| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Ищу проект техническое перевооружение ЛСК элеватора рабочей башни (ТХ)
Москва
Регистрация: 21.08.2023
Сообщений: 87
|
||
Просмотров: 1041
|
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Так не нужно ТХ на проемы для ЛСК, всё же будет только в АР (устройство проёмов и остекление). Нет там никакой технологии.
Но лучше в старых зданиях не делать новые проемы в стенах, может быть опасно для здания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2023
Москва
Сообщений: 87
|
Видите тут какое дело. Заказчик решил переводить элеватор из категории Б в категорию В. Для этого нужно увеличить ЛСК. Это получается только на некоторых этажах. А почему спрашиваю ТХ, потому что мне дали задание сделать ТХ, хотя я с Вами соглашусь, что это все-таки к АР относится. А почему опасно? Элеватор советских времен, кстати.
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Для категории В не нужны ЛСК (не взрывопожароопасная категория, а просто пожароопасная, они нужны только для категорий А и Б (а вот они взрывопожароопасные). Смотрите ФНП по растительному сырью и Техрегламент о пожарной безопасности (статья 27).
И как это можно перевести из кат. Б в кат. В рабочую башню элеватора? От зерна всегда будет взрывоопасная пыль, а это кат. Б и никак иначе. Интересно как вы будете это в территориальном управлении Ростехнадзора узаканивать. Элеваторы ведь поднадзорные объекты. Кат. А на элеваторах нет, так как пыль это кат. Б. Вот потому и опасно пробивать в стенах новые проемы, потому что элеватор советский, скорее всего 50-60х годов. Зданию уже более 50 лет, как правило стены уже и так от старости разрушаются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 8
|
Цитата:
А по части ТХ вероятно нужно сделать расчет, подтверждающий, что давления взрыва недостаточно для категорирования по Б |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2023
Москва
Сообщений: 87
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Я вам объясняю ещё раз - согласно ФНП по растительному сырью элеватор относится к категории Б, и никак иначе.
А то что Заказчик хочет категорию В, и увеличивает ЛСК, это всего лишь его хотелки,которые незаконны. Для Ростехнадзора элеватор, это всегда категория Б, и никак иначе. И ваши переделки из кат. Б в кат. В никто не согласует. Вы позвоните в терр.управление РТН, и они вам всё доходчиво объяснят. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
JavaScript. nanoCAD 5. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES | Нубий-IV | Готовые программы | 15 | 15.10.2020 17:47 |
Требуется проект на усиление фундаментов башни 50м | truth seeker | Поиск исполнителей | 0 | 06.02.2018 12:56 |
Ищу чертежи башни проект 3886КМ | S_Misha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.05.2013 13:56 |
Ищу проект элеватора | Lexa85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.12.2009 15:45 |
Типовой проект Башни Волох(а) | eslen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.05.2008 14:43 |