Требуется или нет пожарная сигнализация в кабельном канале
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Требуется или нет пожарная сигнализация в кабельном канале

Требуется или нет пожарная сигнализация в кабельном канале

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2024, 21:32 #1
Требуется или нет пожарная сигнализация в кабельном канале
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,369

На сколько мне помнится (подтверждения этому не нашел) согласно ране действующему СП 5.13130.2009 пожарная сигнализация требовалась при объеме кабельных сооружений промышленных и общественных зданий боле 100 м3 (еще специально старались делать кабельные сооружения менее 100 м3). Позже при объеме кабельных сооружений менее 100 м3 требуется пожарная сигнализация, при объеме более 100 м3 - пожаротушение. При этом под кабельными сооружениями понимаются тоннели, каналы, подвалы и т.д., используемые для прокладки электрокабелей.
Согласно новому СП 486.1311500.2020, вступил в действие с 01.03.2021, также при объеме кабельных сооружений менее 100 м3 требуется пожарная сигнализация, при объеме более 100 м3 - пожаротушение. Но при этом под кабельными сооружениями понимается тоннели, проходные шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки кабелей. Т.е. отсутствуют кабельные каналы (закрытое и заглубленное частично или полностью в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр которых возможно производить при снятом перекрытии).
Возникает все таки вопрос - требуется или нет пожарная сигнализация в кабельном канале
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 3323
 
Непрочитано 26.03.2024, 12:07
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,388


Ни разу не встречал. Даже не представляю как организовать.
Да и рпботать не будет. Там пыль, твк что дымовые/световые мимо. А тепловые тогда каждые пару метров ставить. Хрень, короче.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2024, 12:56
#3
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А тепловые тогда каждые пару метров ставить.
есть линейные тепловые пожарные извещатели в виде кабеля. Но нет четкого нормативного обоснования для их применения в данном случае. В ПУЭ кабельные каналы были включены в определение кабельных сооружений, в пожарных нормах - только половина этого определения.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 07:50
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,388


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
есть линейные тепловые пожарные извещатели в виде кабеля.
Да, про них забыл.
Ну если докопается экспертиза, то можно поставить. Кабелей не НГ я уже лет десять не встречал. При КЗ сами затухнут.

Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
В ПУЭ кабельные каналы были включены в определение кабельных сооружений
ПУЭ не является правовым документом. Действует только в части не противоречащей действующей НТД. С кучей оговорок.

Просто сам порядок использования непонятен. Обычно этих каналов в цехах очень много. На каждый канал адрес давать? Или один луч на все каналы? Тогда смысл? Если в кк масло загорится, так это и так видно будет. Причем снаружи цеха.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 11:32
#5
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,153


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
На каждый канал адрес давать? Или один луч на все каналы?
Для извещателей на основе термокабеля есть блоки измерения расстояния до точки срабатывания. Почти адресная система, "адресация" с точностью до нескольких метров.
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2024, 07:04
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,369


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ни разу не встречал. Даже не представляю как организовать.
Да и работать не будет
Вопрос не в том как организовать и будет или нет работать.
Вопрос в том - требуется или нет пожарная сигнализация в кабельном канале.


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
В ПУЭ кабельные каналы были включены в определение кабельных сооружений, в пожарных нормах - только половина этого определения.
Да, но согласно СП 486.1311500.2020 под кабельными сооружениями понимается тоннели, проходные шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки кабелей, кабельные каналы в этом списке отсутствуют
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2024, 11:55
#7
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


с другой стороны, типичное решение в офисах - большие кабель-каналы по периметру помещений, где прокладывают и электрические, и слаботочные сети. Никто в них не ставит отдельную АПС, хотя чем они отличаются от заглубленных в строительные конструкции проходов для кабелей с защитной верхней крышкой?
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2024, 21:35
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,369


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
большие кабель-каналы по периметру помещений
При чем тут кабель-каналы по периметру помещений когда я говорю про

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
кабельные каналы (закрытое и заглубленное частично или полностью в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр которых возможно производить при снятом перекрытии)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2024, 22:38
#9
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
закрытое и заглубленное частично или полностью в грунт
а чему там гореть вокруг?)

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр которых возможно производить при снятом перекрытии
т.е. это горизонтальные кабельные ниши-каналы получаются, имхо... но это не отдельный объем - как тот же двойной пол.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2024, 20:44
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,369


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
а чему там гореть вокруг?
Ну видимо кабелям гореть.

Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
но это не отдельный объем - как тот же двойной пол
Если это не отдельный объем то какой
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2024, 23:33
#11
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Если это не отдельный объем то какой
один объем с помещением получается, как и кабель-каналы по стенам.. сильно глубокими эти ниши быть не могут - так как это существенно "ослабит" плиту перекрытия. Да и обычно ту же гофру в штробе проложат, если нужно сделать скрытую подводку - а стяжку делать не хотят/не могут.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2024, 19:05
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,369


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
сильно глубокими эти ниши быть не могут - так как это существенно "ослабит" плиту перекрытия
Я не про ниши говорю и не про стены, и при чем здесь ослабление плиты перекрытия. Я говорю про кабельные каналы - закрытое и заглубленное частично или полностью в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр которых возможно производить при снятом перекрытии канала.
Но основной вопрос не про конструкцию кабельных каналов, а требуется или нет пожарная сигнализация в кабельном канале
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2024, 19:28
#13
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Но основной вопрос не про конструкцию кабельных каналов, а требуется или нет пожарная сигнализация в кабельном канале
если хотите официальное подтверждение - это вам в МЧС нужно писать. А вы пытаетесь это подтверждение тут получить почему то)
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2024, 19:39
#14
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,369


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
если хотите официальное подтверждение - это вам в МЧС нужно писать
Нет конечно не хочу, хочу знать как решают данный вопрос специалисты по пожарному делу
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2024, 19:50
#15
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


для начала надо найти кабельный канал со съемной крышкой в полу/перекрытии) В гофре в штробе/стяжке видел, а так же накладные напольные кабель-каналы (ну последние, понятно, с точки зрения пожбезопасности ничем от настенных кабельных каналов не отличаются). А вот замоноличенные в перекрытие по уровень крышки каналы...
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2024, 05:41
#16
chp


 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 12


Да сколько угодно примеров.
chp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2024, 08:04
#17
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,369


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
для начала надо найти кабельный канал со съемной крышкой в полу/перекрытии
А зачем его искать, мы по нему ходим, когда заходим в РУ-6 кВ, например
Вложения
Тип файла: pdf РП-6 (1).pdf (209.7 Кб, 30 просмотров)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2024, 09:31
#18
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
При этом под кабельными сооружениями понимаются тоннели, каналы
в ПУЭ (да, да, его типа отменили) русским языком написано тоже каналы, а потом сразу идет расшифровка определений в той же последовательности: кабельный туннель, кабельный канал. В пожарных нормах не стали это подробно расшифровывать (то ли не захотели "раздувать" примечание, то ли просто проигнорировали).
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2024, 17:58
#19
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


В начале 90-х на одном автозаводе сгорел завод двигателей. По слухам загорелось масло в одной подстанции и по подпольным каналам пожар распостранился от одной встроенной подстанции до других. По поводу приложенной фото в №17. ... ознакомьтесь с типовым проектом кирпичной двухтрансформаторной подстанцией и принципиальными решениями подпольного хозяйства в них.
csp вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2024, 17:30
#20
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,153


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
В начале 90-х на одном автозаводе сгорел завод двигателей. По слухам загорелось масло в одной подстанции и по подпольным каналам пожар распостранился от одной встроенной подстанции до других. По поводу приложенной фото в №17. ... ознакомьтесь с типовым проектом кирпичной двухтрансформаторной подстанцией и принципиальными решениями подпольного хозяйства в них.
Offtop: Не хочу злословить, но у ТС, кажется, стоит задача не обеспечить должный уровень пожарной безопасности, а найти обоснование, чтобы "откосить" от работы, которую его начальник или заказчик посчитал излишней.
kp+ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Требуется или нет пожарная сигнализация в кабельном канале



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется раздел пожарная безопасность rmvenergo Поиск исполнителей 0 06.07.2021 15:22
Требуется разработка разделов отопления, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, ОПС. Dmbtri27 Поиск исполнителей 0 27.11.2020 02:43
Требуется разработчик разделов проектной документации "Водоснабжение", "Водоотведение". bogdan Поиск исполнителей 0 27.09.2018 12:31
Требуется ли получание свидетельство СРО Savoichik Обследование зданий и сооружений 2 10.02.2015 14:41
Требуется ли пожаротушение встроенной в жилое здание надземной автостоянки? Eppine Прочее. Архитектура и строительство 6 21.03.2013 16:48