Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Раскладка фундаментных блоков

Раскладка фундаментных блоков

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2008, 21:18 #1
Раскладка фундаментных блоков
Net
 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366

Нужно ли на чертежах показывать раскладку фундаментных блоков для ленточных фундаментов или достаточно в разрезе замаркировать повысотную раскладку?
Некоторые проектные организации в чертежах не вычерчивают раскладку, и мне так же хочется сократить объем документации, но не знаю насколько это правильно. Нужны ли строителям чертежи, или достаточно указать минимальную перевязку швов?
Просмотров: 67227
 
Непрочитано 03.03.2008, 07:24
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Надо раскладывать хотя бы потому, что нужно посчитать количество блоков разной длины и занести их в спецификацию, чтоб строители знали, что заказывать.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 08:10
#3
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Соглачен с Liam насчет подсчета количества и занесения в спецификацию. Но с другой строны не редки случаи, когда долго и мучительно делаешь эти раскладки, а строители в итоге всё равно делают по-своему.
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 08:45
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Не хотите раскладывать - напишите примечания по поводу перевязки. Тогда строителям самим надо голову ломать. Я делаю раскладку, чтобы, как уже сказано было, посчитать количество блоков + расход на монолитные участки.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 09:57
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Читаем ГОСТ 21.503-93:
Цитата:
3.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных конструкций (далее — конструкций) включают:
...
2) схемы расположения элементов конструкций;
...
3.3.2. Схему расположения выполняют для каждой группы элементов конструкций, связанных условиями и последовательностью производства строительных работ.
Примеры:
1. Схема расположения элементов фундаментов и фундаментных балок.
2. Схема расположения блоков стен подвала (развертка блочных стен подвала).
....
Стандартом предусмотрено, значит имеют право потребовать.

Сократить количество документации всегда хочется. В таких случаях, особенно когда предполагается, что "всё равно делают по-своему", сокращение оговаривается с заказчиком и подрядчиком и указывается в задании на проектирование. Там много чего можно оговорить, но этим почему-то не пользуются.

Запишите в задание "раскладку блоков выполнить по месту, перевязку по соображению, количество и цену - по аппетиту", утвердите у заказчика и будет вам счастье.

Кстати, раскладку плитки на фасадах, а иногда и кирпича, специально делали по заданию заказчика.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 10:17
#6
EXZet


 
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Стандартом предусмотрено
Стандартом это хорошо, конечно, но блоки раскалывают и плиты в местах доборного монолита наперекор проекту вдоль кроят по факту. Развертка стен подвала - анахронизм и искусственное увеличение "пухлости" проекта, но есть заказчики, которые действительно этого требуют, тут уж выдаем, если не смогу убедить, что гораздо полезней тратить силы и время на узлы, чем на подобную ерунду.
__________________
Много делать - не значит много сделать.
EXZet вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 11:23
#7
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от EXZet Посмотреть сообщение
Развертка стен подвала - анахронизм и искусственное увеличение "пухлости" проекта, но есть заказчики, которые действительно этого требуют, тут уж выдаем, если не смогу убедить
Разветка наружных и внутренних стен и прежде всего для зданий с подвалом необходима и для того, что-бы показать на них привязку и размеры технологических отверстий, дверных и оконных проемов и т.д. На планах подвала не всегда можно все предусмотреть. К разверткам на них прилагаются спецификации. По крайней мере у нас сложилась такая практика и особых дискуссий по этому вопросу не возникает. И это одно из основных требований экспертизы. Кто тогда все это должен делать - ПТО, мастер участка, бригадир. То, что делают порой по своему - так это чаще всего не вина, а беда их - нет возможности комплектовать всю номенклатуру блоков, в проекте не проработана как положено развертка (выполнена как попало, лишь бы отвязались - все равно пока не попадут на стройку их никто не проверяет), есть нестыковки, просто элементарные ошибки. Неувязка в одном месте, замена пары-тройки ФБС для выполнения нормальной перевязки может привести к тому, что придется уже самому бригадиру, монтажникам выкидывать чертежи и практически все самим делать заново. Но ничего, справляются и быстрее и профессиональнее. Но чаще всего о подобных ситуациях конструктор остается в неведении - отсюда и бытует такое мнение, что развертки никому не нужны.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 11:34
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


опус правильно написал:
Цитата:
Это искусство показать в проекте то что необходимо и не показывать то, что ни кому не интересно.
Полагаю приходит с опытом и то не ко всем.
Добавлю, что искусство не показывать должно сопровождаться умением доказывать и защищаться от "а почему не показал?".

