Как выполнить анкеровку арматуры в узле колонна-плита?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить анкеровку арматуры в узле колонна-плита?

Как выполнить анкеровку арматуры в узле колонна-плита?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.09.2024, 07:26 #1
Как выполнить анкеровку арматуры в узле колонна-плита?
Vovas_91
 
Конструктор
 
Хабаровск
Регистрация: 10.02.2016
Сообщений: 888

Добрый день.
Избитая тема, но я так и не понял как отличить анкеровку и нахлестку, прошу помощи на конкретном примере.
https://disk.yandex.ru/i/Dk68JNxUb4i01w
С одной стороны на всех картинках пишут что это анкеровка.
С другой - анкеровка это когда напряжения перетекают с арматуры на бетон, а у нас усилие перетекает с арматуры плиты (оно на картинке не показано) на загнутный стержень и с него на арматуру колонны. Всё это через бетон. А передача усилия с арматуры на арматуру через тело бетона это нахлестка.
Вот я и задумался... Спасайте, коллеги!

П.С. В своих изысканиях дошел даже до бюллетеня №87, не говоря уже об обычной классике по жбк, но мне это не помогло увы тяжелый случай
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Просмотров: 8790
 
Непрочитано 30.09.2024, 08:08
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
а у нас усилие перетекает с арматуры плиты (оно на картинке не показано) на загнутный стержень и с него на арматуру колонны
А нафига? Пусть не перетекает. Шарнир поставь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 08:10
#3
kiberpank


 
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 7


Если взять в качестве абстрактного примера растянутый стержневой элемент, то нахлëст стержней – это, по сути, взаимная анкеровка двух стержней одной половинки элемента в другую. Взятая с запасом. Причëм непосредственно в зоне перепуска анкерующая способность каждого стержня по отдельности ниже, т.к. второй стержень съедает поверхности окружающего бетона. Именно поэтому длина нахлëста больше длины анкеровки, т.е. это длина анкеровки с необходимой надбавкой.
Поэтому если я допускаю, что анкеруемый стержень ВНУТРИ опоры (в вашем случае - участок стержня колонны, находящийся в теле плиты) не будет полностью окружëн бетоном и будет подвязан к некгму другому стержню внутри этой опоры – я перестраховываюсь и делаю нахлëст. Работа стержня плиты и перетекание здесь не имеет никакого значения. Есть стержень колонны – и его анкеровки (в данном случае анкеровка взятая с запасом и равная длине нахлëста) должно быть достаточно. Принцип понятен?

Последний раз редактировалось kiberpank, 30.09.2024 в 08:18.
kiberpank вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2024, 08:55
#4
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А нафига? Пусть не перетекает. Шарнир поставь.
Время идет, ты все не меняешься... Постоянство - признак мастерства, даже если ты троль)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kiberpank Посмотреть сообщение
Если взять в качестве абстрактного примера растянутый стержневой элемент, то нахлëст стержней – это, по сути, взаимная анкеровка двух стержней одной половинки элемента в другую. Взятая с запасом. Причëм непосредственно в зоне перепуска анкерующая способность каждого стержня по отдельности ниже, т.к. второй стержень съедает поверхности окружающего бетона. Именно поэтому длина нахлëста больше длины анкеровки, т.е. это длина анкеровки с необходимой надбавкой.
Поэтому если я допускаю, что анкеруемый стержень ВНУТРИ опоры (в вашем случае - участок стержня колонны, находящийся в теле плиты) не будет полностью окружëн бетоном и будет подвязан к некгму другому стержню внутри этой опоры – я перестраховываюсь и делаю нахлëст. Работа стержня плиты и перетекание здесь не имеет никакого значения. Есть стержень колонны – и его анкеровки (в данном случае анкеровка взятая с запасом и равная длине нахлëста) должно быть достаточно. Принцип понятен?
Если честно, то не очень.
Скажите коротко какую длину (L_анк или L_нахл) принять в теле колонны, а какую - в теле плиты?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 09:11
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Длина анкеровки в плиту и в колонну.
В колонну - при условии, что она сверху загружена вертикальной силой.
Если примыкание плиты покрытия к колонне верхнего этажа, то в колонну нахлестку
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2024, 09:21
#6
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Длина анкеровки в плиту и в колонну.
В колонну - при условии, что она сверху загружена вертикальной силой.
Если примыкание плиты покрытия к колонне верхнего этажа, то в колонну нахлестку
Ждал вашего ответа, коллега) Спасибо.

А почему в плитной части тоже анкеровка? там ведь стержень на стержень...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 30.09.2024 в 09:31.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 09:24
#7
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Время идет, ты все не меняешься... Постоянство - признак мастерства, даже если ты троль)
- просто из любопытства - а как плита шириной 2-3-4 метров анкеруется на колонне сечением 0,4х0,4 метра . Приведенная артинка встратая какая-то по конструктивной схеме(там вроде капитель есть которая по соображениям старых норм д.б сжатым элементом), но в плиту нахлест должен быть, а в колонну конструктивная анкеровка.
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2024, 09:47
#8
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- просто из любопытства - а как плита шириной 2-3-4 метров анкеруется на колонне сечением 0,4х0,4 метра . Приведенная артинка встратая какая-то по конструктивной схеме(там вроде капитель есть которая по соображениям старых норм д.б сжатым элементом), но в плиту нахлест должен быть, а в колонну конструктивная анкеровка.
Вы ни разу не конструировали безбалочных каркасов? Я вижу момент в колонне, пытаюсь его воспринять. Вы не так делаете?
Капители от продавливания и для повышения жесткости
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 10:02
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
там ведь стержень на стержень...
Верхняя арматура не по всей площади плиты ведь нужна…
По-правильному - заведение за точку теоретического обрыва (или как она там называется )
В общем смотрим в расчете расстояние от колонны, на котором фоновой арматуры не хватает; за эту точку заводим на длину анкеровки стержень усиления, который торчит из колонны как-то так.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2024, 10:12
#10
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В общем смотрим в расчете расстояние от колонны, на котором фоновой арматуры не хватает; за эту точку заводим на длину анкеровки стержень усиления, который торчит из колонны как-то так.
Уловил. Спасибо

----- добавлено через ~12 мин. -----
А в случае фундамента как следует понимать?
Я так прикинул и пришел к выводу двух вариантов:
первый - это когда усилие постоянное и соответственно стык (разрыв) арматурных стержней нужно компенсировать нахлесткой. Другими словами с гнутых монтажных стержней на фоновое армирование колонны усилия перетекают по длине нахлеста обеспечивая, при этом, равнопрочность.
второй - это когда усилие затухает/находится только в сечении и, соответственно, нет смысла обеспечивать равнопрочность за счет нахлеста. Поэтому, мы обеспечиваем анкеровку конкретного диаметра за "точкой обрыва".

