| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Требуется ли усиление существующих конструкций без дефектов, но не проходящих по расчету при обследовании?
Регистрация: 06.09.2017
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 2771
|
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,915
![]() |
Если нет видимых дефектов или увеличения нагрузок на конструкции, то очень странно, что проводится детальное обследование. Зачем? Видимо ТЗ у Вас так составлено. Ну дык вот он и результат...
По ГОСТу необходимость детального обследования устанавливается на основании предварительного (визуального). По сути, если нет дефектов и не поменялись нагрузки, то нет и необходимости. Цитата:
Бывает такое, что здание изначально было запроектировано и построено с ошибками. Разговаривайте с обследователями, что важно сделать, а что - нет. Последний раз редактировалось Alkor527, 22.10.2024 в 07:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,548
|
Причин такого несколько
1. Действительно изменились расчетные нагрузки. Почему не падает? А потому, что реальная расчетная нагрузка - это как "зеро" в рулетку. 2. Косяк обследователей. Тут косяков может быть много. Например: экономия денег и почносные и деформационные характеристики взяты с потолка или справочника: не разобрались с узлами и т.п. 3. Обследователи лоббируют ещё чьи-то интересы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2017
Сообщений: 18
|
Цитата:
Скорее всего для свободы маневра при будущих тех. перевооружениях, чтобы понимать сколько и где нагрузки можно размещать. Производство сложное, постоянно что-то где-то меняется в технологии и требует узаконивания. Но в итоге результаты такие, что и текущая ситуация не располагает к оптимизму. Сейчас вариант только самим принимать решение ничего не делать, ставить мониторинг, ГОСТ по обследованию вроде это позволяет. Ну, и забыть про любые официальные тех. перевооружения. |
|||
![]() |
|
||||
была похожая ситуация, делали реконструкцию цеха давно стоящего и по нормам 60-х годов расчетный снег был 140 кг/м2, а сейчас 210 и здание не проходило. В результате мы написали, что каркас здания реконструкции не подвергается и не затрагивается. Прокатило. Госзаказ на одном из крупнейших оборонных заводов.
Последний раз редактировалось olegrussia, 22.10.2024 в 09:11. |
||||
![]() |
|
||||
Если не будет реконструкции, то сооружение должно удовлетворять нормам времен проектирования или же реконструкции, если такая уже была. При обследовании в целях проведения реконструкции все элементы должны соответствовать текущим нормам.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,915
![]() |
Цитата:
Даже если реконструкция не затрагивает несущие конструкции, должно быть как минимум официальное письмо от обследователей заказчику. "В ТЗ эти работы не входят, но мы проверили, покрытие не проходит, рекомендуем то-то и то-то". Последний раз редактировалось Alkor527, 22.10.2024 в 11:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,915
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Это краткое изложение статьи 42 главы 7 ФЗ-384
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 23.10.2024 в 13:06. Причина: Ссылка на неправильный номер документа |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,814
![]() |
12.3.7 Конструкции, не удовлетворяющие требованиям поверочных расчетов по несущей способности и эксплуатационной пригодности, подлежат усилению или для них должна быть снижена эксплуатационная нагрузка.
Для конструкций, не удовлетворяющих требованиям поверочных расчетов по эксплуатационной пригодности, допускается не предусматривать усиления либо снижения нагрузки, если фактические прогибы превышают допустимые значения, но не препятствуют нормальной эксплуатации, а также если фактическое раскрытие трещин превышает допустимые значения, но не создает опасности разрушения. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,759
|
еще вот такая штука есть в СП 20.13330
5 При эксплуатации существующих зданий, запроектированных на более низкие расчетные значения снеговой нагрузки, чем установлено действующим сводом правил, до проведения реконструкции зданий необходимо предусмотреть мероприятия по очистке кровли от снега. А если затеялись с реконструкцией, то, как писали выше, приводите все к современным нормам. Да, реконструкция в промке дорого именно из-за остановки выпуска продукции. Но что делать если надо? Усиление конструкций под нагрузкой непросто, но делают. В основном конструкции разгружают.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 22.10.2024 в 14:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,915
![]() |
Из СП 63. Но там речь как раз о том, что меняется нагрузка или есть дефекты, после чего делаются расчеты.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,915
![]() |
Вот еще что есть в ГОСТ 27751-2014:
Цитата:
Лучше по возможности (при отсутствии дефектов и увеличения нагрузок) лишние расчеты в обследовании не делать, т.к. они могут привести к "неожиданному" и "ненужному" усилению ![]() Последний раз редактировалось Alkor527, 23.10.2024 в 12:40. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. В сообщении 12 неверно указал наименование документа, исправил. Прошу прощения за невольное введение в заблуждение. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,915
![]() |
Не противоречит.
