Как выполнить анкеровку арматуры в узле колонна-плита?
Конструктор
Хабаровск
Регистрация: 10.02.2016
Сообщений: 888
|
||
Просмотров: 8790
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
А нафига? Пусть не перетекает. Шарнир поставь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 7
|
Если взять в качестве абстрактного примера растянутый стержневой элемент, то нахлëст стержней – это, по сути, взаимная анкеровка двух стержней одной половинки элемента в другую. Взятая с запасом. Причëм непосредственно в зоне перепуска анкерующая способность каждого стержня по отдельности ниже, т.к. второй стержень съедает поверхности окружающего бетона. Именно поэтому длина нахлëста больше длины анкеровки, т.е. это длина анкеровки с необходимой надбавкой.
Поэтому если я допускаю, что анкеруемый стержень ВНУТРИ опоры (в вашем случае - участок стержня колонны, находящийся в теле плиты) не будет полностью окружëн бетоном и будет подвязан к некгму другому стержню внутри этой опоры – я перестраховываюсь и делаю нахлëст. Работа стержня плиты и перетекание здесь не имеет никакого значения. Есть стержень колонны – и его анкеровки (в данном случае анкеровка взятая с запасом и равная длине нахлëста) должно быть достаточно. Принцип понятен? Последний раз редактировалось kiberpank, 30.09.2024 в 08:18. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Время идет, ты все не меняешься... Постоянство - признак мастерства, даже если ты троль)
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Скажите коротко какую длину (L_анк или L_нахл) принять в теле колонны, а какую - в теле плиты?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
![]() А почему в плитной части тоже анкеровка? там ведь стержень на стержень...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 30.09.2024 в 09:31. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Капители от продавливания и для повышения жесткости
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Верхняя арматура не по всей площади плиты ведь нужна…
По-правильному - заведение за точку теоретического обрыва (или как она там называется ![]() В общем смотрим в расчете расстояние от колонны, на котором фоновой арматуры не хватает; за эту точку заводим на длину анкеровки стержень усиления, который торчит из колонны ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- А в случае фундамента как следует понимать? Я так прикинул и пришел к выводу двух вариантов: первый - это когда усилие постоянное и соответственно стык (разрыв) арматурных стержней нужно компенсировать нахлесткой. Другими словами с гнутых монтажных стержней на фоновое армирование колонны усилия перетекают по длине нахлеста обеспечивая, при этом, равнопрочность. второй - это когда усилие затухает/находится только в сечении и, соответственно, нет смысла обеспечивать равнопрочность за счет нахлеста. Поэтому, мы обеспечиваем анкеровку конкретного диаметра за "точкой обрыва". Вар№1 https://disk.yandex.ru/i/fgd_Vro9oigp6A Вар №2 https://disk.yandex.ru/i/gvWSrcclm45OOw П.С. Что касается заведения в фундамент то там всегда анкеровка. Пожалуй это самое понятное в этой теме))) Передача усилия с арматуры на бетон.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 30.09.2024 в 10:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 7
|
Цитата:
Мне кажется, Вы слишком категоричны. В скинутом Вами узле действительно не жесткое сопряжение в связи с несоразмерностью жесткостей перекрытия и колонны. Вы и узел то здесь не организуете жесткий нормальный. Конечно, это будет не чистый шарнир, но узел ближе к шарнирному, по моему мнению, нежели к жесткому. В своей практике задавал пару вариантов в расчетной схеме: с чистым шарниром и с узлом ограниченной жесткости. И по худшему случаю конструировал все конструкции. Может Вам тоже рассмотреть вариант организации узла конечной жесткости? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Работать надо, а не теоретизировать. Какие еще конечные жесткости в ЖБ? вы смеетесь что-ли? Какой по факту получится узел я не знаю. Я получил усилия, на них была подобрана арматура. Всё.
