Как оборудовать световой проём?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как оборудовать световой проём?

Как оборудовать световой проём?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2025, 14:44 #1
Как оборудовать световой проём?
chivit
 
Регистрация: 24.03.2025
Сообщений: 13

Здравствуйте. В офисном здании есть коридор длиной 46 метров. Коридор глухой, никаких окон нет. Этаж второй из четырёх. Есть дверь в начале коридора и в конце. Встал вопрос о создании перпендикулярного ответвления от основного коридора с прорубанием стены здания и установкой светового окна. Я правильно понимаю, что такие ответвления должны быть через каждые 15 метров? Какая ширина должна быть у этого ответвления-коридора? Какого размера должно быть это световое окно? Про
СП 4.13130.2013 слышал. Но я не специалист по противопожарной безопасности - не очень то разбираюсь в этом вопросе.
Просмотров: 1122
 
Непрочитано 24.03.2025, 21:11
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178


Цитата:
Сообщение от chivit Посмотреть сообщение
Встал вопрос о создании перпендикулярного ответвления от основного коридора с прорубанием стены здания и установкой светового окна.
Вопрос встал для выполнения норм пожарной безопасности или для чего-то еще?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2025, 21:45
1 | #3
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 235


СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать
открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки
не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30
м длины коридора. Запорные устройства или механизмы приводов должны быть доступны для
свободного и неограниченного ручного открывания заполнений таких проемов при расположении
соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 2 м от уровня пола.
Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные
открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного
ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м,
а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий - при
максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями. При этом длина наружного
ограждения должна быть не меньше 1/3 суммы длин внутренних ограждений помещения.
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для
естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены
расчетом согласно требованиям пункта 7.4.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2025, 05:55
#4
chivit


 
Регистрация: 24.03.2025
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вопрос встал для выполнения норм пожарной безопасности или для чего-то еще?
Да, именно для соблюдения противопожарного законодательства)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать
открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки
не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30
м длины коридора. Запорные устройства или механизмы приводов должны быть доступны для
свободного и неограниченного ручного открывания заполнений таких проемов при расположении
соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 2 м от уровня пола.
Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные
открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного
ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м,
а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий - при
максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями. При этом длина наружного
ограждения должна быть не меньше 1/3 суммы длин внутренних ограждений помещения.
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для
естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены
расчетом согласно требованиям пункта 7.4.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Огромное вам спасибо.
chivit вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 08:39
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178


Цитата:
Сообщение от chivit Посмотреть сообщение
Да, именно для соблюдения противопожарного законодательства)
Если у Вас давно построенное и введенное в эксплуатацию здание и Вы не проводите в нем реконструкцию/капремонт, то действующие нормы по ПБ можно не соблюдать (оставить все как есть). 123-ФЗ ст.4, п.4. Технические детали Асашай осветил исчерпывающе.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2025, 10:56
#6
chivit


 
Регистрация: 24.03.2025
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если у Вас давно построенное и введенное в эксплуатацию здание и Вы не проводите в нем реконструкцию/капремонт, то действующие нормы по ПБ можно не соблюдать (оставить все как есть). 123-ФЗ ст.4, п.4. Технические детали Асашай осветил исчерпывающе.
Ну так то да - здание старое. К нам приходил специалист из заводуправления. Говорит, что надо заменить 13 дверей на противопожарные, сделать световые проёмы в коридоре длиной 46 метров. Получается, что это делать необязательно?
chivit вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 12:07
1 | #7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178


Цитата:
Сообщение от chivit Посмотреть сообщение
К нам приходил специалист из заводуправления. Говорит, что надо заменить 13 дверей на противопожарные, сделать световые проёмы в коридоре длиной 46 метров. Получается, что это делать необязательно?
Спросите этого специалиста, на основании чего он такое требует. И покажите ему п.4, ст.4 123-ФЗ (сами тоже прочитайте).
Offtop: Кроме того, есть другие способы выполнить нормы ПБ - сделать противодымную вентиляцию, например. Это может оказаться дешевле или проще перепланировки.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 12:19
1 | 1 #8
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 235


ваше здание должно соответствовать либо проектной документации, либо современным требованиям пожарной безопасности

Правила противопожарного режима в РФ
2(1). Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в
соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" и (или) проектной документации.
(п. 2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 N 1885)
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 13:23
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
ваше здание должно соответствовать либо проектной документации, либо современным требованиям пожарной безопасности
В стране тысячи старых зданий, проектная документация на которые не сохранилась (или вообще не было), а современным требованиям они не соответствуют (и привести в соответствие их невозможно, проще снести). Что с ними делать?
Кстати, п. 2(1) Правил противопожарного режима требует не соответствие современным нормам ПБ, а соответствие 123-ФЗ, а это две большие разницы. Поскольку в 123-ФЗ есть та самая статья 4, признающая возможность эксплуатации зданий, не соответствующих действующим требованиям.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 25.03.2025 в 14:55.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 16:54
#10
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 235


