Здравствуйте. Такая ситуация. В пятиэтажном торговом центре, в котором мы арендуем лишь часть цокольного этажа, была проверка пожарной инспекцией. Выявили несоответствие планировки наших помещений на общем плане эвакуации с цокольного этажа. Нам сообщили, что необходимо изготовить отдельный план эвакуации. И вот вопрос. Это вообще правильно? Мы действительно можем изготовить отдельный план эвакуации только с арендуемых нами помещений? Мне кажется это странным. Заранее спасибо за разъяснения)
Просмотров: 868
 
Непрочитано 28.03.2024, 10:21
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от tanya_pb Посмотреть сообщение
Мы действительно можем изготовить отдельный план эвакуации только с арендуемых нами помещений?
Почему нет? Никто не запрещает.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 10:49
#3
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,010


Обязательно ли для арендатора наличие плана эвакуации?
Вопрос:

Арендатор (коммерческая организация) использует для торговой деятельности нежилое помещение площадью 100 кв.м., расположенное в здании торгового цента общей площадью 15 000 кв.м. Обязательно ли для арендатора наличие плана эвакуации в арендуемом помещении?



Ответ:

Руководитель организации должен организовать разработку эвакуационных планов и их размещение на видных местах, если объект относится к одной из следующих категорий:

• нежилое здание или сооружение, где одновременно могут находиться 50 и более человек (п. 5 Правил противопожарного режима);

• объект, где хотя бы на одном этаже есть постоянные рабочие места для 10 и более человек (п. 5 Правил противопожарного режима).

По общим правилам за пожарную безопасность в арендуемом помещении отвечают и арендатор, и арендодатель. К административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности могут привлечь любого из них, поскольку оба являются ответственными за невыполнение или ненадлежащее выполнение этих требований в силу закона.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что наличие плана эвакуации в арендуемом помещении ТЦ для арендатора является обязательным, если в помещении могут одновременно находиться 50 и более человек и (или) в помещении оборудованы рабочие места для 10 и более человек.



Обоснование:



Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

I. Общие положения

5. В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.



"ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст) (ред. от 14.12.2011)

6.2 Требования к планам эвакуации

6.2.1 Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными (общими).

Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом. Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:

- если площадь этажа более 1000 м2;

- при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой;

- при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов;

- при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.

Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к одному зданию, сооружению, транспортному средству или объекту, включают в сводный (общий) план эвакуации для здания, сооружения, транспортного средства или объекта в целом.

Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т.п.).



Ответ подготовлен с использованием материалов СПС «КонсультантПлюс».

Представленная информация носит справочный характер, окончательное решение принимается самостоятельно.
Nike вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Изготовление отдельного плана эвакуации для аренудуемого помещения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется разработка плана организации рельефа и плана земляных масс rmvenergo Поиск исполнителей 0 25.06.2021 15:32
Как создать динамический блок окна для технического плана помещения? semen230197 Динамические блоки 1 24.05.2019 16:50
Какая высота помещения для отопительного газового котла верная? Хрюндель Отопление 4 13.09.2018 06:32
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
условные обозначения для Плана Эвакуации Коля* Прочее. Архитектура и строительство 9 26.09.2007 11:13