П.С. Ну и так для справки - когда решается МКЭ задача, в узле соединения плиты и колонны, машина вкурсе какая жесткость у колонны на поворот и, в соответствии с ее жесткостью, туда направляет конкретные усилия.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
![]() ![]() То есть вы согласны с моими предположениями в посте #10?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 7
|
Цитата:
Именно поэтому и советую Вам рассмотреть данный узел ограниченным по жесткости. Конструируйте его себе жестким, если хотите, главное не забудьте правильно заармировать плиту в пролетной зоне. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
В любой точке конструкции, где усилие воспринимается арматурой, должна быть обеспечена анкеровка этой арматуры, либо обеспечена ее непрерывность нахлесткой.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 7
|
Дублирую сообщение, почему-то не пропускает модератор. В связи с тем, что Вы замоделировали узел жестко, максимальный момент в плите получился в опорной зоне. Когда пойдет работа конструкции под нагрузкой, образуется трещина в месте стыка плиты и колонны и момент уйдет в пролетную зону и плита окажется недоармированна. Узел конструируйте жестким, если хотите, но не забудьте и о плите. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
А что не так? анкеровка выполнена приваркой пластины.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Я не пытаюсь назвать или сделать узел жестким или шарнирным. Это в стальном каркасе не просто. Про ЖБ я вообще молчу. Я просто получаю усилия и на них армирую. Получил усилия, к которым подобралось 20см2 арматуры - поставил. Все просто. На счет перетекания момента - такое может быть, конечно. Но я думаю, это не смертельно. Все потому, что угол поворота в месте пересечения колонны и плиты не нулевой. Машина в курсе о жесткости колонны и ее недостаточности для того чтобы защемить супержестко плиту. Поэтому она поворачивает оголовок, рождает какие то усилия, остальное улетает в пролет. Где я не прав? И как вы предлагаете Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
от верхней грани фундамента в колонну не может быть просто Lанк
Цитата:
Никто этими вычислениями обычно не заморачивается, поэтому принимают всегда в запас в как в варианте 1 от верхней грани фундамента в тело колонны Lнахл. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- ок
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
Принцип такой, что вы считаете жб колонну, у вас работает и бетон и арматура на усилия. Бетон колонны передает торцом колонны усилие сжатия на бетон плиты. А арматура колонны не может так передавать, ей нужно войти в тело плиты, передав усилие по длине анкеровки. Так же и наоборот - про выпуски из плиты
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
По краям плит ставят балки от наружных стен и чтобы 1,5 м не получалось.
Везде нахлёст. Обетонирование последних 1,5 м - сквозь установленные выпуски через наклонный щит-корыто. Отсутствует армирование по верху плиты в другой плоскости, асли неравные пролеты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Вы на вопрос ответите? в прошлом посте задал.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
Цитата:
По факту, ни разу не видел, чтобы арматуру погнули правильно, хоть везде в обпишись в чертежах предупреждениями, все равно не соблюдают. Лично для себя решил, такие узлы (колонна - плита, колонна - балка) считать дополнительно как шарнирные и исходя из этого подбирать нижнюю арматуру. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Ещё проще: если стержень окружён со всех сторон бетоном, то это анкеровка, а если рядом лежит стержень и "съедает" 1/5 площади сцепления стержня с бетоном - то это "нахлёст" вне зависимости от того, кто кому передаёт какое усилие; длина анкеровки, когда рядом со стерженем что-нибудь лежит, всегда будет больше, чем когда вокруг один бетон, а усилие, если нет сварки, стержень может передать только на бетон.
