Непрочитано 05.04.2008, 21:23 #1
Водопонижение
Жека
 
инженер-конструктор
 
Татарстан
Регистрация: 11.01.2007
Сообщений: 74

Здравствуйте! Вопрос: в какой документации следует отобразить проект на водопонижение в разделе КР или ПОС? Можно ли в КР просто указать на необходимость времененного водопонижения и отфутболить заказчика к разработчикам ПОС или мне, как конструктору, необходимо разработь проектное решение водопонижения.
Ситуация следующая: расширение производственного здания, существующие фундаменты не известны, свайные у заказчика нет возможности выполнить (стесненные условия), а на площадке высокий уровень грунтовых вод и для производства фундаментов мелкого заложения нужно временное водопонижение. или может быть кто-то предложит еще какие способы?
__________________
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными"
Просмотров: 3661
 
Непрочитано 05.04.2008, 21:38
#2
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Водопонижение, тем более временное, отображается в ПОС, а так же и объемы работ по оному.
metod вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2008, 21:38
#3
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,296


Хм.... к сооружению на неизвестных фундаментах пристраивается сооружение на фунд. мелкого заложения...
А обследовать сущ. здание и шурфовать фундаменты ?
Может там необходимо будет пластовый дренаж на постоянку делать...
На это отдельный комплект чертежей потребуется...
bernata вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2008, 21:42
#4
Жека

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Татарстан
Сообщений: 74
<phrase 1=


Заказчик экономит, обследование существующих фундаментов будет происходить в процессе начала отрывки котлована и при необходимости будет кооректироваться принятое решение
__________________
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными"
Жека вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2008, 06:03
#5
Фоса

Главный инженер
 
Регистрация: 16.02.2008
Красноярск
Сообщений: 68


Жека, у нас в отделе была похожая тема - подземный резервуар станции подкачки канализационных вод на площадке с высокими подземными водами - делали монолитной резервуар по методу "опускного колодца". Не я делал.