Расчет гигокалорий в доме
Lexzus
 
Регистрация: 22.12.2007
Сообщений: 7

Помогите разобраться. Проектная организация посчитала расчетное потребление гигокалорий на отопление жилого дома и на горячую воду (гор. вода идет через полотенцесушители по кольцу), и выдала такие цифры: расход на отопление 0.09 гКл/час, а на воду 0.14 гКл/час. Неужели расход по горячей воде гКл больше чем по всему отоплению дома???
Просмотров: 6056
 
Непрочитано 17.04.2008, 20:09 не может
#2
Silver


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 20


возможно в случае проекта в Африке. Есть формула СНиПА регламентирующая отношение этих величин если надо- могу выслать на днях. Какая площадь помещения? Если только летний режим еще возможно.
Silver вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 06:00
#3
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Не, тут что то не то. Не должно такого быть. Вы дайте по подробней информацию
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 18:48
#4
Lexzus


 
Регистрация: 22.12.2007
Сообщений: 7


Режим расчитан круглогодичный, общая площадь помещения 1520 м2. Здание жилое 4-х этажное. 32 квартиры.
Lexzus вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 20:54
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Ну ... и на том спасибо.

32 квартиры средней площадью 47,5м2 - скорее двушки. Примем среднюю заселенность 3,5чел/квартиру. получим

32*3,5=112чел
Предположим, что квартиры оборудованы ваннами 1500-1700мм с душами. Тогда часовой расход горячей воды составит (Ох... вероятности считать нужно, ну да ладно) ... составит ... 2,14м3.
Зададимся условиями приготовления ГВ: вода готовится из холодной от +5 до +65. Тогда потребность на ГВС составит ~150кВт или 0,13 Гккал/час. О! почти угадали - в ответе 0,14. Значит цифра верна.

А вот с отоплением я ни как не угадаю. Нужно знать:
-Температуру наиболее холодной пятидневки;
-Конструкцию стен;
-Типа заполения оконных и дверных проемов;
-Ориентацию по сторонам света;
....

Но на вскидку... около 70Вт/м2 - вроде номально, но боюсь, что это без учета нагрева инфильтрующегося воздуха, т.е. без учета расходов тепла на вентиляцию. Или она у вас приточная с механическим побуждением и электрическим нагревателем?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 09:28
#6
proekt_mep

(ГС, ТМ, ОВ)
 
Регистрация: 14.03.2008
Харьков
Сообщений: 101


Подскажите, а в приведенном примере мощность котельной должна быть какой?
Я имею в виду складываются ли нагрузки на отопление и ГВС или ГВС за счет отопления?
proekt_mep вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 08:17
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Складывается
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2008, 21:39
#8
proekt_mep

(ГС, ТМ, ОВ)
 
Регистрация: 14.03.2008
Харьков
Сообщений: 101


Спасибо!
proekt_mep вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет гигокалорий в доме



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58