Ищу проект техническое перевооружение ЛСК элеватора рабочей башни (ТХ)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу проект техническое перевооружение ЛСК элеватора рабочей башни (ТХ)

Ищу проект техническое перевооружение ЛСК элеватора рабочей башни (ТХ)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2024, 10:54 #1
Ищу проект техническое перевооружение ЛСК элеватора рабочей башни (ТХ)
tiara
 
Москва
Регистрация: 21.08.2023
Сообщений: 87

Здравствуйте, поделитесь пожалуйста если есть такой проект на тему увеличения оконных проемов в рабочей башне элеватора, причем именно раздел ТХ. Я встречала раздел АР, а вот ТХ не знаю, как подступиться. Заранее огромное спасибо кто поделится.
Просмотров: 1041
 
Непрочитано 23.09.2024, 11:19
#2
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Так не нужно ТХ на проемы для ЛСК, всё же будет только в АР (устройство проёмов и остекление). Нет там никакой технологии.
Но лучше в старых зданиях не делать новые проемы в стенах, может быть опасно для здания.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2024, 11:37
#3
tiara


 
Регистрация: 21.08.2023
Москва
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Так не нужно ТХ на проемы для ЛСК, всё же будет только в АР (устройство проёмов и остекление). Нет там никакой технологии.
Но лучше в старых зданиях не делать новые проемы в стенах, может быть опасно для здания.
Видите тут какое дело. Заказчик решил переводить элеватор из категории Б в категорию В. Для этого нужно увеличить ЛСК. Это получается только на некоторых этажах. А почему спрашиваю ТХ, потому что мне дали задание сделать ТХ, хотя я с Вами соглашусь, что это все-таки к АР относится. А почему опасно? Элеватор советских времен, кстати.
tiara вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2024, 12:51
#4
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Для категории В не нужны ЛСК (не взрывопожароопасная категория, а просто пожароопасная, они нужны только для категорий А и Б (а вот они взрывопожароопасные). Смотрите ФНП по растительному сырью и Техрегламент о пожарной безопасности (статья 27).
И как это можно перевести из кат. Б в кат. В рабочую башню элеватора? От зерна всегда будет взрывоопасная пыль, а это кат. Б и никак иначе.
Интересно как вы будете это в территориальном управлении Ростехнадзора узаканивать. Элеваторы ведь поднадзорные объекты.
Кат. А на элеваторах нет, так как пыль это кат. Б.

Вот потому и опасно пробивать в стенах новые проемы, потому что элеватор советский, скорее всего 50-60х годов. Зданию уже более 50 лет, как правило стены уже и так от старости разрушаются.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2024, 13:46
#5
trsw


 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от tiara Посмотреть сообщение
Видите тут какое дело. Заказчик решил переводить элеватор из категории Б в категорию В. Для этого нужно увеличить ЛСК. Это получается только на некоторых этажах. А почему спрашиваю ТХ, потому что мне дали задание сделать ТХ, хотя я с Вами соглашусь, что это все-таки к АР относится. А почему опасно? Элеватор советских времен, кстати.
Отличие категории В от Б в давлении взрыва (если менее 5 кПа, то В). Площадью ЛСК вряд ли категорию можно изменить.
А по части ТХ вероятно нужно сделать расчет, подтверждающий, что давления взрыва недостаточно для категорирования по Б
trsw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2024, 09:47
#6
tiara


 
Регистрация: 21.08.2023
Москва
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Для категории В не нужны ЛСК (не взрывопожароопасная категория, а просто пожароопасная, они нужны только для категорий А и Б (а вот они взрывопожароопасные). Смотрите ФНП по растительному сырью и Техрегламент о пожарной безопасности (статья 27).
И как это можно перевести из кат. Б в кат. В рабочую башню элеватора? От зерна всегда будет взрывоопасная пыль, а это кат. Б и никак иначе.
Интересно как вы будете это в территориальном управлении Ростехнадзора узаканивать. Элеваторы ведь поднадзорные объекты.
Кат. А на элеваторах нет, так как пыль это кат. Б.

Вот потому и опасно пробивать в стенах новые проемы, потому что элеватор советский, скорее всего 50-60х годов. Зданию уже более 50 лет, как правило стены уже и так от старости разрушаются.
Есть системы вентиляции, аспирации+ постоянная сухая уборка в помещении, этого недостаточно? Элеватор советский, но тем не менее есть же примеры тех.перевооружения старых зданий?
tiara вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2024, 18:49
#7
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Я вам объясняю ещё раз - согласно ФНП по растительному сырью элеватор относится к категории Б, и никак иначе.
А то что Заказчик хочет категорию В, и увеличивает ЛСК, это всего лишь его хотелки,которые незаконны.
Для Ростехнадзора элеватор, это всегда категория Б, и никак иначе. И ваши переделки из кат. Б в кат. В никто не согласует. Вы позвоните в терр.управление РТН, и они вам всё доходчиво объяснят.
ekspert вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу проект техническое перевооружение ЛСК элеватора рабочей башни (ТХ)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
JavaScript. nanoCAD 5. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES Нубий-IV Готовые программы 15 15.10.2020 17:47
Требуется проект на усиление фундаментов башни 50м truth seeker Поиск исполнителей 0 06.02.2018 12:56
Ищу чертежи башни проект 3886КМ S_Misha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2013 13:56
Ищу проект элеватора Lexa85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.12.2009 15:45
Типовой проект Башни Волох(а) eslen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.05.2008 14:43