Вар№1 https://disk.yandex.ru/i/fgd_Vro9oigp6A

Вар №2 https://disk.yandex.ru/i/gvWSrcclm45OOw

П.С. Что касается заведения в фундамент то там всегда анкеровка. Пожалуй это самое понятное в этой теме))) Передача усилия с арматуры на бетон.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 30.09.2024 в 10:31.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 10:35
#11
МиниДэн


 
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вы ни разу не конструировали безбалочных каркасов? Я вижу момент в колонне, пытаюсь его воспринять. Вы не так делаете?
Капители от продавливания и для повышения жесткости
Добрый день!
Мне кажется, Вы слишком категоричны. В скинутом Вами узле действительно не жесткое сопряжение в связи с несоразмерностью жесткостей перекрытия и колонны. Вы и узел то здесь не организуете жесткий нормальный.
Конечно, это будет не чистый шарнир, но узел ближе к шарнирному, по моему мнению, нежели к жесткому.
В своей практике задавал пару вариантов в расчетной схеме: с чистым шарниром и с узлом ограниченной жесткости. И по худшему случаю конструировал все конструкции.

Может Вам тоже рассмотреть вариант организации узла конечной жесткости?
МиниДэн вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2024, 10:38
#12
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от МиниДэн Посмотреть сообщение
Вы слишком категоричны
Работать надо, а не теоретизировать. Какие еще конечные жесткости в ЖБ? вы смеетесь что-ли? Какой по факту получится узел я не знаю. Я получил усилия, на них была подобрана арматура. Всё.
П.С. Ну и так для справки - когда решается МКЭ задача, в узле соединения плиты и колонны, машина вкурсе какая жесткость у колонны на поворот и, в соответствии с ее жесткостью, туда направляет конкретные усилия.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 10:47
#13
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Воспринимают стержни усилие и нужна их непрерывность - нахлестка, не нужны за теоретической точкой обрыва - анкеровка.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2024, 10:49
#14
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Воспринимают стержни усилие и нужна их непрерывность - нахлестка, не нужны за теоретической точкой обрыва - анкеровка.
Спасибо, очень точно и лаконично, как мне кажется. Прямо близко к сути... Начинает доходить))
То есть вы согласны с моими предположениями в посте #10?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 11:08
| 1 #15
МиниДэн


 
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Работать надо, а не теоретизировать. Какие еще конечные жесткости в ЖБ? вы смеетесь что-ли? Какой по факту получится узел я не знаю. Я получил усилия, на них была подобрана арматура. Всё.
П.С. Ну и так для справки - когда решается МКЭ задача, в узле соединения плиты и колонны, машина вкурсе какая жесткость у колонны на поворот и, в соответствии с ее жесткостью, туда направляет конкретные усилия.
Проблема в том, что если Вы заармируете плиту покрытия из предположения, что узел жесткий, когда пойдет работа конструкции под нагрузкой, в зоне стыка образуется трещина, и момент из опоры уйдет в пролет. А пролетная зона у Вас будет недоармированна.
Именно поэтому и советую Вам рассмотреть данный узел ограниченным по жесткости. Конструируйте его себе жестким, если хотите, главное не забудьте правильно заармировать плиту в пролетной зоне.
МиниДэн вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 11:20
#16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


В любой точке конструкции, где усилие воспринимается арматурой, должна быть обеспечена анкеровка этой арматуры, либо обеспечена ее непрерывность нахлесткой.

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Это не жесткий узел
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 11:27
#17
МиниДэн


 
Регистрация: 28.06.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я получил усилия, на них была подобрана арматура. Всё

Дублирую сообщение, почему-то не пропускает модератор.


В связи с тем, что Вы замоделировали узел жестко, максимальный момент в плите получился в опорной зоне.
Когда пойдет работа конструкции под нагрузкой, образуется трещина в месте стыка плиты и колонны и момент уйдет в пролетную зону и плита окажется недоармированна.
Узел конструируйте жестким, если хотите, но не забудьте и о плите.
МиниДэн вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2024, 11:36
#18
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Это не жесткий узел
А что не так? анкеровка выполнена приваркой пластины.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от МиниДэн Посмотреть сообщение
если Вы заармируете плиту покрытия из предположения, что узел жесткий
Я не пытаюсь назвать или сделать узел жестким или шарнирным. Это в стальном каркасе не просто. Про ЖБ я вообще молчу. Я просто получаю усилия и на них армирую. Получил усилия, к которым подобралось 20см2 арматуры - поставил. Все просто.
На счет перетекания момента - такое может быть, конечно. Но я думаю, это не смертельно. Все потому, что угол поворота в месте пересечения колонны и плиты не нулевой. Машина в курсе о жесткости колонны и ее недостаточности для того чтобы защемить супержестко плиту. Поэтому она поворачивает оголовок, рождает какие то усилия, остальное улетает в пролет. Где я не прав?
И как вы предлагаете
Цитата:
рассмотреть данный узел ограниченным по жесткости
это сделать? чисто технически?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 11:53
#19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


от верхней грани фундамента в колонну не может быть просто Lанк
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
торой - это когда усилие затухает/находится только в сечении и, соответственно, нет смысла обеспечивать равнопрочность за счет нахлеста. Поэтому, мы обеспечиваем анкеровку конкретного диаметра за "точкой обрыва".
Где эта "точка"? Не на верхней грани фундамента ведь, а где то в теле колонны. Ее нужно сначала вычислить, а уже к ней добавить Lанк.
Никто этими вычислениями обычно не заморачивается, поэтому принимают всегда в запас в как в варианте 1 от верхней грани фундамента в тело колонны Lнахл.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2024, 11:58
#20
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Где эта "точка"? Не на верхней грани фундамента ведь, а где то в теле колонны. Ее нужно сначала вычислить, а уже к ней добавить Lанк.
Строго говоря - да. Согласен. Но по факту у меня выпуска по 1.5метра. Эпюра обнуляется на высоте 2.0 метра. Ну пол метра возьмут на себя угловые стержни самой колонны. Мне нужно было принцип понять. Я думаю я понял. В детали уводить разговор не будем.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Никто этими вычислениями обычно не заморачивается, поэтому принимают всегда в запас в как в варианте 1 от верхней грани фундамента в тело колонны Lнахл.
ок
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 12:44
#21
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Мне нужно было принцип понять.
Принцип такой, что вы считаете жб колонну, у вас работает и бетон и арматура на усилия. Бетон колонны передает торцом колонны усилие сжатия на бетон плиты. А арматура колонны не может так передавать, ей нужно войти в тело плиты, передав усилие по длине анкеровки. Так же и наоборот - про выпуски из плиты
WS1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2024, 12:47
#22
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Принцип такой, что вы считаете жб колонну, у вас работает и бетон и арматура на усилия. Бетон колонны передает торцом колонны усилие сжатия на бетон плиты. А арматура колонны не может так передавать, ей нужно войти в тело плиты, передав усилие по длине анкеровки. Так же и наоборот - про выпуски из плиты
Если вы понимаете всю химию я рад. Но объясняете вы плохо) сорри)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 13:11
#23
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Но объясняете вы плохо) сорри)
Хотел на простом языке, не получилось))
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 13:14
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