Один путь я обозначил - задание на проектирование. Мы делали всякие проекты, в том числе жилые дома с выпуском "безальбомным методом" - вообще без чертежей выше 0.000. Это для мощных постоянных заказчиков и подрядчиков.

Проекты домиков для частников выпускали (фактически продавали) в разных вариантах - каталожные листы за 100 руб (и кому-то хватало), основные планы-разрезы-фасады за 1000 руб (и кому-то хватало) и полный комплект - вплоть до порядовок за 100000 руб (и кому-то не хватало). Тогда увеличивали "пухлость" - раз деньги платит. Разные заказчики, разные потребности, разные цены. Разные договоры.

Выяснять на форумах "нужно ли" - бесполезно. Ну, пусть все посоветуют - "забей, не нужно, анахронизм" - это не послужит защитой от возможных наездов.

Надо просто очень хорошо знать нормы (в том числе и "красные" из части 1, которые большинство и в глаза не видели), технологию проектирования и технику взаимоотношений и убеждений.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 11:41
#9
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Надо раскладывать хотя бы потому, что нужно посчитать количество блоков разной длины и занести их в спецификацию, чтоб строители знали, что заказывать.
Когда работал в конструкторском отделе строительного треста, слышал о таком методе подсчёта блоков на 1 ряд, без чертежей развёрток: общая длина фундамента делится на 2,4м, получаем кол-во блоков ФБС-24.... Для обеспечения возможностей перевязки 30% выбрасывается на девятки ФБС-9.., и ещё какой-то процент берётся на ФБС-12. % берутся из опыта
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 11:54
#10
EXZet


 
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Но чаще всего о подобных ситуациях конструктор остается в неведении - отсюда и бытует такое мнение, что развертки никому не нужны.
Нужно, все нужно кому-то и зачем-то , но такие моменты как правило остаются на бумаге. Раньше тоже делали поголовно, но сейчас на практике это требуется редко (возможно специфика строительства в нашем регионе). Например, сколько не закладывай девятки в развертках, никто их не закажет, а порубят длинный.
По-поводу отверстий. Пробивку и усиление габаритных указываем на планах, видах и узлах, в этих случаях подрядчика больше волнует масса металла и трудоемкость, чем стыковка блоков. Да и при смене одного нумерованного большая часть развертки полетит, на переделку проектировщикам отдавать что ли, потеряв время на офиц. письмо и сам процесс?
__________________
Много делать - не значит много сделать.
EXZet вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 12:56
#11
nikmarifrend

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Сообщений: 89
<phrase 1=


Есть программы для автоматической раскладки блоков. Они как раз и сокращают время работы.
nikmarifrend вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 13:00
#12
ANGU


 
Регистрация: 26.01.2008
Сообщений: 11


7П76П7ПГ
ANGU вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 13:51
#13
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Цитата:
Сообщение от ANGU Посмотреть сообщение
7П76П7ПГ
:?:
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 14:22
#14
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
Сообщение от nikmarifrend Посмотреть сообщение
Есть программы для автоматической раскладки блоков. Они как раз и сокращают время работы.
Какие например?
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 14:55
#15
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Мы раньше всегда делали раскладки, но теперь не делаем ввиду того что строители находят не все типоразмеры ФБС, потому раскладка вся к чертям летит, и делают ее поместу (видел не раз, чем и как придется, особенно в частном коттеджном стоительстве). Специфик. делали как говорит SHURF через проценты, точно не помню, но где-то прописано.
Программы для автомата я не видел, но полуавтомат есть например CS Project Studio(может до автомата довели не пользуюсь).
Насчет кирпичей давно давно про Маэстро читал, там про развертки стен что-то было, может не то .

