| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет неразрезной многопролетной балки

Расчет неразрезной многопролетной балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2008, 10:42 #1
Расчет неразрезной многопролетной балки
DK
 
Сообщений: n/a

Имеется многопролетная неразрезная металлическая двутавровая балка, нагруженная равномернораспределенной нагрузкой. Верхний пояс балки раскреплен из плоскости монолитной ж.б. плитой перекрытия. В соответствии с эпюрой М нижний пояс балки находится в сжатом состоянии на участках в зонах опор. Вопрос в следующем: какую расчетную длину брать для определения фи балочного для нижнего пояса? Как это обосновать "по СНиП"? Интуитивно я понимаю, что за расчетную длину надо принимать расстояние от опоры до точки, где М=0.
Более того, я просчитал свою балку в Кристалле, заменив верхний пояс равным ему по площади, но более широким (для того, чтобы потеря устойчивости могла происходить только по нижнему поясу). Я получил результат, косвенно подтверждающий мои интуитивные предположения.
Просмотров: 94971
 
Непрочитано 18.02.2008, 11:22
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Вы, в общем, правильно рассуждаете.
При смене знака эпюры моментов, меняется состояние нижнего пояса.
Эпюра моментов строится на растянутом волокне и картина напряженного состояния поясов в общем отражена эпюрой моментов.
Т.е. там где эпюра моментов построенна на верхнем поясе балке, нижний пояс будет сжат на этом участке, соответственно и расчетная длина нижнего пояса у вас будет равна расстоянию между точками смены знака эпюры моментов.

Это сопромат, кому вы собрались это обосновывать по СНиП?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 12:00
#3
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Если один из поясов раскреплен, т.е. исключена возможность его смещения из плоскости нагружения и поворота вокруг оси балки, то никаких поблем с потерей устойчивости плоской формы изгиба не может быть. Так что не мучайтесь с расчетной длиной. При достаточно гибкой стенке в принципе может-таки нижний пояс на участках, где он сжат выходить из плоскости, но:
1. Раз у Вас монолитная ж/б плита сверху, то наверняка стенка вполне себе приличная.
2. Формулы и таблицы потери устойчивости плоской формы изгиба для этого случая все равно не годятся. Тут надо рассматривать отдельно устойчивость сжатого пояса, как стержня (см. DIN 18800, часть 2, эл. 310)
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 16:14
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Если один из поясов раскреплен, т.е. исключена возможность его смещения из плоскости нагружения и поворота вокруг оси балки, то никаких поблем с потерей устойчивости.
Не совсем так, если есть нагрузка сверху, то закрепленный растянутый пояс при общей потере устойчивости балки не смещается, а сжатый смещается и возникает дополнительный крутящий момент, что никак не способствует улучшению работы балки. Во вложенном файле цитата из СНиПа по деревяшкам про закрепление растянутой зоны.
Вложения
Тип файла: doc СНиП .doc (41.5 Кб, 650 просмотров)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 16:21
#5
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


А по-моему, нужно посчитать и при необходимости поставить ребра, при закрепленном верхнем поясе должно помочь
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 16:42
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
А по-моему, нужно посчитать и при необходимости поставить ребра, при закрепленном верхнем поясе должно помочь
Простановка ребер, в соответствии с п.5.15 СНиП "Стальные конструкции" не влияет на устойчивость балки при изгибе.

Цитата:
п. 5.15 СПиП II-23-81*
При определении значения фи балочное за расчетную длину балки Ltf следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений; при отсутствии связей Lef=L (где L - пролет балки
 
 
Непрочитано 18.02.2008, 18:15
#7
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Не совсем так, если есть нагрузка сверху, то закрепленный растянутый пояс при общей потере устойчивости балки не смещается, а сжатый смещается и возникает дополнительный крутящий момент, что никак не способствует улучшению работы балки.
Никакой СНиП не в состоянии отменить законов механики. Вы путаете разные задачи. В исходном посте балка раскреплена монолитной плитой перекрытия, т.е. по всей длине. В этом случае при сохранении формы сечения двутавра (т.е. прямолинености полок и стенки и их взаимной перпендикулярности) деформации из вертикальной плоскости невозможны. А при несохранении (очень гибкая стенка, например), формулы потери устойчивости плоской формы изгиба не работают, т.к. выведены в предположении сохранения формы. В деревяном же СНиПе говорится о сжато-изгибаемых элементах имеющих точечные раскрепления (вы их, кажется, прогонами называете) или не имеющих оных.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 19:59
#8
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


DK,
Cогласен, сморозил. Мы ребро ставили и наклонным элементом соединяли с прогоном, но это было в стальном каркасе
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 09:31
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
2. Формулы и таблицы потери устойчивости плоской формы изгиба для этого случая все равно не годятся. Тут надо рассматривать отдельно устойчивость сжатого пояса, как стержня (см. DIN 18800, часть 2, эл. 310)
Это понятно. А всетаки, какую расчетную длину стержня брать в расчете "для прокурора"?
 
 
Непрочитано 19.02.2008, 12:49
#10
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
А всетаки, какую расчетную длину стержня брать в расчете "для прокурора"?
Для прокурора есть 5.16а СНиП II-23-81. Там нигде не сказано, что это касается только однопролетной шарнирно опертой балки.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 12:59
#11
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Для прокурора есть 5.16а СНиП II-23-81. Там нигде не сказано, что это касается только однопролетной шарнирно опертой балки.
Для меня это не подходит. С верхним поясом все предельно ясно. Беда в том, что сжатие имеет место в нижнем поясе не связанном со сплошным жестким настилом.
 
 
Непрочитано 19.02.2008, 15:46
#12
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Там сказано предельно ясно:
Цитата:
Устойчивость балок не требуется проверять:
а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т. п.);
Это и есть ваш случай:
Цитата:
Верхний пояс балки раскреплен из плоскости монолитной ж.б. плитой перекрытия.
Т.е. нагрузка передается именно так, как сказано в СНиПе. А почему в СНиПе это сказано я уже объяснял в постах 3 и 7.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 15:54
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Для Разработчик:
В районе опор у мнея сжатым является нижний пояс, а раскреплен монолитной плитой - верхний. И мой вопрос стоит только относительно нижнего пояса.
 
 
Непрочитано 19.02.2008, 16:08
#14
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


А нет возможности каким то образом раскрепить нижний пояс к ж.б.? Может закладкные заложить.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 16:40
#15
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Неважно какой пояс сжат, при непрерывной связи балки с жестким настилом потеря устойчивости плоской формы изгиба произойти не может!
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 16:43
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
А нет возможности каким то образом раскрепить нижний пояс к ж.б.? Может закладкные заложить.
Возможность, конечно, есть, но уж больно не хочется это делать, внутренне понимая, что для работы конструкции раскрепления не требуется.
 
 
Непрочитано 19.02.2008, 16:50
#17
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Неважно какой пояс сжат, при непрерывной связи балки с жестким настилом потеря устойчивости плоской формы изгиба произойти не может!
Возможно это и так. Как я смогу доказать это прокурору со ссылкой на действующие нормы. Ведь п.5.16а СНиП трактует эту ситуацию подругому.
 
 
Непрочитано 19.02.2008, 18:33
#18
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Ведь п.5.16а СНиП трактует эту ситуацию подругому.
Это Вы трактуете по другому, а СНиП писали люди, понимающие проблему и написавшие, что если сверху жесткая плита то не надо. И, кстати, экспертизу, если что, доверят тоже не прокурору, а специалисту-механику, который тоже понимает проблему.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 18:39
#19
IDmon

Инженер ПТО
 
Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Сообщений: 101


Разработчик прав !
Проверка общей устойчивости разрезной балки и сжатой зоны пояса неразрезной балки не выполняется в случае, если сжатый пояс объединен с железобетонной или стальной плитой.
__________________
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88
IDmon вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 18:52
#20
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Возможность, конечно, есть, но уж больно не хочется это делать, внутренне понимая, что для работы конструкции раскрепления не требуется.
Я вспоминаю похожую ситуацию, только была несколько другая конструкция. В итоге не смотря ни на что раскрепили к прогонам, хотя интуитивно этого и не нужно было, как говорится от греха подальше. Да и не известно к какому эксперту попадет, всякое бывает

Последний раз редактировалось Вячеслав А, 21.02.2008 в 13:35.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 19:44
#21
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


Тупо копирую из СНиП (п. 5.15):
Цитата:
При определении значения фи b за расчетную длину балки lef следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, точками крепления жесткого настила); при отсутствии связей lef = l (где l – пролет балки) за расчетную длину консоли следует принимать: lef = l при отсутствии закрепления сжатого пояса на конце консоли в горизонтальной плоскости (здесь l – длина консоли); расстояние между точками закреплений сжатого пояса в горизонтальной плоскости при закреплении пояса на конце и по длине консоли.
C1 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 09:49
#22
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Добрый день!
Всё та же неразрезная балка: любая программа при расчёте на поперечную силу (да и на момент также) выдаёт результаты расчёта в сечениях элемента, указанных пользователем. В узлах картина другая. Узел 6 (см. картинку) с левой стороны в элементе Q с одним знаком, с правой - с другим. Касательные напряжения считаются справа и слева от узла от соответствующих Q. А вот в самом узле усилие равно опорной реакции = Qслева+Qсправа. Если считать касательные напряжения на опорную реакцию в узле (участок балки над опорой), то они окажутся в 2 раза больше нежели в элементе. Так вот вопрос: может ли вообще произойти срез многопролётной балки непосредственно над опорой. (На картинке эпюра Q многоп. балки от равномерно распределённой нагрузки)
Спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.jpg
Просмотров: 572
Размер:	11.0 Кб
ID:	3562  
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 11:23
#23
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Это Вы трактуете по другому, а СНиП писали люди, понимающие проблему и написавшие, что если сверху жесткая плита то не надо. И, кстати, экспертизу, если что, доверят тоже не прокурору, а специалисту-механику, который тоже понимает проблему.
Если экспертизу строительных конструкций будет проводить специалист-механик, то ни к чему хорошему это не приведет.
 
 
Непрочитано 20.02.2008, 11:44
#24
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


А пост 22? Не хочется новую тему создавать
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 11:51
#25
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
А пост 22? Не хочется новую тему создавать
Посмотрите п.5.18* СНиП "Стальные конструкции".
 
