Недочет (ошибка) типового проекта 3.501.3-183
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Недочет (ошибка) типового проекта 3.501.3-183

Недочет (ошибка) типового проекта 3.501.3-183

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.10.2023, 12:18 #1
Недочет (ошибка) типового проекта 3.501.3-183
EPolt
 
Проектируем автодороги
 
Красноярск
Регистрация: 04.02.2015
Сообщений: 9

Здравствуйте, уважаемые!
Столкнулся с утверждением о том, что в типовом проекте якобы имеется известная ошибка, которую допускают "неопытные проектировщики", а именно - зазор в виде подушки из ГПС под фильтрационным экраном. Якобы через него вода проникает в основание и дальше фильтруется под телом трубы. Кто-нибудь слышал про подобное утверждение? Знает ли кто про такую "ошибку" данного типового проекта?
Просмотров: 1996
 
Непрочитано 25.10.2023, 18:29
#2
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307


Оголовок тип1, с ГПС который - для несвязных грунтов, там той фильтрации и так ничего не мешает, потому и экран ставят. В связных же тип 1а (там много разных, 1-2-3, но все с "а") - с цементно-грунтовой затычкой под оголовком, чего там куда фильтруется? Вроде всё правильно в этом отношении. Да и откуда там напоры в дорожных трубах...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2023, 07:06
#3
EPolt

Проектируем автодороги
 
Регистрация: 04.02.2015
Красноярск
Сообщений: 9


Это понятно. Но в связных грунтах, таких как например, суглинок песчанистый можно и блоки экрана установить - это допускает типовой проект.
Вопрос о наличии недочета в типовом проекте, Вы слышали про него?
Мне один "опытный" эксперт утверждает о том, что при установке бетонного экрана при наличии в основании суглинка нужно его опустить на дно котлована и исключить подушку толщиной 0,1 м. Тогда только не будет проходить вода под экраном. Вот в этом и состоит ошибка типового проекта! И про это ВСЕ ЗНАЮТ, кроме меня видимо Вот по этому и спрашиваю - пытаюсь кого-нибудь найти, того кто ещё про это знает.
EPolt вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2023, 12:12
1 | #4
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307


Цитата:
Сообщение от EPolt Посмотреть сообщение
при наличии в основании суглинка нужно его опустить на дно котлована и исключить подушку толщиной 0,1 м
Есть типовые железобетонные трубы, применяемые десятилетиями, с аналогичным выполнением оголовков. Там вместо отдельных экранов портальные стенки, с тем же функционалом и 10см щебеночной подготовки под ними и щебеночной подушкой под телом трубы. Каких-то массовых ужасов по этому поводу не встречал. Фильтрацию встречал только в безоголовочных трубах, просто уложенных на щебеночную подушку или при постоянном повышенном подпоре с верховой стороны, когда прудики самопальные лепят к дороге. Все это только на постоянных водотоках. Ну так в этих случаях нужно и подходить немножко по-другому, а не тупо типовое пихать. На периодических - картина обратная, там не то что дренаж, а трубы забиваются всякой дрянью и смытым грунтом. Ну и профильтруйте еще тот суглинок до низа экрана.
Цитата:
Сообщение от EPolt Посмотреть сообщение
И про это ВСЕ ЗНАЮТ, кроме меня видимо
Ну вот и я к Вам добавился, вторым незнайкой. Имеете длительные напоры - идите к гидротехникам. Там трубы без щелей, экраны, противофильтрационная защита дамб, понуры, шпунты... Дорожные трубы для периодических водотоков и ручейков. Или Вы эти железяки конопатите по стыкам? Те 10см - как в решете стенки герметизировать.
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Недочет (ошибка) типового проекта 3.501.3-183



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поис типового проекта на ТП. Boris_1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.12.2021 12:55
Помогите найти выпуск 1-1 типового проекта труб 2175РЧ МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.11.2021 07:50
Ищу типовой проект или хотя бы паспорт типового проекта 264-22-23.83 Alexspartakman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2015 12:07
Как по техпаспорту БТИ дет.сада определить название/шифр типового проекта? Михаил К Архитектура 8 03.02.2010 11:01
Поиск типового проекта школы Руслан Викторович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2010 16:46