Непрочитано 16.07.2024, 08:36 #1
Подрядчик требует положить п/э пленку под стяжку по уклонообразующему керамзиту. Обосновано?
Дачник
 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 64

Кровля плоская грубо 20х45м. Пирог по проекту снизу-вверх: пароизоляция, ХПС 200мм, керамзит - разуклонка от 30мм до 350мм, армированная стяжка ЦПС 40мм, рубероид (или что-то там такое битумное, я не строитель).
Аргументы подрядчика:
1. На улице жара - уйдет молочко в керамзит, стяжка потрескается.
2. Как ее поливать - вода уйдет в керамзит (по-моему бред).
3. Рабочие будут ходить по керамзиту - разобьет разуклонку (чем здесь поможет пленка - не ясно).
4. Пленка гарантирует защитный слой для арматурной сетки (а по-моему наоборот).
Я категорически против пленка, подрядчик горячий южный парень, настаивает. Но тут вмешался проектировщик, который тоже сомневается в необходимости пленки, и предложил, по его мнению, компромиссное решение: поменять ХПС и керамзит, т.е. пирог: пароизоляция, керамзит-разуклонка, ХПС, стяжка. Подрядчик двумя руками за. А как по мне, так странное решение.
Скажите пожалуйста свое мнение по двум вариантам (1 - пленка под стяжку, 2 - керамзит под утеплитель).
Просмотров: 2348
 
Непрочитано 16.07.2024, 09:00
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,220


Хпс это что? Утеплитель?
Очевидно пленка неудобно, хотя у каждого свой опыт....
Под плёнкой сыпучий материал, и разровнять под ней, после того, как даже просто наступил - сложнее, и будет гравий вылезать между слоями, да и практического смысла немного.
Что-то плитное после керамзита - удобно.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2024, 09:37
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818


Странное решение, это то, что умный подрядчик согласился поменять местами керамзит и XPS.
Надеется, что 40 мм стяжки не сломаются под сапогами 100 кг рабочего в местах, где плитки XPS будут стыковаться с перепадом 10-20 мм, а снизу керамзит окажется не уплотнён.
Забыл про пять лет гарантии. Но жизнь его всему доучит. Будет академиком. Когда переделает кровлю пару раз.
Идёт на поводу у глупого проектировщика и заказчика.


Согласовать подрядчику перерасход ц.п.с. в стяжке.
Стяжку из ц.п.с. М100...150 утолщить с 40 мм до 60 мм (минимальных согласно требованиям завода-изготовителя цемента на мешках) и армировать арматурой 5...6 мм А400С...В500С с шагом 100 мм.
Добавить плёнку между керамзитом и стяжкой.
Керамзит перед устройством стяжки пролить цементным молочком, отдельной расценкой, до состояния верхнего слоя (50...100 мм) как у керамзитобетона и плотности 700 кг/м3. Из плотности керамзита 500 кг/м3 (вероятно) высчитать количество цементного молочка 0,1*(700-500)= м3, (цементное молочко - две части воды и одна часть цемента). Пересчитать расчёт несущих конструкций от увеличения веса кровли.
Добавить аэраторы по верху разуклонки (до ж.б. перекрытия).
Добавить специальные детали гидроизоляции водоприёмных воронок.
Добавить кабель обогрева водоприёмных воронок.
Добавить оснащение для альпинистов - петли, анкерные точки для страховочных систем.
Добавить бетонные лотки по г.и. под характерные места капания сверху на кровлю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 16.07.2024 в 09:45.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2024, 09:40
1 | #4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611


Для кровли не знаю. Для полов делают с песком. Чуть присыпают им керамзит. Разравнивают, не сильно уплотняют, поливают умеренно водой (почти сбрызгивают) и стяжка; молоко никуда не проваливается.
Я делал и с пленкой - правда полы. Но защитный слой она не гарантирует это абсурд.
А что бы ничего не разбили ногами. Можно сделать временные настилы и досок. Мне понравился опыт иностранных рабочих))). Они из досок делали не большие коротенькие лыжи, керамзитоступы))). Привязывали к ногам и так пошли-пошли... Но пленка, если честно всегда мешает.
Tyhig
Все пошла критика. Прощай отремонтированная кровля. Все зарубил насялЬник))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2024, 09:49
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,220


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А что бы ничего не разбили ногами. Можно сделать временные настилы и досок.
можно, а можно и в бетономешалке чуть влажный керамзитовый гравий припудрить ПЦ, типа как беспесчаный бетон.
Да, песок это вариант, на верхних условно 5 сантиметрах, но это надо согласовывать с проектировщиками
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2024, 09:58
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Да, песок это вариант
Стройнадзору надо только контролировать. Наверху сидеть. Технологию отработать на первых захватках. Оперативка подстроится - дальше сами. Иначе по наделают дел.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2024, 10:31
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,342


Цитата:
Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
Подрядчик требует
С кого "требует"? Заказчика, проектировщика, субчика?

