Сейсмический район 8 б., нужен ли кабель с бронёй из круглых проволок?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Сейсмический район 8 б., нужен ли кабель с бронёй из круглых проволок?

Сейсмический район 8 б., нужен ли кабель с бронёй из круглых проволок?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2024, 12:26 #1
Сейсмический район 8 б., нужен ли кабель с бронёй из круглых проволок?
babay
 
инженер-электрик
 
г-г Севастополь
Регистрация: 02.09.2007
Сообщений: 173

Есть в ПУЭ-6 такой пункт 2.3.45:
Цитата:
Для прокладки в почвах, подверженных смещению, должны применяться кабели с проволочной броней или приниматься меры по устранению усилий, действующих на кабель при смещении почвы (укрепление грунта шпунтовыми или свайными рядами и т.п.)
Для кабеля 6 кВ уже приходили замечания по замене марки кабеля с ленточной брони на "круглую". Теперь вот сижу в раздумьях- обычные 0.4 кВ кабели в земле тоже надо усиленные или не обязательно. Как я должен определить в соответствии с сейсмикой региона- будет грунт смещаться так, чтобы кабель разорвать, или не будет?
Кто-нибудь уже сталкивался с таким вопросом? Подскажите.
Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
Ибо сказано в Писании "Стих 2.3.83: ... а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака."

Последний раз редактировалось babay, 22.05.2024 в 12:31.
Просмотров: 3206
 
Непрочитано 23.05.2024, 09:10
1 | #2
Dinoxromniy


 
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 398


Цитата:
Сообщение от babay Посмотреть сообщение
Как я должен определить в соответствии с сейсмикой региона- будет грунт смещаться так, чтобы кабель разорвать, или не будет?
Ну насколько я вижу норму - определять величину усилия на кабеле не требуется: если смещение грунта возможно - нужно принимать меры, маловероятно - не нужно.
Как нормативно определить возможность смещения грунта, я бы задал в соответствующем профильном разделе : Основания и фундаменты, только с акцентом не на кабель, а на возможность смещения грунта и нормативного отображения этой характеристики.

Беглый поиск показывает, что кроме района по сейсмике есть характеристика самого грунта, которая формализует склонность этого самого грунта к смещению.
Дальше указываете в проекте эту величину, что и является основанием для применения такого исполнения. Много / мало нормы не рассматривают, только да или нет.

Пока другого в норме не написано, алгоритм: "есть возможность к смещению → ставим проволочную броню".

Offtop: Насколько мне известно, хотя в СПб район не сейсмический, но из-за смещения грунтов на Ириновском проспекте относительно глубоко закопан бетонный пенал, который исполняет функцию пескопровода, т.к. песку нужно смещаться на считаное количество см в год. Так это или нет - сам свидетелем не был, знаю со слов балшого начальника, который типо сам в этом участвовал. С другой стороны - смонтированные ТП рядом с берегом Невы у нас и в землю уходили и пучило их наверх, так то поднимали краном, котлованили и засыпали щебнем, так что почему бы и нет.
Dinoxromniy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2024, 17:14
#3
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 173


Dinoxromniy, спасибо!
babay вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2024, 01:33
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026


