коллеги, добрый день!
возник вопрос: какая максимальная длина коридора без естественного освещения при условии, что есть система дымоудаления? я предполагаю, что допускается длина до 60м, согласно сп7.13130.2013 п.7.2 "Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: .... в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м" и сп1.13.130.2020 п.4.3.7 "Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа научастки, длина которых не должна превышать 60 м".
Просмотров: 590
 
Непрочитано 12.05.2025, 22:51
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,184


Длина каждого участка коридора от двери до двери не более 60 м. А общая длина всех участков может быть любая.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 13.05.2025, 08:14
#3
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 235


любая при условии наличия дымоудаления, разделения на участки по 60 м, выполнения требований к расстояниям до эвакуационных выходов
Асашай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какая максимальная длина коридора?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая расчетная длина надколонников для фермы молодечно? vladiyar Металлические конструкции 9 22.11.2024 16:08
Какая длина трещины допустима для железобетонной плиты? VadimSam Железобетонные конструкции 12 31.07.2024 23:58
Какая минимальная длина отгона виража на автодороге? NJay Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 03.04.2024 04:51
Спорная длина коридора и отсутствие световых карманов.Помогите советом. AnnArch Архитектура 3 04.08.2019 17:14
Какая по нормам минимальная длина свай? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 11.01.2012 16:35