Требуется ли молниезащита для металлического навеса площадью 100м2?
Ната1204
 
Регистрация: 26.04.2025
Сообщений: 2

Добрый день! Прошу помощи и консультации. Вопрос о молниезащиты навесов для хранения зерна. Требуется ли выполнять молниезащиту?. По классификации выполнения молниезащиты это обычный объект. По уровню ПУМ можно отнести к 3 уровню. Но вопрос в том, что нужно ли выполнять молниезащиту, ведь это деньги и причем немаленькие если навес не один. Если кто то сталкивался с таким заданием помогите пожалуйста

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.05.2025 в 10:27.
Просмотров: 1016
 
Непрочитано 23.05.2025, 10:59
#2
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312


Можете воспользоваться табл. 1 РД 34.21.122-87 для принципиального решения нужна ли молниезащита. А далее, исходя из конструктива ваших навесов, определиться со способом ее выполнения. Если навес из металлокаркаса и кровля из профлиста, то стоимость молниезащиты равна стоимости чернил на листе, описывающем ее выполнение.
П.С. 1. "про защиту от прожога знаю"
2. "колонны должны иметь прочную связь с металлом фундаментов"
banzai1983 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2025, 11:29
#3
Ната1204


 
Регистрация: 26.04.2025
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
П.С. 1. "про защиту от прожога знаю"
2. "колонны должны иметь прочную связь с металлом фундаментов"
Спасибо, что откликнулись, по 1 таблице РД 34.21.122-87 строка 6 подходит. прямо практически мой вариант. Буду изучать!
Ната1204 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Требуется ли молниезащита для металлического навеса площадью 100м2?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется разрабочик для раздела "Электроснабжение" bogdan Поиск исполнителей 0 10.09.2018 10:21
Требуется исполнитель на дизайн проект загородного дома 330 м2 KostyanR Поиск исполнителей 0 05.12.2017 19:28
Что значит «При размере сторон (...) требуется проверка (...) графоаналитическим методом?» eilukha Прочее. Программное обеспечение 0 02.10.2017 18:26
Молниезащита для 3х этажного жилого дома требуется? alldmc Электроснабжение 1 13.01.2014 08:52
Требуется ли пожаротушение встроенной в жилое здание надземной автостоянки? Eppine Прочее. Архитектура и строительство 6 21.03.2013 16:48