Непрочитано 27.02.2025, 13:14 #1
Лира-САПР 2021. Коэф. запаса ТЗА меньше 1.0, хотя все проверки с запасом больше 1.5
Алексей Кузнецов
 
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 87

Коэффициент запаса полной проверки ТЗА меньше 1.0
Все проверки по отедльности с КЗ сильно больше 1.0
В чем может быть причина?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 147
Размер:	79.5 Кб
ID:	267023  

Просмотров: 836
 
Непрочитано 27.02.2025, 15:15
#2
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Телепаты в отпуске, может файл выложишь?
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2025, 10:30
#3
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Дело в совместном действии усилий?
Если по отдельности проходит, а на совместное действие нет. Стоит галка в материалах "учитывать совместное действие усилий"?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-САПР 2021. Коэф. запаса ТЗА меньше 1.0, хотя все проверки с запасом больше 1.5



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как создать пространственный металлический каркас в Revit 2021 с целью дальнейшего расчета в ЛИРА САПР? dpreposion Revit 3 10.10.2023 13:43
Как правильно учесть пульсацию ветра в Лира -САПР 2021? Temix Лира / Лира-САПР 13 06.06.2023 13:37
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
Общий КЗУ получается меньше 1.3, хотя наименьшие коэффициенты запаса местной устойчивости по элементам не менее 16. Как понимать? Mike1 SCAD 5 29.11.2014 13:16