Последний раз редактировалось SetQ, 01.10.2024 в 00:11. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Но вы сказали о самой сути, я так понял. Что увеличение длины нахлеста относительно длины анкеровки связано с отсутствием бетона вокруг арматуры. Это важно понимать. Спасибо. ![]() ----- добавлено через ~39 мин. ----- Цитата:
На счет шарниров/жестких узлов - я уже говорил, и честно говоря не понимаю вас, коллеги - к чему разговоры в контексте жесткий/шарнирный узел? ясно ведь, что все узлы с конечной жесткостью. Какая она будет точно в реальной конструкции - одному богу известно. Однако, эта жесткость учтена введением коэффициентов 0.6/0.3 и всякое такое... Моя задача лишь заармировать сечение чтобы оно понесло этот момент. А какой именно момент - это решает МКЭ в зависимости от соотношения жесткостей и прочей математики. Я же не армирую под момент ql^2/12 как в абсолютно-жесткой заделке. Мне кажется всё логично.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
![]()
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Offtop:
Цитата:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33903 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83122 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=139207 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=160702 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4990 А сколько еще сломают ))) |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
![]() так вот не логично же ) ----- добавлено через ~4 мин. ----- бесполезно уже ломать )) Vovas_91 правильно сказал в нормах до сих пор не смогли дать ничего конкретного - значит несущественный вопрос ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506
|
В случае как на картинке из Теклы и то и то длина нахлеста. Потому что вам нужно не только заанкеровать плиту в колонне, но и вертикальную арматуру по внешней гране колонны в плите.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Поэтому логика была правильная, имхо. Как там на самом деле и в каких случаях что принимать - каждый решит сам. Главное чтобы мы смотрели в одну сторону, а уж нюансы у каждого свои могут быть. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Четче мысли формируйте. Ничего не понятно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Ну согласен, если правильно понял.
В сечении действует момент. Момент надо воспринять в двух местах: на обрезе в колонне по низу плиты на обрезе в плите по боковой гране колонны За эти грани заводим арматуру на длину нахлеста.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506
|
Все верно поняли.
Первая картинка для высокого ригеля, когда хватает анкеровки арматуры колонны в ригеле. Вторая картинка комбинированный вариант. Нравится больше за счет того что перекрываем опасное наклонное сечение и перехлестом с колонной гарантируем себе спокойный сон.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 01.10.2024 в 11:13. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309
|
Слишком путанно и усложненно, течет что-то... ))) Железобетон, конечно, композитный материал, но как-то проще понять его работу по отдельности составляющих. Нахлестка - это про арматуру, анкеровка - про передачу напряжений на бетон. Я только об этих терминах.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
Цитата:
Если у нас нет особого пригруза сверху (пусть верхний этаж), и шов бетонирования по низу ригеля (что естественно), разве будет этот узел жестким? Не должно быть здесь именно нахлеста арматуры ригеля с арматурой колонны? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- для узла колонна-плиты совсем имхо не перебор (ну добавка нижней арматуры скорей всего в этом случае будет незначительной) Последний раз редактировалось Skovorodker, 01.10.2024 в 11:20. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
![]() Ну и в конце концов ответственные объекты считаются в физнелине (фрагмент перекрытия), который учитывает, уже более точно, все эти перераспределения и прочие перетекания. Так вот, по опыту, не увидел я разительных отличий между линейной схемой и нелинейной. Деформации и усилия отличаются в пиках максимум на 15-20%, фоновое линейное армирование в основном избыточно. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() ![]()
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
тогда зачем в принципе эти загнутые стержни ставите?
----- добавлено через ~10 мин. ----- Спасибо вам, чат GPT! Вы помогли нам разобраться в этом вопросе! Последний раз редактировалось Skovorodker, 01.10.2024 в 11:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506
|
для того чтобы вы могли сами убрать ту часть которая лишняя
![]() Кстати красивая картинка почему я люблю 1 и 3 вариант
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
Offtop: К сожалению, спамер-чатGPT испортил хорошую тему.