 
Непрочитано 20.02.2008, 13:25
#26
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Если экспертизу строительных конструкций будет проводить специалист-механик, то ни к чему хорошему это не приведет.
А Вам больше нравится, когда строительные конструкции расчитывают люди имеющие о механике знания на уровне институтского "сдал-забыл"? Тогда пожалте поплавать в "Трансвааль".
Вот у меня за соседним столом сидит специалист-механик, которому заказчик поручил независимую экспертизу Донецкого "Шахтера", стройку которого уже вовсю ведут турецкие подрядчики. В результате стройка остановлена, турки терпят убытки и разрабатывают мероприятия по усилению конструкции. Но сколько потенциальных жертв удалось избежать.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 13:37
#27
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Вот у меня за соседним столом сидит специалист-механик, которому заказчик поручил независимую экспертизу Донецкого "Шахтера", стройку которого уже вовсю ведут турецкие подрядчики. В результате стройка остановлена, турки терпят убытки и разрабатывают мероприятия по усилению конструкции. Но сколько потенциальных жертв удалось избежать.
Вас дезинформировали, ничего не остановлено. Можете сами посмотреть в реальном времени
http://newstadium.shakhtar.com/mpl/stadium.pl?active=15

Я так понял, что речь об опорном узле фермы. Столько протеворечивых заключений... Что же в итоге у Вас получается?
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 13:49
#28
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
А Вам больше нравится, когда строительные конструкции расчитывают люди имеющие о механике знания на уровне институтского "сдал-забыл"? Тогда пожалте поплавать в "Трансвааль".
Вот у меня за соседним столом сидит специалист-механик, которому заказчик поручил независимую экспертизу Донецкого "Шахтера", стройку которого уже вовсю ведут турецкие подрядчики. В результате стройка остановлена, турки терпят убытки и разрабатывают мероприятия по усилению конструкции. Но сколько потенциальных жертв удалось избежать.
Механик - это специалист по механизмам. Строительная конструкция только в одном случае превращается в механизм - при аварии. Я за то, чтобы любое дело делал профессионал. Поэтому конструировать (не только рассчитывать) строительные конструкции должны специалисты по строительным конструкциям, но никак не механики.
 
 
Непрочитано 20.02.2008, 13:52
#29
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Механик - это специалист по механизмам.
Я же говорю: "сдал-забыл", типичный случай. К Вашему сведению: теории упругости, пластичности и ползучести - разделы механики, ну а уж про механику грунтов и говорить нечего.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 13:57
#30
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Посмотрите п.5.18* СНиП "Стальные конструкции".
В этом пункте не нашёл ответ на свой вопрос. Есть правда ещё п.5.22 - в нём тоже нет объяснения.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 14:29
#31
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
В этом пункте не нашёл ответ на свой вопрос. Есть правда ещё п.5.22 - в нём тоже нет объяснения.
При М=0 формула (41) наглядно показывает расчет на срез, если М не равно 0, то возникает сложное напряженное состояние. Расчет ведется по формулам (29) и (33).
 
 
Непрочитано 20.02.2008, 14:52
#32
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Добрый день!
Всё та же неразрезная балка: любая программа при расчёте на поперечную силу (да и на момент также) выдаёт результаты расчёта в сечениях элемента, указанных пользователем. В узлах картина другая. Узел 6 (см. картинку) с левой стороны в элементе Q с одним знаком, с правой - с другим. Касательные напряжения считаются справа и слева от узла от соответствующих Q. А вот в самом узле усилие равно опорной реакции = Qслева+Qсправа. Если считать касательные напряжения на опорную реакцию в узле (участок балки над опорой), то они окажутся в 2 раза больше нежели в элементе. Так вот вопрос: может ли вообще произойти срез многопролётной балки непосредственно над опорой. (На картинке эпюра Q многоп. балки от равномерно распределённой нагрузки)
Спасибо.
Ваш вопрос очень прост. Поперечные силы в балке и сосредоточенная нагрузка на балку - это разные вещи. Есть понятие внешних и внутренних сил. Так вот, при расчете вы используете внутренние силы в соответствии с эпюрой. На опоре, говоря языком математики, у вас неопределенность 2-го рода, обычно говорят скачок. В этих точках значение функции принимают в двух вариантах- сечение бесконечно близко справа от т.6 и бесконечно близко слева от т.6 (математически через пределы x->a-0 и x->a+0). Никакой поперечной силы = опорной реакции у вас нет. Возьмите любой нормальный учебник сопромата, в котором доступно описана процедура построения эпюр и почитайте.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 16:01
#33
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


to Jeka

Да-а-а?!
Опорная реакция на промежуточной опоре имеет отношение к балке для расчёта на устойчивость стенки например; я правильно понимаю?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 16:09
#34
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
to Jeka

Да-а-а?!
Опорная реакция на промежуточной опоре имеет отношение к балке для расчёта на устойчивость стенки например; я правильно понимаю?
Да, как внешняя нагрузка.

Но в посте 22 речь шла о касательных напряжениях и срезе. Здесь учавствуют внутренние усилия.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 16:17
#35
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


To Jeka
Благодарю
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2008, 09:37
#36
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Я же говорю: "сдал-забыл", типичный случай. К Вашему сведению: теории упругости, пластичности и ползучести - разделы механики, ну а уж про механику грунтов и говорить нечего.
А еще есть, например, строительная механика. Только вот совсем не по русски будет называть специалистов по указанным Вами дисциплинам механиками. Правильней было бы их назвать научными работниками. При всем моем искреннем уважении к их труду, научные работники проектировать не способны. Проектирование - это другая специальность. Она требует совсем другого подхода к работе и совсем другого мышления.
 
 
Непрочитано 21.02.2008, 12:57
#37
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Только вот совсем не по русски будет называть специалистов по указанным Вами дисциплинам механиками.
Ото не знали того ни в ВУЗе ни в ВАКе и сдуру писали мне и моим коллегам в дипломы "механик". Спасибо, вразумили. Пойду попрошу исправить докУменты.
Цитата:
проектировать не способны. Проектирование - это другая специальность. Она требует совсем другого подхода к работе и совсем другого мышления.
Знаем мы это мЫшление. Нарисует такой проектировщик, не признающий механику, сопло или там крышу лихую, а нам - которые не механики, да и проектировать-то не умеют - потом на разборах аварий в комиссиях сидеть да на ВЦ (как раньше) или за РС-шками (как сейчас) сутками за расчетами просиживать.
Да и какое отношение имеет "умение проектировать" к изначальному вопросу темы об устойчивости плоской формы изгиба? Для того, чтобы на него ответить нужно знать раздел все той же механики, называющийся "Теория устойчивости деформируемых систем".
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2008, 09:39
#38
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Ото не знали того ни в ВУЗе ни в ВАКе и сдуру писали мне и моим коллегам в дипломы "механик". Спасибо, вразумили. Пойду попрошу исправить докУменты.
Вы строитель по образованию? Какая у Вас специальность по диплому? Какой ВУЗ Вы заканчивали? Насколько я понял, Вы защитили диссертацию. По какой теме?


Цитата:
Знаем мы это мЫшление. Нарисует такой проектировщик, не признающий механику, сопло или там крышу лихую, а нам - которые не механики, да и проектировать-то не умеют - потом на разборах аварий в комиссиях сидеть да на ВЦ (как раньше) или за РС-шками (как сейчас) сутками за расчетами просиживать.
Начнем с того, что рисуют художники. Проектировщики проектируют. Если Вы имеете отношение к проектированию, то должны понимать разницу.

Я правильно понял: Вы мастер на все руки и одинаково хорошо разбираетесь и в ракетных соплах и в крышах домов?

Так Вы "механик" или "не механик"?


Цитата:
Да и какое отношение имеет "умение проектировать" к изначальному вопросу темы об устойчивости плоской формы изгиба?
Вы это серьезно?


Цитата:
Для того, чтобы на него ответить нужно знать раздел все той же механики, называющийся "Теория устойчивости деформируемых систем".
В этом и различие между научным работником и проектировщиком. Первый ориентируется на различные теории, зачастую противоречащие друг другу, второй работает на основании нормативной документации.
 
 
Непрочитано 22.02.2008, 13:44
#39
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Вы строитель по образованию?
Я же сказал, что в дипломе - механик.
Цитата:
Какая у Вас специальность по диплому?
Инженер механик-исследователь. Тогда мода такая была на последнее слово
Цитата:
Какой ВУЗ Вы заканчивали?
Вы часом не из органов? Тогда пробейте по своей базе
Цитата:
защитили диссертацию. По какой теме?
Тема-то "Устойчивость оболочек с дефектами", а вот специальность, опять-таки "механика деформируемого твердого тела".
Цитата:
одинаково хорошо разбираетесь и в ракетных соплах и в крышах домов?
20-30 лет назад платили за сопла, сейчас они никому не нужны, зато стройка по всей стране. Я хорошо разбираюсь опять-таки в механике, а к чему эти знания приложить - вопрос второй, осилим все, что не квантуется
Цитата:
Так Вы "механик" или "не механик"?
Думаю пока... В посте 36 Вы объявили, что специалист, изучивший теории упругости, пластичности, ползучести и механику грунтов - механиком не является, а в дипломах написано механик... Я на перепутье...
Цитата:
В этом и различие между научным работником и проектировщиком. Первый ориентируется на различные теории, зачастую противоречащие друг другу, второй работает на основании нормативной документации.
Я же говорю - беда. Проектируют на "основании нормативной документации", не зная или не понимая теорий на которых эта документация построена. Скажите, что проектируете - буду обходить стороной. Кстати, видимо Вы не в курсе, в тех разделах механики, где не квантуется - противоречий нет уже более полувека. За квантовую не скажу - не в курсе, но надеюсь Вы не на ее основе проектируете.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2008, 17:49
#40
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


Интересно что же это за программа такая, которую разработчик делал для расчета неразрезных стальных балок (http://dwg.ru/f/showthread.php?t=5507)? Она со СНиП хоть как-то дружит в закреплении сжатого пояса?
C1 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2008, 18:13
#41
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Она со СНиП хоть как-то дружит в закреплении сжатого пояса?
Я же в том посте сказал, что умею решать те задачи, которые нарешали разработчики СНиП. Кстати, тут на форуме еще есть люди, которые знают как получить то, что там в таблицах и темы эти обсуждались. Я просто тогда высказал удивление позицией розработчиков СНиП, которые вместо изложения концепции расчета, из которой каждый при желании и умении мог получить решение собственной задачи, привели лишь какие-то интерполяционные таблицы для нескольких частных случаев. Правда, тут в какой-то из тем, где обсуждались такого рода недостатки наших СНиПов/СП кто-то рассказал, как он с этими непонятками обратился к разработчикам (то-ли в ЦНИИСК, то-ли в НИИЖБ), а они ему: давайте договор-денюжку и будут вам разъяснения. Так что может в этом дело.
А программа моя, естественно, в тех частных случаях, которые приведены в СНиП/СП дает те же результаты (только в тех случаях, где в СНиП/СП приведены интерполяционные формулы, есть небольшие различия между узлами интерполяции), ну и для других случаев по тому же алгоритму считает.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 10:19
#42
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Думаю пока... В посте 36 Вы объявили, что специалист, изучивший теории упругости, пластичности, ползучести и механику грунтов - механиком не является, а в дипломах написано механик... Я на перепутье...
В том, кого можно называть механиком, наши мнения расходятся. Не каждый, у кого в названии его специальности есть слово "механик" таковым является. Аналогии есть и в названиях других специальностей. Например, строитель это тот, кто строит здания и сооружения. Машиностроитель и кораблестроитель тоже строят. Первый - машины и механизмы, второй - корабли. Но строителями они не являются.
Цитата:
Я же говорю - беда. Проектируют на "основании нормативной документации", не зная или не понимая теорий на которых эта документация построена.
Действительно беда. Как Вы правильно отметили, в нормативной документации отражены методики только для расчета определенных типов конструкций. Шаг в сторону - и проектировщик не знает что делать. Кроме того, нормативная документация далеко не совершенна. Четверть аварий происходит из за зтого.
Насчет понимания теорий проектировщиком. Большинству проектировщиков не нужно понимания теории упругости или механики твердого тела (при этом сопромат и строймех он, конечно, знать обязан).
Цитата:
Скажите, что проектируете - буду обходить стороной.
И это правильно! Даже если проектировщик сделает все правильно, на стройке обязательно нагородят такое, что волосы дыбом встают. К сожалению, это не толькоу меня. Такое творится везде.
Цитата:
Кстати, видимо Вы не в курсе, в тех разделах механики, где не квантуется - противоречий нет уже более полувека.
Не соглашусь здесь с Вами. В качестве примера сошлюсь на теорию прочности. Открыл учебник сопромата Беляева. Там их не менее пяти. И не одна не является универсальной. Насколько я знаю, до сего времени вопрос не решен. Нет и единой теории работы железобетона.

ps Спасибо Вам за квалифицированный ответ по сути вопроса, обозначенного в названии темы.
 
