Ударная вязкозть и др. требования для стали Ст20...
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ударная вязкозть и др. требования для стали Ст20...

Ударная вязкозть и др. требования для стали Ст20...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2008, 07:47 #1
Ударная вязкозть и др. требования для стали Ст20...
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Подскажите, какие дополнительные требования надо предъявлять к стали, например, бесшовных труб, для того, чтобы эту сталь можно было использовать в качестве конструкционной?
Например, на сколько мне известно, требования по ударной вязкости для стали Ст20 не регламентируются и задаются при заказе на прокат.
И еще, хочеться понять, на сколько ударная вязкость важна для сварной металлической рекламной конструкции для работы при температуре от -30 до +30.
Заранее спасибо за ответы.
Просмотров: 11834
 
Непрочитано 03.04.2008, 11:48
#2
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Интерес представляет изменение ударной вязкости на линейке отрицательных температур и критическая температура, при которой сталь охрупчивается.
Выбор стали вы осуществляете по СНиП для вашей группы конструкций. Минус 30 ни о чем. Подобными вопросами задаются при температуре строго ниже -40. А рекламную стойку вообще можно рассматривать как временное сооружение.
Сталь 20 для труб нормальная, применяют ее для элементов башен, по "ростелекомовским" сериям, в частности.
 
 
Непрочитано 03.04.2008, 12:23
#3
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


откуда там ударная вязкость?
Максимум-это пульсация ветра(ито после 40м),см. цикличность большая, но никак не ударная вязкость.
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 12:49
#4
Diman111

промышл проектант
 
Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323


Ну если щит на дороге - то зимой в него может въехать машина - и вот тут - ударная вязкость при -30 градусах
Diman111 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 12:50
#5
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от serserserserser Посмотреть сообщение
Максимум-это пульсация ветра(ито после 40м),.
Для рекламных установок и прочих соорожений (башен, мачт), для которых ветровая нагрузка главенствующая, пульсации учитываются при любой высоте.
Ветер, если нет условий для резонанса, циклической нагрузкой не считается (расчетный дует очень редко, а средний - за период эксплуатации - имеет благоприятствующий коэффициент асимметрии). См. Табл. 50* СНиП II-23-81* - элементы стволов и башен антенных сооружений - Группа 3.
 
 
Непрочитано 03.04.2008, 13:07
#6
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


благоприятствующий коэффициент асимметрии-????
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 13:54
#7
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от serserserserser Посмотреть сообщение
благоприятствующий коэффициент асимметрии-????
Я имел в виду антенные башни. В среднем, если рассматривать напряжения во времени, напряжения в основном от постоянной нагрузки (в поясах - небольшой минус). А повторяющиеся порывы ветра (не расчетного, а в среднем) дают небольшие колебания возле этого минуса. Если еще учесть, что уровень напряжений в среднем не высок, получается даже при остром концентраторе и плохой стали лет 100 до образования трещины.
Другое дело - резонанс (трубы, обелиски определенной формы), которые дает большие и часто-повторящиеся напряжения. Тут СНиП четко требует считать на усталость.
 
 
Непрочитано 03.04.2008, 15:33
#8
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


Хворобьевъ, как у вас все УСЛОЖнЕНО и причем необоснованно.
Никитин, когда проектировал Останскинскую башню, обошелся одной формулой - изгиб консоли от ветровой нагрузки.

Башни-близнецы в Нью-Йорке, расчитывались также - давление ветра 220 кг/м2 по всей высоте.