Давайте продолжим. Во всяких книгах и пособиях по ж.б. вот такой узел колонна-балка (см. рис.) рассматривают как жесткий. Разве можно считать его жестким, особенно если сверху колонна не пригружена (верхний этаж), как считаете? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506
|
Обычно такой узел дается для случая малых эксцентриситетов ,по моему менее 0,25h. Если чуть выше посмотрите я там прикладывал траектории напряжений в рамном узле. Вообще пытался найти формулу которая позволит посчитать эти напряжения чтобы понимать есть ли необходимость обеспечивать нахлест либо хватает анкеровки как на вашей картинке.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 03.10.2024 в 14:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
Цитата:
Хорошо, если нет, то вы задаете его как шарнирным что-ли? И не кладете опорную арматуру (кроме фоновой), всю доп. только в пролете? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
Цитата:
Опорную арматуру кладу, только и пролетную кладу исходя из чистого шарнира (но в том числе и по другой причине - не могут арматуру погнуть по необходимому радиусу). |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Не понял вопроса. Чтобы момент воспринять опорный)
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Главное чтобы арматура не выскочила в принципе из бетона (наличие анкеровки) и чтобы не оторвалась (прочность). Остальное вторично. В рамках разумного.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Там в скобочках примечение - (смотря от какого сечения отмерять), смотря какой замысел по армированию колонны, смотря в каком сечении какая требуется расчётная арматура - в общем случае; в частном - от низа до верха плиты красная арматура ничего не армирует, плита не изгибается поперёк своего торца, впрочем, как и поперёк торца колонны, можно продлить красную дальше и получить что-то общепринятое как в п. 46.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 04.10.2024 в 09:42. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506
|
Как-то так. Я почему ту картинку с напряжениями выше приложил. В идеале можно в МКЭ проверить как узел работает, тогда мы понимаем от какой точке надо выполнять анкеровку
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
Цитата:
так опять - если этот узел сделан с наущением конструктивных требований, соответственно эта арматура не понесет 100% усилий (по крайней мере формально), а часто арматуру умудряются гнуть вообще как кочергу (просто буква Г без радиуса), в этом случае можно считать он вообще ничего не несет, соответственно все усилия с верхней перераспределятся на нижнюю арматуру. Скорей всего для плиты это надбавка будет небольшой, но и не копеечной, чтобы ей можно было бы пренебречь. Насчет фобий. Побывайте на стройках, они у вас тоже появятся. ) ----- добавлено через ~2 мин. ----- о, увидел про 0,25h₀. Откуда эта картинка? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Ладно я понял вас. Ничего не навязываю. Я прежде чем в проектирование пришел, отработал 4 года на стройке. Может быть поэтому наши фобии так сильно отличаются )
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Вброшу вам на вентилятор )))
5.2.5.6 Такие объекты строительной механики как стержни, пластины и оболочки отличаются в расчетном плане от соответствующих объемных тел, тем что в них вводятся допущения относительно распределения относительных деформаций в поперечных сечениях. Для стержней это гипотеза плоских сечений; для тонких пластинок и оболочек - гипотеза прямых нормалей. В окрестностях опор и разного рода сосредоточенных воздействий эти допущения нарушаются. Поэтому напряженное состояние в этих местах вычисляется с погрешностями в сторону завышения усилий и напряжений. В связи с этим, например, возникающие в элементах перекрытия в пределах сечения примыкающей колонны или стены являются недостоверными и их можно не учитывать. В таких местах достоверными можно считать усилия в элементах перекрытия, расположенные не ближе 1-2 толщин плиты перекрытия от опоры. ![]() Методическое пособие БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НЕЛИНЕЙНЫЕ РАСЧЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ Москва 2017 г. А вы тут копья ломаете жёсткий не жёсткий, шарнир не шарнир )))
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
блин заговорился
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
До какого размера отверстия в зоне капители не критичны? Я понаделал капителей (практически без поперечного армирования), а все норовят пропустить трубы и т.д. Политически понятно, что тут бы нефиг дырявить, но интуитивно также понятно, что кое-какие отверстия не испортят имущество.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Правильно так.
Критичные все любые отверстия. 1 Сориентироваться на местном рынке. Узнать сколько местные жб передают несущей способности на поперечку. В идеале, в узле всю силу должен нести бетон. Поперечка конструктивно сверх Кисп. По факту в Питере переармируют продавливание. Дают до 100% на бетон + до 200-300% на поперечку = до 400% на нагрузку в 360%. Допустим, условно. Проценты привел, как доли от общей несущей способности. Это при выявленной погрешности русского метода до трети от н.сп. и в запас и не в запас. Но здесь большая конкуренция пгс и кж. И в жилье поменьше квалификация у кж. Отсюда такая смелость в жилье в продавливании. А от жилья уже начинается рынок, и это потихоньку переходить в промку. Лично я последние годы в промке. Тут мы работаем без заданий, и речи о поперечке есть, но пока разрешается в меру разумного не переармировать. Отсюда моя позиция на форуме всё брать только бетоном. 2 у меня в екселе реализовано выключение малых частей контура продавлиивания. То есть под дырку я могу выключить любую длину контура в этом месте. Общие W собирается из отдельных кусков. Но ексель сложный. Писал 3-4 года, вылавливал ошибки. 3 Не забудьте про огнестойкость продавливания. 4 в жилье принято отверстия от колонн выгонять. Так и делайте, это верно и общепринято. 5 помните про 2 расчёта на продавливание. У колонны и на крае. При этом, в продавливании должна заработать и продолньая арматура. Поэтому край относят вдаль от расчёта2 на примерно толщину капители, то есть плюс к расчётам 300-400-500 мм. Тут норм нет, на свой страх. 6 В любом случае, на авось, стараются ставить конструктивную поперечку, при Кисп только бетона около 70-80%. По разному. В целом нужен запас 30% по продавливанию. 7 отверстие в капители это политический принцип. Или есть и много, или никогда невозможно. Они потом набегут... 8 Не применять сварные швы К1-Кт. Вообще нигде и никогда. На К3-Рп с завода давать нес.сп. ниже норм и испытаний. Не более 30% прочности поперечной арматурины. Отсюда только вязка шпильками. В больших корпорациях жилья (Спмолет, пик) может быть чуть получше, но там не был. 9 Не забыть про эксцентриситет от самой формы контура продавливания. Его ц.т. ведь может дать момент от смешения. Для П, углов и т.п. при любой несимметрии. Правда момент всё равно редется нормами, не выше планки. 10 так же от колонн надо выгонять шланги разводку электриков в плите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.05.2025 в 20:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ничего не понял ваще.
![]() Цитата:
Понятно что ф300 в зоне 1400х1400 уже нехорошо.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Ни одной гильзы не вставляем. Это табу.
Есть порноделы. У них там бывает сыр. Часто это держится само случайно или усиливается. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Но это полгода расчётов. Как с их кручением и бимоментом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
Цитата:
Не, ну одна гильза ф100 - пофег, понятно, только разве их по одной бывает? Обычно дыры 2м на полтора. Последний раз редактировалось Skovorodker, 14.05.2025 в 23:54. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Для ленивых:
http://webcad.pro/rasch.html
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Огромная дыра проходит со свистом ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
А я из рисунка вижу выключение целой грани контура. Будет П.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Ибо капитель.
Вот были у меня вентканалы возле торцевого пилона при толщине перекрытия 180мм, вот там да...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
У меня пока получилось так.
Ошибся с нагрузкой, поправлю. Поправил. Колонна/свая bх = 0,4 м размер по х aу = 0,4 м размер по у Плита h = 200 мм a = 50 мм a армt = 50 мм h0 = 150 мм h0/3 = 50 мм h0/2 = 75 мм бетон В25 Rbt = 1,05 МПа γb1 = 0,9 Rbt = 0,945 МПа Rbtn=Rbt*1,5 = 1,4175 МПа Продавливание F = 200 кН сосредоточенная сила от внешней нагрузки Мх = 5 кН*м = 50000 кгс*см (1 тс·м = 10^5 кг·см) Му = 6 кН*м = 60000 кгс*см (1 тс·м = 10^5 кг·см) Первый условный контур продавливания U1 U1 = 2,2 м Ab=u*h0 = 0,33 м2 площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии 0,5*h0 от границы площади приложения сосредоточенной силы Fb,ult1=Rbt*Ab = 311,9 кН предельное усилие, воспринимаемое бетоном Wbх=Ibx/ymin = 0,4033 м3 момент сопротивления U1 Wby=Iby/xmin = 0,4033 м3 момент сопротивления U1 Mbх,ult1=Rbt*Wb*h0 = 57,2 кН*м Mbу,ult1=Rbt*Wb*h0 = 57,2 кН*м Моменты