| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Надо проверять нормальные сечения при проверке продавливания угловой сваей?
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 211
|
||
Просмотров: 3996
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Вроде нет.
Только обычный расчёт плиты + продавливание.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 211
|
В безбалочном перекрытии тоже не нужно, потому что расчет плиты в КЭ-программе это учитывает?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Да. МКЭ вроде бы это учитывает. Но это со слов гуру. Сам не исследовал вопрос.
Это один и тот же расчёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 211
|
По СП 63 расчетный момент на нормальное сечение должен быть воспринят на ограниченной ширине плиты. КЭ-расчет всегда будет критичнее проверки по СП 63?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Нет.
Вопрос назначения верхней арматуры в узле колонна-плита всегда самый сложный. Формально требуется моделирование узла нелинейно в тяжёлом МКЭ. Фактически при плохом учёте нелинейности в скаде момент с кэ плиты у граней колонны (узлов паука) распределяется на 10-15%. Также крайне важно разбиение на 4 кэ по сечению колонны. Только тогда расчёты показывают более реальную картину с концентрацией в углах колонны. Но при 2-3 кэ (в пределах колонны) всё равно похожие результаты +-10-20%. То есть при пауке на 4 кэ (по 2 кэ по длине колонны) получено , допустим , максимум 30 см2/м верхней арматуры и 15 см2/м минимум (подальше от колонны до 3 ширины колонны). Половина форума усредняет эту арматуру на 3 ширины колонны (с открытием трещины в узле чуть больше нормы). (30+15)/2=23 см2/м Половина пыталась моделировать с нелинейностью и перераспределяет арматуру из колонны в трети по краям, но не более 15%. 30*0,85=26 см2/м. Разница небольшая, поэтому дебаты и битвы давно закончились 15 лет назад. Разница только в размере трещины в плите сверху. Там стяжка и это не видно. Иногда жильцы жалуются на повышенный прогиб. Или на трещины в пролёте. Из-за повышенной деформативности узла из-за этого решения. По продавливанию должен быть запас сверх норм не менее 30%. Шпильки и каркасы поперечки ставить запрещаю. Уменьшайте пролёты. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 211
|
Момент при продаливании равен разности моментов в плите с одной и другой стороны от колонны. При расчете плиты в КЭ-программе учитываетя полный момент по одну стороны от колонны. Разные это расчеты.
В СП 63 к h0 плиты привязка.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Цитата:
Разности моментов в колонне сверху и снизу. Делить пополам для любителей острых ощущений. ![]() ----- добавлено через 46 сек. ----- Цитата:
Вы в скаде его фишкой считаете продавливание ? ![]() ![]() Это потому, что вы продавливание считать не умеете. Если бы умели. ![]() Дело тёмное. А где-то к 3 колоннам. Но могу соврать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 211
|
Как проверить нормальное сечение при продавливании: надо суммировать момент продавливания с моментом в плите или только на сам момент продавливания?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Есть теория ученых в СП 63. По ней есть
2 колонны со своими моментами. Их проверяем на своим моменты. плита со своими моментами. Плиту проверяем на плиту. Узел продавливания. Его проверяем на разницу моментов в колоннах пополам. Вторую половину момента добавляем к моменту в плите на опоре и считаем плиту вместе с этой половиной. Наверное, такое допущение было для ручного расчёта. Почему-то считается, что мкэ уже сам перераспределяет эти моменты куда надо и в плите ничего добавлять не надо, просто считаете плиту на результат из МКЭ. Колонны на результат из МКЭ. А вот узел продавливания считаете по СП 63 на полмомента от колонн. Но это всё мелочи. Считать продавливание надо только вручную. Максимум в калькуляторе АРБАТа. Иначе здание под снос или усиление. Узел считается на продавливание отдельно. На момент = разность моментов в колоннах пополам. Плита отдельно на наклонную трещину. И на всё остальное. Все расчёты должны проходить. (кроме наклонной трещины для оболочек по СП 63, так как там учёные лохи). По сопромату плита тесно связана с колоннами. Момент в узле одинаковый в колоннах и в плите. Плюс плита ещё сама изгибается добавляет опорный момент. Который самоуравновешивается. А если нет, в любом случае он уходит в колонны. Так как нужно равновесие моментов в узле по сопромату. И больше, чем колоннами ничем момент в плите не уравновесить и не воспринять. Здесь могут быть нюансы. Например, стены в колонну и т.п. Там сложнее и не знаю как. И никто не знает. Все считают в запас.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.04.2025 в 15:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 211
|
Тело продавливания (часть плиты вокруг колонны) действует на плиту с тем же моментом, что и плита на тело продавливания (действие равно противодействию), если прибавлять, условия равновесия не нарушаются?
