите, видимо, тоже таким балуются.
Баловаться или нет другой вопрос, зачем момент обнулять, который точно есть и догружет стену?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 13:39
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
а это зачем:
просто объясняю логику ТС
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
зачем момент обнулять, который точно есть и догружет стену?
ну откуда он возьмется, если в расчетной схеме принят шарнир? допустимость шарнира - это вопрос. А вот отсутствие момента при шарнире - вполне логичный и понятный результат.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 13:56
#17
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Если шарнир пластический, то момент там не 0.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 14:10
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,991


Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
Прикладываю рисунок узла с разъяснениями.
вообще ничего не понятно...
зачем-то был вертикальный р.ш.б.
Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
В расчётной схеме на границе со стеной в плите замоделирован цилиндрический шарнир
для этого нет оснований, разве что не было бы защемления (этажа выше), или можно было частично снизить момент, оставляя только внутренние выпуски из стен в плиту, на нагрузки от св после распалубки перекрытия. Но и всё-равно остается эксцентриситет.
Зачем кстати это , для чего вводить шарнир? Поверочный расчет?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 14:14
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438


ingt, это ж не км. Тут свои термины. Тут сначала в узле Х, потом 0, потом перераспределение усилий, потом обрушение.
При этом , конечно, всегда остаётся эксцентриситет от шарнира. Полстены. Это игнорируют в силу малости момента обычно около 3 кН*м (а в заделке около 30) и сложности моделирования.
Загадочное нечто, норм нет, термина нет. Жаргон тогда, получается.
Буржуи и гидротехники в мостах иногда делают намеренные расшивки швами, что управлять обрушением. Чтоб сломалось там, где ты хочешь.

Не делай так. Я так не делаю. Сопромат не обманешь. 1% обрушится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2023 в 14:21.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 14:15
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если шарнир пластический, то момент там не 0.
момент в плите стал пластическим, потому что не достаточно арматуры в плите или ее анкеровки, верно?
момент в плите = равен моменту в стене, верно?
если не учли в стене момент, равный пластическому моменту плиты, значит недоармировали стену, так?
если арматуры в стене не достаточно, значит там возник пластический момент, который меньше, чем в плите.
значит мы все ближе и ближе к обнулению момента и приближению его к принятому в расчете шарниру.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 14:17
#21
Maverick

Конструктор
 
Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Нужно, т. к. в стене момент надо учесть. Кроме того, Rs в шарнире надо брать выше, т. к. критично бОльшее значение.
На ширину трещин в пл. шарнире закрывают глаза?
Хороший вопрос, наверное закрывают.
Все же делают опирание плиты покрытия на крайние стены пилоны шарнирным, чтобы набегающий к верхнему этажу момент не выдал гигэнтськое армирование и так более нагруженной плиты, так вот там раскрытие трещины по границе стена плита идёт горизонтально и всем пофиг, стандартное решение, в данном случае трещина идёт вертикально и не было бы разницы, если бы не перерезающая сила Q на опоре ослабленной вертикальеной трещиной, к слову не такой уж вертикальной, c0 вроде как в пределах h0-2h0.
Maverick вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 14:25
#22
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
момент в плите стал пластическим, потому что не достаточно арматуры в плите или ее анкеровки, верно?
момент в плите = равен моменту в стене, верно?
если не учли в стене момент, равный пластическому моменту плиты, значит недоармировали стену, так?
если арматуры в стене не достаточно, значит там возник пластический момент, который меньше, чем в плите.
значит мы все ближе и ближе к обнулению момента и приближению его к принятому в расчете шарниру.
Все это верно на 100 %, если игнорить устойчивость стен (т. е. прочность с учетом коэфф. этта, в которой учитывается расч. длина). Есть гарантия, что при деформировании раньше будет достигнуто именно снижение момента близкого до близкого нулю значению, чем выпучивание стены (прочность с учетом коэфф. этта)? Как вы это обеспечите?