от эксцентриситета контура U1 ΣМэксх = 0 кН*м ΣМэксу = 0 кН*м Суммарные моменты с учётом эксцентриситета ΣМх = 5 кН*м ΣМу = 6 кН*м (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)< 0,5*F/Fb,ult = (СП 63 п. 8.1.46 М/Mb,ult принимают не более половины соотношения F/Fb,ult) (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,19 < 0,5*F/Fb,ult = 0,321 Моменты действющие при продавливании нормами (п. 8.1.46 СП 63) искусственно ограничиваются соотношением моментов (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)< 0,5*F/Fb,ult. При превышении половины F/Fb,ult учитывается только часть (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)= 0,5*F/Fb,ult Принимается (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,19 Кисп=F/Fb,ult = 0,64 < 1 при действии только сосредоточенной силы Кисп=F/Fb,ult+Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult = 0,83 < 1 при действии F и 2 моментов (без учёта армирования) Теперь выключаю половину верхней грани, как визуально на рисунке. Мне сложно выключить ровно половину. Выключил ровно длину колонны. Первый условный контур продавливания U1 U1 = 1,8 м Ab=u*h0 = 0,27 м2 площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии 0,5*h0 от границы площади приложения сосредоточенной силы Fb,ult1=Rbt*Ab = 255,2 кН предельное усилие, воспринимаемое бетоном Wbх=Ibx/ymin = 0,3457 м3 момент сопротивления U1 Wby=Iby/xmin = 0,3839 м3 момент сопротивления U1 Mbх,ult1=Rbt*Wb*h0 = 49 кН*м Mbу,ult1=Rbt*Wb*h0 = 54,4 кН*м Моменты от эксцентриситета контура U1 ΣМэксх = 0 кН*м ΣМэксу = -12,2 кН*м Суммарные моменты с учётом эксцентриситета ΣМх = 5 кН*м ΣМу = 18,2 кН*м Сумму моментов я беру по модулю ! Чтобы не учитывать направление момента ! Чтобы не ошибиться. Ведь и ветер знакопеременный и т.п. (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)< 0,5*F/Fb,ult = (СП 63 п. 8.1.46 М/Mb,ult принимают не более половины соотношения F/Fb,ult) (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,44 > 0,5*F/Fb,ult Моменты действющие при продавливании нормами (п. 8.1.46 СП 63) искусственно ограничиваются соотношением моментов (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)< 0,5*F/Fb,ult. При превышении половины F/Fb,ult учитывается только часть (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)= 0,5*F/Fb,ult Принимается (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,392 Кисп=F/Fb,ult = 0,78 < 1 при действии только сосредоточенной силы Кисп=F/Fb,ult+Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult = 1,18 < 1 при действии F и 2 моментов (без учёта армирования) Из-за того, что я беру момент от эксцентриситета по модулю (чтобы не учитывать направление момента, это сложно, чтобы исключить ошибку), то у меня получилось что эта конструкция из поста 73 - рухнет. Теперь уточню по данным из поста 73. Заметил, что у меня периметр меньше на 12 см. Учтём. Исправил длину дырки. Теперь U== 1,925 м. Теперь там дырка с 0,56 длины колонны =400*0,56 =220 мм Первый условный контур продавливания U1 U1 = 1,925 м Ab=u*h0 = 0,28875 м2 площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии 0,5*h0 от границы площади приложения сосредоточенной силы Fb,ult1=Rbt*Ab = 272,9 кН предельное усилие, воспринимаемое бетоном Wbх=Ibx/ymin = 0,3841 м3 момент сопротивления U1 Wby=Iby/xmin = 0,3873 м3 момент сопротивления U1 Mbх,ult1=Rbt*Wb*h0 = 54,4 кН*м Mbу,ult1=Rbt*Wb*h0 = 54,9 кН*м Моменты от эксцентриситета контура U1 ΣМэксх = 0 кН*м ΣМэксу = -4,8 кН*м Суммарные моменты с учётом эксцентриситета ΣМх = 5 кН*м ΣМу = 10,8 кН*м (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)< 0,5*F/Fb,ult = (СП 63 п. 8.1.46 М/Mb,ult принимают не более половины соотношения F/Fb,ult) (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,29 < 0,5*F/Fb,ult Моменты действющие при продавливании нормами (п. 8.1.46 СП 63) искусственно ограничиваются соотношением моментов (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)< 0,5*F/Fb,ult. При превышении половины F/Fb,ult учитывается только часть (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)= 0,5*F/Fb,ult Принимается (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,29 Кисп=F/Fb,ult = 0,73 < 1 при действии только сосредоточенной силы Кисп=F/Fb,ult+Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult = 1,02 < 1 при действии F и 2 моментов (без учёта армирования)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2025 в 09:45. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Ещё раз исправил. Уточнил дырку.