Цитата:
Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста свое мнение по двум вариантам (1 - пленка под стяжку, 2 - керамзит под утеплитель).
Оба варианта - бред.
__________________
Не бойтесь прогресса искусственного интеллекта - бойтесь регресса естественного.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2024, 10:56
#8
Дачник


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 64


Цитата:
С кого "требует"? Заказчика, проектировщика, субчика?
Неправильно сформулировал. "Доказывает с пеной у рта", так вернее. Доказывает мне (Заказчику) и проектировщику. Других здесь нет.
Цитата:
Оба варианта - бред.
У меня подобное ощущение, но я не строитель. Как заказчик, я могу сказать подрядчику - делай по проекту. Но ведь он ссылается на 20летний опыт, и у меня возникают сомнения, я ведь не профессионал. Сунулся в СП 17, и единственно что нашел - если разуклонка из насыпных материалов, то должна быть армированная стяжка от 40мм. В проекте (капремонт кровли) так и заложено. Выходит, СП 17 про утекание молочка и растоптание разуклонки ничего не знает? Может есть другие нормативные документы, которые освещают этот вопрос?
Я задал вопрос в форум - и сразу получил варианты решений, только проблема все-таки существует или нет?
1. Молочко. Когда-то давно на этом же форуме читал, что утекание цементного молочка - это строительная легенда, которую все знают, но никто не видел. Научных подтверждений ослаблению прочности стяжки нет. Так все-таки, "я существую (цементное молочко), и следовательно я утекаю". Так?
2. Разобьют разуклонку. Ну потопчут немного, где натопчут - подольют стяжки. С досочками и лыжиками - предложу подрядчику.
Вот такие мысли по итогам обсуждения, может сумбур.
Дачник вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2024, 11:24
| 1 #9
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
утекание цементного молочка - это строительная легенда
Ни какая это не легенда. Вы ведь сами в соседней теме писали про демонтаж кровли, где керамзит на 1,5-2,0 см пропитан стяжкой.
Подрядчика понять можно. Он получит смету, где будет 40 мм стяжки, а по факту при заливке у него будет перерасход. Вот и хочет он минимизировать свои расходы. От пленки точно хуже не будет и стоит она копейки по сравнению с раствором. Не заложите пленку, потом снова с подрядчиком по объемам бодаться начнете.
И еще один важный момент:
Ваша кровля (первоначальный пирог) соответствует ТН-КРОВЛЯ Стандарт компании Технониколь, для которой провидены испытания на соответствие классу пожарной опасности (К0). Если поменять местами утеплитель и керамзит, то для такого состава испытаний нет и какому классу она будет соответствовать и как этот класс доказать большой вопрос. Пожарные при приемке могут просто завернуть такую конструкцию.

PS: По стяжке праймер еще нужен перед приклейкой гидроизоляционного ковра, если хотите чтобы служила гидроизоляция долго.

Последний раз редактировалось Alkor527, 16.07.2024 в 11:49.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2024, 12:03
1 | 1 #10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,342


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ни какая это не легенда.
Точно! Я тебе больше скажу: даже кирпичи усыхают до 50% во время строительства.
А лучше сделать как Тайх?й посоветовал.
__________________
Не бойтесь прогресса искусственного интеллекта - бойтесь регресса естественного.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2024, 12:31
#11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Точно! Я тебе больше скажу: даже кирпичи усыхают до 50% во время строительства.
И к чему этот сарказм? При заливке стяжки прямо по керамзиту, без разделительного слоя, ее расход будет явно больше заложенного в проекте. И чем больше площадь кровли, тем заметнее будет перерасход. Или считаете что это не так?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2024, 14:33
#12
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
Кровля плоская грубо 20х45м.
900 м2. Ну сделайте 10-15 м2 по пленке, посмотрите, походите ногами по получившемуся результату, что копья ломать-то?
VitaKo вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2024, 14:36
#13
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,570


Керамзит довольно тяжело ровно выровнять по уклону... Если только маяки не городить. Я бы предложил сделать по керамзиту черновую выравнивающую стяжку из тощего бетона, а уже по ней нормальную армированную, с разбивкой на квадраты. Потому что при толщине стяжки в 4 см точно расположить армирующую сетку будет тяжело, а по черновой стяжке - намного проще.
А, ну помимо того, что керамзит высушит стяжку, при подаче бетона его может просто разметать. По пленке бетон проще разливать. Только надо ещё аэраторы не забыть, чтобы они проходили сквозь пленку.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2024, 16:46
#14
Дачник


