| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проверка узла опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену
Конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 1346
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438
|
Толщина ж.б. плиты предварительно назначается по проверке по наклонной трещине как для балки. Принимается так, чтобы поперечную арматуру не устанавливать.
Далее проверяются торцы, углы, стен и зоны у колонн на продавливание. По хорошему и там надо делать капители, а не поперечку. Но на рынке заставляют удешевлять и делать поперечную арматуру. Обычно получается микс. Шарнир на стене означает поворот плиты в узле. При нём момент в пролёте, а на опоре М=0 кН*м. Если заанкеровать верхнюю арматуру, то получится заделка. Или если сделать Пшку, то будет как у вас податливый вненормативный узел. Тогда момент перетечёт из пролёта в стены на крайних опорах. И на опоре появится верхняя арматура, которой не было в расчёте. При этом всё равно должны выполняться требования СП 63 по анкеровке или нахлёсту сжатой арматуры или заведению растянутой за грань опоры на 5d (забыл откуда это). Далее делать шарнир, заделку или подаливый узел - решение расчётчика. Далее реализация решения - анкеровка или намеренно недостаточная анкеровка или нахлёст, чтобы арматура проскользнула (смяла бетон по рифам) решение и расчётчика и конструктора. Шарниры в жилье у крайних стен делают. Но этого нет в нормах. Узел непонятно как считать. Проскальзывание неисследовано. Делают такой узел на свой страх и риск. Это работает, просто инженер не прикрыт нормами. Это необычный узел. Каждый чих в таком узле надо согласовывать с расчётчиком. У вас слишком длинная Пшка. Надо это обсудить с расчётчиком.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16
|
Цитата:
Я вижу это так: - армирование плиты делаем в натуре так как показано по расчёту с шарниром у края плиты, тем самым в статически неопределимой схеме более жёсткие заармированные участки перетягивают на себя возникающий в плите момент; - следовательно в месте стыка при нагружении плиты образуется пластический шарнир (конструктивная П-шка потянется сверху под действием угловых перемещений); - мне не понятно только как доказать, что в данном узле нет необходимости в постановке каркасов на продавливание (типа вертикальная трещина раскроется слишком сильно и плита повиснет на арматуре утратив боковое сцепление со стеной по бетону) Узел взят из методички по проектированию жб каркасов, показан условно для визуализации вопроса. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438
|
Нет.
Зря залайкал. ![]() Пластический шарнир в ЖБ это чистый шарнир. Образуется за счёт площадки текучести арматуры или проскальзывания рифов. Данный узел тем и опасен. Из-за шарнира раскрывается более широкая сверх 0,4 мм нормальная трещина на опоре. Глубину трещины и ширину никто не изучал. Может случиться коррозия арматуры. Но поперечная арматура от неё не поможет. При том до какого то усилия узел работает как заделка и передаёт момент на стены. Обычно это не менее 50%. Так что стены этим узлом не утоньшить. В общем такой узел делают экстрималы. Все делают заделку с Гшками.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2023 в 14:05. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973
|
вообще-то не знаю, я так не делаю, потому что
Цитата:
соответствует ли реальная работа узла принятому в расчетной схеме шарниру - вопрос. Обычно в сборной. В монолите, видимо, тоже таким балуются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518
|
Странно, а это зачем:
В стене момент от расцетровки учитывают, в пособие по камням даже прогиб плит учитывают для определения величины расцетровки. Всякие прокладки мягкие сверху плиты еще ставят для шарнирности. Баловаться или нет другой вопрос, зачем момент обнулять, который точно есть и догружет стену? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973
|
просто объясняю логику ТС
ну откуда он возьмется, если в расчетной схеме принят шарнир? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,991
|
вообще ничего не понятно...
зачем-то был вертикальный р.ш.б. Цитата:
Зачем кстати это , для чего вводить шарнир? Поверочный расчет? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438
|
ingt, это ж не км. Тут свои термины. Тут сначала в узле Х, потом 0, потом перераспределение усилий, потом обрушение.
