18.02.2008, 10:42 | #1 | |
Расчет неразрезной многопролетной балки
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 94971
|
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Вы, в общем, правильно рассуждаете.
При смене знака эпюры моментов, меняется состояние нижнего пояса. Эпюра моментов строится на растянутом волокне и картина напряженного состояния поясов в общем отражена эпюрой моментов. Т.е. там где эпюра моментов построенна на верхнем поясе балке, нижний пояс будет сжат на этом участке, соответственно и расчетная длина нижнего пояса у вас будет равна расстоянию между точками смены знака эпюры моментов. Это сопромат, кому вы собрались это обосновывать по СНиП? |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Если один из поясов раскреплен, т.е. исключена возможность его смещения из плоскости нагружения и поворота вокруг оси балки, то никаких поблем с потерей устойчивости плоской формы изгиба не может быть. Так что не мучайтесь с расчетной длиной. При достаточно гибкой стенке в принципе может-таки нижний пояс на участках, где он сжат выходить из плоскости, но:
1. Раз у Вас монолитная ж/б плита сверху, то наверняка стенка вполне себе приличная. 2. Формулы и таблицы потери устойчивости плоской формы изгиба для этого случая все равно не годятся. Тут надо рассматривать отдельно устойчивость сжатого пояса, как стержня (см. DIN 18800, часть 2, эл. 310)
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Не совсем так, если есть нагрузка сверху, то закрепленный растянутый пояс при общей потере устойчивости балки не смещается, а сжатый смещается и возникает дополнительный крутящий момент, что никак не способствует улучшению работы балки. Во вложенном файле цитата из СНиПа по деревяшкам про закрепление растянутой зоны.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это понятно. А всетаки, какую расчетную длину стержня брать в расчете "для прокурора"?
|
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для меня это не подходит. С верхним поясом все предельно ясно. Беда в том, что сжатие имеет место в нижнем поясе не связанном со сплошным жестким настилом.
|
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Там сказано предельно ясно:
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Возможно это и так. Как я смогу доказать это прокурору со ссылкой на действующие нормы. Ведь п.5.16а СНиП трактует эту ситуацию подругому.
|
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Инженер ПТО Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Сообщений: 101
|
Разработчик прав !
Проверка общей устойчивости разрезной балки и сжатой зоны пояса неразрезной балки не выполняется в случае, если сжатый пояс объединен с железобетонной или стальной плитой.
__________________
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88 |
|||
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Я вспоминаю похожую ситуацию, только была несколько другая конструкция. В итоге не смотря ни на что раскрепили к прогонам, хотя интуитивно этого и не нужно было, как говорится от греха подальше. Да и не известно к какому эксперту попадет, всякое бывает
Последний раз редактировалось Вячеслав А, 21.02.2008 в 13:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Тупо копирую из СНиП (п. 5.15):
Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Добрый день!
Всё та же неразрезная балка: любая программа при расчёте на поперечную силу (да и на момент также) выдаёт результаты расчёта в сечениях элемента, указанных пользователем. В узлах картина другая. Узел 6 (см. картинку) с левой стороны в элементе Q с одним знаком, с правой - с другим. Касательные напряжения считаются справа и слева от узла от соответствующих Q. А вот в самом узле усилие равно опорной реакции = Qслева+Qсправа. Если считать касательные напряжения на опорную реакцию в узле (участок балки над опорой), то они окажутся в 2 раза больше нежели в элементе. Так вот вопрос: может ли вообще произойти срез многопролётной балки непосредственно над опорой. (На картинке эпюра Q многоп. балки от равномерно распределённой нагрузки) Спасибо. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если экспертизу строительных конструкций будет проводить специалист-механик, то ни к чему хорошему это не приведет.
|
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
Вот у меня за соседним столом сидит специалист-механик, которому заказчик поручил независимую экспертизу Донецкого "Шахтера", стройку которого уже вовсю ведут турецкие подрядчики. В результате стройка остановлена, турки терпят убытки и разрабатывают мероприятия по усилению конструкции. Но сколько потенциальных жертв удалось избежать.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
http://newstadium.shakhtar.com/mpl/stadium.pl?active=15 Я так понял, что речь об опорном узле фермы. Столько протеворечивых заключений... Что же в итоге у Вас получается? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А еще есть, например, строительная механика. Только вот совсем не по русски будет называть специалистов по указанным Вами дисциплинам механиками. Правильней было бы их назвать научными работниками. При всем моем искреннем уважении к их труду, научные работники проектировать не способны. Проектирование - это другая специальность. Она требует совсем другого подхода к работе и совсем другого мышления.
|
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
Цитата:
Да и какое отношение имеет "умение проектировать" к изначальному вопросу темы об устойчивости плоской формы изгиба? Для того, чтобы на него ответить нужно знать раздел все той же механики, называющийся "Теория устойчивости деформируемых систем".