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 64


Цитата:
Керамзит довольно тяжело ровно выровнять по уклону... Если только маяки не городить.
Планируются как раз маяки из лески, со слов подрядчика.
Хорошо, очевидно существует такая сложность со стяжкой из керамзита. Предположим, как заказчик я соглашаюсь на какой-то вариант, например, из предложенного мне больше всего нравиться пролить керамзит тощим бетоном (сколько его надо, 2-3 см по объему?), хотя это удлиняет сроки. Но ведь проект прошел госэкспертизу, и проектное решении 100% соответствует и СП17, и Технониколю, а что пленка, что подбетонка - это дополнительная "отсябятина", только потому что нам так захотелось (подрядчик, заказчик, проектировщик). А мы бюджетники, и деньги бюджетные. Меня (заказчика) какая-нибудь проверка потом не возьмет за жабры - на каком основании я согласовал допработы (даже с согласия проектировщика), если в первоначальном проекте и так было все ОК?
И еще вопрос. Я сейчас только понял, что мне еще и толщину новой стяжки придется мерять! А как? Макать рулетку в свежий раствор?? Опять же часть раствора уйдет в керамзит. Значит подрядчик должен залить больше раствора, но как мы ему оплатим этот перерасход, смета считается тупо от 40мм. Конечно, если применить вариант с выдалбливанием и взвешиванием стяжки, это должно дать правильный результат... Но меня же может проверить комиссия, которой теперь уже я буду объяснять, почему рулетка показывает меньшую толщину, хотя залиты честные 40мм. Это весьма маловероятный вариант, конечно... Но это первый мой капремонт, поэтому куча вопросов.
Дачник вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2024, 17:07
#15
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,570


Если объект бюджетный, то чем меньше отклонений от сметы - тем лучше. Проектировщика, который согласился поменять ЭППС и керамзит местами... Ну пусть задумается над этим с точки зрения пожарной безопасности...
О. Керамзит просеиваете. Самый мелкий, 2-5мм - используете как верхний выравнивающий слой. Не нужны ни плёнки, ни много стяжки не провалится, а мелкий ещё меньше будет влагу впитывать, потому как самый плотный и с толстой "кожурой".
По поводу пленки запросите инфу в Технониколе, раз они пирог разрабатывали, то спросите. Пленка так-то копейки стоит, но почему-то в состав пирога они её не заложили...
Ещё в проекте проверьте, рассечена ли армированная стяжка на квадраты 6х6м. Основной геморрой с плоскими кровлями бывает потом как раз из-за стяжки.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2024, 17:30
#16
Дачник


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 64


Цитата:
Пленка так-то копейки стоит
Отнюдь. Подрядчик дал предварительную смету, там пленка 0,2... 0,5мм под 90 тыс. вышла. Пока с пленкой не ясно, я не стал выяснять почему такая толстая.
Цитата:
Ещё в проекте проверьте, рассечена ли армированная стяжка на квадраты 6х6м
Нет там никакого рассечения. А что это, термозазор? А в каком СНИПе смотреть?
Дачник вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2024, 17:38
#17
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,570


Offtop: 0,5мм - это уже геомембраны какие-то...
6х6 - я не стал изобретать велосипед, когда делал кровли из Технониколя, и брал их узлы и техрешения. В которых прописано рассечение стяжки 6х6м.
Цитата:
Устройство основания под водоизоляционный ковер

4.5.2. Во вновь устраиваемых цементно-песчаных стяжках выполняют температурно-усадочные швы шириной около 5 мм, разделяющие
стяжку на участки не более чем 6х6 м, стяжки из асфальтобетона делят на карты 4х4 м. Швы должны совпадать с швами несущих плит и располагаться над швами в монолитной теплоизоляции.
UPD. СП 17 "Кровли", пункт 5.1.9.

Последний раз редактировалось Komplanar, 16.07.2024 в 17:44.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2024, 17:44
#18
Дачник


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 64


Цитата:
По поводу пленки запросите инфу в Технониколе... почему-то в состав пирога они её не заложили
Я безуспешно пытаюсь узнать в этой теме, а она хоть в каком-нибудь завалящем документе предусмотрена? Прежде чем узнавать в ТН))
Дачник вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2024, 17:46
#19
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,570


О, попалось на глаза в том же СП 17:
Цитата:
5.1.11 Между цементно-песчаной или бетонной стяжкой и теплоизоляцией должен быть предусмотрен разделительный слой, исключающий увлажнение утеплителя при выполнении стяжки.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2024, 18:44
#20
Дачник


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 64


А-а, я ведь этот пункт видел, но пропустил мимо ушей типа "да какое увлажнение может быть у XPS". То есть мы можем сделать замечание проектировщику, мол не выполнен этот пункт, просим исправить. И тогда подрядчик успокоится! Спасибо!
Хорошо, а пленки какой толщины будет достаточно? 0,15мм или меньше можно?
Дачник вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2024, 22:15
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,232