При этом , конечно, всегда остаётся эксцентриситет от шарнира. Полстены. Это игнорируют в силу малости момента обычно около 3 кН*м (а в заделке около 30) и сложности моделирования. Загадочное нечто, норм нет, термина нет. Жаргон тогда, получается. Буржуи и гидротехники в мостах иногда делают намеренные расшивки швами, что управлять обрушением. Чтоб сломалось там, где ты хочешь. Не делай так. Я так не делаю. Сопромат не обманешь. 1% обрушится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2023 в 14:21. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973
|
момент в плите стал пластическим, потому что не достаточно арматуры в плите или ее анкеровки, верно?
момент в плите = равен моменту в стене, верно? если не учли в стене момент, равный пластическому моменту плиты, значит недоармировали стену, так? если арматуры в стене не достаточно, значит там возник пластический момент, который меньше, чем в плите. значит мы все ближе и ближе к обнулению момента и приближению его к принятому в расчете шарниру. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16
|
Цитата:
Все же делают опирание плиты покрытия на крайние стены пилоны шарнирным, чтобы набегающий к верхнему этажу момент не выдал гигэнтськое армирование и так более нагруженной плиты, так вот там раскрытие трещины по границе стена плита идёт горизонтально и всем пофиг, стандартное решение, в данном случае трещина идёт вертикально и не было бы разницы, если бы не перерезающая сила Q на опоре ослабленной вертикальеной трещиной, к слову не такой уж вертикальной, c0 вроде как в пределах h0-2h0. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518
|
Цитата:
Последний раз редактировалось ingt, 21.09.2023 в 15:07. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973
|
никак. у такого узла много вопросов, в том числе впорос ТС - при отсутствии арматуры в верхней зоне плиты, образуется нормальная трещина; не срежет ли поперечная сила плиту по этой нормальной трещине?
но в целом, с вероятностью 90% они все имеют решение и, думаю, узел будет работать нормально. ведь пустотка в платформенном стыке тоже защемляется на опоре вышележащей стеновой панелью. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16
|
А есть такое, что эта формула применима только для бетона, в котором не превышено раскрытие трещин, т.е. 2-е П.С. обеспечено? Если да, то эта формула не применима получается.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973
|
если узел рассчитан, как жесткий, то в нем установлена арматура, которая препятствует раскрытию нормальной трещины.
если узел жесткий, но рассчитан шарниром, то в нем образуется неконтролируемая нормальная трещина, которая не понятно, как будет воспринимать поперечную силу. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16
|
Цитата:
ingt правильно говорит, прошу обратить внимание на мой вопрос в #25 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,991
|
то что мои вопросы игнорируются дает мне некоторое право игнорировать ответы....
для того, чтобы не заложить пролетной арматуры меньше, чем требуется... как оценить жесткость пружинки? безусловно варианты есть, но быстро и заведомо в запас - 2 крайности. Пролетная арматура - с шарнирами, надопорная и арматура пилонов - с жесткими узлами / это для покрытия |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438
|
Вертикальную трещину будет раскрывать момент заделки. Потом пойдёт пластичность. А трещина обратно не закроется.
Далее можно определить угол поворота сечения при шарнире. И задавать условный момент в заделке с таким же углом поворота. Далее в ндм задать диаграмму арматуры без контроля удлинения. И тогда теоретически глубину трещины можно прикинуть по НДМ. Но вот действует ли там НДм, большой вопрос. И глубина там будет немаленькая. Надо обеспечить запасом прочность узла. Наобум. Посчитать никак. Если только ансисы, абакус...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2023 в 17:22. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,314
|
Р.ш.б. дико смотрится. Но в той книге, из которой взят этот узел, есть и другие, не внушающие доверия. Не ожидал от Тихонова и его команды таких примеров.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973
|
Цитата:
8 лет назад я создавал аналогичную тему. Процитирую один из ответов (я с ним не совсем согласен): Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,308
|
Вот только трещина будет не в том месте, где показано на узле. Из-за П-шки и завода рабочей арматуры в стенку в месте среза получается в два раза больше арматуры, чем в остальной части плиты, поэтому возникновение трещины более вероятно в том месте, где заканчивается П-шка. Т.е. получается как бы консоль этак с полметра, на которую вешается плита.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973
|
трещины бывают разные. Во всех жестких узлах ширина раскрытия трещин ограничена 0,3-0,4 мм.