 
Непрочитано 26.02.2008, 10:19
#43
DK


 
Сообщений: n/a


...

Последний раз редактировалось DK, 29.02.2008 в 10:56. Причина: дублирование предыдущего поста
 
 
Непрочитано 26.02.2008, 13:22
#44
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
В качестве примера сошлюсь на теорию прочности. Открыл учебник сопромата Беляева. Там их не менее пяти. И не одна не является универсальной. Насколько я знаю, до сего времени вопрос не решен. Нет и единой теории работы железобетона.
Как говорил судья Дред: "Я знал, что ты так скажешь". К Вашему сведению: теориями прочности материалов занимается не механика, а есть такая наука "Материаловедение". Это пограничная наука: в ней есть и механика и кристаллофизика и физическая химия и еще, черт его знает что. Они там например знают, почему Х18Н10Т пластичная, а 65Г - упругая, ну и т.п. Механика (та ее часть, которая занимается проблемами прочности) лишь использует критерии прочности того или иного материала для оценки работоспособности объекта. Само-собой, что у разных материалов и теории (критерии) прочности будут разные: наивно предполагать, что резиновое изделие и массив грунта при нагружении будут разрушаться одинаковым образом. Конечно, критерии прочности Мизеса и Сен-Венана имеют чисто механическое происхождение, но именно поэтому ни тот ни другой ни к какому реальному материалу не подходят, хотя благодаря универсальности (работают при любом типе НДС) повсеместно используются.
Цитата:
В том, кого можно называть механиком, наши мнения расходятся
Как говорил товарищ Огурцов: "Это течение идет против меня". Ваше мнение расходится не с моим - мне-то по-барабану "хоть горшком назови, только в печку не ставь"- а с мнением тех, кто выдавал нам дипломы.
Цитата:
Большинству проектировщиков не нужно понимания теории упругости или механики твердого тела (при этом сопромат и строймех он, конечно, знать обязан).
Прошу прощения:
«Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди на мне растут».
То, что Вы называетет "сопромат" и "строймех" специалисты-механики (в ВУЗовском и ВАКовском толковании этого понятия) называют "прикладная теория упругости".
Не обижайтесь, это уже просто стеб - надо бы перенести в другую ветку.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 15:40
#45
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Разработчик;215371]Как говорил судья Дред: "Я знал, что ты так скажешь". К Вашему сведению: теориями прочности материалов занимается не механика, а есть такая наука "Материаловедение". Это пограничная наука: в ней есть и механика и кристаллофизика и физическая химия и еще, черт его знает что. Механика (та ее часть, которая занимается проблемами прочности) лишь использует критерии прочности того или иного материала для оценки работоспособности объекта.
А вот проф. Беляев, возглавлявший кафедру сопротивления материалов ЛПИ им. МИКалинина в середине прошлого века, признанный авторитет в своей области, написавший самый известный в СССР учебник по сопротивлению материалов, этого не знал. В своем учебнике он посвятил несколько параграфов рассмотрению различных теорий прочности.
Цитата:
Прошу прощения:
«Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди на мне растут».
То, что Вы называетет "сопромат" и "строймех" специалисты-механики (в ВУЗовском и ВАКовском толковании этого понятия) называют "прикладная теория упругости".
Удивительно, что "ну типа прочнист" не знает, что "прикладная теория упругости" это не сопромат и не строймех, а дисциплина, изучаемая на механикоматематических факультетах ВУЗов и использующая более серьезный математический аппарат, чем требуется простому инженеру строителю.

Цитата:
Не обижайтесь, это уже просто стеб - надо бы перенести в другую ветку.
Я полагаю, что вопросы, поднятые в #1 достаточно полно рассмотрены, а на "просто стеб" мне жалко тратить свое драгоценнон время, поэтому не вижу смысла в дальнейшем продолжении дискуссии.
 
 
Непрочитано 26.02.2008, 16:06
#46
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
"прикладная теория упругости" это не сопромат и не строймех, а дисциплина, изучаемая на механикоматематических факультетах ВУЗов и использующая более серьезный математический аппарат
Зачем утверждать то, чего не знаешь? На мехмате и на моей специальности дисциплина, использующая более серьезный математический аппарат (тензорный анализ, ТФКП, интегральные уравнения и т.п.) называлась и называется "теория упругости". На мехмате (ну в МГУ, по крайней мере) "прикладную теорию упругости" вообще не изучают. В мою бытность студентом на моей специальности читали три курса сопромата и механику стержневых систем, но спустя несколько лет все эти курсы справедливо объединили под названием "прикладная теория упругости". Не устраивает мнение ну типа прочниста, пожалуйста специально для Вас, как специалиста со строит. спец.
http://www.orensau.ru/component/opti...info/id,25087/
Цитата:
А вот проф. Беляев, возглавлявший кафедру сопротивления материалов ЛПИ им. МИКалинина в середине прошлого века, признанный авторитет в своей области, написавший самый известный в СССР учебник по сопротивлению материалов, этого не знал. В своем учебнике он посвятил несколько параграфов рассмотрению различных теорий прочности.
Насчет самого известного можно поспорить, но не в этом дело. То, что в учебнике сопромата излагаются различные теории прочности очень хорошо, на то он и учебник, чтобы дать понятие о проблеме. Только речь-то шла о том, что разные материалы подчиняются разным теориям (критериям) и потому единого быть не может.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 19:45
#47
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


>DK
Видители, то что Вы напишите здесь - нельзя будет удалить и о Вас (Вашем профессиональном уровне) по этому будут судить. А Ваши постики выглядят, как то очень вяло (дело в том, что прочнисты (мехмат) действительно крутые крендели и их математическая, теоретическая подготовка намного лучше моей или Вашей (не обижайтесь, жизнь показывает, что необходимо знать потолок своих возможностей)), круче только физтех(московский). Грубо говоря в советское время именно они разрабатывали инженерные методики (приводили в удобваримый вид) расчетов и им действительно "все равно", что считать (матаппарат + теоретическая подготовка). Не обижайтесь (года так 4 назад я "заблуждался" примерно, как Вы).
>Разработчик
Извините не мог больше молчать (у меня это бывает - "скандалю").
gad вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 22:47
#48
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


2gad
Я и мои коллеги-механики не мехматовцы и не физтеховцы. В СССР было несколько замечательных школ механики в разных городах и успехи в военной технике, космонавтике и авиации наглядное свидетельство силы этих школ.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2008, 13:10
#49
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


>Разработчик
Знаю я, знаю (поэтому и взял мехмат в скобки), а физтех всплыл по "семейным обстоятельствам" (моя жена не состоявшийся физик (а у этих "чудиков" московский физтех, как Олимп у греков) - развал СССР (хотя парочка из ее однокласников "доехали" до физтеха(из их физмат школы брали в этот вуз без экзаменов по собеседованию(круче был только из интерната им. Комарова)), остальные кто "ракетные" закончил, кто вообще из страны свалил (один добежал до Голландии))). Так, что кто первые, вторые и третьи я примерно представляю.
gad вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2008, 17:40
#50
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


У меня вопрос к "Разработчику, который типа прочнист". Вы как то мельком пригласили поплавать в аквапарке. А Вы что то конкретное знаете об этом случае или просто так для связки речи?
troja вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2008, 22:55
#51
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
А Вы что то конкретное знаете об этом случае или просто так для связки речи?
Есть поиск по форуму, правильная стратегия даст результат.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2008, 14:59
#52
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Разработчику типа прочнист. Вы так лихо записали авторов конструкции оболочки аквапарка "Трансвааль" в группу "сдал и забыл", что невольно возник вопрос типа , а имеете ли право так делать? Вы в деталях осведомлены или так, как и большинство, понаслышке? Записывать в эту группу Н. В Канчели, это надо обладать большой самоуверенностью.
troja вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 17:30
#53
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
или так, как и большинство, понаслышке?
Нас, "типа прочнистов", которые не только по образованию, но и остались в профессии - довольно мало. Круг узок, знаем друг-друга хорошо: кто-то с кем-то учился, кто в аспирантуре пересекся, кто по работе и т.п. Специалист, назначенный для проведения расчетов в рамках судебной экспертизы - выпускник нашей кафедры, из лучших (называть фамилию и перечислять регалии не буду), естественно общался с нашими сотрудниками, как хорощий знакомый и обсуждал результаты. Ну а специалист, делавший расчеты для первой комиссии, из лучших (называть фамилию и перечислять регалии не буду) - просто сидит за соседним столом.
Цитата:
Записывать в эту группу Н. В Канчели, это надо обладать большой самоуверенностью.
Я не проектировщик (или конструктор) я - прочнист, и проработал в этом качестве уже более 30 лет. А Канчели - не прочнист, теорию оболочек не знает, но самоуверенности-то как раз хватает, чтобы создавать такие конструкции не обращаясь к моим коллегам. Результат, увы известен...