В качестве мероприятия можно кабель, (пускай бронированный, да все равно какой), засунуть в трубу ПЭ (полиэтиленовую). Футляр. Она не дорогая. Труба и воспримет такие нагрузки. Положить в не в натяг, а не большой змейкой в плане. Мы так делаем на инженерных сооружениях - различные насосные станции, очистные сооружения и т.п. Там просто территория застройки как после бомбежки - все перепахано техникой. И естественно после благоустройства есть подвижки и горизонтальные и вертикальные.
У меня недавно был проект/чертеж - кабель бронированный в траншее с защитой кирпичом. Ну вообще какой век на дворе? Сейчас таблички для таких вещей делают. Две 14-ти метровые фуры кирпича по грязищи растащить? Вот такие проектные инновации средневековья попадаются))). Проект отправил в печку/мангал, кабель засунул в трубу ПЭ и положили змейкой. Исполнительная по трассе, охранная зона. И все дела.
Другие случаи, можно приравнять к сейсмике. Чисто производственный процесс - суровые будни стр-ва. Проложили силовые питающие кабеля к предприятию от подстанции. Сколько там вольт?, до полно, сечение с руку))). Мне все равно. Под временными дорогами потом уже они стали постоянными в футлярах из стальных труб. А в зоне спиленных на склоне деревьев (сечение стволов не охватишь руками) просто так с табличкой и сигнальной лентой. Пни от деревьев съехали в бывшую траншею. Корчевать было сложно. Ну и один кабель приказал долго жить))), хоть и в броне. Футляр уже не актуально. Вскрывать дорого. До ремонтного муфтчения кабеля массив закрепили задавленным под рукой металлолом - обрезками швеллера и двутавра.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 24.05.2024 в 01:58.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2024, 08:47
#5
Dinoxromniy


 
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 398


Podpolie, любопытно. Подскажите, решение с трубой устраивает надзорные органы (т. е. оно проверялось и было согласовано)? В норме то про другое написано строго говоря - или броня или шпунт, про трубу вроде как не упомянуто.
Dinoxromniy вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2024, 11:14
#6
IAK


 
Регистрация: 24.10.2023
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
кабель засунул в трубу ПЭ и положили змейкой
При этом, конечно, не забыли проверить, а не превысит ли расчетный ток нагрузки максимально допустимого тока кабеля при его прокладке в трубах).
IAK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2024, 15:33
#7
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 173



Здравствуйте, уважаемые товарищи! Подскажите, в чём тут дело. Вот на схеме три стояка питают свои щитки шлейфом снизу, а ещё 3 почему-то шлейфом сверху. Кто подскажет, в чём физический смысл такой схемы? Я лично кроме перерасхода кабеля больше причин не могу измыслить
babay вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2024, 15:54
#8
Dinoxromniy


 
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 398


Допустим доступа ко второму стояку нет до самого верхнего этажа - питающий кабель подняли до верхнего этажа, прошли в горизонтали в сторону, опустились. А по первому этажу в сторону не пройти из-за существующего ремонта, функционирования рабочих процессов, либо категорийности помещений например, или вообще это чужие помещения с отдельным арендатором/владельцем, которому чужие кабели даром не сплющились.
Dinoxromniy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2024, 17:23
#9
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 173


Dinoxromniy, да вроде на планах ничего подобного не вырисовывается. Это кап.ремонт больницы, и подъем этих 3 кабелей показан в тех же местах, где и щитки
babay вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2024, 17:40
#10
Dinoxromniy


 
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 398


Ну остается сомнительный аргумент, что надежность э/с верхнего этажа несколько выше, чем нижнего. Шлейф тут тогда не к месту, но с точки зрения условного главного энергетика это могло казаться логичным, а монтажникам все равно. Вопрос что там в реальности вообще.
Dinoxromniy вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2024, 20:42
#11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от babay Посмотреть сообщение
Вот на схеме три стояка питают свои щитки шлейфом снизу, а ещё 3 почему-то шлейфом сверху
А какое отношение это имеет к сейсмическому району 8 б и к кабелю с бронёй из круглых проволок?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Сейсмический район 8 б., нужен ли кабель с бронёй из круглых проволок?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геотехнический мониторинг. В каких случаях не нужен геотехнический мониторинг? Как доказать что не нужен геотехнический мониторинг? rafikova.liza Обследование зданий и сооружений 14 27.12.2023 14:13
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания Tyhig Электроснабжение 8 30.07.2010 08:30
Ветровой район Ставрополя MMV Прочее. Архитектура и строительство 7 28.07.2010 22:41
Снеговая нагрузка в Всеволоском районе. 3 или 4 снеговой район. Как быть. Ram Конструкции зданий и сооружений 17 01.12.2009 11:38