Я момент и момент от эксцентриситета принципиально суммирую по модулю, даже если они разнонаправлены. Так бывает. Ветер туда-сюда... А вебкадпро суммирует их верно. Разница 20%. И + погрешность метода до 20-30%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2025 в 09:52. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Цитата:
Утрируем. А что если проем будет длинной щелью. Ведь очевидно, что тогда этот кусок плиты не сможет передавать усилия на контур продавливания независимо есть там кусок плиты или нет. А если не щель, а бездна, край. Конечно, в МКЭ и в реальности будет какое-то влияние плиты. Но какое неизвестно. Поэтому в запас его игнорируем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2025 в 10:05. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Что вы там считаете, я не знаю, но капитель толщиной 500 мм от гильз ф150 не ослабнет вообще...от 3-4-х гильз, расставленных пореже. 500 там естественно не назначены на пределе, а с кратными запасами. Поэтому не нужно вертеться вокруг Кисп~1, причем с мутными предпосылками.
Капитель образно выдержит прямое попадание, и баста. На глаз же видно. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Ильнур, капитель не ослабнет. Политические позиции КЖ ослабнут. И потом эти проёмы всегда будут ставиться у колонн. Обратный путь же будет навсегда утрачен. Это как девственность или сожжение мостов. Можно сделать только один раз.
Кстати, бетон между гильзами тоже не работает. Все гильзы это одно большое отверстие в расчёте. Иное сложно сконструировать. Если только их очень далеко не разнести. То есть выгодней делать гильзы кучкой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
В этом есть логика. Три грани будут значительно сильней нагружены (в теории). Но продавливание невозможно ведь без разрушения четвертой грани? То есть ее тоже нужно считать.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Ну вебкад же все формулы расписал. Вроде все цифры есть. Зачем вот эти вот сверхточные расчёты на массу пяти мух и коэффициенты запаса спокойного сна х10?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Будет исполнено !
![]() ----- добавлено через 57 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Все там листов на 10 будет А4. Как же все. ![]() Вот у нас с вебкад W отличается сильно. Правда у меня меньше элементов периметра в калькуляторе, наверное. Грубее расчёт. Я дырку сделал не единой, а двумя половинками у углов колонны. Иначе не может мой калькулятор. Но разница слишком большая...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2025 в 11:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Ну, если вы хотите посчитать случай, когда наклонная трещина оканчивается у грани колонны, то высота "плиты" в этом месте 500 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Я считал по расчёту из вебкада про. Там Ильнур ввёл не 500 мм, а 200 мм почему-то. Я так и считал, для сравнения.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
compound, ась ? О__о
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Offtop: Если ориентироваться на советские рекомендации, то в пределах капители допускается отверстия диаметром не более 200 мм, в плите в надколонной полосе между капителями допускается отверстие шириной не более половины ширины капители, так что бездны не должно быть...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Дык я просто посмотрел, что насчитает этот арифмометр на любом примере, с усилиями на глаз. Плита 200, дыра рядом огромная - и все ок.
Реальная конструкция показана на п.66. А усилий я не давал. По допустимым отверстиям - естественно никто не будет делать вот такие зияющие дыры ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 | Студент_2015 | SCAD | 12 | 23.08.2021 12:38 |
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? | Generator78 | Железобетонные конструкции | 32 | 20.11.2018 11:41 |
Допустимо ли использовать анкеровку арматуры колонн, как анкеровку балок? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 7 | 23.06.2017 16:41 |
Как выполнить конструктивные требования по минимальному расстоянию между стержнями арматуры при усилении отверстий в плитах | Ilez | Железобетонные конструкции | 0 | 27.04.2016 15:24 |