PS. Я эту тему больше обсуждать не буду, все уже сказано и не раз в других ветках форума.
__________________
ZZH

Последний раз редактировалось Разработчик, 03.03.2008 в 17:35. Причина: орфография
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2008, 13:08
#54
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Коллеги попрекнули: дескать зачем писать что-то на эту тему, когда все опубликовано. Выкладываю сканы, по которым инересующиеся могут найти полные тексты. Первый скан - победная реляция, ну и на картинках видно, чем и как считали. Второй - финал.
Вложения
Тип файла: zip transvaal.zip (277.6 Кб, 480 просмотров)
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2008, 13:53
#55
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


to Разработчик - а у Вас нет этих самых полных текстов? совсем-совсем нет?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2008, 14:30
#56
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
а у Вас нет этих самых полных текстов?
А Вы пробовали сканить толстую брошюру? Мне и с этими страничками возни хватило.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2008, 14:49
#57
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


очень жаль.....
пардон муа....
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2008, 22:00
#58
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


Разработчик выложил страничку статьи, с одним из авторов которой (СергейД - Дубинский) он только-что вел перепалку - http://dwg.ru/f/showpost.php?p=201794&postcount=27.
C1 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2008, 12:32
#59
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


И что с того? Тем весомее для форумчан могут быть выводы той статьи, коль один из авторов здесь известен.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2008, 15:35
#60
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


To DK!
Я пробрался через дебри флуда по теме (пост#1).
Прав Liam (пост #2)!
Вполне обоснованно предлагаю пролет неразрезной балки разбить на три участка и рассматривать (рассчитывать):
1. Средняя часть - балка с шарнирными опорами со сплошым закреплением верхнего пояса пролетом, равным расстоянию между точками с нулевым моментом.
2. Два консольных участка балки с жестким закреплением на опорах пролетом, равным расстоянию от точки с нулевым моментом и промежуточной опорой. Сжатый пояс раскреплен только на опоре и в точке с нулевым моментом. Устойчивость балки на этом участке проверить по формулам и таблицы №8 п.п. 15.15 и 15.16*б.
Думаю, что ни один прокурор с участием инженеров-строителей к Вам не придерется.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2008, 17:30
#61
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Листая тут по работе Еврокод 3 (немецкий вариант) наткнулся на п. 5.5.2(8): "Для балок, полностью удерживаемых от бокового смещения проводить проверку устойчивости плоской формы изгиба не нужно". В очередной раз убедился в разнице подходов к написанию норм у них и у нас: тут все четко и ясно и никаких сомнений - на сжатый там пояс опирается плита или растянутый. При такой формулировке исходный вопрос темы у проектировщика просто не возникает.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2008, 17:57
#62
DK


 
Сообщений: n/a


Для Разработчик:
Все не совсем так, как Вы пишите. Смотрю как делаются у нас и у них здания с каркасами из стальных рам переменного сечения. Передо мной лежат материалы фирмы ASTRON (более 40 лет опыта работы, 35млн. кв.м построенных зданий). И что Вы думаете? Раскрепляют нижний пояс многопролетных балок стальных рам раскосами. На необходимость раскрепления нижнего пояса указывает в своей книге и Катюшин, занимавшийся этими конструкциями более 25 лет.
 
 
Непрочитано 28.03.2008, 00:34
#63
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


2DK
Почему нельзя задать балку оболочками и тупо просчитать на устойчивость?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2008, 12:18
#64
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Все не совсем так, как Вы пишите
Это уже не я, молодой человек, это Еврокод 3. Какой пояс "раскреплять", т.е. удерживать от бокового смещения - неважно, важно - удерживать.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2008, 12:33
#65
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Это уже не я, молодой человек, это Еврокод 3. Какой пояс "раскреплять", т.е. удерживать от бокового смещения - неважно, важно - удерживать.
Во первых, спасибо за "молодого человека". Вы мне сильно льстите.

По сути приведенной Вами цитаты. Наш СНиП требует "удерживать" только сжатый пояс, а Еврокод, если верить приведенной Вами цитате, - удерживать балку полностью. Вот фирма ASTRON и раскрепляет раскосами нижний пояс балок.
 
 
Непрочитано 28.03.2008, 12:54
#66
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Наш СНиП требует "удерживать" только сжатый пояс, а Еврокод, если верить приведенной Вами цитате, - удерживать балку полностью.
У балки или оба пояса имеют возможность бокового смещения или оба не имеют. Если пояса работают раздельно, т.е. верхний пояс двутавра перемещается только в вертикальной плоскости, а нижний еще и в горизонтальной, то это уже не балка, т.к. искажается контур сечения и никакие балочные подходы/формулы/методы здесь неприменимы - это уже оболочка. Такая ситуация возможна, например, в изгибаемых элементах из тонкостенных гнутиков, и чтобы ее избежать швеллеры ставят парами, соединяя и верхние и нижние полки накладками, после чего к такому составному сечению уже можно применять балочные подходы, в т.ч. и достаточность удержания только одного пояса для исключения изгибно-крутильной формы потери устойчивости.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2008, 13:18
#67
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
У балки или оба пояса имеют возможность бокового смещения или оба не имеют. Если пояса работают раздельно, т.е. верхний пояс двутавра перемещается только в вертикальной плоскости, а нижний еще и в горизонтальной, то это уже не балка
Ваш взгляд на данный вопрос коренным образом отличается от общепринятого и отраженного в отечественных нормах проектирования (СНиП II-23-81* "Стальные конструкции", СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций"), методике конструирования и расчета, описаной в специальной литературе (Катюшин В.В. "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения (расчет, проектирование, строительство)"), а также практике строительства, как в нашей стране, так и за рубежом.
 
 
Непрочитано 28.03.2008, 13:38
#68
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Это не мой взгляд, это определение понятия "балка" в механике деформируемых систем. В общем случае необходимо решать трехмерную задачу, что сложно. Но если один из размеров объекта (в данном случае - длина) существенно отличается от других, то вместо решения трехмерной задачи можно перейти к решению двух более простых двумерной и одномерной. Для того, чтобы такой переход был возможен формулируются некоторые гипотезы о характере деформирования объекта (т.е. о НДС). Так вот, для "балки" основной гипотезой является неизменность контура сечения. Повторюсь, без этого никакие балочные теории не работают. А то, что это
Цитата:
коренным образом отличается от общепринятого и отраженного в отечественных нормах проектирования
так это Вам только кажется, видимо сильно подзабыли сопромат.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2008, 13:56
#69
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Проектировщики образы воспринимают лучше, чем слова, поэтому добавил пояснительную картинку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 914
Размер:	13.1 Кб
ID:	4734  
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2008, 17:10
#70
DK


 
Сообщений: n/a


Ваша мысль понятна. Есть "балка" и "не балка" (в понимании механики деформируемых систем). С "балкой" все предельно ясно. Для нее справедлива гипотеза неизменности контура сечения. А вот как быть с многопролетной "не балкой" в реальной конструкции? И по каким критериям простой проектировщик, не знакомый с механикой деформируемых систем, пользуясь только СНиПами, может отличить "балку" от "не балки"?
 
 
Непрочитано 28.03.2008, 18:02
#71
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
А вот как быть с многопролетной "не балкой" в реальной конструкции?
Не балка - это пластина, оболочка, упругое полупространство, тело вращения, массив грунта, да мало-ли что еще... Есть птица ворона и опознаем мы ее по специфическим свойствам, а не путем перечисления птиц "не ворон".
Цитата:
И по каким критериям простой проектировщик, не знакомый с механикой деформируемых систем, пользуясь только СНиПами, может отличить "балку" от "не балки"?
Проектировщик, не знакомый с механикой деформируемых систем должен сменить профессию, на архитектора например - тому не нужно заботиться о прочности и устойчивости того, что он нарисовал. Или посадить рядом с собой того, кто знаком с механикой и поручить ему расчеты. А тупо искать в книжке формулу в которую можно подставить свои размеры/нагрузки в надежде получить правильный результат - удел отстающего студента в зачетную сессию, а никак не профессионала.
Конкретно по приведенному рисунку. Ситуация, изображенная на последней картинке (где не балка) невозможна, если сечение отвечает требованиям СНиПа по соотношениям толщин и линейных размеров полок и стенок, а для слишком тонких стенок СНиП вынудит поставить ребра, которые опять-таки не дадут так деформироваться стенке. Такое возможно для тонкостенных гнутиков, как я уже писал, но по СНиПу они невозможны и проектировать элементы из них надо по Еврокоду 3, например.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2008, 22:03
#72
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


Профессионал механик должен бы профессионально исследовать эту задачку. А не голословно что-то советовать, ни за что не отвечая. В принципе при каких-то условиях сжатый пояс возможно потеряет устойчивость именно по последней картинке. Не можете дать формулу для "отсталого студента" не надо заклинаний о профессионализме и чей-то там отсталости.
C1 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2008, 22:19
#73
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
Профессионал механик должен бы профессионально исследовать эту задачку. А не голословно что-то советовать, ни за что не отвечая.
Профессионалу денег за работу платят - это раз. Если вы, например, конструктор - то извольте в каждой теме профессионально конструировать узлы, которые просят начинающие. Вы делаете это?
Никто от вас не требует отвечать за каждое свое сообщение.
Что за нападки на человека, который разжевал многим непонятную тему?
пст вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2008, 23:39
#74
krok


 
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 19


C1

послушайте умного человека, может поможет. А так реакция совершенно закомплексованная.
krok вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2008, 11:55
#75
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


Цитата:
Сообщение от krok Посмотреть сообщение
послушайте умного человека, может поможет. А так реакция совершенно закомплексованная.
Этот умный человек случайно не из одной конторы с вами. А то у вас везде техсовт и техсовт во всех сообщениях.
Если уж пишем в проекте "Соответствует нормам" извольте соответствовать.
Закомплексованности никакой нет. Во многом этот умный человек прав. Только не нужно это массово советовать применять. Вот и все. Сначала статьи пишите, примите СТО какое-нибудь. Ведь то что он советует прямо противоречит СНиП. Разве это не важно. А так ссылать на что? На мнение анонима с сайта. И в экпертизе на пальцах доказывать.
Да и СНиП не дураками написан.
И ко всем у него странное обращение "молодой человек". Как в Шенели Гоголя:
Цитата:
Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет. Стало быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было семьдесят лет.
— Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимаете ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю.
C1 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2008, 15:47
#76
krok


 
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 19


C1

Неа. Я их юзер.
krok вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2008, 16:48
#77
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


To DK!
Хотелось бы прочитать Вашу реакцию на предложения по посту 60.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2008, 14:25
#78
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


К посту 61:
Я просмотрел проект Еврокода Eurocode 3: Design of steel structures, p.1-1: General rules and rules for buildings (prEN 1993-1-1:2003 на на замену редакции ENV 1993-1-1:1992).
Цитирую п.6.3.2.1 Buckling resistance:
...
2) Beams with sufficient restraint to the compression flange are not susceptible to lateral-torsional buckling. In addition, beams with certain types of cross-sections, such as square or circular hollow sections, fabricated circular tubes or square box sections are not susceptible to lateral-torsional buckling.
...
2) Балки с достаточным раскреплением сжатых полок не испытывают потери общей устойчивости по изгибно-крутильной форме. Также не теряют общую устойчивость балки с определенными типами поперечного сечения, такими как квадратные или круглые трубчатые сечения, сварные круглые или коробчатые сечения заводского изготовления.




Не вижу расхождений с п.5.16 а) СНиП II-23-81* в части необходимости раскрепления именно сжатого пояса.