По краям плит ставят балки от наружных стен и чтобы 1,5 м не получалось.
Везде нахлёст.
Обетонирование последних 1,5 м - сквозь установленные выпуски через наклонный щит-корыто.
Отсутствует армирование по верху плиты в другой плоскости, асли неравные пролеты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 13:47
#25
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Спасибо, очень точно и лаконично, как мне кажется. Прямо близко к сути...
Еще проще: передаете усилия с одного стержня другому - нахлестка, со стержня на бетон - анкеровка. Где тут путатся?
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2024, 14:27
#26
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Еще проще: передаете усилия с одного стержня другому - нахлестка, со стержня на бетон - анкеровка. Где тут путатся?
Есть где...))) иначе не было бы столько холиваров.
Вы на вопрос ответите? в прошлом посте задал.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 17:03
#27
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вы ни разу не конструировали безбалочных каркасов? Я вижу момент в колонне, пытаюсь его воспринять. Вы не так делаете?
Надо смотреть можно ли в принципе конструктивно реализовать жесткий узел - эти гнутые стержни должны загибаться с радиусом 10d, при этом под ними толщины бетона должно хватать (h0 должно быть достаточным).

По факту, ни разу не видел, чтобы арматуру погнули правильно, хоть везде в обпишись в чертежах предупреждениями, все равно не соблюдают. Лично для себя решил, такие узлы (колонна - плита, колонна - балка) считать дополнительно как шарнирные и исходя из этого подбирать нижнюю арматуру.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2024, 19:43
1 | 1 #28
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Надо смотреть можно ли в принципе конструктивно реализовать жесткий узел - эти гнутые стержни должны загибаться с радиусом 10d, при этом под ними толщины бетона должно хватать (h0 должно быть достаточным).

По факту, ни разу не видел, чтобы арматуру погнули правильно, хоть везде в обпишись в чертежах предупреждениями, все равно не соблюдают. Лично для себя решил, такие узлы (колонна - плита, колонна - балка) считать дополнительно как шарнирные и исходя из этого подбирать нижнюю арматуру.
В принципе даже если жесткий узел на опоре запроектирован как жесткий в соответствии со всеми конструктивными требованиями, то примерно 30% момента все равно переходит в пролет. Исследования еще времен СССР. Где то тут на форуме уже выкладывал. Но шарнир - перебор ИМХО
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2024, 00:03
1 | 1 #29
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Еще проще: передаете усилия с одного стержня другому - нахлестка, со стержня на бетон - анкеровка. Где тут путатся?
Ещё проще: если стержень окружён со всех сторон бетоном, то это анкеровка, а если рядом лежит стержень и "съедает" 1/5 площади сцепления стержня с бетоном - то это "нахлёст" вне зависимости от того, кто кому передаёт какое усилие; длина анкеровки, когда рядом со стерженем что-нибудь лежит, всегда будет больше, чем когда вокруг один бетон, а усилие, если нет сварки, стержень может передать только на бетон.

Последний раз редактировалось SetQ, 01.10.2024 в 00:11.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2024, 04:59
#30
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop:

В принципе даже если жесткий узел на опоре запроектирован как жесткий в соответствии со всеми конструктивными требованиями, то примерно 30% момента все равно переходит в пролет. Исследования еще времен СССР. Где то тут на форуме уже выкладывал. Но шарнир - перебор ИМХО
Спасибо за комментарий. Как всегда грамотно.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Ещё проще: если стержень окружён со всех сторон бетоном, то это анкеровка, а если рядом лежит стержень и "съедает" 1/5 площади сцепления стержня с бетоном - то это "нахлёст" вне зависимости от того, кто кому передаёт какое усилие; длина анкеровки, когда рядом со стерженем что-нибудь лежит, всегда будет больше, чем когда вокруг один бетон, а усилие, если нет сварки, стержень может передать только на бетон.
Проще когда букв меньше, а смысла больше.
Но вы сказали о самой сути, я так понял. Что увеличение длины нахлеста относительно длины анкеровки связано с отсутствием бетона вокруг арматуры. Это важно понимать. Спасибо.

----- добавлено через ~39 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Надо смотреть можно ли в принципе конструктивно реализовать жесткий узел - эти гнутые стержни должны загибаться с радиусом 10d, при этом под ними толщины бетона должно хватать (h0 должно быть достаточным).

По факту, ни разу не видел, чтобы арматуру погнули правильно, хоть везде в обпишись в чертежах предупреждениями, все равно не соблюдают. Лично для себя решил, такие узлы (колонна - плита, колонна - балка) считать дополнительно как шарнирные и исходя из этого подбирать нижнюю арматуру.
О радиусе гнутья я вообще не думаю, а просто вижу - стержень либо поместиться с этим радиусом либо нет. Текла все наглядно показывает.
На счет шарниров/жестких узлов - я уже говорил, и честно говоря не понимаю вас, коллеги - к чему разговоры в контексте жесткий/шарнирный узел? ясно ведь, что все узлы с конечной жесткостью. Какая она будет точно в реальной конструкции - одному богу известно. Однако, эта жесткость учтена введением коэффициентов 0.6/0.3 и всякое такое...
Моя задача лишь заармировать сечение чтобы оно понесло этот момент. А какой именно момент - это решает МКЭ в зависимости от соотношения жесткостей и прочей математики. Я же не армирую под момент ql^2/12 как в абсолютно-жесткой заделке. Мне кажется всё логично.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2024, 07:21
#31
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Возможно, длины такие, как во вложении (смотря от какого сечения отмерять).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкеровка и нахлёст.png
Просмотров: 119
Размер:	365.4 Кб
ID:	264922  
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2024, 08:09
#32
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Возможно, длины такие, как во вложении (смотря от какого сечения отмерять).
Да, спасибо за версию. Посещали такие же мысли... По сути явления, я думаю вы правы . По факту придется принимать все стержни по длине нахлестки ибо унификация по худшему варианту (ну и чтобы не перепутали)...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2024, 08:15
#33
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Моя задача лишь заармировать сечение чтобы оно понесло этот момент. А какой именно момент - это решает МКЭ в зависимости от соотношения жесткостей и прочей математики. Я же не армирую под момент ql^2/12 как в абсолютно-жесткой заделке. Мне кажется всё логично.
Решает не МКЭ, а пользователь. Столько копий сломано уже:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33903
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83122
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=139207
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=160702
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4990

А сколько еще сломают )))
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2024, 09:54
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Ещё проще: ... если рядом лежит стержень и "съедает" 1/5 площади сцепления стержня с бетоном - то это "нахлёст"
а я не согласен в сечении может оказаться много конструктивной рядом расположенной арматуры, которая будет "съедать" периметр анкеруемого стержня
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Возможно, длины такие, как во вложении
так вот не логично же )

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
А сколько еще сломают )))
бесполезно уже ломать )) Vovas_91 правильно сказал
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Какая она будет точно в реальной конструкции - одному богу известно
в нормах до сих пор не смогли дать ничего конкретного - значит несущественный вопрос
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2024, 10:15
#35
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