__________________
ZZH |
|||
|
|||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Я правильно понял: Вы мастер на все руки и одинаково хорошо разбираетесь и в ракетных соплах и в крышах домов? Так Вы "механик" или "не механик"? Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||||||
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Интересно что же это за программа такая, которую разработчик делал для расчета неразрезных стальных балок (http://dwg.ru/f/showthread.php?t=5507)? Она со СНиП хоть как-то дружит в закреплении сжатого пояса?
|
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
А программа моя, естественно, в тех частных случаях, которые приведены в СНиП/СП дает те же результаты (только в тех случаях, где в СНиП/СП приведены интерполяционные формулы, есть небольшие различия между узлами интерполяции), ну и для других случаев по тому же алгоритму считает.
__________________
ZZH |
|||
|
|||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Насчет понимания теорий проектировщиком. Большинству проектировщиков не нужно понимания теории упругости или механики твердого тела (при этом сопромат и строймех он, конечно, знать обязан). Цитата:
Цитата:
ps Спасибо Вам за квалифицированный ответ по сути вопроса, обозначенного в названии темы. |
||||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
«Когда бы вверх могла поднять ты рыло, Тебе бы видно было, Что эти желуди на мне растут». То, что Вы называетет "сопромат" и "строймех" специалисты-механики (в ВУЗовском и ВАКовском толковании этого понятия) называют "прикладная теория упругости". Не обижайтесь, это уже просто стеб - надо бы перенести в другую ветку.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
http://www.orensau.ru/component/opti...info/id,25087/ Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
>DK
Видители, то что Вы напишите здесь - нельзя будет удалить и о Вас (Вашем профессиональном уровне) по этому будут судить. А Ваши постики выглядят, как то очень вяло (дело в том, что прочнисты (мехмат) действительно крутые крендели и их математическая, теоретическая подготовка намного лучше моей или Вашей (не обижайтесь, жизнь показывает, что необходимо знать потолок своих возможностей)), круче только физтех(московский). Грубо говоря в советское время именно они разрабатывали инженерные методики (приводили в удобваримый вид) расчетов и им действительно "все равно", что считать (матаппарат + теоретическая подготовка). Не обижайтесь (года так 4 назад я "заблуждался" примерно, как Вы). >Разработчик Извините не мог больше молчать (у меня это бывает - "скандалю"). |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
2gad
Я и мои коллеги-механики не мехматовцы и не физтеховцы. В СССР было несколько замечательных школ механики в разных городах и успехи в военной технике, космонавтике и авиации наглядное свидетельство силы этих школ.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
>Разработчик
Знаю я, знаю (поэтому и взял мехмат в скобки), а физтех всплыл по "семейным обстоятельствам" (моя жена не состоявшийся физик (а у этих "чудиков" московский физтех, как Олимп у греков) - развал СССР (хотя парочка из ее однокласников "доехали" до физтеха(из их физмат школы брали в этот вуз без экзаменов по собеседованию(круче был только из интерната им. Комарова)), остальные кто "ракетные" закончил, кто вообще из страны свалил (один добежал до Голландии))). Так, что кто первые, вторые и третьи я примерно представляю. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Разработчику типа прочнист. Вы так лихо записали авторов конструкции оболочки аквапарка "Трансвааль" в группу "сдал и забыл", что невольно возник вопрос типа , а имеете ли право так делать? Вы в деталях осведомлены или так, как и большинство, понаслышке? Записывать в эту группу Н. В Канчели, это надо обладать большой самоуверенностью.
|
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
Цитата:
PS. Я эту тему больше обсуждать не буду, все уже сказано и не раз в других ветках форума.
__________________
ZZH Последний раз редактировалось Разработчик, 03.03.2008 в 17:35. Причина: орфография |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Коллеги попрекнули: дескать зачем писать что-то на эту тему, когда все опубликовано. Выкладываю сканы, по которым инересующиеся могут найти полные тексты. Первый скан - победная реляция, ну и на картинках видно, чем и как считали. Второй - финал.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Разработчик выложил страничку статьи, с одним из авторов которой (СергейД - Дубинский) он только-что вел перепалку - http://dwg.ru/f/showpost.php?p=201794&postcount=27.
|
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
To DK!
Я пробрался через дебри флуда по теме (пост#1). Прав Liam (пост #2)! Вполне обоснованно предлагаю пролет неразрезной балки разбить на три участка и рассматривать (рассчитывать): 1. Средняя часть - балка с шарнирными опорами со сплошым закреплением верхнего пояса пролетом, равным расстоянию между точками с нулевым моментом. 2. Два консольных участка балки с жестким закреплением на опорах пролетом, равным расстоянию от точки с нулевым моментом и промежуточной опорой. Сжатый пояс раскреплен только на опоре и в точке с нулевым моментом. Устойчивость балки на этом участке проверить по формулам и таблицы №8 п.п. 15.15 и 15.16*б. Думаю, что ни один прокурор с участием инженеров-строителей к Вам не придерется. |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Листая тут по работе Еврокод 3 (немецкий вариант) наткнулся на п. 5.5.2(8): "Для балок, полностью удерживаемых от бокового смещения проводить проверку устойчивости плоской формы изгиба не нужно". В очередной раз убедился в разнице подходов к написанию норм у них и у нас: тут все четко и ясно и никаких сомнений - на сжатый там пояс опирается плита или растянутый. При такой формулировке исходный вопрос темы у проектировщика просто не возникает.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для Разработчик:
Все не совсем так, как Вы пишите. Смотрю как делаются у нас и у них здания с каркасами из стальных рам переменного сечения. Передо мной лежат материалы фирмы ASTRON (более 40 лет опыта работы, 35млн. кв.м построенных зданий). И что Вы думаете? Раскрепляют нижний пояс многопролетных балок стальных рам раскосами. На необходимость раскрепления нижнего пояса указывает в своей книге и Катюшин, занимавшийся этими конструкциями более 25 лет. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
По сути приведенной Вами цитаты. Наш СНиП требует "удерживать" только сжатый пояс, а Еврокод, если верить приведенной Вами цитате, - удерживать балку полностью. Вот фирма ASTRON и раскрепляет раскосами нижний пояс балок. |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ваш взгляд на данный вопрос коренным образом отличается от общепринятого и отраженного в отечественных нормах проектирования (СНиП II-23-81* "Стальные конструкции", СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций"), методике конструирования и расчета, описаной в специальной литературе (Катюшин В.В. "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения (расчет, проектирование, строительство)"), а также практике строительства, как в нашей стране, так и за рубежом.
|
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Это не мой взгляд, это определение понятия "балка" в механике деформируемых систем. В общем случае необходимо решать трехмерную задачу, что сложно. Но если один из размеров объекта (в данном случае - длина) существенно отличается от других, то вместо решения трехмерной задачи можно перейти к решению двух более простых двумерной и одномерной. Для того, чтобы такой переход был возможен формулируются некоторые гипотезы о характере деформирования объекта (т.е. о НДС). Так вот, для "балки" основной гипотезой является неизменность контура сечения. Повторюсь, без этого никакие балочные теории не работают. А то, что это
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ваша мысль понятна. Есть "балка" и "не балка" (в понимании механики деформируемых систем). С "балкой" все предельно ясно. Для нее справедлива гипотеза неизменности контура сечения. А вот как быть с многопролетной "не балкой" в реальной конструкции? И по каким критериям простой проектировщик, не знакомый с механикой деформируемых систем, пользуясь только СНиПами, может отличить "балку" от "не балки"?
|
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
Цитата:
Конкретно по приведенному рисунку. Ситуация, изображенная на последней картинке (где не балка) невозможна, если сечение отвечает требованиям СНиПа по соотношениям толщин и линейных размеров полок и стенок, а для слишком тонких стенок СНиП вынудит поставить ребра, которые опять-таки не дадут так деформироваться стенке. Такое возможно для тонкостенных гнутиков, как я уже писал, но по СНиПу они невозможны и проектировать элементы из них надо по Еврокоду 3, например.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Профессионал механик должен бы профессионально исследовать эту задачку. А не голословно что-то советовать, ни за что не отвечая. В принципе при каких-то условиях сжатый пояс возможно потеряет устойчивость именно по последней картинке. Не можете дать формулу для "отсталого студента" не надо заклинаний о профессионализме и чей-то там отсталости.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
Никто от вас не требует отвечать за каждое свое сообщение. Что за нападки на человека, который разжевал многим непонятную тему? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Цитата:
Если уж пишем в проекте "Соответствует нормам" извольте соответствовать. Закомплексованности никакой нет. Во многом этот умный человек прав. Только не нужно это массово советовать применять. Вот и все. Сначала статьи пишите, примите СТО какое-нибудь. Ведь то что он советует прямо противоречит СНиП. Разве это не важно. А так ссылать на что? На мнение анонима с сайта. И в экпертизе на пальцах доказывать. Да и СНиП не дураками написан. И ко всем у него странное обращение "молодой человек". Как в Шенели Гоголя: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
К посту 61:
Я просмотрел проект Еврокода Eurocode 3: Design of steel structures, p.1-1: General rules and rules for buildings (prEN 1993-1-1:2003 на на замену редакции ENV 1993-1-1:1992). Цитирую п.6.3.2.1 Buckling resistance: ... 2) Beams with sufficient restraint to the compression flange are not susceptible to lateral-torsional buckling. In addition, beams with certain types of cross-sections, such as square or circular hollow sections, fabricated circular tubes or square box sections are not susceptible to lateral-torsional buckling. ... 2) Балки с достаточным раскреплением сжатых полок не испытывают потери общей устойчивости по изгибно-крутильной форме. Также не теряют общую устойчивость балки с определенными типами поперечного сечения, такими как квадратные или круглые трубчатые сечения, сварные круглые или коробчатые сечения заводского изготовления. Не вижу расхождений с п.5.16 а) СНиП II-23-81* в части необходимости раскрепления именно сжатого пояса. Последний раз редактировалось novinkov, 31.03.2008 в 10:50. Причина: Добавил смысловой перевод |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Предложения поста 60 полностью повторяют мои интуитивные предположения, отраженные в посте 1. Логика Ваших рассуждений полностью совпадает с моей. Однако, как опираясь на нормы обосновать это решение? Смущает еще и то, что отечественные и зарубежные фирмы, специализирующиеся на изготовлении зданий с каркасами из стальных рам, всетаки раскрепляют нижний пояс ригелей на всей длине.
Последний раз редактировалось DK, 31.03.2008 в 13:11. |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
C1
Цитата:
Цитата:
Цитата:
2novinkov Я цитировал по редакции 92-го года, там про сжатый пояс не было, а речь шла об удержании от поперечного смещения. Новая редакция породит и у их инженеров аналогичные сомнения, но понять разработчиков Еврокода 3 можно. В отличие от наших СНиП/СП в Еврокоде 3 имеются еще и сечения 4-го класса, т.е. те самые тонкостенные гнутики, о которых я уже упоминал. Так вот, для них возможно вопрос о том, какой пояс удерживать и имеет значение. "Возможно" потому, что я этот вопрос пока не изучал, но гнутики эти в руках держал и видел, что контур сечения у них может искажаться.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
И в догонку, сомневающимся. Тут на форуме полно поклонников АНСИСа, в котором есть 188/189 элементы (если память не изменяет), которые позволяют посчитать устойчивость плоской формы изгиба балки. Попросите их посчитать критическую нагрузку для двухпролетной балки у которой верхний пояс по всей длине закреплен от поперечного смещения и поворота и получите ответ на интересующий вас всех вопрос, не обращаясь к теории
Наши пользователи могут это сделать программой 340.
__________________
ZZH Последний раз редактировалось Разработчик, 31.03.2008 в 13:18. Причина: Добавлено про наших пользователей |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Собственно вот пример: двухпролетная шарнирно опертая 12-метровая двутавровая балка 30Б2 по СТО, нагруженная сверху равномерно распределенной нагрузкой 40 кН/м.
Первая картинка (0.jpg)- обычные эпюры моментов и поперечных сил (правило знаков для момента обратное, принятому в строительстве). Вторая (1.jpg) - потеря устойчивости незакрепленной балки. Третья (2.jpg) - потеря устойчивости балки, у которой верхний пояс закреплен от поперечного смещения и поворота через каждые 2 метра. Четвертая (3.jpg) - потеря устойчивости балки, у которой верхний пояс закреплен от поперечного смещения и поворота через каждый метр. Пятая (2.jpg) - потеря устойчивости балки, у которой верхний пояс закреплен от поперечного смещения и поворота через каждые пол-метра. Ясно, что дальнейшее уменьшение расстояния между точками закрепления (l) будет будет увеличивать критическую нагрузку до бесконечности. В теории скорость роста 1/l^2. Т.е. балка с верхним поясом непрерывно связанным с плитой устойчивость не теряет.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Не понятно вообще как возник такой вопрос, ведь в СНиП II-23-81* четко написано:
п. 5.16* Устойчивость балок не требуется проверять: а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты ж-б из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т.д.)
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
вопрос - а сжатый нижний пояс в неразрезной балке находится где? правильно - над опорой. а если над опорой, то должна же балка как-то крепится к опоре. следовательно вопрос устойчивости сжатого нижнего пояса над опорой можно не рассматривать. не так ли?
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 01.04.2008 в 07:07. Причина: описался |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Разработчик! К посту #82.
Для прведенного Вами конкретного примера действительно потеря устойчивости сжатого пояса на приопорных участках средней стойки (1.5 +1.5м) не происходит. Это подтвеждается расчетом (без поправочных коэффициентов) по формулам №64...66 табл. 10 п. 9.4.4б. Предельная длина нераскрепленного или расстояние меду точками закрепления нижнего сжатого пояса составляет 1.71м, что меньше 1.5м. AF9999! Для неразрезных стальных балок их устойчивость необходимо проверять по п.п.5.16* по условиям а) и б). Forrest_Gump! На опоре необходимо проверять устойчивость и прочность стенки балки на воздействие опорной реакции. Устойчивость балки на участке со сжатым нижним поясом проверять по п. 5.16а, б СНиП или п.9.4.4а, б СП 53-102-2004. DK! Вы не могли бы сообщить конкретные данные по вашей балке: пролеты, профиль балки, марка стали, нагрузки. С уважением Lev_37. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Для непонятливых недоученных прочнистов: я имел ввиду потерю устойчивости не только по схеме балки, но и по схеме пластинки.
Вообще страшное дело когда человек без строительного образования учит строителей проектировать. В его подписи надо бы приписать модератором: Осторожно! Не строитель. Склонен давать опасные советы. А то некоторые уже попадаются под чары этого местного Фомы Опискина. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Начиная эту тему я хотел определиться с методикой расчета балки для общего случая. Хотелось найти веское основанное на строительных нормах обоснование того, что в описанном мною случае закреплять нижний пояс балки от смещений из плоскости не требуется. Однако, к сожалению, такого обоснования, на мой взгляд, найти не удалось, поэтому придется делать так, как рекомендует Катюшин в ранее упомянутой книге, как делают за рубежом (например фирма ASTRON).
|
|||
|
||||
Цитата:
А Разработчику большое спасибо. Я и раньше (со своим строительным образованием) не очень представлял как может произойти потеря устойчивости при изгибе при закреплении любого из поясов. В практических расчетах принимал пролет для определения на Фи-балочное по эпюре моментов, предполагая некий запас такого подхода. Теперь убедился, что этого делать не нужно. Приведенные доказательства меня вполне убедили и к тому-же стала понятна система аргументации в случае возникновения вопросов. P.S. А вообще-то, читая эту ветку, все время хотелось привести цитату: «Рассуждай токмо о том, о чем понятия твои тебе сие дозволяют. Так, не зная законов языка ирокезского, сможешь ли ты высказать мнение по сему предмету, которое бы не было неосновательно и глупо». Полагаю, автор большинству известен |
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Прочитал тему от корочки до корочки. Интересно! Но вопрос то ведь остался: РАСКРЕПЛЯТЬ или НЕ РАСКРЕПЛЯТЬ?.
А можт у кого есть реальные примеры таких конструкций? В принципе учебники пишут, что неразрезные балки редко применяют. Может это по причине возникновения вопроса, поднятого в данной теме?! И где-то был совет смоделировать балку оболочками и таким образом устойчивость проверить. Может этот путь верен при проектировании. Ведь такая возможность у проектантов относительно недавно появилась. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Да ладно! Шо ж мы, совсем уж бесправные!
В принципе согласен, да я вообще то и в спор не лез, тема просто интересная (и полезная) получилась. Но все таки примерчики бы посмотреть хотелось. |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
2С1 Я не учу Вас проектировать, а объясняю как считать на прочность и устойчивость, чему, судя по постам некоторых участников, кое-кого недоучили. Свои эротические фантазии про потерю устойчивости пластинки оставьте для другой темы, здесь - про устойчивость плоской формы изгиба. Ну а в остальном, собственно, Вам уже ответили.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Разработчик!
В посте 86 я сделал описку. Правильно читать 1.71м больше 1.5м. Размер 1.5м (расстояние от средней опоры до сечения с М=0) я взял из диараммы №1 Вашей публикации и это соответствует правилам построения эпюры моментов для двухпролетной балки с равномерно-распределенной нагрузкой. Это расстояние равно четверти пролета. Этот пример показывает идентичность расчета балки по Еврокоду3, СниП и СП. DK! Чем Вас не устраивает последовательность и методика расчета балки по СНиП и СП? И что это за продукция фирмы ASTRON достойная для подражания без понимания? С уважением Lev_37. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Фирма ASTRON (Люксембург) более 40 лет специализируется на строительстве зданий различного назначения с многопролетными рамными каркасами. При этом рамы выполняются из сварных двутавровых балок переменного сечения (подбирается по эпюре М). Работая в условиях рыночной конкуренции, ASTRON максимально оптимизирует свои конструкции, но тем не менее устанавливает распорки, раскрепляющие нижние пояса ригелей. На необходимость раскрепления нижних поясов ригелей многопролетных рам указывает и В.В.Катюшин в упомянутой мною ранее книге. Господин Разработчик, ратующий за отказ от раскрепления нижних поясов балок, предлагает мне игнорировать формальные требования СНиП и опыт проектировщиков, изучавших вопрос не один десяток лет. Аргумент, по сути, один - я так посчитал, слушай только меня. На мой взгляд неубедительно. Что касается подражания, то, как проектировщик, я предпочитаю заплатить за свое незнание деньгами Заказчика и поставить распорки но зато спать спокойно. К слову сказать, утяжеление конструкции после введения распорок будет более чем незначительным. |
|||
|
||||
Цитата:
Платить за СВОЕ незнание деньгами ЗАКАЗЧИКА, конечно, очень удобно. Вот ежели бы своими, то ПРИШЛОСЬ бы изучить вопрос поглубже. Но вот наша организация в прошлом году получила письмо. Так мол и так, ваш проект самый тяжелый из десятка сделанных в других регионах. Обяснитесь, пожалуйста, или готовьте 10 млн за необоснованный перерасход металла. Они были не правы, но это был уже не первый звоночек ... Так что считать заказчика лохом, ой, не стоит |
||||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
Цитата:
В общем все, мне надоело из темы ухожу. Кто понял - удачи, кто не понял - делайте как хотите, крепче не будет, но и хуже не сделаете, разве что - дороже.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для IBZ:
Расчетчик предланает игнорировать п.5.15 и п.5.16* СНиП "Стальные конструкции". Более того, и Расчетчик с этим согласился, он предлагает игнорировать и требования ныне действующего EC3. Для строительных конструкций расчет является в достаточной степени условным. Посмотрите на формулы СНиПов. Они сильно отличаются от формул "классического" сопромата. Расчетчики считают идеальные модели, работа которых зачастую сильно отличается от работы реальных конструкций. Поэтому к тем результатам, которые дает математика-механика я всегда отношусь с определенной настороженностью. Конструирование - это более сложный процесс, чем просто заложить в конструкцию элементы, полученные по расчету. Имеются и конструктивные элементы или изменения в элементах, которые никаким расчетом обосновать нельзя. И здесь опыт проектирования играет решающую роль. Вы обвиняете меня в том, что я плачу за свое незнание деньгами Заказчика. Меня это сильно удивляет. Практически любая правильно запроектированная строительная конструкция имеет большие запасы прочности по нагрузке. Есть ряд факторов, влияющих на прочность, которые никто не умеет учитывать. Традиционно они идут в запас. Платит за это Заказчик. И ничего здесь не поделать. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Разработчику спасибо.
всем флудам еле пробрался через тему! DK > По сути дайте чертеж конструкции! Предположим, что речь идет о балке в перекрытии с монолитной плитой. На что опирается балка - на колонны или на главную балку? И в том и в другом случае опоры не смещаемые в горизонтальном направлении, или нет? Насколько расчетная схема отражает действительную работу конструкции? Мы ведь имеем дело не с идеальными расчетными схемами!
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Да не предлагаю я эти пункты игнорировать, а как раз предлагаю использовать. Просто Вы неправильно их понимаете, а я пытался объяснить их смысл. Ну да ладно, я не об этом. Меня несколько удивило, что в новой редакции ЕС3 появилась нечеткая формулировка. Думаю, что появилась она только в английской версии, немцы вряд-ли такое допустят. Глянул в новый DIN18800 и действиельно: немцы есть немцы, никаких двусмысленностей и более того куча уточнений. Для тех, кто как и я не шпрехает даю пояснения к сканам (у нас профессиональная переводчица):
В п. 3.3.1 сказано, что проверка потери устойчивости плоской формы изгиба не надо производить при выполнении условий 3.3.2 или 3.3.3. А в условии 3.3.2 есть две формулы (7) и (8), которые могут оказаться полезными нашим проектировщикам. В (7) дано соотношение для жескости трапецевидного профиля (надо только разобраться как они ее вычисляют в DIN 18807), а в (8) для жесткости настила, присоединенного к симметричному двутавру. Т.е. в отличие от наших норм, где сказано просто "жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный" и поди ж ты разберись что такое "жесткий" и какая связь "надежная", здесь подробно расписано как считать и как влияет способ закрепления (в каждую волну, через одну и пр.). Впрочем, жесткость непрерывно связанной с балкой ж/б плиты в любом случае этому условию удоветворяет
__________________
ZZH Последний раз редактировалось Разработчик, 02.04.2008 в 17:06. Причина: Сканы уменьшились, добавил zip с полными |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Разработчик!
По Вашему первому примеру при пролете 6м расстояние до сечения с М=0 - 1.5м, по второму примеру - 3м при пролете 12м, т.е. 1/4 пролета. Об этом я упомянул в посте 95. DK! Меня заинтересовала Ваша ссылка на Катюшина В.В. Через поисковую систему нашел её и скачал. Это произошло 2 часа назад. Успел бегло посмотреть оглавление и более детально главу об обеспечению устойчивости рам при изгибно-крутильных воздействиях. Выяснил обоснование автора по раскреплению сжатых и растянутых поясов. Должен отметить, что мои оценки и предложения приведенные в этой теме практически полностью совпадают с мнением автора и Вашим интуитивным предположениям. Для убедительности привожу две страницы из этой книги. Эта книга - бальзам на душу и мозги инженера-строителя-проектировщика. Рекомендую пополнить свою электорнную библиотеку, не пожалеете. |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
__________________
ZZH Последний раз редактировалось Разработчик, 02.04.2008 в 19:28. Причина: орфография |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
to Разработчик.
При всём моём огромном к вам уважении, интуитивно не согласен с вами. В рисунке 4 поста №69 касающегося определения понятия балка, вы обозначили "НЕ БАЛКОЙ" сечение балки открытого профиля, для которого не соблюдается гипотеза плоских сечений. Между тем, при некоторых условиях возможна депланация сечений. Но она ведь от этого не перестаёт быть балкой.... Опять-таки, как здесь уже упоминалось: в точках закрепления растянутого пояса в момент потери устойчивости будут возникать поперечные силы. По правилу переноса сил получается дополнительный момент, воздействующий на сжатый пояс балки. Так что, в моём понимании есть разница, какой пояс раскреплять. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
когда то интересовался этом вопросом. А поскольку чтение разных нормативных документов вызывает всегда больше вопросов а не ответов, то я просто пытался смоделировать балку в ансис-эдьюкэйшнл оболочечными и балочными_учитывающими_стесненное_кручение элементами. Правда меня интересовал не столько сниповский расчет на устойчивость плоской формы изгиба, а возможность появления дополнительных напряжений от стесненного кручения и то как это учитывается расчетом с фи_балочным. И в результате пришел к выводу, что само по себе раскрепление (линейное) пояса ничего не дает, если только раскрепляющий элемент не ограничивает возможность поворота балки. А тут уж, если соотноситься с практикой - смотря какой узел.
Более того, я пришел к выводу, что при выводе методики для вычисления фи_балочного в СНиП именно такое раскрепление (ограничение угла поворота) и подразумевается. Разработчик, на мой взгляд, абсолютно прав в том смысле, что имеет в виду раскрепление верхнего пояса в сниповском математическом понимании. Если мы ограничим угол поворота сечения на любом из поясов + есть ребра, то это и будет раскрепление. В то время, как если просто ограничить линейное смещение сжатого пояса - раскреплением это не будет (балка просто "уйдет" из под него). Хотя верхний пояс устойчивость при этом не потеряет, плоская форма изгиба будет нарушена. |
|||
|
|||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
IBZ
Цитата:
Lev_37 и DK верят, что формулу (174) ЦНИИСК принес на скрижалях с горы Синай и теперь под звуки бубна пляшут у костра в надежде постичь божественную сущность "интуитивно ясной" lef. А дабы не быть уличенными в мракобесии сами объявили механику с математикой ересью, непригодной для строительных наук и кичатся тем, что избавлены от нее. Смешно? Кабы то были студенты - да, а так - грустно. Ну ладно, эту конструкцию не испортят, а ну как другой раз нашаманят в минус? SergL Цитата:
Цитата:
The_Mercy_Seat Цитата:
__________________
ZZH |
||||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Разработчик, Мне бы столько терпения как у Вас.
По теме все почти понятно, но с металлом. Очевидно что данные предпосылки неверны для тонкостенных профилей. Подскажите что в данном случае можно считать тонкостенными? Мне пришлось столкнуться с аналогичной вещью только в железобетоне (тавр с растянутой полкой). Так как высота стенки почти 6 толщин, возникли опасения за устойчивость сжатой части стенки (растянутая полка закреплена и от смещения и от поворота). Подскажите Ваши соображения как посчитать узел сопряжения полки со стенкой в данном случае, насколько верно моделировать это оболочками задав некоторую случайную кривизну стенки? |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
to Разработчик
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструтор Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
|
Здравствуйте. У меня вопрос: я рассчитываю прогон по неразрезной схеме. он из металлического швеллера а кровля из сэндвич-панелей, можно ли панели считать жестким настилом и не считать прогон на устойчивость?
__________________
Инженер |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Допустим, нет (пока допустим). Тогда: как Вы собираетесь считать прогон на устойчивость при косом изгибе? Пункты и формулы СНиП.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструтор Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
|
Но тогда получается профиль значительно больше чем при условии что сэндвич (или профнастил) раскрепляет. Хотела посчитать тогда болты, чтобы раскрепление выполнялось, но столкнулась с тем, что не знаю что брать за усилие, на которое считать болты
__________________
Инженер |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
По сэндвичам (до 7 градусов): 4. В расчетах прогона можно учесть раскрепление верхнего пояса швеллера винтами крепления сэндвичей. Сэндвичи сшиты между собой (вдоль ската), поэтому они не могут взаимосдвигаться, соответственно вся панельная система держит прогон из плоскости (через нижнюю обшивку и винты, а так же через трение). При этом нагрузка (скатная) передается на опору швеллера на 95% через КРАЙНИЙ винт (винт, ближайший к опоре), даже если пренебречь трением (а она есть и будет непременно). В Вашем случае это где-то 90 кг на срез винта (вернее, разрушение околовинтовой зоны обшивки). Хилти 4,7 мм держит обшивку 0,55 мм до усилия 300 кг. При такой работе швеллер практически не воспринимает скатную составляющую, ибо жесткость обшивки по скату огромна по сравнению с жескостью швеллера из плоскости швеллера (в плоскости ската). Тема на тему сэндвичей как раскрепление для скатной на форуме была.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 24.08.2010
Челябинск
Сообщений: 16
|
Подойдет любая литература по стоймеху, где есть расчет статически неопределимых систем. Например http://dwg.ru/dnl/1100
|
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
Offtop: Насколько этот метод подходит для программ не знаю |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
всем привет.
кто может сходу быстро и по простому сказать как определить угол поворота сечения неразрезной многопролетной балки над опорой или книгу посоветовать.....без справочных таблиц по построенным эпюрам моментов, поперечных сил и опорным реакциям.... P.s. нужно кое-что быстро проверить.....сопромат подзабыл совсем....( спасибо, кто поможет..... |
|||
|
||||
1. В качестве основной системы метода сил выбираем разрезную балку с шарнирами на опорах.
2. В месте, где интересует поворот, прикладываем единичные моменты справа и слева от сечения. 3. Перемножаем эпюры от единичных моментов (треугольники) на фактические эпюры моментов в соответствующих пролетах. 4. Результат перемножения эпюр слева и справа от опор - соответственно угол поворота от загрузки левого и правого пролетов, а их алгебраическая сумма суммарный поворот сечения. 5. Если не забыли разделить не значение EJ и не перепутали размерность - это и есть Ваше искомое суммарное угловое перемещение. Последний раз редактировалось IBZ, 15.11.2015 в 22:09. Причина: Немного более подробное описание |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Мб. это подойдет?
http://dwg.ru/dnl/13530 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
или это?
Александров - Сопротивление материалов (стр. 256-267) |
|||
|
||||
Цитата:
При наличии итоговой эпюры, общий метод расчета изложен в п. 132 - для ручного проще ничего не найдете |
||||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
у меня конкретно многопролетка с шарнирами по краям , именно последняя опора интересует, угол поворота на ней вот что-то такое видел.... Последний раз редактировалось GIP, 16.11.2015 в 16:50. |
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
Набросал примерно на рисунке, надеюсь ничего не упустил... |
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Да. GIP упомянул в #131 о найденных опорных реакциях.
У Александрова вроде понятно. На стр. 237 даже маленький пример есть - там кстати фи0 находится в конце. Вот его Вы и ищете как я понял. Только нужно составлять уравнение с правого конца. Лучше для предпоследней опоры, чтобы задействовать как можно меньше опорных реакций и внешних нагрузок, а дальше по примеру #141 (хотя там сосредоточенного момента нет). |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Ilez, реально крутой метод, можно посчитать...спасибо за инфу....
кто тоже с ним разбирается, то нашел понятную статью для ленивых - http://ssopromat.ru/metod-nachalnyih-parametrov/ да, еще вопрос, в вашем примере (на листочке) можно ли выполнить тот же расчет, если в пролете В-С балка была бы сечением отличным от C-D ? |
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчет металлической балки | Abs | Металлические конструкции | 39 | 01.06.2010 14:36 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
Расчет мет. балки в программе Кристалл | Dmitrii | Расчетные программы | 2 | 24.10.2005 20:15 |