Статьи 42 главы 7 ФЗ-384 говорит о том что не надо лезть с современными нормами в старые постройки в которых все хорошо . А уж если по какой-то причине (не важно по какой, да хоть по прихоти заказчика) появляется расчет, то нужно делать его по всем современным нормам. Ответственность за выполнение или не выполнение рекомендаций по этим расчетам несет заказчик. Допустим треснули где-то плиты покрытия из-за того, что снега теперь стало больше. Собственник провел обследование, реконструкция ему нафиг не нужна и экспертиза тоже. Обследователи по старым нагрузкам проверили и написали в обследовании что все хорошо, восстанови как было и будет все ОК. А треснули из-за чего, хз, устали. Восстановит, так они снова треснут. Последний раз редактировалось Alkor527, 23.10.2024 в 13:35. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
очень важный и нужный вопрос подняли!
к сожалению неоднократно пытался донести до авторов последних изменений ГОСТ 31937 (ЦНИИПромзданий), что усилять конструкции (или назначать категорию аварийная) для зданий в которых не предусматривается реконструкция, увеличение нагрузок, в которых не выявлены визуальные признаки перегрузки и т.п. не следует...ссылаясь на мировой опыт (впервую очередь США и их Билдингкодов), а также ФЗ 384 и ст.24, но к сожалению ничего не получилось...наверное нужно инженерной общественности больше писать в ФАУ ФЦС, Минстрой...и выносить эту проблему на обсуждение... так как ни одно здание не сможет обеспечить выполнение требований ужесточающих норм проектирования (где они встречаются)... конечно есть исключения (если есть на это деньги), для усилений особоответственных зданий (с массвым скоплением людей) в регионах в которых повысилась бальность по сейсмике..и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,915
![]() |
An2, а где в ГОСТ 31937 написано обратное?
----- добавлено через ~12 мин. ----- Любое усиление только на основании поверочных расчетов делается. Основание для расчетов - дефекты, изменения нагрузок, несоответствие изначальному проекту. Последний раз редактировалось Alkor527, 23.10.2024 в 14:04. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
5.1.5 Оценку категорий технического состояния несущих конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, проводят на основании результатов обследования и поверочных расчетов, которые в зависимости от типа объекта осуществляют в соответствии с [1], [5]-[9].
3.9 поверочный расчет: Расчет существующей конструкции и (или) грунтов основания по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации: геометрических параметров конструкций, фактической прочности строительных материалов и грунтов основания, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений. ----- добавлено через ~3 мин. ----- в ГОСТ отсутствуют указания, что поверочные расчеты можно не проводить...если отсутствуют признаки нарушения нормальной эксплуатации....наоборот, требует выполнять оценку категории ...с учетом поверочного расчета (то есть делать его всегда) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,915
![]() |
Какая-то редакция ГОСТа старая у Вас
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,548
|
Цитата:
А как народ показывает свои умения считать расчетные сопротивления грунта под существующим фундаментом..... Особенно когда все характеристики "от балды и СНиПа" - это сказка. |
|||
![]() |
|
||||
Но как раз на основании поверочных расчетов и определяется КТС здания. Как без них определить?
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,915
![]() |
С чего такое утверждение? Расчетов в обследовании вообще может не быть! Смотря что обследуется и в каком это состоянии. Смотря что хочет Заказчик.
Зачем нужна расчетная белиберда, когда нет дефектов, не увеличиваются нагрузки? Чтобы расчетчик там что-то накошмарил и заставил усилять? Последний раз редактировалось Alkor527, 23.10.2024 в 15:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,548
|
Цитата:
Формализм, который сейчас в моде, не всегда хорош. Ведь для чего составляется, например программа Ну да, за каждый расчет с Заказчика можно содрать копеечку.... |
|||
![]() |
|
||||
из логики, простейшие конструкции можно и на "глаз" сказать. Да и тут больше вопрос прохождения экспертизы, где без расчетного обоснования, отправят с отрицательным без обсуждений.