Последний раз редактировалось novinkov, 31.03.2008 в 10:50. Причина: Добавил смысловой перевод
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2008, 10:10
#79
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
To DK!
Хотелось бы прочитать Вашу реакцию на предложения по посту 60.
Предложения поста 60 полностью повторяют мои интуитивные предположения, отраженные в посте 1. Логика Ваших рассуждений полностью совпадает с моей. Однако, как опираясь на нормы обосновать это решение? Смущает еще и то, что отечественные и зарубежные фирмы, специализирующиеся на изготовлении зданий с каркасами из стальных рам, всетаки раскрепляют нижний пояс ригелей на всей длине.

Последний раз редактировалось DK, 31.03.2008 в 13:11.
 
 
Непрочитано 31.03.2008, 13:04
#80
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


C1
Цитата:
Профессионал механик должен бы профессионально исследовать эту задачку. А не голословно что-то советовать, ни за что не отвечая.
Вот тот "профессионал механик", который читал Вам лекции по сопромату и строительной механике наверно что-то и был должен Вам, а я - нет. Все это давно исследовано и описано в литературе, хватило бы и трудов Василия Захаровича, но есть еще много-много книжек от учебников до монографий в которых все это разжевано, так что мне тут исследовать нечего - велосипед уже изобретен. Я лишь пытался помочь, разъяснить, если кто-то что-то подзабыл: знания, которыми не пользуешься постоянно имеют свойство быстро забываться. Не хотите - не надо, мне от этого ни холодно ни жарко.
Цитата:
В принципе при каких-то условиях сжатый пояс возможно потеряет устойчивость именно по последней картинке
Сечение балки или колонны отвечающее требованиям СНиПа/СП по последне картинке в принципе не только устойчивость терять но и вообще деформироваться не может. Это Ваши фантазии.
Цитата:
И ко всем у него странное обращение "молодой человек".
Не ко всем, в профиль поглядываю. Рад был бы, если б ко мне обращались так, но увы..., обидно, когда незнакомые мужики за 40 при встрече обращаются "батя" или "отец"
2novinkov
Я цитировал по редакции 92-го года, там про сжатый пояс не было, а речь шла об удержании от поперечного смещения. Новая редакция породит и у их инженеров аналогичные сомнения, но понять разработчиков Еврокода 3 можно. В отличие от наших СНиП/СП в Еврокоде 3 имеются еще и сечения 4-го класса, т.е. те самые тонкостенные гнутики, о которых я уже упоминал. Так вот, для них возможно вопрос о том, какой пояс удерживать и имеет значение. "Возможно" потому, что я этот вопрос пока не изучал, но гнутики эти в руках держал и видел, что контур сечения у них может искажаться.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2008, 13:15
#81
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


И в догонку, сомневающимся. Тут на форуме полно поклонников АНСИСа, в котором есть 188/189 элементы (если память не изменяет), которые позволяют посчитать устойчивость плоской формы изгиба балки. Попросите их посчитать критическую нагрузку для двухпролетной балки у которой верхний пояс по всей длине закреплен от поперечного смещения и поворота и получите ответ на интересующий вас всех вопрос, не обращаясь к теории

Наши пользователи могут это сделать программой 340.
__________________
ZZH

Последний раз редактировалось Разработчик, 31.03.2008 в 13:18. Причина: Добавлено про наших пользователей
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2008, 15:59
1 | #82
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Собственно вот пример: двухпролетная шарнирно опертая 12-метровая двутавровая балка 30Б2 по СТО, нагруженная сверху равномерно распределенной нагрузкой 40 кН/м.
Первая картинка (0.jpg)- обычные эпюры моментов и поперечных сил (правило знаков для момента обратное, принятому в строительстве).
Вторая (1.jpg) - потеря устойчивости незакрепленной балки.
Третья (2.jpg) - потеря устойчивости балки, у которой верхний пояс закреплен от поперечного смещения и поворота через каждые 2 метра.
Четвертая (3.jpg) - потеря устойчивости балки, у которой верхний пояс закреплен от поперечного смещения и поворота через каждый метр.
Пятая (2.jpg) - потеря устойчивости балки, у которой верхний пояс закреплен от поперечного смещения и поворота через каждые пол-метра.
Ясно, что дальнейшее уменьшение расстояния между точками закрепления (l) будет будет увеличивать критическую нагрузку до бесконечности. В теории скорость роста 1/l^2. Т.е. балка с верхним поясом непрерывно связанным с плитой устойчивость не теряет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0.JPG
Просмотров: 1340
Размер:	61.9 Кб
ID:	4803  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 789
Размер:	72.1 Кб
ID:	4808  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 594
Размер:	68.3 Кб
ID:	4809  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 436
Размер:	76.4 Кб
ID:	4810  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 439
Размер:	67.9 Кб
ID:	4811  

__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2008, 18:06
#83
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Не понятно вообще как возник такой вопрос, ведь в СНиП II-23-81* четко написано:
п. 5.16* Устойчивость балок не требуется проверять:
а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты ж-б из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т.д.)
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2008, 22:13
#84
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Вы не прочли тему (напр.посты 61 и 62).Балка ведь неразрезная и в ней есть места в которых сжат нижний пояс.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2008, 22:23
#85
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


вопрос - а сжатый нижний пояс в неразрезной балке находится где? правильно - над опорой. а если над опорой, то должна же балка как-то крепится к опоре. следовательно вопрос устойчивости сжатого нижнего пояса над опорой можно не рассматривать. не так ли?

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 01.04.2008 в 07:07. Причина: описался
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2008, 06:17
#86
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Разработчик! К посту #82.
Для прведенного Вами конкретного примера действительно потеря устойчивости сжатого пояса на приопорных участках средней стойки (1.5 +1.5м) не происходит. Это подтвеждается расчетом (без поправочных коэффициентов) по формулам №64...66 табл. 10 п. 9.4.4б. Предельная длина нераскрепленного или расстояние меду точками закрепления нижнего сжатого пояса составляет 1.71м, что меньше 1.5м.

AF9999!
Для неразрезных стальных балок их устойчивость необходимо проверять по п.п.5.16* по условиям а) и б).

Forrest_Gump!
На опоре необходимо проверять устойчивость и прочность стенки балки на воздействие опорной реакции. Устойчивость балки на участке со сжатым нижним поясом проверять по п. 5.16а, б СНиП или п.9.4.4а, б СП 53-102-2004.

DK!
Вы не могли бы сообщить конкретные данные по вашей балке: пролеты, профиль балки, марка стали, нагрузки.
С уважением Lev_37.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2008, 09:33
#87
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


Для непонятливых недоученных прочнистов: я имел ввиду потерю устойчивости не только по схеме балки, но и по схеме пластинки.
Вообще страшное дело когда человек без строительного образования учит строителей проектировать.
В его подписи надо бы приписать модератором:
Осторожно! Не строитель. Склонен давать опасные советы.
А то некоторые уже попадаются под чары этого местного Фомы Опискина.
C1 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2008, 09:58
#88
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
DK!
Вы не могли бы сообщить конкретные данные по вашей балке: пролеты, профиль балки, марка стали, нагрузки.
С уважением Lev_37.
Начиная эту тему я хотел определиться с методикой расчета балки для общего случая. Хотелось найти веское основанное на строительных нормах обоснование того, что в описанном мною случае закреплять нижний пояс балки от смещений из плоскости не требуется. Однако, к сожалению, такого обоснования, на мой взгляд, найти не удалось, поэтому придется делать так, как рекомендует Катюшин в ранее упомянутой книге, как делают за рубежом (например фирма ASTRON).
 
 
Непрочитано 01.04.2008, 10:02
#89
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от C1 Посмотреть сообщение
Вообще страшное дело когда человек без строительного образования учит строителей проектировать.
+1
.
 
 
Непрочитано 01.04.2008, 11:10
#90
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от C1 Посмотреть сообщение
Вообще страшное дело когда человек без строительного образования учит строителей проектировать.
Просто смешно читать такие высказывания. С1, видимо, невдомек, что тот же ГЛАВНЫЙ УЧИТЕЛЬ проектирования металлоконструкций - СНиП - написаан на 90 % именно такими людьми.

А Разработчику большое спасибо. Я и раньше (со своим строительным образованием) не очень представлял как может произойти потеря устойчивости при изгибе при закреплении любого из поясов. В практических расчетах принимал пролет для определения на Фи-балочное по эпюре моментов, предполагая некий запас такого подхода. Теперь убедился, что этого делать не нужно. Приведенные доказательства меня вполне убедили и к тому-же стала понятна система аргументации в случае возникновения вопросов.

P.S. А вообще-то, читая эту ветку, все время хотелось привести цитату:

«Рассуждай токмо о том, о чем понятия твои тебе сие дозволяют. Так, не зная законов языка ирокезского, сможешь ли ты высказать мнение по сему предмету, которое бы не было неосновательно и глупо». Полагаю, автор большинству известен
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2008, 12:31
#91
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Прочитал тему от корочки до корочки. Интересно! Но вопрос то ведь остался: РАСКРЕПЛЯТЬ или НЕ РАСКРЕПЛЯТЬ?.
А можт у кого есть реальные примеры таких конструкций? В принципе учебники пишут, что неразрезные балки редко применяют. Может это по причине возникновения вопроса, поднятого в данной теме?!
И где-то был совет смоделировать балку оболочками и таким образом устойчивость проверить. Может этот путь верен при проектировании. Ведь такая возможность у проектантов относительно недавно появилась.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2008, 12:51
#92
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Позвольте тоже "вякнуть"!
Да ладно! Шо ж мы, совсем уж бесправные!



Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Пост #82 с диаграммами - весьма банально закрывает тему.
После него не осталось, с моей точки зрения, предмета спора.
В принципе согласен, да я вообще то и в спор не лез, тема просто интересная (и полезная) получилась. Но все таки примерчики бы посмотреть хотелось.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2008, 13:09
#93
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Это подтвеждается расчетом (без поправочных коэффициентов) по формулам №64...66 табл. 10 п. 9.4.4б. Предельная длина нераскрепленного или расстояние меду точками закрепления нижнего сжатого пояса составляет 1.71м, что меньше 1.5м.
1.71 меньше 1.5? И где в моем примере Вы взяли 1.5? Стучать в бубен и шаманить не умею, увольте. Но могу дать подсказку: В СНиПе в теме устойчивости плоской формы изгиба все время говорится о сжатом поясе по той простой причине, что во всех задачах, которые решались для составления таблиц и написания формул, рассматривалась однопролетная шарнирно опертая балка (ну там есть еще консоль, но это еще проще и не о ней речь). Если в Еврокоде3 честно говорится о том, какая задача решается, приведена достаточно общая формула и расписаны коэффициенты для широкого диапазона профилей, вариантов нагружения и закрепления, то в нашем СНиПе ущербность решенных задач иезуитски завуалирована массой таблиц и формул по сути представляющим собой линейные и/или квадратичные интерполяции решения той самой однопролетной задачки. Мне, как разработчику, пришлось в свое время все это перепахать заново, чтобы построить общий алгоритм так, чтобы в частных случаях, описанных в СНиПе результаты совпадали. Хитрость наших заключается еще и в том, что в Еврокоде 3 четко прописано правило уменьшения теоретически расчитанной критической нагрузки, а в СНиПе/СП это правило хитро спрятано в таблицах коэффициентов и пришлось потратить время на расшифровку. В приложенной картинке показаны эти правила для разных норм. Когда друзья прочнисты увидели кривые первый вопрос был: "Это что у нас выходит изготавливают балки точнее, чем немцы?".
2С1
Я не учу Вас проектировать, а объясняю как считать на прочность и устойчивость, чему, судя по постам некоторых участников, кое-кого недоучили. Свои эротические фантазии про потерю устойчивости пластинки оставьте для другой темы, здесь - про устойчивость плоской формы изгиба. Ну а в остальном, собственно, Вам уже ответили.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: M_ot_lambda.jpg
Просмотров: 442
Размер:	56.2 Кб
ID:	4872  
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2008, 18:57
#94
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Разработчик!
В посте 86 я сделал описку. Правильно читать 1.71м больше 1.5м.
Размер 1.5м (расстояние от средней опоры до сечения с М=0) я взял из диараммы №1 Вашей публикации и это соответствует правилам построения эпюры моментов для двухпролетной балки с равномерно-распределенной нагрузкой. Это расстояние равно четверти пролета.
Этот пример показывает идентичность расчета балки по Еврокоду3, СниП и СП.

