Можно ли заармировать полосу между наклонными сечениями?
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
||
Просмотров: 2638
|
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
Никакой путаницы нет, а только сухие расчёты оглядываясь на п. 8.1.56 СП63.
Загрузил стену получил касательные напряжения в ней (картинка №2), открыл пункты СП смотрю формулу 8.114 а там допускаемые напряжения получаются Nxy=0.3Rb=0,3*1450=435т/м2 (если не приводить к усилию площадь Ab отбросил), формула очень похожа на расчёт полосы между наклонными сечениями. Но СП гласит что... "цитата" (Значения предельных сдвигающих сил следует определять по бетону и арматуре) формула 8.114 и 8.115. По результатам конструктивного расчёта я получу армирование зон стены на касательные напряжения (картинка №3). Так вот вопрос знатокам, несущая способность стены обеспечена на касательные напряжения? На скринах 4-5 показаны значения и направления площадок наибольших и наименьших главных напряжений и указано место в котором условно проверяется раздробление по полосе между наклонными сечениями, от совместного действия растяжения и сжатия. Бетон там несёт Qb=0.3Rb*b*h0 (условие для балок без армирования указанной зоны). Но в моём примере там будет стоять расчётное армирование. Цитата:
А теперь представьте что ваш ж/б двутавр имеет высоту скажем 1.5м а толщина его стенки составила 0.2м. И в этих условиях вы посчитали его оболочками получили касательные напряжения поставили туда арматуру в 2-х направлениях, несущая способность из за этого на сжатие по наклонной полосе выросла? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
Цитата:
обжатия бетона хомутами, в сп 63.. такого нет. Да и прирост небольшой порядка 11% для бетона В25. В пунктах СП63.. на которые я ссылаюсь не участвуют эффекты поперечного обжатия бетона, а предлагается установить продольную арматуру. Опять же описывается эффект двухосного НДС в котором растяжение вызывает снижение прочности бетона на сжатие в наклонной полосе, но продольная арматура должна иметь влияние на этот эффект. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
Цитата:
Но удобство, здравый смысл и методика изложенная в СП.., на учёт этого дела, предполагает симметричное армирование вдоль осей X и Y плоского элемента |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,266
|
Ansair,
в СП 63 между хомутами - отдельная модель - встречные полосы сминают-сжимают друг друга на площадке между хомутами. С вашим сигма ху это не имеет ничего общего наверное. Ну кроме причины. Соответственно должна быть и другая модель для формулы. Если смотреть за вашей формулой, то у вас почти всё сигма ху перекрывается прочностью бетона ху. А излишки точно 99% возьмёт арматура. Если вы правильно скопировали фомрулу из первого поста. Не смотрел снип, лень. То есть получается, что сдвиг обеспечен. Но это для стены, для внецентренного сжатия. Насколько правомерно переносить аналогию не знаю. Думаю, что тонкие балки могут потерять устойчивость по центру у опор аналогично стальным. Как это посчитать не знаю. Может быть через КЗУ системы можно попытаться. Или есть оболочки АЭС. Наверное, на них должно быть руководство от Росатома. Наверное, там есть устойчивость оболочки. Ведь там используют преднапряжение и постнапряжение канатами... Это слишком сложно. Я бы боролся конструктивно. Кроме того. А как же смятие под опорой балки ? Смятие точно не пройдёт. Надо посчитать. Это уже привычный косяк из жилья. Понимаю, что вам не помог. Но у вас редкий вопрос. Наверное, никто не сталкивался. Все стесняются сказать мысли. Чем смог. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 841
|
СП 430
6.2.6 В результате расчета монолитной конструктивной системы должны быть установлены: - значения продольных и поперечных сил, изгибающих моментов и крутящих моментов (в необходимых случаях) — в колоннах; - значения изгибающих моментов, крутящих моментов, поперечных и продольных сил — в плоских плитах перекрытий, покрытия и фундаментов; - значения продольных и сдвигающих сил, изгибающих моментов, крутящих моментов и поперечных сил — в пилонах и стенах. Для стержневых колонн (думаю и балок) думаю сдвиг не учитывается и ограничивается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,790
|
ingt.
