| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 16275
|
|
||||
Обследование Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143
|
Нужно делать не бетонную подушку, а цементно-песчаный шов, т.е. перед монтажом плиты на место предполагаемых опирания плиты уложить ц.п. раствор и после монтажа края плиты простучать (например деревянными поддонами или щитами) для того, что бы плита лучше "села". Излишки раствора снизу плиты удалить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Вы уже спрашивали про опирание пустотных плит на кирпичную стену. А здесь о чём конкретно спрашиваете? Тоже о пустотках или других конструкциях? Если нагрузка на стену равномернораспределённая, то скорее всего не надо никаких поясов или опорных подушек. Но если нагрузка сосредоточенная, то скорее всего в местах опор в кирпичную кладку следует установить ж-б подушки. А как это делать, надо читать с СНиПе на каменные конструкции или пособии к этому СНиПу.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Типовые серии плит перекрытия | таня2006 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 21.10.2020 15:42 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Опирание плит опертых по контуру. | Антонn | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.02.2008 16:08 |
Опирание пустотной плиты перекрытия | EvgenK | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.09.2007 10:25 |
Маркировка плит перекрытия | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.06.2006 08:55 |