Почему графики допустимой нагрузки на сваю 300х300 обрываются на N=80 тонн и для составных на N=70 тонн
конструктор
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
||
Просмотров: 2988
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
При заделке пики Q у ростверка.
При шарнире - не проходят на трещины от СП28. Да и просто 1300 кН/0,3/0,3 = 14 МПа... Там вроде по таблицам это много.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Мне кажется, что причина в унификации строительства во времена СССР. Для типовых построек по сериям большая н.с. просто не требовалась. Чем больше н.с и длина у сваи, тем более мощная техника нужна для погружения. Посчитали экономику и решили что этих пределов будет достаточно.
Может конечно, просто кажется... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
На 100%. Не требовалось. + еще оборудование по тем временам относительно хорошее, но не супер, + экономика, + транспортировка. Госстрой такие вопросы решал в комплексе. Составные сваи это темный лес по стыкам. Куда этот стык залетит в грунтах и как его сделают. Не стоила овчинка риска выделки. Лучше побольше наколотить. И зачем бить туда, куда смысла нет?
Серия делалась в Фундаментпроекте. Там стоит фамилия нач.отдела выпускающего, моего учителя. На всякий вопрос он мне эту серию все втюхивал и втюхивал))), туда говорил смотри, там все есть))). И давай рассказывать, как они сваи испытывали, испытывали... Свай они оттестировали долго и много по объектам нашего треста + по Латвии болтались, там тоже много было тогда свайных работ. Когда строили Олимпийские объекты на 1980 год, вообще не вылезали. Серия эта родилась не одним днем. Домкратные станции отечественные, сейчас конечно они в подметки не годятся нынешним. Потом обработка статистики, потом принятие стратегии. Экономия с головой должна дружить. Просто в больших объемах гражданских и промышленных объектов этого было достаточно. Что то из ряда вон выходящее - там уже люди особенные проектировали))).. А так расчет для среднего инженера-проектировщика в меру одаренного.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 878
|
Диаграммы дана при одновременном действии момента и вертикальной силы.
А также по ширине раскрытия трещин acrс - 0,1 или 0,2. Хотите другую ширину - считайте сами. По материалу на чистое сжатие да, свая выдержит и больше.
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
В серии на сваи в п.6.2 есть ссылка на СНиП 2.03.11-85, ныне СП 28.13330.2017.
ГОСТ 19804-2021 "Сваи ж/б заводского изготовления" в п.6.2 указывает в т.ч. на требования по морозостойкости и водонепроницаемости. В СП 28.13330.2017 таблицы Ж.3 и Ж.4. Примечание п.1 к таблице Ж.4, следовательно непродолжительная (продолжительная) ширина раскрытия трещин 0,15 (0,10) или 0,10 (0,05) в зависимости от агрессивности грунта и воды Последний раз редактировалось Alkor527, 14.02.2025 в 14:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Цитата:
Это совместно должно быть обеспечено п.5.4.19, 5.4.21 СП 28.13330.2017. Если вы сваи покупаете на заводе, то он гарант выполнения этих требований по ГОСТ 19804-2021. А если сваи проектируете вы, то вы и должны их обеспечивать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235
|
Цитата:
Например: С учетом п.4.1 СП28.13330. 2017 слабоагрессивные к бетону марки W4 и неагрессивные к бетонам марок W6, W8-W10, Более W10. Т.е будь у нас марка W4, мы бы повысили требования по трещиностойкости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- maks-ufa23, Вообще наплевать какую принять водонепроницаемость. Хоть W100 Если в конструкции будут большие трещины и агрессивная среда достанет до арматуры, то она сгниет. Чтобы не сгнила, нужна вторичная защита (поверхностная гидроизоляция), либо ограничение по ширине раскрытия трещин. Т.к. вторичная защита в забивных сваях невозможна, к ним предъявляются повышенные требования по трещиностойкости. Последний раз редактировалось Alkor527, 14.02.2025 в 15:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235
|
Ну, именно. А если проектная марка выше,чем марка подверженная агрессии? получается всегда берете 0,20 0,1? На основании чего? СП по фундаментам ссылается на СП 63, СП 63 на СП28. По СП 28 смотрим степень агрессии для данной конструкции и если она агрессивна, то как писал выше
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
при чем тут всегда? Мы про забивные сваи говорим.