Последний раз редактировалось Michail, 03.03.2008 в 15:02.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 15:05
#16
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Согласен с SHURF - делить на 2.4 и пересчитывать через проценты (я беру 25% - на другие типоразмеры. Пару раз применяли собственное ноу-хау - показывали раскладку чётных и нечётных рядов. Наши строительщики и так ломают блоки по месту...
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 16:17
#17
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Цитата:
Сообщение от EXZet Посмотреть сообщение
...Развертка стен подвала - анахронизм и искусственное увеличение "пухлости" проекта...
Я так, просто подвякну.
Гляньте на досуге вес этих блоков.
Лично у меня никогда не получается с первого раза разложить эти блоки так, что бы все перекрестия стен были перевязаны с минимум монолита. Это в Акаде не получается.
А ребята там, на стройке утром в понедельник в феврале... не, лучше в мае в жиже и в ватниках...
Короче, вопрос чести
Циник вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 21:53
#18
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Наши инженеры берут:
24 - 80% в объемном соотношении;
12 - 12%
9 - 8%
Я... раскладываю...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2008, 15:32
#19
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Зная, какие профи у нас работают, я им и раскладку кирпичей выдаю. Ну откуда профессионалы с гор знают, что кирпич надо с перевязкой швов класть, где у кирпича ложок, а где тычок.
В лентах из ФБС-ок пишу: выполнить раскладку с перевязкой швов, хотя сам раскидаю несколько вариантов, учитывая, что ФБС-ка ломается на 0,9м и 1,2м. В спецификацию закладываю ФБС-ки 2,4м.
Однако, много зависит от началиника участка на стр. площадке. На двух одинаковых объектах с разными начальниками участка, у одного остался "лом" ФБС-ок ~2 шт, (как я и расчитывал), другому не хватило 3.
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2008, 06:57
#20
gipro

лайсенсед инжиниа
 
Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сообщений: 1,158


Ребят, подскажите, чем эти блоки можно разложить в автоматическом режиме?? Чтобы можно было обозначать проемы... С Project Studio пока не разбирался... Читаю руководство - там "полный цикл" начиная с расчета, а мне бы "быстренько" по контурам чтобы раскидать... Может скриптик у кого какой есть...
gipro вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2008, 12:28
#21
k-lev13


 
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 18


из личного опыта рекомендую раскладку блоков сделать! на это уйдет не так много времени! если просят поменять раскладку блоков (не могут достать блоки или по другим причинам) (а это как правило просят всегда), то это делается за отдельные деньги, так как является внесением изменений в проект не по вине проектировщика!
k-lev13 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2008, 12:49
#22
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


У нас разверток не требуют. Попробуйте так подсчитать количество. Практически полное совпадение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ФБС.jpg
Просмотров: 5676
Размер:	48.5 Кб
ID:	10540  
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2010, 11:37
#23
Ludmila_Zayats


 
Регистрация: 20.02.2010
Сообщений: 1


Здравствуйте, подскажите как правильно смотреть на стену при раскладке блоков- с внутренней или внешней стороны здания?
Ludmila_Zayats вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2010, 12:01
#24
specter85

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.04.2009
Украина
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
У нас разверток не требуют. Попробуйте так подсчитать количество. Практически полное совпадение
Интересно, откуда такие данньіе?
specter85 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2010, 12:26
#25
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Без разницы. Это будет называться развёртка стен. Например - "Развёртка по оси 1; А. Вы ведь будете указывать вертикальную привязку (привязка относительная) и горизонтальную (привязка к осям). Будете также указывать привязки проемов и отверстий.

Последний раз редактировалось Регистр, 20.02.2010 в 12:38.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2010, 07:10
#26
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Надо раскладывать хотя бы потому, что нужно посчитать количество блоков разной длины и занести их в спецификацию, чтоб строители знали, что заказывать.
Цитата: "2. Схема расположения блоков стен подвала (развертка блочных стен подвала)." Именно так! Потом, если сломать блок, как его стропить? Нарываться на неприятости в виде надзорных органов? А если придавит кого? Потом, почему-то все забывают, что для заделки пространства между блоками потребуется бетон, кирпич (а сколько?). А проёмы как выполнять? Согласно п. 1.6 СНиП 2.03.01-84 "Бетоные и железобетонные конструкции" прямо говорится о том, что бетонные конструкции (бетонные блоки в том числе) не допускается использоать над проёмами, т.е. предполагается обязательное применение сборных ж.б. или металлических перемычек! Их тоже должен подрядчик заказывать (по месту)?
Раскладку выполнять только с внешней стороны для наружных стен, с той с которой располагается монтажник, внутрених - взгляды снизу вверх и справа налево!
 