Цитата:
Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
можем сделать замечание проектировщику
Сделать можете. Только будете посланы в ответ. Каким образом этот пункт относится к Вашему пирогу?
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Керамзит просеиваете.
)) Серьезно?
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
При заливке стяжки прямо по керамзиту, без разделительного слоя, ее расход будет явно больше
Повышенный расход стяжки при рыхлом основании и «утекание цементного молочка» (легенда) - это ж не одно и то же ) Под «утеканием» обычно имеют в виду процесс телепортации цемента из раствора или бетона внутрь основания, при котором вместо стяжки остается песок
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2024, 00:11
#22
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611


Автор. Если полиэтилен толщиной 200мкр вызывает сомнения (он скользкий при хорошем уклоне), постелите спанбонд. Это так у Дачников называется. Не обижайтесь. От великого до смешного или простого один шаг. Клубнику там укрыть, грядки что бы кабачки и прочие культуры открытого грунта проросли без сорняков. Порвать сложно. На нашем языке это типа геотекстиль. Воду пропускает, а вот цеммолоко и т.п. нет. Но можно подобрать по плотности вообще будет пропускать слезы технадзора))). Я им жесткие дренажные трубы оборачиваю. Отличная вещь. Но настилы, доски для перемещений при укладке раствора стяжки нужны. Потопчут. Правда это проблемы подрядчика, а Вам только на это указывать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 17.07.2024 в 00:21.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2024, 05:31
#23
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,283


Цитата:
Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста свое мнение по двум вариантам (1 - пленка под стяжку, 2 - керамзит под утеплитель).
Сама по себе конструкция кровли банальная, со времен СССР (только вместо XPS минплита была).
На мой взгляд правильнее первый вариант.
По первому варианту: можно сделать конструкцию с пленкой и без нее, но без пленки будьте готовы, как правильно указали выше, к перерасходу стяжки.
По второму варианту: а как вы плиты пенополистирола к керамзиту будете крепить?
А не рассматривали вариант с утеплением из базальтовыми плитами с отформованным уклоном?
arch вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2024, 07:20
#24
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,901


Цитата:
Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
Когда-то давно на этом же форуме читал, что утекание цементного молочка - это строительная легенда, которую все знают, но никто не видел.
Не уйдет)). Пленка необязательна, но керамзит перед стяжкой пролить этим самым молочком не помешает. Пусть не до полного насыщения, но керамзит не должен "играть" под стяжкой, иначе она потрескается. Пленка как раз будет способствовать этому.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2024, 15:48
#25
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,016


Цитата:
Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
"да какое увлажнение может быть у XPS"
согласен

надо сборную стяжку делать, сейчас ни кто по керамзиту ц.п. стяжку ни кто не делает.
2 слоя цементно-стружечной плиты или хризотил-цементной (плоский шифер) - 20...24мм. укладывать в разбежку

----- добавлено через 49 сек. -----
я и не уверен, что пароизоляция нужна - из утепления ЭППС - нафига пароизоляция?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
А не рассматривали вариант с утеплением из базальтовыми плитами с отформованным уклоном?
бывает и ЭППС с уклоном

----- добавлено через 45 сек. -----
и я что-то повспоминал - и 15 лет назад по керамзиту делали сборную стяжку

Последний раз редактировалось Stierlitz, 17.07.2024 в 15:57.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 05:14
#26
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,283


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
надо сборную стяжку делать, сейчас ни кто по керамзиту ц.п. стяжку ни кто не делает.
В Технониколе есть такое стандартное решение.
Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
бывает и ЭППС с уклоном
Вопрос цены.
arch вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 06:02
#27
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 293


Вот еще мысль. Не станет ли пленка своеобразным дополнительным слоем пароизоляции и не приведет ли в дальнейшем к увеличению влажности пирога кровли. Вместо пленки можете положить геотекстиль. Но уже выше писали - сейчас "правит бал" сборная стяжка по керамзиту. Да и керамзит то бывает разной фракции: бывает 0...5 мм, а бывает и 5...20 мм. У вас какой?
Владимир из Магнитки вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подрядчик требует положить п/э пленку под стяжку по уклонообразующему керамзиту. Обосновано?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выдержит ли плита перекрытия стяжку viner Железобетонные конструкции 2 09.10.2020 15:06
Можно ли делать полусухую стяжку на поврежденных пустотных плитах перекрытия? PustotnayaPlita Конструкции зданий и сооружений 8 24.01.2020 13:11
Можно ли делать стяжку в панельном доме серии 1-464Д Зайчишка Конструкции зданий и сооружений 0 14.08.2019 20:39
Подскажите, как в AutoCAD Architecture 2015 сделать стяжку с уклоном? k0leso Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 13.05.2015 22:42
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06