В случае как на картинке из Теклы и то и то длина нахлеста. Потому что вам нужно не только заанкеровать плиту в колонне, но и вертикальную арматуру по внешней гране колонны в плите.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2024, 10:16
#36
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а я не согласен в сечении может оказаться много конструктивной рядом расположенной арматуры, которая будет "съедать" периметр анкеруемого стержня
Есть такой прием - вознесение до предела. Если представить, что вокруг анкеруемого стержня установлено еще 6 стержней. Я думаю, очевидно, что сила с которой выдернется стержень будет раз в 5 меньше чем расчетная.
Поэтому логика была правильная, имхо. Как там на самом деле и в каких случаях что принимать - каждый решит сам. Главное чтобы мы смотрели в одну сторону, а уж нюансы у каждого свои могут быть.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
В случае как на картинке из Теклы и то и то длина нахлеста. Потому что вам нужно не только заанкеровать плиту в колонне, но и вертикальную арматуру по внешней гране колонны в плите.
Четче мысли формируйте. Ничего не понятно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2024, 10:26
#37
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Четче мысли формируйте. Ничего не понятно.
Уоля
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поясненительная бригада).png
Просмотров: 100
Размер:	5.8 Кб
ID:	264924  
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2024, 10:33
#38
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Уоля
Ну согласен, если правильно понял.
В сечении действует момент. Момент надо воспринять в двух местах:
на обрезе в колонне по низу плиты
на обрезе в плите по боковой гране колонны
За эти грани заводим арматуру на длину нахлеста.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2024, 10:46
#39
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
За эти грани заводим арматуру на длину нахлеста.
Все верно поняли.

Первая картинка для высокого ригеля, когда хватает анкеровки арматуры колонны в ригеле.
Вторая картинка комбинированный вариант. Нравится больше за счет того что перекрываем опасное наклонное сечение и перехлестом с колонной гарантируем себе спокойный сон.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поясненительная бригада. Высокий ригель.png
Просмотров: 89
Размер:	6.4 Кб
ID:	264925  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поясненительная бригада. Надежный.png
Просмотров: 87
Размер:	7.0 Кб
ID:	264926  
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 01.10.2024 в 11:13.
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2024, 11:09
#40
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
То есть вы согласны с моими предположениями в посте #10?
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вы на вопрос ответите? в прошлом посте задал.
Слишком путанно и усложненно, течет что-то... ))) Железобетон, конечно, композитный материал, но как-то проще понять его работу по отдельности составляющих. Нахлестка - это про арматуру, анкеровка - про передачу напряжений на бетон. Я только об этих терминах.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2024, 11:14
#41
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Все верно поняли.

Вторая картинка для высокого ригеля, когда хватает анкеровки арматуры колонны в ригеле.
Offtop: Хорошую тему подняли.
Если у нас нет особого пригруза сверху (пусть верхний этаж), и шов бетонирования по низу ригеля (что естественно), разве будет этот узел жестким? Не должно быть здесь именно нахлеста арматуры ригеля с арматурой колонны?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
На счет шарниров/жестких узлов - я уже говорил, и честно говоря не понимаю вас, коллеги - к чему разговоры в контексте жесткий/шарнирный узел? ясно ведь, что все узлы с конечной жесткостью. Какая она будет точно в реальной конструкции - одному богу известно. Однако, эта жесткость учтена введением коэффициентов 0.6/0.3 и всякое такое...
Смотрите, вы ставите эти гнутые стержни исходя из расчета, они не конструктивные, то есть сколько вам расчетный комплекс показывает столько и ставите, предположим их сечение используется близко к 100% и если вы не обеспечиваете полностью все конструктивные требования (а именно, в первую очередь радиус загиба), то соответственно они уже не понесут 100% усилия (по крайней мере формально, по нормам), то есть усилия перераспределятся на нижнюю арматуру, соответственно ее потребуется побольше.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Но шарнир - перебор ИМХО
для узла колонна-плиты совсем имхо не перебор (ну добавка нижней арматуры скорей всего в этом случае будет незначительной)

Последний раз редактировалось Skovorodker, 01.10.2024 в 11:20.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2024, 11:36
#42
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Смотрите, вы ставите эти гнутые стержни исходя из расчета, они не конструктивные, то есть сколько вам расчетный комплекс показывает столько и ставите, предположим их сечение используется близко к 100% и если вы не обеспечиваете полностью все конструктивные требования (а именно, в первую очередь радиус загиба), то соответственно они уже не понесут 100% усилия (по крайней мере формально, по нормам), то есть усилия перераспределятся на нижнюю арматуру, соответственно ее потребуется побольше.
Базара нол, как говориться Понимая это, я имею запас по площади арматуры процентов 10-20 в опорной зоне. Ну и конечно я не армирую по самому минимум нижнюю зону в пролете...
Ну и в конце концов ответственные объекты считаются в физнелине (фрагмент перекрытия), который учитывает, уже более точно, все эти перераспределения и прочие перетекания. Так вот, по опыту, не увидел я разительных отличий между линейной схемой и нелинейной. Деформации и усилия отличаются в пиках максимум на 15-20%, фоновое линейное армирование в основном избыточно.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
(ну добавка нижней арматуры скорей всего в этом случае будет незначительной)
ну а что тогда разговор затевали? мы тут о серьезном, панимаш...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2024, 11:48
#43
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
ну а что тогда разговор затевали? мы тут о серьезном, панимаш...
тогда зачем в принципе эти загнутые стержни ставите?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от floston Посмотреть сообщение
Проконсультируйтесь с опытными специалистами: Если у вас остаются сомнения, обратитесь к опытным проектировщикам или преподавателям, которые могут дать вам более глубокое понимание.

Надеюсь, это поможет вам разобраться в вопросе!
Спасибо вам, чат GPT! Вы помогли нам разобраться в этом вопросе!

Последний раз редактировалось Skovorodker, 01.10.2024 в 11:59.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2024, 12:32
#44
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Уоля
Миниатюры
*
Не правильно. Зачем тут тройная длина нахлеста?
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2024, 13:14
#45
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Не правильно. Зачем тут тройная длина нахлеста?
для того чтобы вы могли сами убрать ту часть которая лишняя это же эскиз. А если вы догадались что арматуру в зоне пересечения колонны и плиты можно убрать , это же замечательно)
Кстати красивая картинка почему я люблю 1 и 3 вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пояснительная бригада.png
Просмотров: 130
Размер:	272.0 Кб
ID:	264930  
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2024, 13:52
#46
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Offtop: К сожалению, спамер-чатGPT испортил хорошую тему.
Давайте продолжим.