Проницаемость через бетон без трещин - это W. Если будут трещины W не спасет. В забивных сваях трещины должны быть ограничены в зависимости от агрессивности либо 0,15 (0,10), либо 0,10 (0,05). ----- добавлено через ~3 мин. ----- И при отсутствии гидроизоляции агрессивная вода сквозь бетон, у которого низкий W, добирается до арматуры... Последний раз редактировалось Alkor527, 14.02.2025 в 15:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235
|
Цитата:
----- добавлено через ~26 мин. ----- А если у вас агрессивность только для бетона W4 и ниже при принятой марке W6, вы тоже будете считать при трещинах 0.15 0.1? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
maks-ufa23, ты формалист.
Для зданий сегодня это губительно. Больное с работы тянешь на форум. Но глупости заказчика - не идеал. Идеал - это столетняя эксплуатация без бед. Лучше расскажи, как проектировать хорошо. Плохотут вроде все умеют. Понятно, что w6 уменьшает агрессивность по снипу. Но где это в геологиях ? Где агрессия от верховодки в нормах ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.02.2025 в 17:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Увеличу ставку на кону))).
Серия XXXX, раздел 5 и 6. Эксплуатация, а чего это? В поле главное смотреть, что бы сваи аккуратно тягали. Пока они под землю залезут их несколько раз перекантуют. А еще так сложат в штабель...., не доглядишь и треснет. Это нормально и с трещиной засунут, уплачено за товар.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 200
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Offtop: для ординарной сваи работающей только на вдавливание и с обычными запасами, т.е несущей и без армирования,чисто по бетону, свая с трещиной будет работать почти как без трещины |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
один из самых занудных СП )) примерно как СП 250.1325800 "Защита от подземных вод" - бесполезнейший набор слов
Получается, в серии указаны графики для трещин 0,2 (0,1). В старом СНиП 2.03.11-85 была таблица 11, для среднеагрессивной жидкой среды требование 0,15 (0,1) - не очень логично. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Трудный к восприятию, да.
Все там было логично: Графики серии - для продолжительного раскрытия трещин а(crc1)=0,2 и а(crc2)=0,1 мм (см. раздел 6 в сериях). По СНиП 2.03.11-85 табл.9 это слабоагрессивный (0,2 мм), среднеагрессивный (0,15 мм) и сильноагрессивный (0,1 мм) грунт. Т.е. для всех типов грунтов можно было графиками из серии пользоваться. В табл. 11 (для группы арматурной стали I, которая как раз применялась в сваях) это слабоагрессивная (0,15 мм), средне- и сильноагрессивная (0,1 мм) жидкая среда. Т.е. для любой грунтовой воды можно было графиками из серии пользоваться. Только для составных свай, не всегда можно было пользоваться графиками, т.к. они только для продолжительных трещин до 0,2 мм (недопиленна серия в этом плане, неуспели видимо изм. внести, т.к. составные сваи не очень в ходу были, малоисследованы, а потом и СССР развалился). В СП 28.13330.2017 все "перековеркали": - для среднеагрессивного грунта 0,1 мм стало (табл.Ж.3); - для сильноагрессивного грунта и сильноагрессивной воды 0,05 мм стало (табл. Ж.3 и Ж.4). Плюс, появилась запись, что если есть вода, то она считается либо средне, либо сильноагрессивной средой для арматуры (прим. п.1 к табл. Ж.4). В итоге, как сейчас пользоваться графиками в сериях 1.011.1: Если нет воды под землей: 1) Смотрим агрессию грунта и если он среднеагрессивный, то ориентируемся по пунктирному графику серии для а(crc2)=0,1 мм. Если он неагрессивный или слабоагрессивный, то ориентируемся по сплошному графику серии для а(crc1)=0,2 мм. 2) Если грунт