В СП эти формулы используются для определения Nху,ult. Nху - сдвигающее усилие, можно представить как две разнонаправленные силы, действующие на гранях плоского выделенного элемента. Они превращают плоский прямоугольник в параллелограмм, одна диагональ которого растянута (вдоль неё образовываются трещины), другая сжата. Идет проверка для сжатой диагонали и для растянутой раздельно. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
В СП 63 такого нет, это откуда? Во фрагменте только использование прочности бетона, про арматуру ничего нет. Так же используется "х - высота сжатой зоны бетона", а в СП 63 вместо этого "рабочая площадь поперечного сечения бетона" без указания что это. Нет самого интересного для этой темы - можно ли суммировать прочность арм. и прочность бетона.
Последний раз редактировалось ingt, 29.01.2024 в 10:17. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
Присоединяюсь к вопросу
Цитата:
От этого всё только становится хуже и усложняется, неправильно считал я до этого. Если принять что в формуле участвует высота сжатой зоны, то касательные напряжения воспринимаемые бетоном очень малы, без арматуры просто не получится ничего... И вообще программа этого в принципе учесть не может, ей неоткуда знать высоту сжатой зоны в оболочечной постановке. Предпринял попытку разузнать у нормотворцев |
|||
![]() |
|
||||
Ну так она нулевая в направлении главных растягивающих. Так что, наверное, как в балках - прибавка от арматуры не более 10 %. Самое интересное как скад считает, если в нормах это не прописано. Короче, СП 63 мудро умалчивает по трудному вопросу.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,790
|
Не помню. Давно это было.
Цитата:
Цитата:
Так я отвечал на ваш вопрос из поста 11. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,266
|
ingt, наверное там на пог. метр ^2 или на любой кусок.
Аб по правилам как для изгиба, а поправляет этот коэф. 0,3.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,790
|
Что, будете игнорировать нормы, или действовать по оговорке, как там записано ..."возможны и другие.....", что похвально.
Что могу предложить, во вложении, трудоемко и не определенно. |
|||
![]() |
|
||||
Ansair, что за у вас балка, в которой критичная эта проверка? Сборняк?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,701
|
СП-шные формулы основаны на приближенной экспериментальной оценке прочности обычных балок заармированных обычной арматурой для случая, когда работа балок моделируется стержнями. Этими формулами невозможно пользоваться, если у кого-то возникнет желание усилить арматурой "наклонную трещину" или вместо балки начнет рассматривать балки-стенки и т.п.
Для оценки прочности балок-стенок следует использовать критерии прочности бетона (с учетом арматуры) для сложного напряженного состояния, а расчет следует вести в нелинейной постановке с использованием пластинчатой модели, когда прочность оценивается для каждого элемента в отдельности. Лира такие вещи должна считать. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,717
|
Цитата:
КАроче, считайте по СНиПу и не парьтесь. НЕЛЬЗЯ! И нечего домысды разводить.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,895
|
Цитата:
А что реально представляет Ваша конструкция, и в каком виде к ней приложена нагрузка? Думаю, считать ее в упругой стадии по МКЭ с пластинчатыми элементами нет никакого смысла. ... Скорее всего, Бахил прав: достаточно посчитать как обычную балку. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 31.01.2024 в 18:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,701
|
Теория изгибаемых стержней работает до момента, пока напряжения от изгиба в вертикальном сечении остаются линейными по высоте (особенно ближе к опорам). Если эпюра становится нелинейной - теория не работает, нужно считать оболочками В НЕЛИНЕЙНОЙ ПОСТАНОВКЕ. Лира должна считать подобные вещи.