Во всяких книгах и пособиях по ж.б. вот такой узел колонна-балка (см. рис.) рассматривают как жесткий.
Разве можно считать его жестким, особенно если сверху колонна не пригружена (верхний этаж), как считаете?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q1.png
Просмотров: 113
Размер:	9.7 Кб
ID:	264961  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2024, 14:27
#47
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Смотря какая колонна и какая балка. Если их сечение и армирование сопоставимы, то нельзя.
Если колонна значительно массивнее балки, то наверное можно.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2024, 14:28
#48
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Обычно такой узел дается для случая малых эксцентриситетов ,по моему менее 0,25h. Если чуть выше посмотрите я там прикладывал траектории напряжений в рамном узле. Вообще пытался найти формулу которая позволит посчитать эти напряжения чтобы понимать есть ли необходимость обеспечивать нахлест либо хватает анкеровки как на вашей картинке.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 03.10.2024 в 14:37.
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2024, 14:58
#49
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Обычно такой узел дается для случая малых эксцентриситетов ,по моему менее 0,25h.
Откуда эта инфа?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2024, 16:52
#50
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Разве можно считать его жестким, особенно если сверху колонна не пригружена (верхний этаж), как считаете?
Почему нет? Если такой анкеровки хватает (до нижней грани балки/плиты), значит верхнее армирование незначительное, значит момент небольшой.
Хорошо, если нет, то вы задаете его как шарнирным что-ли? И не кладете опорную арматуру (кроме фоновой), всю доп. только в пролете?
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2024, 17:54
#51
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Почему нет? Если такой анкеровки хватает (до нижней грани балки/плиты), значит верхнее армирование незначительное, значит момент небольшой.
Ну а если требуется побольше анкеровка, завести ниже ригеля, что принципиально меняется?

Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Хорошо, если нет, то вы задаете его как шарнирным что-ли? И не кладете опорную арматуру (кроме фоновой), всю доп. только в пролете?
Опорную арматуру кладу, только и пролетную кладу исходя из чистого шарнира (но в том числе и по другой причине - не могут арматуру погнуть по необходимому радиусу).
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2024, 07:41
#52
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
тогда зачем в принципе эти загнутые стержни ставите?
Не понял вопроса. Чтобы момент воспринять опорный)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Опорную арматуру кладу, только и пролетную кладу исходя из чистого шарнира (но в том числе и по другой причине - не могут арматуру погнуть по необходимому радиусу).
Мне кажется у вас какие то фобии связанные с этими радиусами и в связи с этим вы начинаете городить огород в виде шарниров каких то не понятных, переармирования нижней зоны и недоармирования верхней...
Главное чтобы арматура не выскочила в принципе из бетона (наличие анкеровки) и чтобы не оторвалась (прочность). Остальное вторично. В рамках разумного.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2024, 08:02
#53
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Возможно, длины такие, как во вложении (смотря от какого сечения отмерять).
Почему Вы для плиты анкеровку отмеряете от внутренней грани колонны, а для колонны НЕ отмеряете анкеровку от нижней грани плиты/капители?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2024, 08:34
#54
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
НЕ отмеряете анкеровку от нижней грани плиты/капители
Там в скобочках примечение - (смотря от какого сечения отмерять), смотря какой замысел по армированию колонны, смотря в каком сечении какая требуется расчётная арматура - в общем случае; в частном - от низа до верха плиты красная арматура ничего не армирует, плита не изгибается поперёк своего торца, впрочем, как и поперёк торца колонны, можно продлить красную дальше и получить что-то общепринятое как в п. 46.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2024, 09:34
#55
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Offtop: К сожалению, спамер-чатGPT испортил хорошую тему.
Давайте продолжим.


Во всяких книгах и пособиях по ж.б. вот такой узел колонна-балка (см. рис.) рассматривают как жесткий.
Разве можно считать его жестким, особенно если сверху колонна не пригружена (верхний этаж), как считаете?
там надо смотреть на эксцентриситет в стойке. При малом (до 0,25h₀) можно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 04.10.2024 в 09:42.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2024, 11:15
1 | 1 #56
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Как-то так. Я почему ту картинку с напряжениями выше приложил. В идеале можно в МКЭ проверить как узел работает, тогда мы понимаем от какой точке надо выполнять анкеровку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пояснительная бригада. Варианты.png
Просмотров: 93
Размер:	28.4 Кб
ID:	264973  
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2024, 11:18
#57
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
там надо смотреть на эксцентриситет в стойке. При малом (до 0,25h₀) можно.
Ок, а где про это почитать? Просто ядро сечения прямоугольника меньше, чем 0,25h₀

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Не понял вопроса. Чтобы момент воспринять опорный)
так опять - если этот узел сделан с наущением конструктивных требований, соответственно эта арматура не понесет 100% усилий (по крайней мере формально), а часто арматуру умудряются гнуть вообще как кочергу (просто буква Г без радиуса), в этом случае можно считать он вообще ничего не несет, соответственно все усилия с верхней перераспределятся на нижнюю арматуру. Скорей всего для плиты это надбавка будет небольшой, но и не копеечной, чтобы ей можно было бы пренебречь.

Насчет фобий. Побывайте на стройках, они у вас тоже появятся. )

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Как-то так. Я почему ту картинку с напряжениями выше приложил. В идеале можно в МКЭ проверить как узел работает, тогда мы понимаем от какой точке надо выполнять анкеровку
о, увидел про 0,25h₀. Откуда эта картинка?
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2024, 11:51
#58
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
а часто арматуру умудряются гнуть вообще как кочергу (просто буква Г без радиуса), в этом случае можно считать он вообще ничего не несет
C какого перепугу то? У вас что не вариант так крайность. То шарнир, то полностью не несет. Мне не близко это.
Ладно я понял вас. Ничего не навязываю.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Насчет фобий. Побывайте на стройках, они у вас тоже появятся.
Я прежде чем в проектирование пришел, отработал 4 года на стройке. Может быть поэтому наши фобии так сильно отличаются )
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2024, 12:29
1 | #59
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
о, увидел про 0,25h₀. Откуда эта картинка?
Голышев. Справочник ЖБК, 1990
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2024, 13:05
#60
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Вброшу вам на вентилятор )))

5.2.5.6 Такие объекты строительной механики как стержни, пластины и оболочки отличаются в расчетном плане от соответствующих объемных тел, тем что в них вводятся допущения относительно распределения относительных деформаций в поперечных сечениях. Для стержней это гипотеза плоских сечений; для тонких пластинок и оболочек - гипотеза прямых нормалей. В окрестностях опор и разного рода сосредоточенных воздействий эти допущения нарушаются. Поэтому напряженное состояние в этих местах вычисляется с погрешностями в сторону завышения усилий и напряжений. В связи с этим, например, возникающие в элементах перекрытия в пределах сечения примыкающей колонны или стены являются недостоверными и их можно не учитывать. В таких местах достоверными можно считать усилия в элементах перекрытия, расположенные не ближе 1-2 толщин плиты перекрытия от опоры.
Методическое пособие БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НЕЛИНЕЙНЫЕ РАСЧЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ Москва 2017 г.