__________________
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 25.04.2025 в 16:23. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Старая теория условна и даёт погрешность +-30%.
Надо просто сделать все эти расчёты. И верить. Без веры в жб никуда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Там вроде как этот момент на троих соображают. Вот на картинке все одну ось крутят:
Например, можно считать, что полмомента уходит в кручение M(Mxy), а полмомента - в изгиб с поперечкой M(Q) + M(Mx). И ту половину, что в изгибе, надо поделить по-братски между M(Q) и M(Mx). А если M(Q) больше несущего по поперечке вышел - остаток пусть M(Mx) донашивает. И вот нефакт, что МКЭ это автоматом ловит, тут надо тестить. Может оказаться, что надо жесктости подмухлевывать, как в расчете свай, чтобы M(Q) не зашкаливал. Может, нелинейный шарнир по Q ставить, если программа умеет. А может, только вручную считать, потому что в МКЭ соотношение усилий фиксированное зашито. А вот что конкретно имели ввиду авторы - секрет, про то писать нельзя, вдруг враги прочитают. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 211
|
Цитата:
Mx - те полмомента, который должно передать нормальное сечение. Надо ли Mx с моментом в плите суммировать непонятно. (Если в написаном про это в СП 63 есть смысл).
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Цитата:
![]() Да, нет. Там сложное НДС. Сопромат в сложном НДС не работает. Русское продавливание условное и устарело. Погрешность +- 30%. Европейское продавливание вроде точнее. Но его ещё не ввели. И оно ведь тоже будет неточное. А штука очень опасная. [quote="Алексей3;2095154"] Надо ли Mx с моментом в плите суммировать
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.04.2025 в 14:42. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Mxy - сам по себе, как и Mx. Продавливание - это формально Q. Но все трое одну ось шатают. Так что даже в этой примитивной постановке задача разложить момент на троих - дважды статически неопределима. И тут либо сложные расчеты (всякие 3D-4D-5D-...), либо какое-то предположение о соотношении жесткостей, либо пластика и раскидывание пропорционально несущим способностям. Первое, что мне на ум приходит - что авторы поделили момент между Mxy и Q+Mx поровну (это предположение о жесткостях), а половинку между Q и Mx - по несущей. И даже тут уже можно задавать вопросы "а если колонна с краю - на Mxy только четверть придется, а на Q+Mx - 0.75?". Или "пропорционально несущим только нелинейный МКЭ усилия распределяет - надо пластические шарниры ставить?".
А вообще никто не знает, о чем там авторы думали. Может, какой экспериментальный график в две прямых упростили. Может, какие стержневые аналогии считали. Или поворот колонны с двумя условными пружинками. Или еще что. Потому никто не может сказать, как посчитать "по нормам". Только в запас момент вручную прибавлять к МКЭ. Или не прибавлять, если экспертиза не требует. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
это почему так категорично? может наооборт в безбалочном перекрытии лучше поставить в запас, расход минимальный , а надежность рещений колосально повысится , этакая страховка от неучтенных нагрузкок к примеру от чиллеров на кровле прямо около колонны, которых изначально не было. Или мужик решил ремонт сделать и мешки с цементом на пол комнаты по высоте нагрузил около плилона, если кто думает шучу, такое было только в панельном доме, и плита свалилась на следующий этаж, благо на этом и остановилось падение
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 211
|
См. вложение, особенно с. 291-294.
----- добавлено через ~22 мин. ----- В книжке учитывается больший момент, чем в СП 63: сравни коментарий к ф. (3.299) в книжке и к ф. (8.95) в СП 63. ----- добавлено через ~33 мин. ----- Проверка нормального сечения по Отчету без учета арматуры как бетонное сечение, см. ф. (2.4).
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Сможете доказать, что часть продольной арматуры, которую нужно вычислить и установить в пределах того поперечного сечения плоской плиты из расчета по СП 63 (изгиб+срез(продавливание)) в месте узлового соединения "колонна-плита", вы установили именно по СП, то не нужно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 211
|
SergeyKonstr, почему
хотя перекрытие без арматуры не бывает? Или там речь про другую половину момента (не для нормального сечения)?
