нужна помощь. Как приложить к модели результаты обдува здания?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > нужна помощь. Как приложить к модели результаты обдува здания?

нужна помощь. Как приложить к модели результаты обдува здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.05.2008, 19:39 #1
нужна помощь. Как приложить к модели результаты обдува здания?
GOODWIN
 
Регистрация: 13.08.2005
Сообщений: 18

Есть результаты обдува здания.
В результатах есть суммарные силы приложенные в точке (по каждому этажу) по Х и по У (в плоскости этажа). это вроде можно приложить по контуру плиты.
есть также Мz (кручение)... вот что с ним делать?

кто работал с результатами обдува?
Просмотров: 3240
 
Непрочитано 15.05.2008, 13:30
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


разложите крутящий момент на пару, а лучше две пары сил с эксйентриситетом до центра жесткости. а еще лучше - затем силы заменить на распределенные силы вдоль внешнего контура здания.
P.S. а может у Вас здание дикой формы в плане?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 18:30
#3
GOODWIN


 
Регистрация: 13.08.2005
Сообщений: 18
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
разложите крутящий момент на пару, а лучше две пары сил с эксйентриситетом до центра жесткости. а еще лучше - затем силы заменить на распределенные силы вдоль внешнего контура здания.
P.S. а может у Вас здание дикой формы в плане?
не смешно.

решение по Мz, придумали - объеденение перемещение по Uz.

вернемся к первой части вопроса: как приложить силы Fy и Fx, чтобы здание не крутилось... методом подбора? скучно....
GOODWIN вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2008, 18:38
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


элементарно. Вам всего лишь надо найти центр тяжести "поперечного сечения" этажа.
P.S. это каким образом объединение перемещений по Uz тождественно крутящему моменту Mz?
P.P.S. даже интересно стало, как "обдувальщики" смогли получить силы Fx и Fy для каждого этажа в отдельности? Заодно сможете у них спросить - для каких имеено точек на этаже они смогли получить значения сил. В эти самые точки и прикладывайте свои силы.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2008, 22:53
#5
GOODWIN


 
Регистрация: 13.08.2005
Сообщений: 18
<phrase 1=


спросить, как-то не предоставляется возможным. Обдули в Лондоне, а результаты обдува я получил через третьи руки.
GOODWIN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > нужна помощь. Как приложить к модели результаты обдува здания?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) СергейизКиева AutoCAD 16 13.10.2005 10:41