DK!
Чем Вас не устраивает последовательность и методика расчета балки по СНиП и СП?
И что это за продукция фирмы ASTRON достойная для подражания без понимания?
С уважением
Lev_37.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 11:12
#95
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
DK!
Чем Вас не устраивает последовательность и методика расчета балки по СНиП и СП?
И что это за продукция фирмы ASTRON достойная для подражания без понимания?
С уважением
Lev_37.
В том то и дело, что методика СНиП и СП не дает ответа на вопрос, поставленный в #1. Как абсолютно справедливо отметил Разработчик, она разработана для однопролетной балки на шарнирных опорах.

Фирма ASTRON (Люксембург) более 40 лет специализируется на строительстве зданий различного назначения с многопролетными рамными каркасами. При этом рамы выполняются из сварных двутавровых балок переменного сечения (подбирается по эпюре М). Работая в условиях рыночной конкуренции, ASTRON максимально оптимизирует свои конструкции, но тем не менее устанавливает распорки, раскрепляющие нижние пояса ригелей. На необходимость раскрепления нижних поясов ригелей многопролетных рам указывает и В.В.Катюшин в упомянутой мною ранее книге. Господин Разработчик, ратующий за отказ от раскрепления нижних поясов балок, предлагает мне игнорировать формальные требования СНиП и опыт проектировщиков, изучавших вопрос не один десяток лет. Аргумент, по сути, один - я так посчитал, слушай только меня. На мой взгляд неубедительно.

Что касается подражания, то, как проектировщик, я предпочитаю заплатить за свое незнание деньгами Заказчика и поставить распорки но зато спать спокойно. К слову сказать, утяжеление конструкции после введения распорок будет более чем незначительным.
 
 
Непрочитано 02.04.2008, 12:26
#96
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
.Господин Разработчик, ратующий за отказ от раскрепления нижних поясов балок, предлагает мне игнорировать формальные требования СНиП и опыт проектировщиков, изучавших вопрос не один десяток лет. Аргумент, по сути, один - я так посчитал, слушай только меня. На мой взгляд неубедительно.

Что касается подражания, то, как проектировщик, я предпочитаю заплатить за свое незнание деньгами Заказчика и поставить распорки но зато спать спокойно. К слову сказать, утяжеление конструкции после введения распорок будет более чем незначительным.
Да не предлагает Вам Разработчик ничего игнорировать - сами же говорите, что в СНиПе по этому случаю пусто. Он всего лишь говорит о том, что вопрос принципиально давно изучен, выводы такие-то, а кто не верит - может считать любой случай хоть до посинения. Не верите их программе - считайте по Ансисам-Настранам. Эти программы не имеют сертификатов? - пишите и решайте дифуры. Для него результат расчета вполне очевиден в любом случае. Ну не проверяете же Вы однопролетную шарнирно-опертую балку с равномерно распределенной нагрузкой на СКАДАХ-ЛИРАХ. М=q*l*l/8 и точка. Хотя по требованию экспертизы Вы это легко сделаете, равно как и докажете верность формулы ссылаясь отнюдь не на СНиП, где ее попросту нет. От того, что доказательство в нашем случае лежит в области "интегралов-дифференциалов" принципиально ничего не меняетcя. А что до опыта проектировщиков ... На вопрос "почему?" слишком часто слышишь ответ "а мы так всегда делали" или "а там тоже не дураки сидят" - вот и все доказательство Извините, математика-механика для меня убедительней.

Платить за СВОЕ незнание деньгами ЗАКАЗЧИКА, конечно, очень удобно. Вот ежели бы своими, то ПРИШЛОСЬ бы изучить вопрос поглубже.
Но вот наша организация в прошлом году получила письмо. Так мол и так, ваш проект самый тяжелый из десятка сделанных в других регионах. Обяснитесь, пожалуйста, или готовьте 10 млн за необоснованный перерасход металла. Они были не правы, но это был уже не первый звоночек ... Так что считать заказчика лохом, ой, не стоит
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 13:30
#97
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Этот пример показывает идентичность расчета балки по Еврокоду3, СниП и СП.
Идентичность только в том, что все отталкиваются от одной и той-же задачи механики (сопромата, если хотите) - потеря устойчивости при изгибе упругой балки в плоскости большей жесткости. А дальше на расчитанную теоретически значение критической нагрузки, которое к нормам не имеет отношения, поскольку пи и в Африке - пи, накладывается правило понижения, которое уже абсолютно разное. В Еврокоде оно зависит от условной гибкости, расчетного сопротивления, сварка-прокат, СНиПе/СП - попроще, но явно не выписано. При малых гибкостях наша балка получится легче, при больших - их.
Цитата:
Размер 1.5м (расстояние от средней опоры до сечения с М=0) я взял из диараммы №1 Вашей публикации и это соответствует правилам построения эпюры моментов для двухпролетной балки с равномерно-распределенной нагрузкой. Это расстояние равно четверти пролета.
При чем здесь это? Пожалуйста, вот Вам та-же задачка, только балка в два раза длиннее и нагрузка вчетверо меньше. Теперь нулевая точка находится в 3-х метрах от опоры. Закрепления верхнего пояса через 4, 2, и 1м, и по прежнему критическая нагрузка стремится к бесконечности со скоростью 1/l^2. А куда ей еще деваться, при такой-то формуле.
В общем все, мне надоело из темы ухожу. Кто понял - удачи, кто не понял - делайте как хотите, крепче не будет, но и хуже не сделаете, разве что - дороже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0.JPG
Просмотров: 352
Размер:	67.0 Кб
ID:	4910  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.JPG
Просмотров: 215
Размер:	67.2 Кб
ID:	4911  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.JPG
Просмотров: 206
Размер:	67.5 Кб
ID:	4912  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33.JPG
Просмотров: 175
Размер:	59.2 Кб
ID:	4913  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 44.JPG
Просмотров: 205
Размер:	69.8 Кб
ID:	4914  

__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 15:15
#98
DK


 
Сообщений: n/a


Для IBZ:
Расчетчик предланает игнорировать п.5.15 и п.5.16* СНиП "Стальные конструкции". Более того, и Расчетчик с этим согласился, он предлагает игнорировать и требования ныне действующего EC3.
Для строительных конструкций расчет является в достаточной степени условным. Посмотрите на формулы СНиПов. Они сильно отличаются от формул "классического" сопромата. Расчетчики считают идеальные модели, работа которых зачастую сильно отличается от работы реальных конструкций. Поэтому к тем результатам, которые дает математика-механика я всегда отношусь с определенной настороженностью. Конструирование - это более сложный процесс, чем просто заложить в конструкцию элементы, полученные по расчету. Имеются и конструктивные элементы или изменения в элементах, которые никаким расчетом обосновать нельзя. И здесь опыт проектирования играет решающую роль.
Вы обвиняете меня в том, что я плачу за свое незнание деньгами Заказчика. Меня это сильно удивляет. Практически любая правильно запроектированная строительная конструкция имеет большие запасы прочности по нагрузке. Есть ряд факторов, влияющих на прочность, которые никто не умеет учитывать. Традиционно они идут в запас. Платит за это Заказчик. И ничего здесь не поделать.
 
 
Непрочитано 02.04.2008, 16:29 а где чертеж то?
#99
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Разработчику спасибо.
всем флудам еле пробрался через тему!
DK > По сути дайте чертеж конструкции! Предположим, что речь идет о балке в перекрытии с монолитной плитой. На что опирается балка - на колонны или на главную балку? И в том и в другом случае опоры не смещаемые в горизонтальном направлении, или нет? Насколько расчетная схема отражает действительную работу конструкции? Мы ведь имеем дело не с идеальными расчетными схемами!
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 16:57
#100
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Разработчику спасибо.
всем флудам еле пробрался через тему!
DK > По сути дайте чертеж конструкции! Предположим, что речь идет о балке в перекрытии с монолитной плитой. На что опирается балка - на колонны или на главную балку? И в том и в другом случае опоры не смещаемые в горизонтальном направлении, или нет? Насколько расчетная схема отражает действительную работу конструкции? Мы ведь имеем дело не с идеальными расчетными схемами!
Спасибо за предложение помочь мне в решении моих задач, но в данном случае не хочется отклоняться от темы обсуждения и вдаваться в конкретику. Об этом я уже писал в #88.
 
 
Непрочитано 02.04.2008, 17:02
#101
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Да не предлагаю я эти пункты игнорировать, а как раз предлагаю использовать. Просто Вы неправильно их понимаете, а я пытался объяснить их смысл. Ну да ладно, я не об этом. Меня несколько удивило, что в новой редакции ЕС3 появилась нечеткая формулировка. Думаю, что появилась она только в английской версии, немцы вряд-ли такое допустят. Глянул в новый DIN18800 и действиельно: немцы есть немцы, никаких двусмысленностей и более того куча уточнений. Для тех, кто как и я не шпрехает даю пояснения к сканам (у нас профессиональная переводчица):
В п. 3.3.1 сказано, что проверка потери устойчивости плоской формы изгиба не надо производить при выполнении условий 3.3.2 или 3.3.3.
А в условии 3.3.2 есть две формулы (7) и (8), которые могут оказаться полезными нашим проектировщикам. В (7) дано соотношение для жескости трапецевидного профиля (надо только разобраться как они ее вычисляют в DIN 18807), а в (8) для жесткости настила, присоединенного к симметричному двутавру. Т.е. в отличие от наших норм, где сказано просто "жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный" и поди ж ты разберись что такое "жесткий" и какая связь "надежная", здесь подробно расписано как считать и как влияет способ закрепления (в каждую волну, через одну и пр.).
Впрочем, жесткость непрерывно связанной с балкой ж/б плиты в любом случае этому условию удоветворяет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 558
Размер:	31.3 Кб
ID:	4927  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 443
Размер:	38.8 Кб
ID:	4928  
Вложения
Тип файла: zip 1.zip (244.3 Кб, 201 просмотров)
__________________
ZZH

Последний раз редактировалось Разработчик, 02.04.2008 в 17:06. Причина: Сканы уменьшились, добавил zip с полными
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 18:49
#102
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Разработчик!
По Вашему первому примеру при пролете 6м расстояние до сечения с М=0 - 1.5м, по второму примеру - 3м при пролете 12м, т.е. 1/4 пролета. Об этом я упомянул в посте 95.