__________________
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 28.04.2025 в 11:36. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Цитата:
Расчёт условной балки, как для безбалочных плит, не очень актуален. Там всегда всё проходит. Сделать расчёт здания ж.б. вручную невозможно - это месяцы. Если только делать расчёты МКЭ каждого перекрытия на условных опорах. Но на это всегда можно тыкнуть пальцем - неверно без осадки. Только делать запас сверх мкэ расчёта. А это чревато увольнением. Вся страна не учитывает там эти доп. 0,5*М (старается чтобы не уволили). Но делает небольшой запас по верхней арматуре 15...20%. Из-за многих причин. Здания из-за продавливания падают, но в вопиющих случаях. Когда именно продавливание сильно не прошло. А значит , если какой-то момент там и есть, то его немного. Не 0,5*М. В узле сложное НДС. Говорить просто так : сюда 0,5, туда 0,5 - нельзя. Вообще в узле со сложным НДС нельзя говорить об усилиях. Там не выполняются законы сопромата по усилиям. Мы считаем в МКЭ эти места незаконно. Кроме того, надо учитывать, что в ж.б. момент перераспределяется до 30% с опор в пролёт. Это никак не учитывается в расчёте (иначе надо везде ставить разные EI). Да ещё и на стены и колонны из плит. Это учитывается грубо, снижением жёсткости плит на 0,3*EI. Но по расчётам там 0,1...0,3EI и везде разные. То есть недоармированное сечение может освобождаться от момента до некоторой степени. Так же есть запас коэффициентами по материалам и нагрузкам. По арматуре он вроде бы около 1,2...1,25. SergeyKonstr, надо мучить по уникальным случаям. Сложным теориям. Какой смысл его мучить в местах, где недоработали учёные. Он не экстрасенс. Он у нас почти один. Берегите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
vedinzhener, но я всё верно написал.
Ну хотя бы в последнем сообщении. Да и ранее старался. Как раз учу молодёжь. Ааа. Упустил, что речь о сваях. Тогда этот 0,5*М обязательно надо добавлять в армирование. И сверх того ещё немного. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.04.2025 в 21:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Речь не допе, а о количестве арматуры, которую нужно поставить в зоне, определенной п. 8.1.46 (расчет нормальных сечений на действие 0,5*MLoc) из общего количества арматуры, получаемого из расчета МКЭ в зоне, близкой к узлу соединения с колонной.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
SergeyKonstr, вы там добавляете арматуру на крайних колоннах (где будет большой момент от колонн) сверх расчёта SCAD вот по этим 0,5*М ?
Я так понял из предыдущих тем, что народ в большинстве просто незаконно делает ровно по скаду, а разница уходит в коэффициент запаса (случайный из-за типоразмеров арматуры И в коэф. запаса по материалу) с раскрытием трещины в узле по верху сверх 0,4 мм. Пока так и делал. На краях, и правда, может быть опасно такое.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Цитата:
Сверх ничего не добавляю. Нужно не добавлять, а проверять, чтобы количество арматуры "вот по этим 0,5*М" было расположено в зоне, которую ему определил п. 8.1.46 СП 63. Цитата:
Допустим средняя колонна сечением 400х400 мм, ширина участка плоской плиты толщиной 200 мм около колонны, где определена постановка продольной арматуры на 0,5*МLoc по СП 63 bеf=400+200+200=800 мм, ширина участка плоской плиты толщиной 200 мм около колонны, где определена постановка продольной арматуры на 0,6*МLoc по методу замещающих рам bеf=400+170+400+170=1140 мм, момент во втором случае увеличился на 20 процентов, а ширина постановки продольной арматуры на 42,5 процентов. Наводит на мысль, какая степень достоверности и почему нельзя увеличить зону постановки продольной арматуры относительно СП 63? Конечно если задумываться, а не делать по букве норм. Так что кто знает.... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Цитата:
И этот Моп +10% запаса даёт арматуру. Допустим будет 100%. Если сюда добавлять +0,5*Мпродавл, то получится Моп + 0,5*Мпродавл +10% запаса. Больше. Допустим 130%. Если проверить эту арматуру на 0,5*Мпродавл (допустим 30%) , то какой в этом смысл ? Конечно, арматура там всегда будет проходить. Ведь момент от продавливания маленький. Всяко значительно меньше Моп. То есть сечение арматуры по 0,5*Мпродавл всегда будет в этой зоне. Зачем проверять тогда. Не понял. Ведь любая арматура не просто так лежит, а напряжена-растянута своими моментами... Речь не об арматуре, а о доп. напряжении.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Вы о чем?