 
Непрочитано 10.08.2010, 03:13
#27
Lexxxxsus


 
Регистрация: 07.03.2009
Сообщений: 24


Раскладку ФБС удобно делать в Архикаде так как имеется специальная библиотека 3D элементов. Только вот жаль что это нужно делать в ручную. Конечно можно попробовать и с помощью приложения Архивол но нет гарантии что выйдет правильно!

Последний раз редактировалось Lexxxxsus, 10.08.2010 в 04:41.
Lexxxxsus вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 08:35
#28
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Lexxxxsus, раскладку блоков ФБС удобно делать в автокаде:
1. либо ты сам создаешь блоки;
2. либо пользуешься готовыми;
3. подсчет количества блоков делается через быстрый поиск...
4. кончечно все делается вручную или через массив при большой протяженности
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2010, 17:54
#29
Lexxxxsus


 
Регистрация: 07.03.2009
Сообщений: 24


В Автокаде блоки можно видеть и перемещать в 3D? Если да то могу с тобой согласиться но Арчик для меня на много роднее и удобней
Lexxxxsus вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 02:36
#30
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от k-lev13 Посмотреть сообщение
из личного опыта рекомендую раскладку блоков сделать! на это уйдет не так много времени! если просят поменять раскладку блоков (не могут достать блоки или по другим причинам) (а это как правило просят всегда), то это делается за отдельные деньги, так как является внесением изменений в проект не по вине проектировщика!
ага особенно это прикольно когда отверстия под ОВ,ВК и т.д. тебе выдадут после того как эти ты блоки разложил(как правило начинается путанится с перевязкой),так что раскладка блоков(развертка по стенам) на самом деле происходит не так уж и быстро.Это помимо того сами контуры стен могут быть довольно сложной конфигурации...Подсчитать кол-во по процентам это просто,но обычно со стройки как раз больше нужна не спецификация,а именно раскладка.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 15:49
#31
Степашка

проектировщик АС, КЖ, КМ и многое другое
 
Регистрация: 19.05.2010
г Казань
Сообщений: 17


лучше развертки сделать сразу, чтобы потом не пришлось возвращаться к старому объекту. У нас 4 крупных объекта прошли экспертизу без раверток их построили все нормально.... но заказчик может потребовать (об этом говорили ранее)!
__________________
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделывать завтра.......
Степашка вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 17:15
#32
Doka


 
Сообщений: n/a


А как вы собираетесь устраивать проёмы без пеермыче? Что, на бетонное сечение расчитываете? А п. 1,6 (кажется) СНиП 2.03.01-84 запрещает это делать. раздавит и оборудование и проём входа в подвал завалит. Это в дополнение к посту 26.
 
 
Непрочитано 17.08.2010, 13:56
#33
Степашка

проектировщик АС, КЖ, КМ и многое другое
 
Регистрация: 19.05.2010
г Казань
Сообщений: 17


перемычке разрабатываются отдельно и показываются на планах, не понимаю как связаны перемычки и развертки блоков....
__________________
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделывать завтра.......
Степашка вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 16:05
#34
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
А как вы собираетесь устраивать проёмы без пеермыче? Что, на бетонное сечение расчитываете? А п. 1,6 (кажется) СНиП 2.03.01-84 запрещает это делать. раздавит и оборудование и проём входа в подвал завалит. Это в дополнение к посту 26.
Дык как правило сверху блоков такой добротный армированный мон.пояс миллиметров 300-вот под ним и проем получается(но это мы так проектируем) и никаких перемычек уже не надо...
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 17:10
#35
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Степашка Посмотреть сообщение
перемычке разрабатываются отдельно и показываются на планах,
На планах показываются конструкции, располагаемые в один ряд, например, цокольные панели, или блоки в один ряд. Всё, что в два и более рядов - только развёртки! Ну это так очевидно! А перемычки - это ж.б. конструкции, хоть монолитные, хоть сборные.
 