опус, тётенька , да у тебя стойка щита должна быть подобрана по гибкости как минимум с коэф 2., такая дура получается в итоге - какая та мпульсация

контрольный в голову --- КТО -НИТЬ из вас хоть раз считал анкерные болты на динамику от ветра?, нет.
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.04.2008 в 17:04.
serserserserser вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 15:55
#9
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


to ser.......ser
Раскажите откуда у вас такие интересные сведения о методах расчета небоскребов и башен? Используя одно действие я даже стакан водки выпить не смогу.
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 15:56
#10
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


lexsboss, атлас многоэт. стальных зданий ,автор Харт.
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 16:01
#11
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Например, на сколько мне известно, требования по ударной вязкости для стали Ст20 не регламентируются и задаются при заказе на прокат.
И еще, хочеться понять, на сколько ударная вязкость важна для сварной металлической рекламной конструкции для работы при температуре от -30 до +30.
Заранее спасибо за ответы.
Конкретно по Ст20. Я не в курсе точных цифр, но при -30 Ст20 почти не гнется, просто хрупко ломается (был такой прецидетн, сам видел). Т.Е. ударная вязкость у Ст20 очень не очень.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 16:26
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от serserserserser Посмотреть сообщение
атлас многоэт. стальных зданий ,автор Харт.
Дайте ссылочку, пожалуйста
И если так считали, то это говорит о том, что инженеры перестраховываются, вводят большой "коефициент незнания" и очень, по моему, правильно делают (применимо к уникальным сооружениям)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 16:52
#13
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


http://www.cyberkolbasa.com1.ru/
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 18:24
#14
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Касаемо труб из ст.20 есть примечание 7 к Табл.50*
Расчетные сопротивления - таблица 51,а
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2008, 11:28
#15
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
Касаемо труб из ст.20 есть примечание 7 к Табл.50*
Расчетные сопротивления - таблица 51,а
Что же, получается, не следует вообще горячедеформированные трубы использовать?
Неужели прямошовные намного лучше?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2008, 11:44
#16
sdkfz234

инженегр-констриктор
 
Регистрация: 13.03.2008
Лужки
Сообщений: 12


а чем не нравятся профильные трубы? всю рекламу из них делают - и стоит/висит..
sdkfz234 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2008, 11:52
#17
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


И еще вопрос, а что это за сташная запись в СНиПе:
"Не допускается применять бесшовные горячедеформированные трубы, изготовленные из слитков, имеющих маркировку с литером «Л», не прошедшие контроль неразрушающими методами."

Цитата:
Сообщение от sdkfz234 Посмотреть сообщение
а чем не нравятся профильные трубы? всю рекламу из них делают - и стоит/висит..
Про прямоугольные?
С удовольствием, но "не вписываются в архитектурную концепцию"
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2008, 13:05
#18
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
"Не допускается применять бесшовные горячедеформированные трубы, изготовленные из слитков, имеющих маркировку с литером «Л», не прошедшие контроль неразрушающими методами."
горячедеформированные трубы подвержены расслою, отсюда и предосторожности.
 
 
Непрочитано 24.03.2011, 21:59
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,484


не стал заводить новую, нашел тему 3-летней давности ))
может кто пояснить, что за примечание такое странное к табл. 50 СНиП "Стальные конструкции", касающее применения бесшовных труб????
Цитата:
7 Бесшовные горячедеформированные трубы по ГОСТ 8731-87 допускается применять только для элементов специальных опор больших переходов линий электропередачи высотой более 60 мм, для антенных сооружений связи и других специальных сооружений, при этом следует применять марки стали:.............
В таком ответе не вижу логики
Цитата:
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
горячедеформированные трубы подвержены расслою, отсюда и предосторожности.
Разве опоры переходов высотой более 60 мм не относятся к наиболее ответственным конструкциям? Какие предосторожности?
Единственное, что приходит на ум - запрет их применения на небольшие сооружения из экономических соображений - бесшовные трубы гораздо дороже прямошовных...
Может еще какие мысли есть?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 16:12
#20
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


То, что написал хворобьев - еще не значит, что это правда. С таким же успехом можно написать, что толстолистовой прокат подвержен расслою.

Бесшовные трубы намного дороже сварных, поэтому в СНиП было внесено такое требование. Чтоб не расходовали зря дорогой и дефицитный прокат.
lexabelic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ударная вязкозть и др. требования для стали Ст20...



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Системные требования для AutoCad 2005 + Autodesk Viz 4(5?) Leo AutoCAD 7 28.12.2004 22:32