в шарнирном узле, например для 6-метровой балки с предельным прогибом 30 мм угол поворота на опоре будет больше 1 градуса, значит ширина раскрытия трещины для высоты сечения 200 мм составит 4 мм. на 100% уверены, что для этих двух случаев нет разницы в условиях сопротивления поперечной силе? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518
|
Цитата:
Цитата:
Почему в шарнире балка трещит от момента? Значит это не шарнир и нужна верхняя арматура. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973
|
не понятно, 1,4 - какой коэффициент?
так в нормах нет разрешения не ставить арматуру в жестко защемленном узле, чтобы по факту образовался шарнир |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438
|
Поменьше, наверное.
Вроде для шарнира по ц.т. сечения без трещины 0,0745 градуса. И тогда на верхней грани будет трещина 0,16 мм для пролета 6 м высоты плиты 240 мм нагрузки 10 кПа и 5х12 мм а500с. Криво прикинул, чуть больше. Ну 0,5 мм трещина точно будет шириной. Может быть 1-1,5 мм. И глубина до трети сечения балки, наверное. Если гадать. Хз. Можно ещё в скале объемниками смоделировать узел, отрезать кубики якобы трещина и смотреть на сжатие бетона снизу. Чтобы не было больше Rb.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973
|
для шарнирной балки с равномерной погонной нагрузки:
прогиб в центре 5qL^4/(384EI)=L/200; поворот на опоре ql^3/(24EI). Из формулы прогиба следует qL^4/(EI)=384L/1000=0.384L? то есть ql^3/(EI)=0.384 тогда поворота на опоре =0.384/24=0.016 рад = 0.92 градуса если нейтральная линия в центре сечения, то ширина раскрытия трещины для плиты толщиной 200 мм =100*tg(0.92)=1.6 мм. реально будет побольше, потому что точка поворота будет где-то около нижней арматуры, значит ширина раскрытия около 3 мм должна набираться. ----- добавлено через ~1 мин. ----- в вопросе ТС: |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438
|
mainevent100, ну я тупой и мне лень считать. нарисовал в автокаде круг с прогибом. У вас вернее.
Если верно. ![]() Ладно пахать надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,518
|
Цитата:
Думаю, что методика СП 63 по накл. сеч. точно работает во всех узлах, где деформации раст. арм. не превосходят предельных (используемых в НДМ), это никак не противоречит нормам. Последняя стадия разрушения накл. сечения как раз разрушение бетона сж. зоны от оч. большого поворота сечения из-за оч. большой деф. раст. арм. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,973
|
Цитата:
но у многих есть сомнения, так как это всего лишь мысли вслух. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,438
|
ingt, так наклонная то трещина должна работать.
Вопрос то в вертикальной трещине и вертикальном сечении на опоре. Которое обычно с 3-4 кратным запасом. Вы там про другое уже начали. Обычно такой шарнирный узел что-то да держит. И видимо запас какой-то минимальный тоже есть. Иначе была бы волна обрушений, о которых мы бы точно знали. Просто исследований нет. Нет норм = не могу делать. Народ рискует. Впск говорит, что все все так делают на покрытии. Но не все. Например колонны на последнем этаже делают так, что те трещат по горизонтальной трещине, а не по вертикальной в плите. А стены у покрытий обычно анкеруют. Здесь были непристойности. В СПб такое решение пока ещё не победило. И, напротив, от него часто сознательно отказываются из-за отсутствия норм. Или изначально это табу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.09.2023 в 16:46. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). | Alanta | Архитектура | 61 | 15.01.2019 10:55 |
Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену | berseg | Железобетонные конструкции | 14 | 08.12.2016 14:41 |
Нормально ли выполнен узел опирания перекрытия на стену переходящую из поризованного кирпича в брус? | IvanLeo | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 17.11.2016 18:31 |
сопряжение монолитного безбалочного перекрытия с металлическими колоннами | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 3 | 04.02.2010 14:05 |
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE | Romanch_A | Расчетные программы | 4 | 23.11.2008 20:23 |