 
Непрочитано 18.08.2010, 09:57
#36
Степашка

проектировщик АС, КЖ, КМ и многое другое
 
Регистрация: 19.05.2010
г Казань
Сообщений: 17


зачем перемычки показываются на развертках? на плане подвала в проеме пишешь Пр-1 в ведомости перемычек указываешь его отметку и все... че ваще про перемычки спросил.....
__________________
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделывать завтра.......
Степашка вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 18:28
#37
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Степашка Посмотреть сообщение
зачем перемычки показываются на развертках?
Прежде чем вступать в дискуссию, неплохо бы "проектировщику АС (?), КЖ, КМ и многое другое", ознакомиться с документами, регламентирующими его многчисленную деятельность. ГОСТ 21.501-93:
"п. 3.3.2. ......
Примеры:...
2. Схема расположения блоков стен подвала (развёртка блочных стен подвалов).
А потом, во вложении приводится вопрос 6 к ГОСТ 21.503-80, ответ на который дают сами авторы СПДС.
Вложения
Тип файла: rar Блоки.rar (1.58 Мб, 1371 просмотров)
 
 
Непрочитано 19.08.2010, 08:05
#38
Степашка

проектировщик АС, КЖ, КМ и многое другое
 
Регистрация: 19.05.2010
г Казань
Сообщений: 17


ну и зачем перемычки на развертках?
__________________
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделывать завтра.......
Степашка вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 08:32
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Степашка Посмотреть сообщение
ну и зачем перемычки на развертках?
Чтобы видеть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блоки.JPG
Просмотров: 1782
Размер:	19.6 Кб
ID:	43910  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 16:11
#40
Doka


 
Сообщений: n/a


Ильнур, спасибо за поддержкук! Но не мог ли ты откорректировать свой рисунок. Высота блоков - 600 мм, перемычки - 250 мм. А чем закладывать надперемычечное пространство? Вот и покажи бетон. Будет более реально и убедительно с точки зрения необходимости (обоснованности) вычерчивания развёрток.
 
 
Непрочитано 19.08.2010, 16:54
#41
Valera66


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 13


Есть такая программа- "Маэстро" (приложения к Автокаду, ). Сама разложит блоки из выбраной номенклатуры и сделает спецификации с учетом монолитных заделок, только следите за перевязкой блоков.
Valera66 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 16:57
#42
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
А проёмы как выполнять? Согласно п. 1.6 СНиП 2.03.01-84 "Бетоные и железобетонные конструкции" прямо говорится о том, что бетонные конструкции (бетонные блоки в том числе) не допускается использоать над проёмами, т.е. предполагается обязательное применение сборных ж.б. или металлических перемычек!
не факт! В серии 2.110-1 дан узел устройства проема в стене подвала шириной не более 600мм с перекрытием из ФБС по арматурной сетке.
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 17:46
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Ильнур, спасибо за поддержкук! Но не мог ли ты откорректировать свой рисунок. Высота блоков - 600 мм, перемычки - 250 мм. А чем закладывать надперемычечное пространство? Вот и покажи бетон. Будет более реально и убедительно с точки зрения необходимости (обоснованности) вычерчивания развёрток.
Рисунок этот набросан на Паинте и только для "графического" разъяснения основной идеи. А так нужно просто кому-то готовый пример выложить, из проекта. У меня под рукой нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 19:16
#44
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
просто кому-то готовый пример выложить, из проекта
Как-то так))
Вложения
Тип файла: pdf Расклад блоков2-3 2-3 Model (1).pdf (130.1 Кб, 1568 просмотров)
topotun вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 13:19
#45
Степашка

проектировщик АС, КЖ, КМ и многое другое
 
Регистрация: 19.05.2010
г Казань
Сообщений: 17


во первых это не чертеж , а какой-то рисунок для студентов 1 курса. во вторых если так на каждый развертке обозначать еще и где какая перемычка, то когда надо будет что то переделывать то ох-еешь все это исправлять....
__________________
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделывать завтра.......
Степашка вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 18:10
#46
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Как-то так))
Именно так! topotun, порадовал! Если ты уже такой как начинающий, то что дальше из тебя выйдет? Мне бы такого ведущего! А те которые АС (ни рыба, ни мясо), те пусть чернила экономят. не обращай на них внимания!
 