DK!
Меня заинтересовала Ваша ссылка на Катюшина В.В. Через поисковую систему нашел её и скачал. Это произошло 2 часа назад. Успел бегло посмотреть оглавление и более детально главу об обеспечению устойчивости рам при изгибно-крутильных воздействиях. Выяснил обоснование автора по раскреплению сжатых и растянутых поясов.
Должен отметить, что мои оценки и предложения приведенные в этой теме практически полностью совпадают с мнением автора и Вашим интуитивным предположениям.
Для убедительности привожу две страницы из этой книги. Эта книга - бальзам на душу и мозги инженера-строителя-проектировщика. Рекомендую пополнить свою электорнную библиотеку, не пожалеете.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0278.gif
Просмотров: 554
Размер:	16.1 Кб
ID:	4946  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0279.gif
Просмотров: 441
Размер:	15.5 Кб
ID:	4947  
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 19:27
#103
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
По Вашему первому примеру при пролете 6м расстояние до сечения с М=0 - 1.5м, по второму примеру - 3м при пролете 12м, т.е. 1/4 пролета
Спасибо, просвятили, а то я не знал. Специально удвоил пролеты и уменьшил в 4 раза нагрузку, чтобы получить при тех же моментах расстояние до нулевой точки, которое вы почему-то считаете важным, больше, чем Ваши 1.71м. Впрочем, неважно, я понял, что Вы не хотите понимать - оставим.
__________________
ZZH

Последний раз редактировалось Разработчик, 02.04.2008 в 19:28. Причина: орфография
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 19:52
#104
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Разработчик!
Ну это Вы напрасно!
Как говорится: с больной головы на здоровую. Жаль, что не можете понять азов строительной мехеники.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 21:24
#105
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


to Разработчик.
При всём моём огромном к вам уважении, интуитивно не согласен с вами.
В рисунке 4 поста №69 касающегося определения понятия балка, вы обозначили "НЕ БАЛКОЙ" сечение балки открытого профиля, для которого не соблюдается гипотеза плоских сечений. Между тем, при некоторых условиях возможна депланация сечений.
Но она ведь от этого не перестаёт быть балкой....
Опять-таки, как здесь уже упоминалось: в точках закрепления растянутого пояса в момент потери устойчивости будут возникать поперечные силы.
По правилу переноса сил получается дополнительный момент, воздействующий на сжатый пояс балки.
Так что, в моём понимании есть разница, какой пояс раскреплять.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 21:36
#106
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Разработчик!
Жаль, что не можете понять азов строительной мехеники.
Разработчик, я представляю как ржут, читая такое, Ваши коллеги Небось, чаще Вас на сайт заходят.

P.S. Эх, правильно сказано : "Ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным" ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 22:12
#107
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Так что, в моём понимании есть разница, какой пояс раскреплять.
когда то интересовался этом вопросом. А поскольку чтение разных нормативных документов вызывает всегда больше вопросов а не ответов, то я просто пытался смоделировать балку в ансис-эдьюкэйшнл оболочечными и балочными_учитывающими_стесненное_кручение элементами. Правда меня интересовал не столько сниповский расчет на устойчивость плоской формы изгиба, а возможность появления дополнительных напряжений от стесненного кручения и то как это учитывается расчетом с фи_балочным. И в результате пришел к выводу, что само по себе раскрепление (линейное) пояса ничего не дает, если только раскрепляющий элемент не ограничивает возможность поворота балки. А тут уж, если соотноситься с практикой - смотря какой узел.
Более того, я пришел к выводу, что при выводе методики для вычисления фи_балочного в СНиП именно такое раскрепление (ограничение угла поворота) и подразумевается.
Разработчик, на мой взгляд, абсолютно прав в том смысле, что имеет в виду раскрепление верхнего пояса в сниповском математическом понимании. Если мы ограничим угол поворота сечения на любом из поясов + есть ребра, то это и будет раскрепление.
В то время, как если просто ограничить линейное смещение сжатого пояса - раскреплением это не будет (балка просто "уйдет" из под него). Хотя верхний пояс устойчивость при этом не потеряет, плоская форма изгиба будет нарушена.
 
 
Непрочитано 03.04.2008, 14:43
#108
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


IBZ
Цитата:
Разработчик, я представляю как ржут, читая такое, Ваши коллеги
Зря смеетесь.
Lev_37 и DK верят, что формулу (174) ЦНИИСК принес на скрижалях с горы Синай и теперь под звуки бубна пляшут у костра в надежде постичь божественную сущность "интуитивно ясной" lef. А дабы не быть уличенными в мракобесии сами объявили механику с математикой ересью, непригодной для строительных наук и кичатся тем, что избавлены от нее. Смешно? Кабы то были студенты - да, а так - грустно. Ну ладно, эту конструкцию не испортят, а ну как другой раз нашаманят в минус?
SergL
Цитата:
При всём моём огромном к вам уважении, интуитивно не согласен с вами
Вот еще один забавный... Ему формулы, графики, расчеты, DINы/Еврокоды а он в ответ аргументирует своей интуицией.
Цитата:
В рисунке 4 поста №69 касающегося определения понятия балка, вы обозначили "НЕ БАЛКОЙ" сечение балки открытого профиля, для которого не соблюдается гипотеза плоских сечений. Между тем, при некоторых условиях возможна депланация сечений.
Не пойму, чего тут больше недоученности или невнимательности? В расчете на кручение балки некруглого сечения депланация - основная функция, через производные которой вычисляются касательные напряжения, в расчете на поперечный сдвиг тоже. А на картинке показана (и в посте прописана) не депланация, а искажение контура сечения. Если контур искажается, то это уже не балка, а оболочка.
The_Mercy_Seat
Цитата:
то время, как если просто ограничить линейное смещение сжатого пояса - раскреплением это не будет (балка просто "уйдет" из под него). Хотя верхний пояс устойчивость при этом не потеряет, плоская форма изгиба будет нарушена.
Совершенно верно. Вот та же 12-метровая двухпролетная из 82-го поста. На первой картинке, как и там закрепление через каждые пол-метра от поворота и смещения, а на второй - только от смещения по краю верхней полки. Разница очевидна.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 298
Размер:	67.9 Кб
ID:	4985  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.JPG
Просмотров: 291
Размер:	67.0 Кб
ID:	4986  
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 15:06
#109
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Разработчик, Мне бы столько терпения как у Вас.
По теме все почти понятно, но с металлом. Очевидно что данные предпосылки неверны для тонкостенных профилей. Подскажите что в данном случае можно считать тонкостенными?
Мне пришлось столкнуться с аналогичной вещью только в железобетоне (тавр с растянутой полкой).
Так как высота стенки почти 6 толщин, возникли опасения за устойчивость сжатой части стенки (растянутая полка закреплена и от смещения и от поворота).
Подскажите Ваши соображения как посчитать узел сопряжения полки со стенкой в данном случае, насколько верно моделировать это оболочками задав некоторую случайную кривизну стенки?
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 16:15
#110
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Подскажите что в данном случае можно считать тонкостенными?
Я уже писал, что не исследовал этот вопрос. Но, делая ремонт в своей квартире, столкнулся с этими профилями, да еще и перфорированными (т.н. термопрофили) и, ворочая их в руках, видел, что контур сечения может искажаться. Есть несколько уровней тонкостенности: первый - это тот за который не заходит прокат: что-то вроде 37,8 в стенке и 12,9 в полке - это гарантирует, что ни при каком НДС не возникнет локальная потеря устойчивости полки или стенки прежде, чем будет исчерпана несущая способность сечения по Ry. Дальше начинается второй уровень, когда таки это становится возможным и тут уже две ветки: либо ставим ребра, предотвращая возможность локалной потери устойчивости, либо редуцируем сечение и считаем на прочность-устойчивость балку с I и W ослабленными за счет потерявших устойчивость участков сечения (в ЕС3 это называется 4-м классом сечений). Теоретически могу предположить, с учетом того, что щупал, что у 4-го класса тоже должны быть ограничения, за которыми балочный подход неприменим, но каковы они - не знаю и, обсуждая как-то проблему расчета термопрофилей с Эдуардом Левоновичем Айрумяном, понял, что пока еще никто не знает, увы.
Цитата:
тавр с растянутой полкой.
Так как высота стенки почти 6 толщин, возникли опасения за устойчивость сжатой части стенки (растянутая полка закреплена и от смещения и от поворота).
Т.к. полка закреплена, то потеря устойчивости может быть только локальной, стенка тавра закреплена с одной стороны, значит для нее нужно использовать соотношение, как для полки в прокате, т.е. 12.9 и Ваши 6 далеки от проблемы.
Цитата:
Подскажите Ваши соображения как посчитать узел сопряжения полки со стенкой
А я вообще не понимаю, почему в наших СНиП/СП этот расчет не прописан. Как проектировщики определяют поперечную арматуру, необходимую для связи полки и стенки? В ЕС2 и немецком DIN1045-1 есть для этого специальный расчет, воспользуйтесь им.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 17:59
#111
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Lev_37 и DK верят, что формулу (174) ЦНИИСК принес на скрижалях с горы Синай и теперь под звуки бубна пляшут у костра в надежде постичь божественную сущность "интуитивно ясной" lef. А дабы не быть уличенными в мракобесии сами объявили механику с математикой ересью, непригодной для строительных наук и кичатся тем, что избавлены от нее. Смешно? Кабы то были студенты - да, а так - грустно. Ну ладно, эту конструкцию не испортят, а ну как другой раз нашаманят в минус?
Уж если кто и напоминает шамана, так это Разработчик. Под свои заклинания и с бубном он пляшет у костра и совершенно не видит, что творится вокруг. Отечественные нормы ему не указ. Он ссылается на EC3. Но и здесь, как оказалось, Разработчик не сумел найти поддержку. Тогда выкладывается DIN, но только без перевода. И опять звучат заклинания, что профессиональный переводчик ему что-то перевел. Практика строительства отметается полностью. В том числе и зарубежная. Аргументы специалистов игнорируются. Есть только одно заклинание: "Я так сказал". Именно при таком подходе к строительству недолго дошаманиться и до аварии.
 