сильноагрессивный, то графиками пользоваться по нормам нельзя, надо считать сваи на непродолжительную (продолжительную) ширину раскрытия трещин 0,1(0,05) мм. Если есть вода под землей: 1) Считаем, что если есть вода, то это всегда либо средне-, либо сильноагрессивная среда для арматуры сваи, даже если по геологии агрессии воды нет (прим. п.1 к табл. Ж.4); 2) Смотрим какая она, если среднеагрессивная или неагрессивная (по геологии), то ориентируемся по пунктирному графику серии для а(crc2)=0,1 мм. Смотреть в сторону сплошного графика, если есть вода - нельзя. 3) Если вода сильноагрессивная, то графиками пользоваться по нормам нельзя, надо считать сваи на непродолжительную (продолжительную) ширину раскрытия трещин 0,1(0,05) мм. Из-за того что в серии на составные сваи графики только для а(crc1)=0,2 мм (п.6.3 серии): 1) Если применяются составные сваи, и есть вода, то графиками пользоваться нельзя, надо считать сваи на непродолжительную (продолжительную) ширину раскрытия трещин, либо 0,15(0,1), либо 0,1(0,05) в зависимости от агрессивности воды (табл.Ж.4 СП 28 с учетом прим. п.1 к табл. Ж.4). 2) Если применяются составные сваи и средне- сильноагрессивные грунты, то графиками пользоваться тоже нельзя, надо считать сваи на непродолжительную (продолжительную) ширину раскрытия трещин либо 0,15(0,1), либо 0,1(0,05) в зависимости от агрессивности грунта (табл.Ж.3 СП 28). Как-то так. Последний раз редактировалось Alkor527, 15.02.2025 в 14:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Цитата:
Offtop: Можно забить на первичную защиту если ты либо очень молодой и смелый, либо тебе 40+ лет, т.к. когда с фундаментом начнутся из-за этого проблемы, тебя ничего волновать уже не будет ) Последний раз редактировалось Alkor527, 15.02.2025 в 15:02. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Возможно - защита от дурака. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Цитата:
А как Вы понимаете? Никто никогда не проверяет сваи на допустимую ширину трещин по табл. Ж.3 Ж.4 из СП 28. Но наверное надо бы, как минимум для сильноагрессивных грунтов и воды. ЯТД |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Ошибаетесь, встречал такие расчеты и не раз. Последний раз в прошлом году. Сильноагрессивная среда
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Я понимаю это так: Дает геология агрессивную среду, то применим СП 28, не дает - не применим.
Цитата:
Так а если моменты в двух плоскостях? |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Это все, конечно, интересно и познавательно, но одно не пойму - замем вы сваи заставляете на момент работать? У вас постоянно большие горизонтальные нагрузки? Если мы не рассматриваем такой случай, то жесткая заделка в ростверк нужна для работы сваи в слабых грунтах. Особенно часто это как раз для составных свай. Если сейсмику рассматривать, то там величина раскрытия трещин не учитывается. Если у вас стандартное сооружение - проектируйте так, чтобы сваи работали на вертикальную нагрузку.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение расчетной нагрузки на сваю. | Melissa | Основания и фундаменты | 33 | 04.05.2017 12:24 |
Почему по новому ДБН Нагрузки и воздействия, снеговая нагрузка увелечилисась в 3 раза? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 11.10.2012 02:41 |
Сбор нагрузки на сваю при наклонном расположении ростверка | hoochie | Основания и фундаменты | 13 | 15.02.2010 21:59 |
Как найти величину горизонтальной сейсмической нагрузки на сваю? | superkasha | Основания и фундаменты | 1 | 19.11.2009 15:02 |
Нужна пружина для восприятия 2х тонн знакопеременной нагрузки | Sid Barret | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.06.2009 12:45 |