 
Непрочитано 20.08.2010, 19:18
#47
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Вот из проекта:

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:58.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2010, 13:41
#48
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Степашка Посмотреть сообщение
во первых это не чертеж , а какой-то рисунок для студентов 1 курса.
Замечания по существу в студию.
topotun вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2010, 14:17
#49
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Замечания по существу в студию.
Вот-вот, только конкретные замечения(по существу), а не флуд, типа:
Цитата:
Сообщение от Степашка Посмотреть сообщение
во вторых если так на каждый развертке обозначать еще и где какая перемычка, то когда надо будет что то переделывать то ох-еешь все это исправлять....
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2010, 15:06
#50
Олег - movic

инженер конструктор
 
Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65


Вот, сам раскладывал
Вложения
Тип файла: pdf Развертки.pdf (135.2 Кб, 1416 просмотров)
Олег - movic вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2010, 15:17
#51
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Мой вариант
Фундаменты уже возвели. У подрядчиков не было ни одного вопроса.
Сейчас раскладывают плиты покрытия. На объект ни разу не вызывали представителей организации.
Вложения
Тип файла: zip Развертки.zip (169.0 Кб, 922 просмотров)
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2010, 15:23
#52
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Олег - movic Посмотреть сообщение
Вот, сам раскладывал
Намана(нормуль).
Offtop: Удивило другое: надписи на русском языке. В Киеве отменили самостийность?
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2010, 18:02
#53
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
Зная, какие профи у нас работают, я им и раскладку кирпичей выдаю. Ну откуда профессионалы с гор знают, что кирпич надо с перевязкой швов класть, где у кирпича ложок, а где тычок.
В лентах из ФБС-ок пишу: выполнить раскладку с перевязкой швов, хотя сам раскидаю несколько вариантов, учитывая, что ФБС-ка ломается на 0,9м и 1,2м. В спецификацию закладываю ФБС-ки 2,4м.
Однако, много зависит от началиника участка на стр. площадке. На двух одинаковых объектах с разными начальниками участка, у одного остался "лом" ФБС-ок ~2 шт, (как я и расчитывал), другому не хватило 3.
так у этой тундры прораб, то есть ...?????
Мне достаточно спецификации ,а дальше сами разложим.
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2010, 18:40
#54
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Трофимов Гена Посмотреть сообщение
Мне достаточно спецификации ,а дальше сами разложим.
Вопрос к
Цитата:
Сообщение от Трофимов Гена Посмотреть сообщение
:
а какая минимальная(в мм) перевязка блоков у молдавских строителей?
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2010, 18:41
#55
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Вопрос к

а какая минимальная(в мм) перевязка блоков у молдавских строителей?
так на 1/3
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2010, 18:56
#56
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Я спросил:
Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
(в мм)
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2010, 18:58
#57
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


ага тебе блоки привезут как вертолет ... вот в мм и меряешь !
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2010, 19:18
#58
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Трофимов Гена Посмотреть сообщение
блоки как вертолет
"Вертолётность блоков" - каким нормативным документом это регламентируется?
Цитата:
Сообщение от Трофимов Гена Посмотреть сообщение
так на 1/3
Вот и не делай для таких "строителей" развёртки!
Они
Цитата:
Сообщение от Трофимов Гена Посмотреть сообщение
сами разложим.
такого "наразложат"!
Вам сюда:http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=15466&pp=1000
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2010, 21:55
#59
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Я спросил:
Для "грамотных " строика велась на сантимы ,а мм ловите в машиностроении...
Толщина раствора между блоками от 2 до 5 см, при исполнении вертикальной гидроизоляции швы желательно расшить !
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2010, 22:20
#60
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Да уж, действительно:
Цитата:
Сообщение от Трофимов Гена Посмотреть сообщение
Голь на выдумку хитра
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 16:36
#61
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
отверстия под ОВ,ВК
Нельзя ли их просто просверлить где надо будет?
Antoxa1305 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Раскладка фундаментных блоков

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
подсчет динамических блоков AAI Программирование 37 25.06.2012 15:05
Опирание фундаментных блоков Regby Основания и фундаменты 34 29.03.2008 14:03
Взрыв блоков Filcarpenter Разное 19 28.01.2007 09:57
раскладка en|ru Bredx Программирование 5 30.03.2006 16:11