Последний раз редактировалось nickname2019, 31.01.2024 в 22:27. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,701
|
Цитата:
Я отвечу на это сейчас: каркасно-стержневые модели сплошных конструкций являются самой бесперспективной теорией для расчета сплошных тел, которую только можно себе вообразить. Теория развивалась исключительно из-за того, что у ее адептов хватало квалификации заменить ростверк фермой, а потом на основании экспериментов найти эмпирические коэффициенты, чтобы подогнать результаты расчета этой фермы под результаты испытаний реального ростверка. У них просто не хватало квалификации посчитать ростверк как сплошное 3д тело в пространственной постановке. Программирование? -Забудьте, адепты теории путаются в кнопках пульта от телевизора! И если с 4-9 сваями реально можно что-то наэкспериментировать (или когда есть одна консоль переменного отношения длины к высоте), то когда свай становится много, количество экспериментов и коэффициентов, необходимых для подгона экспериментов под расчет этой фермы, улетает в бесконечность. Если мы рассматриваем сплошное тело - нет никакого смысла заменять его фермой. Намного эффективнее освоить программный продукт, который может посчитать его как сплошное тело с учетом нелинейности железобетона. Лира наверняка подобные вещи считает. За день-два наверняка можно освоить. Лучше, конечно, освоить Ansys, это сложнее, но усилия хотя бы стоят результата (можно считать тела плотин, реакторы, массивы грунта и т.д.). Теорией стержней считать сплошные тела считать толком ничего не выйдет, к автоматизации она не пригодна. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет наклонных сечений. Это условность для балок, у которых высота много меньше длины. Просто делается пластинчатая модель, у которой проверяется прочность каждого элемента (задается бетон, диаграмма, армирование и делается нелинейный расчет). ----- добавлено через ~10 мин. ----- Тут согласен. Последний раз редактировалось nickname2019, 31.01.2024 в 21:44. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
С момента появления в СП одновременно двух разных методик для расчета одного и того же появились варианты. То, что переименованием конструкции можно поменять ее несущую способность - это, конечно, весело. В зависимости от настроения конструктора или эксперта можно либо выбрать более прочную из двух (потому что теперь так можно), либо наименее прочную (потому что должны быть выполнены все проверки), либо поискать какое-нибудь формальное определение, с какой толщины/высоты/итп конструкция из балки превращается в оболочку. Это же не первый случай неоднозначностей в нормах. Всегда брали как попало, и правили, если эксперт придирался. Так и тут будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,701
|
Цитата:
Последний раз редактировалось nickname2019, 01.02.2024 в 11:50. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,895
|
Цитата:
Как я вижу, у "массового" инженера расчет ЖБК состоит в "размазывании" арматуры, полученной в результате статического расчета в упругой стадии. Цитата:
Метод предельного равновесия (когда рассмативаются участки ограниченные трещинами, например каркасно-стержневой метод для коротких элементов и кинетический - для плит) реально отражает работу ЖБК. И вроде в еврокодах для ЖБК принята еще более утрированная ферменная модель. .... В, определенных случаях - можно. Когда-то испытывал двух-свайный оголовок. Так вот, установка наклонных стержней примерно вдоль сжатой полосы повышало несущую способность. Что интересно, насколько помню, установка тех же стержней поперек сжатой полосы давало аналогичный эффект. .... Судя по скромной информации автора темы, ему нужно рассчитать балку с защемленными концами пролетом 6 м, высотой ~1.5м, с толщиной стенки 200 мм, загруженную полосовой нагрузкой посередине. Можно посчитать ее вручную по СП и заармировать как балку. Наверное нет смысла армировать стенку сетками. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.02.2024 в 13:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,701
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для себя я сделал следующий вывод касательно ростверков: 1. Прочность по наклонной полосе обеспечивается расчетом на продавливание (ксм не нужны). 2. Подбор арматуры по подошве (с учетом трещинообразования) обеспечивается расчетом плиты из оболочек, в которой нагрузки от колонны размазаны по прямоугольнику, габариты которого совпадают с внешними габаритами пирамиды продавливания. Например, для квадратной колонны нагрузка размазывается по квадрату с размером a = A+2·h0, где a - размер стороны квадрата, по которому размазывается нагрузка; A - размер сечения квадратной колонны; h0 - рабочая высота плиты. Последний раз редактировалось nickname2019, 01.02.2024 в 18:18. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли отключить панель перехода между листами и моделью сверху? | Domnika | AutoCAD | 12 | 29.03.2022 06:33 |
Расстояние между окнами меньше 1,2м, при каких условиях можно проектировать в ЖД? | Егор Николаевич Фасадов | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.05.2018 13:56 |
Как можно уменьшить противопожарное расстояние между зданиями I и V степеней огнестойкости? | Neznaikaja | Архитектура | 3 | 09.09.2014 17:45 |
Расчет по полосе между наклонными сечениями в Арбат и вручную | Kross13 | SCAD | 7 | 19.03.2014 16:48 |