| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.03.2008, 13:23 | #1 | |
Армирование двухконсольной жб ступени
инженер
Львов
Регистрация: 02.08.2007
Сообщений: 174
|
||
Просмотров: 6100
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.10.2007
Кольчугино
Сообщений: 32
|
Я бы на вашем месте поставила одну сетку как раз по средине, а вот на что обратить внимание при решении сделать ступень ж.б., так это на обрамление всей ступени уголком 50х5, препятствующему сколу бетона в процессе эксплуатации.
|
|||
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
|
опус....ты не прав опять))))....арматуру ты можешь засунуть хоть куда(по высоте) в данной ситуации....и она всегда будет работать...(сматри 3 стадии напряженного состояния изгибаемого элемента)...просто ото того куда ты её засунешь будет зависеть рабочая высота сечения!!...но в данной сиуации просто нет смысла куда то сувать арматуру..надо просто найти другое решение....
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
|
Уголки не подходят - с точки зрения эстетики. Сборные ступени - по той же причине. В результате должен получиться элегантный каменный брусок (мы сначала гранит предлагали - шибко дорого вышло...). Потому и возникло подобное решение. Вот меня и гложит сомнение, заработает такая балка, или нет... Проблема в том, что защитный слой бетона соизмерим с высотой сжатой зоны.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
и вообще, в догонку сообщения opusа - при данной геометрии ступени и нагрузках бетон на растяжение будет работать. Фактически можно рассчитать (в первом приближении) бетонную ступень как балку. Без всякой арматуры.
|
|||
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Вот на фото - пример. Попросил я батю своего помочь мне. Отлить перемычку над въездом в гараж на даче. Опалубку я сам установил.
А вот арматуру - уже он. Он её делал "посередине", а получилось даже выше. Треть толщины от верха. Я бате сказал: "Сейчас встану и перемычка лопнет.!" Встал. Прыгал даже на перемычке. Даже не треснул бетон снизу! Замешано было на 500-м цементе Щуровском: 4 мелкого щебня-3 песка-1,5 цемента. Отлито в опалубку, выложенную ПЭ плёнкой. Протрамбовано. Поливалось сверху 2 недели. Июль. Я всё это говорю к тому, что если отлить ступени 50..60 мм, а преднапряжённую калёную спец.арматуру пустить по верху с защитным слоем меньше 5 мм... И бетон, типа того, что на брусчатку или шпалы идёт... Всё зависит от технолога. Сделать можно всё! Последний раз редактировалось Villy-Churak, 04.03.2008 в 18:05. |
|||
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
А вообще, если бы этим технологом был я - залил бы эту проступь в форму, где снизу натянул внапряг арматуру, а сверху - от 50 до 80 поднял бы бетон к центру, типа "крышки" бетонной для заборов...
Только потом, естественно, эта крышка ставилась бы армированным слоем вверх вверх. Кажется, что все такие лестницы ТАКИЕ ступени обычно и имеют. Уверен, Шандор, что половина небольших ЖБИ мигом сделает этот заказ по Вашему чертежу. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
|
>opus
А с чего вы взяли, что арматура стоит в нейтральной зоне? В том то и дело, что конструкцию как заармируешь, так она и заработает, и нейтральная зона в данном случае подскочит. СНиП разрешает во-первых делать плиты толщиной 50мм, а во-вторых переводить всю арматуру с пролёта на опору, правда, в случае малой толщины переводить-то некуда - там арматурка - Ф3ВР-1 где-то выйдет, что ж, мне сеточку на 2 см изгибать? Поймите правильно, я никого не убеждаю, просто сам для себя уяснить до конца не могу... Правда, есть вариант считать арматуру тупо как балку, но тогда вопрос - как себя поведёт бетон в данной ситуации? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
|
Ну, так, арматура стоит себе, а нейтральная зона по-сути "бегает" ... Положение нейтральной зоны определяется ведь не столько сечением БЕТОНА, сколько положением арматуры. То, что арматура стоит посередине сечения ступени не означает, что она стоит в нейтральной зоне. Нейтральная зона находится посередине ровно до того момента, пока не образуется трещина и не заработает арматура
Последний раз редактировалось Шандор, 04.03.2008 в 18:40. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
ааааааа
дорогой Шандор, посчитайте ступень как бетонную балочку на нагрузку от человека (пусть даже весом в 200 кг) - не получите Вы арматуру в ступени. Поэтому не заморачиввайтесь и ставьте сетку скорее как противоусадочную. ИМХО |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
|
>Forrest_Gump
И всё-таки хочет арматуру. При бетоне В-30 и арматуре Вр-1 хочет 5 стержней сечением по 0.031см2. >S_konstr Пластина-то несёт, но хочется пущей эстетики - отказаться от пластины. Чувствую, что остаётся два варианта - либо так и оставить(пластину), либо самому сделать пару таких ступенек и испытать их... Буду рад услышать ещё мысли по этому поводу |
|||
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Сегодня спам пришёл - ступени из керамогранита.
Там толщина керамогранита 20 мм. Можно залить проступь "под" такую ступень. Положить керамогранитную ступень, покрыть её бетонконтактом, положить сетку и залить B40 на 50. Потом перевернуть и установить на металлокаркас/тетиву/косоур... Дальше уже сам стал придумывать. Можно взять асбоцементную пластину по размеру ступени. АЦ пластины бывают от 6...до 25 мм. Повторить отливку как выше написал. А уже потом облицевать как и чем надо. ИМХО, конечно. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 2
|
Есть ещё и такой вариант, косоуры сделать из уголка например 15-20, между ними кинуть сетку и сделать монолитные ступеньки, а на выстуы сделать закладные из 5-го уголка, такая лесенка и выглядит эстетично, при условии что строители постараются, и облицевать хоть чем можно.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование круглых в плане ЖБ плит | Boniconstr | Железобетонные конструкции | 32 | 23.10.2020 11:34 |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Армирование жб балки | beam21 | Железобетонные конструкции | 14 | 28.03.2007 12:28 |
Вызывает сомнение жб здание | Lamer Inc.. | Прочее. Архитектура и строительство | 77 | 24.10.2006 22:48 |
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях | Mario | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.01.2006 15:48 |