А вы тут копья ломаете жёсткий не жёсткий, шарнир не шарнир )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 11:14
#61
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Разве можно считать его жестким, особенно если сверху колонна не пригружена (верхний этаж), как считаете?
По-моему всё очевидно. Разве нет? Нет стены сверху - шарнир а расч сечение внузу. Есть - значит жёсткий и расч сечение слева. Для первого случая узел неверный так как арматура должна быть заведена на длину анкеровка за расчётное сечение

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
А передача усилия с арматуры на арматуру через тело бетона это нахлестка.
Это часто за уши притягивают какую-то там передачу усилия... Вопрос на смекалку: вы когда расчёт делаете то определяете усилия в арматуре или в сечении? Короче, железобетон это композитный материал и длина анкеровки это всегда максимальная длина, увеливать её нет никакого смысла. Нахлёст это 2 анкеровки в случае стыковки арматуры если расчётное сечение в середине по оси стыка. А если вы выпуски из плиты в колонну сделаете на длину нахлёста, то это просто тупо будет ведь анкеровка это уже такая длина при которой арматура не выдернится, а порвётся. Короче логику включать нада.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 11:29
#62
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Нет стены сверху - шарнир..... арматура должна быть заведена на длину анкеровка за расчётное сечение
а поподробней, что куда и насколько заводить надо при шарнире?
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Короче логику включать нада.
ага
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 12:00
#63
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
куда и насколько заводить надо при шарнире?
блин заговорился Короче шоб не было шарнира при отсутствии стены ) сечение в др месте
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 16:27
#64
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
блин заговорился Короче шоб не было шарнира при отсутствии стены ) сечение в др месте
Ок. А почему на длину анкеровки, а не нахлеста? )
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 16:51
#65
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Ок. А почему на длину анкеровки, а не нахлеста? )
Потому
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2025, 18:17
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


До какого размера отверстия в зоне капители не критичны? Я понаделал капителей (практически без поперечного армирования), а все норовят пропустить трубы и т.д. Политически понятно, что тут бы нефиг дырявить, но интуитивно также понятно, что кое-какие отверстия не испортят имущество.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проход через капитель.png
Просмотров: 92
Размер:	15.2 Кб
ID:	268065  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2025, 19:22
#67
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Правильно так.

Критичные все любые отверстия.


1 Сориентироваться на местном рынке. Узнать сколько местные жб передают несущей способности на поперечку.
В идеале, в узле всю силу должен нести бетон. Поперечка конструктивно сверх Кисп.
По факту в Питере переармируют продавливание. Дают до 100% на бетон + до 200-300% на поперечку = до 400% на нагрузку в 360%. Допустим, условно. Проценты привел, как доли от общей несущей способности.
Это при выявленной погрешности русского метода до трети от н.сп. и в запас и не в запас.

Но здесь большая конкуренция пгс и кж. И в жилье поменьше квалификация у кж. Отсюда такая смелость в жилье в продавливании. А от жилья уже начинается рынок, и это потихоньку переходить в промку.
Лично я последние годы в промке. Тут мы работаем без заданий, и речи о поперечке есть, но пока разрешается в меру разумного не переармировать.
Отсюда моя позиция на форуме всё брать только бетоном.

2 у меня в екселе реализовано выключение малых частей контура продавлиивания.
То есть под дырку я могу выключить любую длину контура в этом месте.
Общие W собирается из отдельных кусков.
Но ексель сложный.
Писал 3-4 года, вылавливал ошибки.

3 Не забудьте про огнестойкость продавливания.

4 в жилье принято отверстия от колонн выгонять.
Так и делайте, это верно и общепринято.

5 помните про 2 расчёта на продавливание. У колонны и на крае.
При этом, в продавливании должна заработать и продолньая арматура. Поэтому край относят вдаль от расчёта2 на примерно толщину капители, то есть плюс к расчётам 300-400-500 мм. Тут норм нет, на свой страх.

6 В любом случае, на авось, стараются ставить конструктивную поперечку, при Кисп только бетона около 70-80%. По разному.
В целом нужен запас 30% по продавливанию.

7 отверстие в капители это политический принцип.
Или есть и много, или никогда невозможно.
Они потом набегут...

8 Не применять сварные швы К1-Кт. Вообще нигде и никогда.
На К3-Рп с завода давать нес.сп. ниже норм и испытаний. Не более 30% прочности поперечной арматурины.
Отсюда только вязка шпильками.
В больших корпорациях жилья (Спмолет, пик) может быть чуть получше, но там не был.

9 Не забыть про эксцентриситет от самой формы контура продавливания. Его ц.т. ведь может дать момент от смешения. Для П, углов и т.п. при любой несимметрии.
Правда момент всё равно редется нормами, не выше планки.

10 так же от колонн надо выгонять шланги разводку электриков в плите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 14.05.2025 в 20:06.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2025, 20:57
#68
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
До какого размера отверстия в зоне капители не критичны? Я понаделал капителей (практически без поперечного армирования), а все норовят пропустить трубы и т.д. Политически понятно, что тут бы нефиг дырявить, но интуитивно также понятно, что кое-какие отверстия не испортят имущество.
Так прорисовать план пирамиды продавливания с отверстиями и вычесть их из периметра отверстия, не?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2025, 22:22
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Правильно так...
Ничего не понял ваще.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker
...прорисовать план пирамиды продавливания с отверстиями и вычесть их из периметра отверстия
Да. Но хотелось бы услышать типа " а мы ф100 гильзу оставляем и пофег. Или - "даже гильзу ф40 экспертиза не пропускает". И т.д.
Понятно что ф300 в зоне 1400х1400 уже нехорошо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2025, 22:45
#70
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да. Но хотелось бы услышать типа
Ни одной гильзы не вставляем. Это табу.

Есть порноделы. У них там бывает сыр. Часто это держится само случайно или усиливается.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
и вычесть их из периметра отверстия, не?
Но это полгода расчётов. Как с их кручением и бимоментом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2025, 23:40
#71
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ничего не понял ваще.
Да. Но хотелось бы услышать типа " а мы ф100 гильзу оставляем и пофег. Или - "даже гильзу ф40 экспертиза не пропускает". И т.д.
Понятно что ф300 в зоне 1400х1400 уже нехорошо.
Да не пофег - это стандартно - если есть колонна, то любой уважающий себя инженер по сетям хочет ее со всех сторон отрезать. Капитель - прохладная тема. Я стараюсь балки продавливать.