 
Непрочитано 03.04.2008, 20:22
#112
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


to Разработчик
Цитата:
Вот еще один забавный... Ему формулы, графики, расчеты, DINы/Еврокоды а он в ответ аргументирует своей интуицией
Это я не аргументирую так, а хочу с вашей помощью уяснить для себя этот вопрос. Вот такой ход конём.
Цитата:
Не пойму, чего тут больше недоученности или невнимательности?
Недоученности, честно признаюсь...Вернее скажу: многое позабыто. Особенно кручение.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 09:43
#113
IDmon

Инженер ПТО
 
Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Сообщений: 101


Всем доброго дня ! Кто владеет расчетными программами , помогите определить опорные реакции в неразрезной балке.
Вложения
Тип файла: rar Расчетная схема.rar (19.8 Кб, 120 просмотров)
IDmon вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 11:33
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Сечение и материал балки?
Характер такой:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Реакции.JPG
Просмотров: 312
Размер:	10.0 Кб
ID:	20226  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.05.2009 в 11:47.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 13:13
#115
IDmon

Инженер ПТО
 
Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Сообщений: 101


Два спаренных металлических двутавра №100Б1, интересует наибольшая нагрузка на опору, по эпюре понятно какая опора , если не трудно нужны ординаты в числах.
IDmon вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 14:27
1 | #116
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сечение и материал балки?
А на что это влияет?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 14:38
#117
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А на что это влияет?
Это напрямую влияет на общую политическую обстановку в мире.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эпюра.JPG
Просмотров: 4074
Размер:	11.2 Кб
ID:	20245  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.05.2009 в 10:11.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 16:09
#118
IDmon

Инженер ПТО
 
Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Сообщений: 101


Большое спасибо Ильнур.
IDmon вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 16:34
#119
nata85

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2008
Украина г.Львов
Сообщений: 18


Привет вот расчет той схемы
Вложения
Тип файла: doc Расчёт балки от 12.doc (82.0 Кб, 360 просмотров)
nata85 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 18:38
#120
IDmon

Инженер ПТО
 
Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Сообщений: 101


nata85 . спасибо за подробный ответ!
IDmon вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 09:01
#121
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


Здравствуйте. У меня вопрос: я рассчитываю прогон по неразрезной схеме. он из металлического швеллера а кровля из сэндвич-панелей, можно ли панели считать жестким настилом и не считать прогон на устойчивость?
__________________
Инженер
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 09:36
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Тетя Оля Посмотреть сообщение
Здравствуйте. У меня вопрос: я рассчитываю прогон по неразрезной схеме. он из металлического швеллера а кровля из сэндвич-панелей, можно ли панели считать жестким настилом и не считать прогон на устойчивость?
Допустим, нет (пока допустим). Тогда: как Вы собираетесь считать прогон на устойчивость при косом изгибе? Пункты и формулы СНиП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 17:16
#123
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


я посчитала на изгиб и на потерю устойчивости стенки по Снипу
__________________
Инженер
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2010, 19:14
#124
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


Но тогда получается профиль значительно больше чем при условии что сэндвич (или профнастил) раскрепляет. Хотела посчитать тогда болты, чтобы раскрепление выполнялось, но столкнулась с тем, что не знаю что брать за усилие, на которое считать болты
__________________
Инженер
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 13:24
#125
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Тетя Оля Посмотреть сообщение
Но тогда получается профиль значительно больше чем при условии что сэндвич (или профнастил) раскрепляет. ...
Сэндвич и профлист могут быть совершенно разными. По профлисту для малых уклонов есть методика ЦНИИСК.
По сэндвичам (до 7 градусов):
4. В расчетах прогона можно учесть раскрепление верхнего пояса швеллера винтами крепления сэндвичей. Сэндвичи сшиты между собой (вдоль ската), поэтому они не могут взаимосдвигаться, соответственно вся панельная система держит прогон из плоскости (через нижнюю обшивку и винты, а так же через трение). При этом нагрузка (скатная) передается на опору швеллера на 95% через КРАЙНИЙ винт (винт, ближайший к опоре), даже если пренебречь трением (а она есть и будет непременно). В Вашем случае это где-то 90 кг на срез винта (вернее, разрушение околовинтовой зоны обшивки). Хилти 4,7 мм держит обшивку 0,55 мм до усилия 300 кг.
При такой работе швеллер практически не воспринимает скатную составляющую, ибо жесткость обшивки по скату огромна по сравнению с жескостью швеллера из плоскости швеллера (в плоскости ската).

Тема на тему сэндвичей как раскрепление для скатной на форуме была.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 06:48
#126
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


ГОСПОДА, подскажите литературу, в которой очень подробно "разжевано" как вручную построит эпюры моментов и поперечных сил в многопролетной неразрезной балке, желательно с учетом разных сечений в каждом пролете......
GIP вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 07:15
#127
Zooey

инженер
 
Регистрация: 24.08.2010
Челябинск
Сообщений: 16


Подойдет любая литература по стоймеху, где есть расчет статически неопределимых систем. Например http://dwg.ru/dnl/1100
Zooey вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 10:40
#128
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
ГОСПОДА, подскажите литературу, в которой очень подробно "разжевано" как вручную построит эпюры моментов и поперечных сил в многопролетной неразрезной балке, желательно с учетом разных сечений в каждом пролете......
если методом составления уравнений трёх моментов, то из 4-5 книг самой "понятливой" для меня оказалась "Строительная механика в примерах и задачах" под редакцией Кисилёва (1968), хотя там и кратко расписывалось. http://dwg.ru/dnl/2040
Offtop: Насколько этот метод подходит для программ не знаю
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 16:04
#129
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
под редакцией Кисилёва (1968)
да, потом за этим методом идет метод моментных фокусов и на самом интересном месте нет 176 и 177 страницы....!!!!
GIP вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 17:58
#130
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


http://dwg.ru/lib/1198
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 20:23
#131
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


всем привет.

кто может сходу быстро и по простому сказать как определить угол поворота сечения неразрезной многопролетной балки
над опорой или книгу посоветовать.....без справочных таблиц по построенным эпюрам моментов, поперечных сил и опорным реакциям....
P.s. нужно кое-что быстро проверить.....сопромат подзабыл совсем....(

спасибо, кто поможет.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 20:52
#132
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
нужно кое-что быстро проверить....
1. В качестве основной системы метода сил выбираем разрезную балку с шарнирами на опорах.
2. В месте, где интересует поворот, прикладываем единичные моменты справа и слева от сечения.
3. Перемножаем эпюры от единичных моментов (треугольники) на фактические эпюры моментов в соответствующих пролетах.
4. Результат перемножения эпюр слева и справа от опор - соответственно угол поворота от загрузки левого и правого пролетов, а их алгебраическая сумма суммарный поворот сечения.
5. Если не забыли разделить не значение EJ и не перепутали размерность - это и есть Ваше искомое суммарное угловое перемещение.

Последний раз редактировалось IBZ, 15.11.2015 в 22:09. Причина: Немного более подробное описание
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 20:53
#133
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Сходу без таблиц нет - там ведь статическая неопределимость, несколько уравнений, вскрытие неизвестных и т.д. Деформационная проверка))
Хотя может и есть универсальное уравнение для углов поворота, в чём сильно сомневаюсь.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 21:57
#134
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Мб. это подойдет?
http://dwg.ru/dnl/13530
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 22:09
#135
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


нужно вручную посчитать....

что касется расчета прогибов, то эта программа при расчете деформации для ЖБК не учитывает армирование и наличие трещин....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 22:09
#136
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


или это?
Александров - Сопротивление материалов (стр. 256-267)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 22:34
#137
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
для ЖБК не учитывает...
про ЖБК был не в курсе. в xls что-то было. надо искать.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 10:45
#138
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


мысли вслух....
где-то мне попадалось в теории расчета через уравнение трех моментов, расчет угла поворота сечения на опоре через реакцию на опоре....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 12:09
#139
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
где-то мне попадалось в теории расчета через уравнение трех моментов, расчет угла поворота сечения на опоре через реакцию на опоре....
Возможно, где-то и есть какие-то частные случаи. В общем же виде такого быть не может в принципе - угол поворота зависит количества пролетов, их длин и характера загружений всех пролетов.

При наличии итоговой эпюры, общий метод расчета изложен в п. 132 - для ручного проще ничего не найдете
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 13:56
#140
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При наличии итоговой эпюры, общий метод расчета изложен в п. 132 - для ручного проще ничего не найдете
или все-таки, (если по таблицам) можно, рассмотрев отдельный пролет по справочным таблицам ?

у меня конкретно многопролетка с шарнирами по краям , именно последняя опора интересует, угол поворота на ней

вот что-то такое видел....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: угол поворота опоры.jpg
Просмотров: 168
Размер:	157.5 Кб
ID:	160559  

Последний раз редактировалось GIP, 16.11.2015 в 16:50.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 21:31
#141
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
у меня конкретно многопролетка с шарнирами по краям , именно последняя опора интересует, угол поворота на ней
тогда можно составить уравнение начальных параметров для предпоследней опоры по прогибам справа налево. Это уравнение будет равно 0 (перемещение в опоре) и будет одна неизвестная - угол поворота начальной точки (при составлении уравнения справа налево последней опоры).
Набросал примерно на рисунке, надеюсь ничего не упустил...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20151116_210332.jpg
Просмотров: 177
Размер:	184.6 Кб
ID:	160567  
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 09:30
#142
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
тогда можно составить уравнение начальных параметров
действительно, отличный и быстрый способ!
(если, конечно, уже предварительно определены опорные реакции)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 10:41
#143
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


спасибо за наводку, вот еще книжку по этому способу понятную порекомендуйте,
а то перемножение эпюр как-то напряжно....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 14:53
#144
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
(если, конечно, уже предварительно определены опорные реакции)
Да. GIP упомянул в #131 о найденных опорных реакциях.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
вот еще книжку по этому способу понятную порекомендуйте
У Александрова вроде понятно. На стр. 237 даже маленький пример есть - там кстати фи0 находится в конце. Вот его Вы и ищете как я понял. Только нужно составлять уравнение с правого конца. Лучше для предпоследней опоры, чтобы задействовать как можно меньше опорных реакций и внешних нагрузок, а дальше по примеру #141 (хотя там сосредоточенного момента нет).
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 18:50
#145
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Ilez, реально крутой метод, можно посчитать...спасибо за инфу....
кто тоже с ним разбирается, то нашел понятную статью для ленивых - http://ssopromat.ru/metod-nachalnyih-parametrov/

да, еще вопрос, в вашем примере (на листочке) можно ли выполнить тот же расчет, если в пролете В-С балка была бы
сечением отличным от C-D ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 08:47
#146
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
да, еще вопрос, в вашем примере (на листочке) можно ли выполнить тот же расчет, если в пролете В-С балка была бы
сечением отличным от C-D ?
Да, насколько я понимаю.
Offtop: Спасибо за ссылку, неплохо разъяснили
Ilez вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет неразрезной многопролетной балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчет металлической балки Abs Металлические конструкции 39 01.06.2010 14:36
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15