Последний раз редактировалось ingt, 21.09.2023 в 15:07.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 14:39
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как вы это проверите?
никак. у такого узла много вопросов, в том числе впорос ТС - при отсутствии арматуры в верхней зоне плиты, образуется нормальная трещина; не срежет ли поперечная сила плиту по этой нормальной трещине?
но в целом, с вероятностью 90% они все имеют решение и, думаю, узел будет работать нормально.
ведь пустотка в платформенном стыке тоже защемляется на опоре вышележащей стеновой панелью.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 14:47
#24
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
защемляется на опоре вышележащей стеновой панелью
Это сборняк на растворе. В монолитке узлы жестче. В общем, лучше не "баловаться" шарнирами в монолите.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 14:50
#25
Maverick

Конструктор
 
Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Зачем?
По теме: сравнить Q в плите с несущей способностью бетонного сечения 0,5Rbt*b*h0 (как для балки шириной метр).
А есть такое, что эта формула применима только для бетона, в котором не превышено раскрытие трещин, т.е. 2-е П.С. обеспечено? Если да, то эта формула не применима получается.
Maverick вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 14:53
#26
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
образуется нормальная трещина; не срежет ли поперечная сила плиту по этой нормальной трещине?
Тогда так бы срезало все жесткие узлы. Срез по нормальному сечению в 2,5 раза прочнее наклонного, поэтому такое только в ростверках может быть.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 14:59
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Тогда так бы срезало все жесткие узлы
если узел рассчитан, как жесткий, то в нем установлена арматура, которая препятствует раскрытию нормальной трещины.
если узел жесткий, но рассчитан шарниром, то в нем образуется неконтролируемая нормальная трещина, которая не понятно, как будет воспринимать поперечную силу.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 15:00
#28
Maverick

Конструктор
 
Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если узел рассчитан, как жесткий, то в нем установлена арматура, которая препятствует раскрытию нормальной трещины.
если узел жесткий, но рассчитан шарниром, то в нем образуется неконтролируемая нормальная трещина, которая не понятно, как будет воспринимать поперечную силу.
Разве жёсткость узла это не про угловые перемещения?

ingt правильно говорит, прошу обратить внимание на мой вопрос в #25
Maverick вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 15:05
#29
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Нормальная трещина несквозная, поперечка через сжатую зону передается.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 15:07
#30
Maverick

Конструктор
 
Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Нормальная трещина несквозная, поперечка через сжатую зону передается.
Вот, а как это доказать?
Maverick вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 15:12
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Нормальная трещина несквозная
а какая? ))
вообще-то в расчете высота сжатой зоны обычно не более 0,1h.
ну и какую Q оно будет нести?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 15:18
#32
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну и какую Q оно будет нести?
См.:
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Тогда так бы срезало все жесткие узлы.
Про проверке наклонных сечений момент (который нормальные трещины дает) не учитывают (если отгибов продольной нет).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 15:47
#33
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,991


то что мои вопросы игнорируются дает мне некоторое право игнорировать ответы....
Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
плиты покрытия на крайние стены пилоны шарнирным,
для того, чтобы не заложить пролетной арматуры меньше, чем требуется... как оценить жесткость пружинки? безусловно варианты есть, но быстро и заведомо в запас - 2 крайности. Пролетная арматура - с шарнирами, надопорная и арматура пилонов - с жесткими узлами / это для покрытия
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 16:07
#34
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438


Вертикальную трещину будет раскрывать момент заделки. Потом пойдёт пластичность. А трещина обратно не закроется.
Далее можно определить угол поворота сечения при шарнире.
И задавать условный момент в заделке с таким же углом поворота.
Далее в ндм задать диаграмму арматуры без контроля удлинения.
И тогда теоретически глубину трещины можно прикинуть по НДМ. Но вот действует ли там НДм, большой вопрос.
И глубина там будет немаленькая.

Надо обеспечить запасом прочность узла. Наобум. Посчитать никак. Если только ансисы, абакус...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2023 в 17:22.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 06:30
| 1 #35
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,314


Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
Прикладываю рисунок узла с разъяснениями.
Р.ш.б. дико смотрится. Но в той книге, из которой взят этот узел, есть и другие, не внушающие доверия. Не ожидал от Тихонова и его команды таких примеров.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 06:35
| 1 #36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,075


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Р.б.ш. дико смотрится
Это да. Там не только шарнир, но ещё и опоры нет.
__________________
Если Вас незаслуженно обидели - вернитесь и заслужите.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 07:57
#37
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Тогда так бы срезало все жесткие узлы.
Про проверке наклонных сечений момент (который нормальные трещины дает) не учитывают (если отгибов продольной нет).
верно. Но в расчетах не поперечную силу предполагается цельный бетонный элемент, а не разрезанный вертикальной трещиной.
8 лет назад я создавал аналогичную тему.
Процитирую один из ответов (я с ним не совсем согласен):
Цитата:
Насчет работы на поперечную силу.....
Поперечная сила воспринимается бетоном и поперечной арматурой (если таковая есть) - согласно нормам. Есть полуэмпирическая нормативная методика для расчета несущей способности для поперечной силы.
Там в неявном виде учтено очень много факторов (см. литературу по теории железобетона) - сцепление берегов трещин, нагельный эффект от предольной арматуры и пр.

