По какой причине отслаивается внешняя облицовка стены?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856
|
||
Просмотров: 3524
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,472
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Разность температур по толщине кладки зимой не может быть причиной?
|
||||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,299
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,312
|
Весь облицовочный слой сделали из другого кирпича и без перевчзки или гибких связей поставили на фундамент снизу до верху.
Фундамент скололся или осел или крен. Нельзя ставить больше 2 этажей облицовочного слоя на опору. С гибкими связями или арматурой, может три. Норм не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,655
|
Цитата:
Не зря советские типовые серии для кладки с облицовочным слоем были максимум для 5-и этажей. |
|||
![]() |
|
||||
Усадка от нагрузки зависит? Хотя и без нагрузки с ростом этажности влияние усадки растет.
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,312
|
ingt, усадка дело такое.
По бетону есть советское руководство. По нему ни шиша не посчитать. Есть что-то из европы, то ли еврокод, то ли что. По нему тоже скорее всего не посчитать. В смысле там нужны исходные данные. Как эта усадка действует - на форуме не знает ни один человек. Посчитать пальцем в небо могут 5-10 человек. Хотя так, это, наверное, несложно. Теперь к кирпичу. Он сложнее. Анизотропный и тд и тп. Норм я даже и не видел никогда. Хотя Усадка, конечно, должна быть. Ты же перепутал термины. У кирпичных стен не усадка, а сжатие под весом. Да, разные жёсткости. И вот это сжатие неравномерное для разных кирпичей. Поэтому из разных стены делать нельзя. Можно, если это разные слои, разные опирания, разная работа и функция. Но если нагрузить две рядом стоящие разные стены, то одна сломает другую. Только из-за разной жёсткости. Тут такое тоже могло быть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 487
|
В этом причина. У нас в городе таких домов тоже навалом. Отслаивается облицовка срезает тычки, особенно концы пилонов, если нет армирования.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,472
|
если идти в этом направлении, то более вероятная причина - малая нагрузка на лицевом слое (собственный вес), а не разница в жесткости силикатного и керамического. Кстати сколько эта разница? Жесткость ведь зависит от марки кирпича, а значит разницы может и не быть вовсе.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,312
|
Потом окажется, что нижний кирпичик был саманный.
![]() Расследование ведёт колобок. ![]() Ещё влага могла накапливаться. Точка росы и промерзать в лёд. Надо и так посчитать на калькуляторе. Ещё фундаменты с разными осадками. Тупо хулиганы раствор расковыряли. ![]() Это тебе не сталь с запасом 5%, тут гадалка нужна. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
Цитата:
Примерно то же самое. Всё равно нужно то или иное армирование облицовочного слоя. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,299
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,312
|
ingt, скрыты помыслы твои. Что тебе надобно ?
Посадить кого, дом свой починить, расстояние опасной зоны посчитать, осадки в новом кирпичном доме выровнять, новую кирпичную стену делаешь, или стремишься отроков от беды уберечь ? От того и на каждый твой вопрос - будет свой совершенно другой ответ. Но тайного инженера неведом путь. Живи в мире, таи свои стены. Мы же узнаем обо всём из новостей... Или нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,910
|
Облицовочный кирпич - бытовое название, мне как-то режет слух. Технический термин - лицевой.
Раньше обычно наружные стены выполняли из керамического кирпича с лицевым слоем из силикатного кирпича (как правило - рядового). Причем часто применяли одинарный керамический и утолщенный силикатный. Если стандартная толщина не проходила по теплотехнике, то делали утолщенный шов (до 50мм) у лицевого слоя. Например при -35С делали стены толщиной 680 мм. Утолщенный шов заполняли кладочным раствором основной кладки. ... Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП И-22-81) П.7.40. При необходимости повышения термического сопротивления кирпичных стен сплошной кладки с многорядной перевязкой допускается выполнение кладки с уширенным швом шириной не более 50 мм (черт. 2 8 ). Уширенный шов заполняется теплоизоляционным материалом. .. Отслоению лицевого слоя могло способствовать 1. Применение разного кирпича для основной кладки и лицевого слоя. 2. Уширенный шов, заполненный теплоизоляционным материалом. 3. Отсутсвие армирования. 4. Если лицевой слой имеет меньшее сопротивление паропроницаемости чем основная кладка, то на его границе может собираться (и соответсвенно замерзать) влага. ... Неплохо было бы вскрыть лицевой слой и изучить состояние кладки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,209
|
в Новосибе полно кирпичных домов позднего СССР и 90-х. с лицевой кладкой. где силикатный, где силикатный квадратиками на два-три ряда, где кермический лицевой
все стоят, наверно у некоторых уже по 40 лет. ничего не обрушается ----- добавлено через ~2 мин. ----- по этажности. 5 и 12 этажей обычно |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Какой толщины брать воздушную прослойку при теплотехническом расчёте наружной стены | rolexstf | Архитектура | 17 | 26.08.2019 12:08 |
Какой пирог наружной стены будет при облицовки плиткой из ракушечника по утеплителю? | Neka | Архитектура | 2 | 13.05.2013 17:27 |
По какой причине получилась такая поверхность бетона и каковы последствия | уиэп | Технология и организация строительства | 8 | 20.05.2011 09:23 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |