Монорельс: крепление к монолит. перекрытию.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Монорельс: крепление к монолит. перекрытию.

Монорельс: крепление к монолит. перекрытию.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2008, 00:51 #1
Монорельс: крепление к монолит. перекрытию.
ZHU4INA
 
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 3

Помогите, пожалуйста! может у кого есть узлы крепления или стандартные решения крепления монорельса к железобетонному перекрытию. приветсвуется также ссылка на на кокой-нибудь серийный или типовой документ.
Просмотров: 16116
 
Непрочитано 27.02.2008, 11:34
#2
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


А что за монорельс, где, для чего и т.п.? Тоже и в отношении перекрытия. Нельзя ли поподробнее чуть-чуть?
troja вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2008, 16:33
#3
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Выбирайте, мне сейчас некогда:
• Серия 1.426.2-6 Балки путей подвесного транспорта.
Выпуск 1/91 Балки пролетом 3, 4 и 6 м. Чертежи КМ
Цитата:
...одно- и мно- гопролет-пдги. В выпуске приведены данные для подбора сечений балок путей, элементов их креп- лений, примеры схем путей подвесных кранов и монорельсов, рекомендуемые решения кривых и поперечных участков мокорельсового пути, сечения связей, подвесок перекид ных балок. Пути ...
Выпуск 2 Балки пролетом 12 м. Чертежи КМ
Цитата:
ТРАНСПОРТА СТР01ГГЕЛЫ1ЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.426.2-6 Выпуск 2 УДК 691.714-422.2 На 1-м листе На 2-х страницах Страница I «о I С О ВАЛКИ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ п°и з 11907 11997 г- };Х"~1Т997 СОРТАМЕНТ БАЛОК Г ОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ Маска балки НС 12-1 БК 12-2 БК 12-3 БК ...
Серия есть в даунлоаде.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 00:40
#4
ZHU4INA


 
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 3


Занимаюсь проектированием метрополлитенов. Под платформой( в подвале на потолке) необходимо смонтировать монорельс грузоподьемностью 2т и 8т для обслуживания вентиляторов. По поводу выбора балки ни каких проблем. Вопрос стоит о узле крепления монорельсов к низу ж/б платформы, толщиной 450мм. Узлы по серии 1.426.2-6 особо не подходят. Поэтому может кто-нибудь подвешивал в своей практике к перекрытию особо тяжолое оборудование???
ZHU4INA вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2008, 17:25
#5
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Т. е. надо придумать конструкцию крепления к потолку на нагрузку 8 тонн, а с запасом примерно 10т. Вполне годится примерно такая конструкция: две стальные пластины, соединённые между собой двумя уголками L=15-20 см на сварке; одна пластина на болтах крепится к верхнему поясу монорельсовой балки, другая на распорных дюбелях к железобетонной плите перекрытия. О фирме Hilti слышали? Вот четыре анкера с расчётной нагрузкой на вырыв около 25-30 кН на каждую пластину вполне обеспечат надёжность крепления. Примерно так мы крепим монорельсы в машинных помещениях лифтов, там нагрузка поменьше, но какая разница в принципе?
troja вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2008, 17:38
#6
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


>Вот четыре анкера с расчётной нагрузкой на вырыв около 25-30 кН на каждую пластину вполне обеспечат надёжность крепления.

Эмм, в смысле на каждый анкерный дюбель, наверно?
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2008, 17:59
#7
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


1. ИМХО, лучше бы одну пластину крепить к потолку (как - это второй вопрос), другую приварить к верхнему поясу монорельсовой балки, а между собой пластины скреплять болтами.
2. Верю, что анкера выдержат, их не вырвет.
А вот выдержит ли бетон, не вырвет ли кусок бетона вместе со всеми прочно сидящими в нем анкерами?
Тут бы за арматурный каркас как-то понадежнее зацепиться.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 00:08
#8
ZHU4INA


 
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 3


Предложенные анкера на поперечную силу выдержат, тобишь на срез??? Если не сложно, мот киньте файлик наглядный для лучшего представления.
ZHU4INA вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2008, 00:30
#9
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Гляньте сюды:
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=2&sName=HILTI
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 14:15
#10
iren123


 
Регистрация: 20.11.2013
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от ZHU4INA Посмотреть сообщение
Занимаюсь проектированием метрополлитенов. Под платформой( в подвале на потолке) необходимо смонтировать монорельс грузоподьемностью 2т и 8т для обслуживания вентиляторов. По поводу выбора балки ни каких проблем. Вопрос стоит о узле крепления монорельсов к низу ж/б платформы, толщиной 450мм. Узлы по серии 1.426.2-6 особо не подходят. Поэтому может кто-нибудь подвешивал в своей практике к перекрытию особо тяжолое оборудование???
скажите,пожалуйста, как в итоге вы реализовали узел крепления
iren123 вне форума  