Не, ну одна гильза ф100 - пофег, понятно, только разве их по одной бывает? Обычно дыры 2м на полтора.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 14.05.2025 в 23:54.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 05:11
#72
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Для ленивых:
http://webcad.pro/rasch.html
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 06:48
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Ни одной гильзы не вставляем. Это табу.
Нет такого табу, не надо стращать.
Цитата:
стараюсь балки продавливать.
Балки не принимают - типа мешают тащить коммуникейшн.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Для ленивых:
Огромная дыра проходит со свистом .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: дыра в капители.png
Просмотров: 73
Размер:	124.3 Кб
ID:	268069  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 07:07
#74
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Огромная дыра проходит со свистом
поэтому
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
мы ф100 гильзу оставляем и пофег
обычно даже без проверок
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 08:05
#75
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Из рисунка поста 66 отв. расположено в пределах 1,5*300=450 мм от грани колонны и влияния на продавливание не оказывает.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 08:41
#76
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


А я из рисунка вижу выключение целой грани контура. Будет П.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 09:00
#77
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Почему сразу П. Вскрытие по п. 7.1.4 СП 63 (при определении главных растягивающих напряжений участвует периметр вокруг колонны) должен показать, в данном случае.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 09:05
#78
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Огромная дыра проходит со свистом .
Ибо капитель.
Вот были у меня вентканалы возле торцевого пилона при толщине перекрытия 180мм, вот там да...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 09:25
#79
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


У меня пока получилось так.

Ошибся с нагрузкой, поправлю. Поправил.


Колонна/свая
bх = 0,4 м размер по х
aу = 0,4 м размер по у
Плита
h = 200 мм
a = 50 мм
a армt = 50 мм
h0 = 150 мм
h0/3 = 50 мм
h0/2 = 75 мм
бетон В25
Rbt = 1,05 МПа
γb1 = 0,9
Rbt = 0,945 МПа
Rbtn=Rbt*1,5 = 1,4175 МПа

Продавливание
F = 200 кН сосредоточенная сила от внешней нагрузки
Мх = 5 кН*м = 50000 кгс*см (1 тс·м = 10^5 кг·см)
Му = 6 кН*м = 60000 кгс*см (1 тс·м = 10^5 кг·см)


Первый условный контур продавливания U1
U1 = 2,2 м
Ab=u*h0 = 0,33 м2 площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии 0,5*h0 от границы площади приложения сосредоточенной силы
Fb,ult1=Rbt*Ab = 311,9 кН предельное усилие, воспринимаемое бетоном
Wbх=Ibx/ymin = 0,4033 м3 момент сопротивления U1
Wby=Iby/xmin = 0,4033 м3 момент сопротивления U1
Mbх,ult1=Rbt*Wb*h0 = 57,2 кН*м
Mbу,ult1=Rbt*Wb*h0 = 57,2 кН*м
Моменты от эксцентриситета контура U1
ΣМэксх = 0 кН*м
ΣМэксу = 0 кН*м
Суммарные моменты с учётом эксцентриситета
ΣМх = 5 кН*м
ΣМу = 6 кН*м
(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)< 0,5*F/Fb,ult = (СП 63 п. 8.1.46 М/Mb,ult принимают не более половины соотношения F/Fb,ult)
(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,19 < 0,5*F/Fb,ult = 0,321
Моменты действющие при продавливании нормами (п. 8.1.46 СП 63) искусственно ограничиваются соотношением моментов (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)< 0,5*F/Fb,ult. При превышении половины F/Fb,ult учитывается только часть (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)= 0,5*F/Fb,ult
Принимается
(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,19


Кисп=F/Fb,ult = 0,64 < 1 при действии только сосредоточенной силы
Кисп=F/Fb,ult+Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult = 0,83 < 1 при действии F и 2 моментов (без учёта армирования)



Теперь выключаю половину верхней грани, как визуально на рисунке.
Мне сложно выключить ровно половину. Выключил ровно длину колонны.




Первый условный контур продавливания U1
U1 = 1,8 м
Ab=u*h0 = 0,27 м2 площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии 0,5*h0 от границы площади приложения сосредоточенной силы
Fb,ult1=Rbt*Ab = 255,2 кН предельное усилие, воспринимаемое бетоном
Wbх=Ibx/ymin = 0,3457 м3 момент сопротивления U1
Wby=Iby/xmin = 0,3839 м3 момент сопротивления U1
Mbх,ult1=Rbt*Wb*h0 = 49 кН*м
Mbу,ult1=Rbt*Wb*h0 = 54,4 кН*м
Моменты от эксцентриситета контура U1
ΣМэксх = 0 кН*м
ΣМэксу = -12,2 кН*м
Суммарные моменты с учётом эксцентриситета
ΣМх = 5 кН*м
ΣМу = 18,2 кН*м

Сумму моментов я беру по модулю !
Чтобы не учитывать направление момента !
Чтобы не ошибиться. Ведь и ветер знакопеременный и т.п.


(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)< 0,5*F/Fb,ult = (СП 63 п. 8.1.46 М/Mb,ult принимают не более половины соотношения F/Fb,ult)
(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,44 > 0,5*F/Fb,ult
Моменты действющие при продавливании нормами (п. 8.1.46 СП 63) искусственно ограничиваются соотношением моментов (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)< 0,5*F/Fb,ult. При превышении половины F/Fb,ult учитывается только часть (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)= 0,5*F/Fb,ult
Принимается
(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,392



Кисп=F/Fb,ult = 0,78 < 1 при действии только сосредоточенной силы
Кисп=F/Fb,ult+Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult = 1,18 < 1 при действии F и 2 моментов (без учёта армирования)



Из-за того, что я беру момент от эксцентриситета по модулю (чтобы не учитывать направление момента, это сложно, чтобы исключить ошибку), то у меня получилось что эта конструкция из поста 73 - рухнет.



Теперь уточню по данным из поста 73. Заметил, что у меня периметр меньше на 12 см.
Учтём.

Исправил длину дырки. Теперь U== 1,925 м. Теперь там дырка с 0,56 длины колонны =400*0,56 =220 мм

Первый условный контур продавливания U1
U1 = 1,925 м
Ab=u*h0 = 0,28875 м2 площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии 0,5*h0 от границы площади приложения сосредоточенной силы
Fb,ult1=Rbt*Ab = 272,9 кН предельное усилие, воспринимаемое бетоном
Wbх=Ibx/ymin = 0,3841 м3 момент сопротивления U1
Wby=Iby/xmin = 0,3873 м3 момент сопротивления U1
Mbх,ult1=Rbt*Wb*h0 = 54,4 кН*м
Mbу,ult1=Rbt*Wb*h0 = 54,9 кН*м
Моменты от эксцентриситета контура U1
ΣМэксх = 0 кН*м
ΣМэксу = -4,8 кН*м
Суммарные моменты с учётом эксцентриситета
ΣМх = 5 кН*м
ΣМу = 10,8 кН*м
(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)< 0,5*F/Fb,ult = (СП 63 п. 8.1.46 М/Mb,ult принимают не более половины соотношения F/Fb,ult)
(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,29 < 0,5*F/Fb,ult
Моменты действющие при продавливании нормами (п. 8.1.46 СП 63) искусственно ограничиваются соотношением моментов (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)< 0,5*F/Fb,ult. При превышении половины F/Fb,ult учитывается только часть (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)= 0,5*F/Fb,ult
Принимается
(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,29


Кисп=F/Fb,ult = 0,73 < 1 при действии только сосредоточенной силы
Кисп=F/Fb,ult+Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult = 1,02 < 1 при действии F и 2 моментов (без учёта армирования)


__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2025 в 09:45.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 09:39
#80
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У меня пока получилось так.
Offtop: Не верно выбрано расчетное сечение
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 09:44
#81
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Не верно выбрано расчетное сечение
Ещё раз исправил. Уточнил дырку.