Да. Например на участке шириной 2 м (по 1 метру от оси колонны) поставлены 20d16, на ширине расчета на (0,5*MLoc) = 800 мм будет тогда 8d 16. Если сечение (800*hпл) с 8d 16 пройдет по прочности и трещиностойкости на (0,5*MLoc) - расчет по общим правилам расчета нормального сечения, то все нормально (по СП), если нет, то нужно уменьшать шаг стержней на участке =800 мм, увеличивая его (шаг) на оставшемся от 2 м участках. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Цитата:
Ведь 0,5*Мпродавл в разы меньше Моп плиты. Тут странно. Зачем проверять то, что всегда проходит. Но, ладно, соглашусь, что могут быть необычные узлы, компоновки... Цитата:
Там не сказано проверить, там сказано учесть. Я так это читаю "учесть вместе с прочими действующими нормальными усилиями в узле". Потому что не видел разъяснений. Значит, всё опасное читаем в запас. Получается, что это вопрос прочтения снипа. Продавливания раньше при Союзе почти не было. Значит и советских разъяснений не должно быть. Или они есть ? Письма там всякие, пособия, примеры ? Я как-то не видел. Я так думал, что правильно учитывать эти 0,5*Мпродавл, и, далее, по своей совести и совести заказчика эти 0,5*М добавлять к арматуре по расчёту в МКЭ. Ну а дальше рынок и там все по разному. И рынок делает хуже, опаснее, залезая в коэф. запаса по материалу и раскрывая трещину (там ещё ведь на трещину 30% арматуры идёт при 0,4 мм). Вот типа раскрывают трещину до 0,5...0,6 мм, а она под стяжкой и не видно. В любом случае, спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.04.2025 в 15:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Цитата:
Например метод замещающих рам. Сетка колнн 6 на 6 м. Ширина надколонной полосы 3 м. Расчитывается сечение 3000хhпл на опорный момент. Арматура равномерно распределяется по ширине надколонной полосы. И вы считаете, что сечение 800хhпл с распределенной арматурой надколонной полосы пройдет на 0,5*Моп. Однако. п. 8.1.46 СП 63 не говорит о методе расчета конструкций. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
SergeyKonstr,
Это да... SergeyKonstr, сейчас вспомнил, что в МКЭ автоматически учитываются усилия перетекающие с колонны на плиту. И тогда МКЭ всегда показывает правильный результат Моп мкэ = Моп плиты + 0,5*Мпродавл. Ну или вернее даже Моп мкэ = Моп плиты + Мколонн. (больше 0,5) Это пятно армирования, показываемое сверху всегда включает этот 0,5*Мпродавл. Извините, что всех всгоношил. Склероз амнезия деменция и прочее. ![]() ![]() Это малыш ТС виноват. Его пинайте. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
А почему им следует пользоваться ? Ведь оно даёт результат на 15-20% опасней, чем СП 63...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Потому что там рассмотрена специальная конструкция - свайный ростверк под колонну. В отличие от СП, где приведена методика расчета на продавливание плиты перекрытия колонной. Понятно, что свая - та же колонна, но все же есть существенные отличия - расстояние между сваями обычно намного меньше, чем расстояние между колоннами. Да и принципы армирования плиты перекрытия и плитной части ростверка разные.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Цитата:
Нет. Нет разницы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Цитата:
А нормальное сечение оно по грани колонны идет вертикально, в нем продавливания нет, только момент.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Это считывается из контекста.
В расчете по Пособию - методика совершенно понятная. Предназначена для специального типа конструкций - свайный ростверк под колонну. Использовать для схожих конструкций - перекрытие по колоннам - не следует. Охватывает разные ситуации - и с монолитной колонной, и со сборной. Интересно как вы методику расчета продавливания из СП63 натянете на свайный ростверк под сборную колонну. Что касается надежности, то я сейчас сравнивал Пособие и продавливание по белорусским нормам - по Пособию получается более жесткое ограничение. Считал свайный ростверк под сборную колонну. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Срисовано из Еврокодов, но к этой картинке есть ещё несколько пунктиков мелким шрифтом, в каких условиях можно использовать эту схемку, а не на любые случаи.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Цитата:
![]() Ну то есть, угловая колонна задвинутая прямо в угол перекрытия, и отодвинутая от угла это одно и тоже, бетта одинаковая.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 07.05.2025 в 15:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Другие коллективы умудряются как-то считать эту поперечку в SCAD-е.... Иногда в последнее время стали попадаться проекты ж.б. конструкций от молодых коллективов с армированием по 600-1500 кг на куб. - всё из-за сплошной поперечки. Тычут расчетами из SCAD....
__________________
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 07.05.2025 в 17:50. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надо ли проверять зыбкость (0,7 мм от 1 кН) площадок промышленного здания? | eilukha | Металлические конструкции | 40 | 31.01.2025 04:22 |
LISP. Множественные сечения трехмерных объектов. | hamlet's shadow | LISP | 0 | 04.03.2018 10:20 |
Определение положения наклонного сечения. Несущая способность наклонного сечения по поперечной арматуре. | Интеллигентный прораб | Железобетонные конструкции | 5 | 31.10.2017 17:31 |
Как определить ц.т. приведенного сечения в расчете на трещиностойкость? | Cfytrr | Железобетонные конструкции | 0 | 11.06.2016 21:57 |
срезка сегментов круглого сечения | Алексей ПГС | Машиностроение | 16 | 23.03.2012 20:57 |