Так вот, в Вашем случае, если на опоре нет верхней арматуры, то трещина раскрывается и, если раскроется достаточно сильно - то сцепления берегов трещины не будет. Нагельный эффект от продольной арматуры в явном виде непонятно как учесть. Распора может и не быть - при высоких гибких колоннах - достаточно податливых в горизонтальном направлении. Повиснет все на нижней арматуре и на маленькой сжатой зоне нижней части сечения балки (это если будет распор). Имеем случай, не соответствующий предпосылкам, заложенным в общеизвестную СНиПовскую методику расчета.

Что я хочу этим сказать:

1. Есть в нормах методы для расчета, дающие достаточно достоверные результаты - но при условии соблюдения оговоренных в нормах конструктивных требований.

2. Попытка рассчитывать с помощью нормативных методик конструкции, которые не соответствуют рекомендованным в нормах решениям, - чревата нехорошими последствиями. Эффекты, которые в стандартных нормативных решениях либо отсутствовали (или были пренебрежимо малы), либо были учтены неявно - в нестандартном случае либо появляются их нужно учесть явно (знать бы какие и как!), либо требуют неявного учета с помощью эмпирических коэффициентов по результатам испытаний.

3. Расчет такого рода нестандартных ненормативных конструкций должен вестись с особой осторожностью с экспериментальной проверкой.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 08:25
#38
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,308


Вот только трещина будет не в том месте, где показано на узле. Из-за П-шки и завода рабочей арматуры в стенку в месте среза получается в два раза больше арматуры, чем в остальной части плиты, поэтому возникновение трещины более вероятно в том месте, где заканчивается П-шка. Т.е. получается как бы консоль этак с полметра, на которую вешается плита.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 08:37
#39
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Но в расчетах не поперечную силу предполагается цельный бетонный элемент, а не разрезанный вертикальной трещиной.
Все жесткие узлы разрезаны верт. трещиной. Их нельзя считать считать по накл. сеч. по СП 63? Как вы их считаете, по собственной методе?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 08:44
#40
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Все жесткие узлы разрезаны верт. трещиной.
трещины бывают разные. Во всех жестких узлах ширина раскрытия трещин ограничена 0,3-0,4 мм.
в шарнирном узле, например для 6-метровой балки с предельным прогибом 30 мм угол поворота на опоре будет больше 1 градуса, значит ширина раскрытия трещины для высоты сечения 200 мм составит 4 мм.
на 100% уверены, что для этих двух случаев нет разницы в условиях сопротивления поперечной силе?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 08:54
#41
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Во всех жестких узлах ширина раскрытия трещин ограничена 0,3-0,4 мм.
  1. Нет. Если это балка покрытия, то трещина 0,4*1,4=0,56 мм.
  2. В нормах нет учета ширины трещин при проверке накл. сеч.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
уверены, что для этих двух случаев нет разницы в условиях сопротивления поперечной силе?
Нет. Но я уверен, что если это и важно, то нормы бы это учли или уже учли в своих методиках.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в шарнирном узле, например для 6-метровой балки с предельным прогибом 30 мм угол поворота на опоре будет больше 1 градуса, значит ширина раскрытия трещины для высоты сечения 200 мм составит 4 мм.
Почему в шарнире балка трещит от момента? Значит это не шарнир и нужна верхняя арматура.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 09:18
#42
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если это балка покрытия, то трещина 0,4*1,4=0,56 мм.
не понятно, 1,4 - какой коэффициент?
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Но я уверен, что если это и важно, то нормы бы это учли или уже учли в своих методиках.
так в нормах нет разрешения не ставить арматуру в жестко защемленном узле, чтобы по факту образовался шарнир
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 09:32
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438


Поменьше, наверное.
Вроде для шарнира по ц.т. сечения без трещины 0,0745 градуса. И тогда на верхней грани будет трещина 0,16 мм для пролета 6 м высоты плиты 240 мм нагрузки 10 кПа и 5х12 мм а500с.
Криво прикинул, чуть больше. Ну 0,5 мм трещина точно будет шириной. Может быть 1-1,5 мм. И глубина до трети сечения балки, наверное. Если гадать.
Хз.