Я момент и момент от эксцентриситета принципиально суммирую по модулю, даже если они разнонаправлены. Так бывает. Ветер туда-сюда...
А вебкадпро суммирует их верно. Разница 20%. И + погрешность метода до 20-30%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2025 в 09:52.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 09:53
#82
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Дырка - не дырка.
Расчетное вертикальное сечение при продавливании плиты отстоит на расстоянии 1,5*300+0,5*150=525 мм от грани колонны и периметр продавливания =5,8 м, в данном случае.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 09:58
#83
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Расчетное вертикальное сечение при продавливании плиты отстоит на расстоянии 1,5*300+0,5*150=525 мм от грани колонны и периметр продавливания =5,8 м, в данном случае.
Но плита у проема не работает нормально. В запас считаю её без жёсткости. Тогда в расчёте проем доходит до первого контура продавливания. Как на рисунке из поста 73.

Утрируем.
А что если проем будет длинной щелью. Ведь очевидно, что тогда этот кусок плиты не сможет передавать усилия на контур продавливания независимо есть там кусок плиты или нет.
А если не щель, а бездна, край.
Конечно, в МКЭ и в реальности будет какое-то влияние плиты. Но какое неизвестно. Поэтому в запас его игнорируем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2025 в 10:05.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 10:07
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Что вы там считаете, я не знаю, но капитель толщиной 500 мм от гильз ф150 не ослабнет вообще...от 3-4-х гильз, расставленных пореже. 500 там естественно не назначены на пределе, а с кратными запасами. Поэтому не нужно вертеться вокруг Кисп~1, причем с мутными предпосылками.
Капитель образно выдержит прямое попадание, и баста. На глаз же видно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 10:19
#85
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Ильнур, капитель не ослабнет. Политические позиции КЖ ослабнут. И потом эти проёмы всегда будут ставиться у колонн. Обратный путь же будет навсегда утрачен. Это как девственность или сожжение мостов. Можно сделать только один раз.

Кстати, бетон между гильзами тоже не работает. Все гильзы это одно большое отверстие в расчёте. Иное сложно сконструировать. Если только их очень далеко не разнести. То есть выгодней делать гильзы кучкой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 10:34
#86
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
если проем будет длинной щелью. Ведь очевидно, что тогда этот кусок плиты не сможет передавать усилия
В этом есть логика. Три грани будут значительно сильней нагружены (в теории). Но продавливание невозможно ведь без разрушения четвертой грани? То есть ее тоже нужно считать.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 10:36
#87
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Бетон между гильзами работает и сами гильзы какой-то вклад + к н.с. внесут
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 10:49
#88
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но плита у проема не работает нормально. В запас считаю её без жёсткости. Тогда в расчёте проем доходит до первого контура продавливания. Как на рисунке из поста 73.

Утрируем.
А что если проем будет длинной щелью. Ведь очевидно, что тогда этот кусок плиты не сможет передавать усилия на контур продавливания независимо есть там кусок плиты или нет.
А если не щель, а бездна, край.
Конечно, в МКЭ и в реальности будет какое-то влияние плиты. Но какое неизвестно. Поэтому в запас его игнорируем.
Поэтому всех смежников нахер с пляжа! Иш чё удумали, дырки в перекрытии делать. Пусть ставят санузлы в середине пролёта или вообще гальюн как на парусниках (на выносе чтоб сразу в море!). Да и вентиляционщики пусть форточек поболше предусматривают )))

Ну вебкад же все формулы расписал. Вроде все цифры есть. Зачем вот эти вот сверхточные расчёты на массу пяти мух и коэффициенты запаса спокойного сна х10?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 10:55
#89
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Поэтому всех смежников нахер с пляжа!
Будет исполнено !

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Пусть ставят санузлы в середине пролёта или вообще гальюн как на парусниках (на выносе чтоб сразу в море!). Да и вентиляционщики пусть форточек поболше предусматривают )))
У других так и получается. А эти что ли не могут ? Может тогда не перекрытие менять ?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ну вебкад же все формулы расписал. Вроде все цифры есть.
Все там листов на 10 будет А4.
Как же все.
Вот у нас с вебкад W отличается сильно. Правда у меня меньше элементов периметра в калькуляторе, наверное. Грубее расчёт. Я дырку сделал не единой, а двумя половинками у углов колонны. Иначе не может мой калькулятор. Но разница слишком большая...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2025 в 11:05.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 11:04
#90
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но плита у проема не работает нормально. В запас считаю её без жёсткости. Тогда в расчёте проем доходит до первого контура продавливания. Как на рисунке из поста 73.
Ну, если вы хотите посчитать случай, когда наклонная трещина оканчивается у грани колонны, то высота "плиты" в этом месте 500 мм.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 11:27
#91
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
то высота "плиты" в этом месте 500 мм.
Я считал по расчёту из вебкада про. Там Ильнур ввёл не 500 мм, а 200 мм почему-то. Я так и считал, для сравнения.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 12:27
#92
compound


 
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 77


Если поставить гильзы с соответствующими анкерами по концам, то они будут работать аналогично арматуре от продавливания
compound вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 12:49
#93
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


compound, ась ? О__о
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 12:57
1 | #94
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А если не щель, а бездна, край.
Offtop: Если ориентироваться на советские рекомендации, то в пределах капители допускается отверстия диаметром не более 200 мм, в плите в надколонной полосе между капителями допускается отверстие шириной не более половины ширины капители, так что бездны не должно быть...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 14:06
#95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
... ввёл не 500 мм, а 200 мм почему-то. ...
Дык я просто посмотрел, что насчитает этот арифмометр на любом примере, с усилиями на глаз. Плита 200, дыра рядом огромная - и все ок.
Реальная конструкция показана на п.66. А усилий я не давал.
По допустимым отверстиям - естественно никто не будет делать вот такие зияющие дыры:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: зияющие.png
Просмотров: 35
Размер:	2.1 Кб
ID:	268080  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 18:07
#96
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Можно гильзы делать с пластинами, если несколько - объединять в группы - будет как поперечка работать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q1.jpg
Просмотров: 37
Размер:	25.2 Кб
ID:	268085  
Skovorodker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить анкеровку арматуры в узле колонна-плита?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 Студент_2015 SCAD 12 23.08.2021 12:38
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? Generator78 Железобетонные конструкции 32 20.11.2018 11:41
Допустимо ли использовать анкеровку арматуры колонн, как анкеровку балок? IvanLeo Железобетонные конструкции 7 23.06.2017 16:41
Как выполнить конструктивные требования по минимальному расстоянию между стержнями арматуры при усилении отверстий в плитах Ilez Железобетонные конструкции 0 27.04.2016 15:24