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,915
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
статья 15, п.6 ФЗ-384, можно в ответ конечно написать что "лицо в праве и не обосновывать", но это прямая дорога с отрицательным из экспертизы.
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,915
![]() |
Как то не уверен я в этом последнее время ))). Мутируем потихоньку
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,548
|
Ну да. Мутация и деградация налицо. Воспоминания проф.Улицкого В.М. как работал инженер на восстановлении домов в послевоенное время
|
|||
![]() |
|
||||
в экспертизу никто не ходит без предмета экспертизы, а предмет экспертизы как раз реконструкция, а раз реконструкция, то как минимум снеговая поменялась, ветровая поменялась, полезная на перекрытия по назначению помещений, тоже вроде менялась. Да и как без дефектов.... в эксплуатируемом или давно заброшенном здании?
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Расчет по старым или новым нормам нужен не экспертизе, а тем, кто проводит обследование. Дело в том, что при выдаче положительного заключения, его авторы берут на себя ответственность за несущую способность всего объекта. А если в нем изначально заложены ошибки,то и за них придется при дурном "раскладе" ответить. Расчет, по-хорошему, должен проводится еще до детального обследования, поскольку может оказаться, что обследование и смысла то не имеет, поскольку слишком много изначальных грубых ошибок. Обычно расчёты и обмерочные работы выделяют в первоначальный этап обследования с его отдельной оплатой.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Если здание стояло, повреждений нет, то усилять задние только на основании того, что нормотворцы что-то поменяли, нет смысла. Усилять имеет смысл, если конструкции существенно перегружены, но это бы сказывалось на прогибах или трещинах конструкций.
Обследователи обязаны написать о рекомендациях к усилению (так как они не могут брать на себя риски), а заказчик может эти рекомендации проигнорировать, установив наблюдение за проблемными конструкциями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,548
|
Цитата:
Или они не знают, под что конкурентно нужно усиливать (под какие нагрузки, планировки и т.п..). Да они знают хотелки заказчика, но хотелки одно, а когда купят оборудование, разработают планировку -это уже будет совсем другое. Или простое: они нашли сгнившее бревно перекрытия. Вариантов избавления много. Но какой выбрать еще не известно, так как для заказчика это тоже открытие, а этажом ниже совсем другой владелец и с ним пока ничего не понятно. И реальный способ будет понятен только после того как заказчик посчитает свои деньги (он еще думает, а может не одно бревно менять, а все полы снять), после того как найдут владельца этажом ниже (а он где-то в китае) и получат его согласие с возмещением убытков или отказ |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,759
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 1
|
Доброго дня. У нас была аналогичная ситуация при обследовании объекта (1957 г.п.). Процитирую место из итогового отчета по результатам обследования, касающийся данного вопроса:
" На момент проектирования и строительства здания в расчетах принимались нагрузки от снега отличные от принятых на момент обследования. Произошло увеличение нормативного значения веса снегового покрова и уменьшение нормативного давления ветра, по сравнению с данными, актуальными на момент проектирования. Указанное несоответствие можно классифицировать как отступление от норм длительно действующее, что в соответствии с приложением 5 РД 22-01.97, определяется как: "Отступление, которое не может быть исправлено в процессе ремонта в существующих зданиях и сооружениях, запроектированных и построенных по ранее действующим нормативам. Вновь разработанные нормы не распространяются на такие издания и сооружения, за исключением случаев, когда дальнейшая их эксплуатация в соответствии с новыми данными, приводят к недопустимому риску". При проведении визуально-измерительного контроля строительных конструкций здания, установлено, что данное отступление к недопустимому риску не ведет, дефектов и повреждений строительных конструкций , связанных с изменением нормативных значений снеговой и ветровой нагрузок, не выявлено". В итоге в отчете, по результатам обследования, отсутствуют какие-либо рекомендации по усилению покрытия. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Развитие Пособия по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (1984) | WYW | Металлические конструкции | 29 | 20.03.2020 12:23 |
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? | Loca | Технология и организация строительства | 4 | 02.11.2018 14:13 |
Усиление существующих металлических конструкций | dercom | Металлические конструкции | 15 | 16.03.2012 13:38 |
Обследование существующих конструкций (срочно) | Sergey 55555 | Обследование зданий и сооружений | 10 | 25.11.2011 19:01 |
Подскажите литературу по расчету узлов стальных конструкций. | N1colay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.06.2009 07:36 |