Можно ещё в скале объемниками смоделировать узел, отрезать кубики якобы трещина и смотреть на сжатие бетона снизу. Чтобы не было больше Rb.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 09:48
| 1 #44
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,991


это всё ради чего? поверочные расчеты? или есть возможность законструировать нормально?
можно еще придумать как ухудшить узел...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 10:00
#45
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
1,4 - какой коэффициент?
Гамма_f.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
так в нормах нет разрешения не ставить арматуру в жестко защемленном узле, чтобы по факту образовался шарнир
Согласен. А где это нарушается на практике?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 10:01
#46
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Поменьше, наверное.
для шарнирной балки с равномерной погонной нагрузки:
прогиб в центре 5qL^4/(384EI)=L/200;
поворот на опоре ql^3/(24EI).
Из формулы прогиба следует qL^4/(EI)=384L/1000=0.384L? то есть ql^3/(EI)=0.384
тогда поворота на опоре =0.384/24=0.016 рад = 0.92 градуса
если нейтральная линия в центре сечения, то ширина раскрытия трещины для плиты толщиной 200 мм =100*tg(0.92)=1.6 мм.
реально будет побольше, потому что точка поворота будет где-то около нижней арматуры, значит ширина раскрытия около 3 мм должна набираться.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А где это нарушается на практике?
в вопросе ТС:
Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
- В расчётной схеме на границе со стеной в плите замоделирован цилиндрический шарнир, перекрытие заармировано соответствующим образом;
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 10:06
#47
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438


mainevent100, ну я тупой и мне лень считать. нарисовал в автокаде круг с прогибом. У вас вернее.
Если верно.
Ладно пахать надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 10:29
#48
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от ingt
А где это нарушается на практике?
в вопросе ТС:
Тогда вопрос остается только в том, что работает ли методика в пластических шарнирах или нет. В обычных жестких узлах однозначно работает, иначе СП 63 и старый снип в корзину.
Думаю, что методика СП 63 по накл. сеч. точно работает во всех узлах, где деформации раст. арм. не превосходят предельных (используемых в НДМ), это никак не противоречит нормам. Последняя стадия разрушения накл. сечения как раз разрушение бетона сж. зоны от оч. большого поворота сечения из-за оч. большой деф. раст. арм.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 10:37
#49
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
что методика СП 63 по накл. сеч. точно работает во всех узлах, где деформации раст. арм. не превосходят предельных (используемых в НДМ), это никак не противоречит нормам
тоже так думаю. и в целом вполне допускаю возможность шарниров в монолите (хотя сам не практикую).
но у многих есть сомнения, так как это всего лишь мысли вслух.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 10:45
#50
ingt


 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вполне допускаю возможность шарниров в монолите
Думаю, что пл. шарн. вполне могут быть без превышения пред. деф. арм. Сейчас нет удобного способа это проверить, можно только предполагать.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 13:15
#51
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438


ingt, так наклонная то трещина должна работать.
Вопрос то в вертикальной трещине и вертикальном сечении на опоре. Которое обычно с 3-4 кратным запасом. Вы там про другое уже начали.
Обычно такой шарнирный узел что-то да держит. И видимо запас какой-то минимальный тоже есть. Иначе была бы волна обрушений, о которых мы бы точно знали.
Просто исследований нет. Нет норм = не могу делать. Народ рискует. Впск говорит, что все все так делают на покрытии. Но не все. Например колонны на последнем этаже делают так, что те трещат по горизонтальной трещине, а не по вертикальной в плите. А стены у покрытий обычно анкеруют.
Здесь были непристойности. В СПб такое решение пока ещё не победило. И, напротив, от него часто сознательно отказываются из-за отсутствия норм. Или изначально это табу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.09.2023 в 16:46.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проверка узла опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). Alanta Архитектура 61 15.01.2019 10:55
Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену berseg Железобетонные конструкции 14 08.12.2016 14:41
Нормально ли выполнен узел опирания перекрытия на стену переходящую из поризованного кирпича в брус? IvanLeo Каменные и армокаменные конструкции 7 17.11.2016 18:31
сопряжение монолитного безбалочного перекрытия с металлическими колоннами Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 3 04.02.2010 14:05
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE Romanch_A Расчетные программы 4 23.11.2008 20:23