ну в любом случае если в ваших коридорах при проектировании не было дымоудаления, а были окна, а потом окна в коридорах пропали, то это уже нарушение требований пожарной безопасности. Двери наружу в торцах коридора могут обеспечивать функцию естественного проветривания при пожаре
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2025, 17:58
#11
chivit


 
Регистрация: 24.03.2025
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
ну в любом случае если в ваших коридорах при проектировании не было дымоудаления, а были окна, а потом окна в коридорах пропали, то это уже нарушение требований пожарной безопасности. Двери наружу в торцах коридора могут обеспечивать функцию естественного проветривания при пожаре
Я правильно понимаю, что проход к световому окну должен быть шириной не менее 1,6 метра?
chivit вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 18:09
1 | #12
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 235


вы либо соблюдаете проектные решения, либо предусмотриваете открывающиеся проемы по п. 8.5 СП 7.13130.2013 (суммарная ширина открывающихся проемов должна быть не менее 1,6 м на каждые 30 м коридора)
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2025, 08:50
#13
chivit


 
Регистрация: 24.03.2025
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
вы либо соблюдаете проектные решения, либо предусмотриваете открывающиеся проемы по п. 8.5 СП 7.13130.2013 (суммарная ширина открывающихся проемов должна быть не менее 1,6 м на каждые 30 м коридора)
Ещё вопрос - есть здание в 4 этажа. К нему пристроено вплотную здание в 2 этаже. Можно ли сделать световой проём в стене четвёртого этажа, если под этим проёмом (окном) будет крыша двухэтажного здания?
chivit вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2025, 10:39
#14
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от chivit Посмотреть сообщение
Ещё вопрос - есть здание в 4 этажа. К нему пристроено вплотную здание в 2 этаже. Можно ли сделать световой проём в стене четвёртого этажа, если под этим проёмом (окном) будет крыша двухэтажного здания?
можно
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2025, 11:12
#15
chivit


 
Регистрация: 24.03.2025
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
можно
Не совсем понимаю - разве это окно не должно использоваться не только для вентиляции, но и для эвакуации? По идее к этому окну на четвёртом этаже пожарная машина должна подать лестницу, чтобы по ней эвакуировались люди. Но она может не достать из-за двухэтажного здания. Я не прав?
chivit вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2025, 22:28
1 | 1 #16
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 235


почитайте п. 8.5 СП 7.13130.2013 - там ни слова про эвакуацию. Все требования к эвакуации указаны в СП 1.13130.2020.
Через окна у нас не эвакуируются вообще-то
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2025, 10:34
#17
chivit


 
Регистрация: 24.03.2025
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
почитайте п. 8.5 СП 7.13130.2013 - там ни слова про эвакуацию. Все требования к эвакуации указаны в СП 1.13130.2020.
Через окна у нас не эвакуируются вообще-то
Благодарю вас за ответы. Извините если отвлекаю, но есть ещё вопрос как к специалисту. У нас на четвёртом этаже (мансарда) есть наклонная крыша. В крыше есть окна (скорее фрамуги) размером 90 см на 130 см. Открываются они не на распашку - у них посередине есть два шарнира на которых верхняя часть при открывании уходит внутрь помещения, а нижняя - в сторону улицы. Такая фрамуга может использоваться как световое окно?
chivit вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2025, 16:51
1 | 1 #18
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от chivit Посмотреть сообщение
Благодарю вас за ответы. Извините если отвлекаю, но есть ещё вопрос как к специалисту. У нас на четвёртом этаже (мансарда) есть наклонная крыша. В крыше есть окна (скорее фрамуги) размером 90 см на 130 см. Открываются они не на распашку - у них посередине есть два шарнира на которых верхняя часть при открывании уходит внутрь помещения, а нижняя - в сторону улицы. Такая фрамуга может использоваться как световое окно?
для целей естественного проветривания при пожаре не может.
Согласно п. 8.5 СП 7.13130.2013 открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях должны быть с расположением верхней кромки
не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2025, 05:46
#19
chivit


 
Регистрация: 24.03.2025
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
для целей естественного проветривания при пожаре не может.
Согласно п. 8.5 СП 7.13130.2013 открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях должны быть с расположением верхней кромки
не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола
Спасибо вам большое за консультацию.
chivit вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как оборудовать световой проём?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где в нормативах описыватеся что такое проём в свету? Leonidium Архитектура 25 29.05.2013 18:03
Подскажите как выполнить проём в кирпичной стене толщиной в 0,5 кирпича? SEREGA80 Каменные и армокаменные конструкции 1 27.10.2010 15:15