| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обратный расчет монолита по профнастилу.

Обратный расчет монолита по профнастилу.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2008, 11:11 #1
Обратный расчет монолита по профнастилу.
Funky
 
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 14

Доброго всем дня. Я начинающий проектировщик, недавно начал работать по специальности, поэтому не пиннайте сразу.
Вопрос в следующем:
До меня, на одном из объектов, было запроектировано монолитное перекрытие по профнастилу. Пришли замечания, что при выбранной расчетной схеме на центральном опорном участке растянутой зоной будет верхняя (это я понимаю). Они просят предоставить расчет, а тот человек уволился и я остался один из проектировщиков-строителей.
Требуется произвести обратный расчет, т.е. есть конструкция и расчетная схема, надо найти максимальную нагрузку, которую выдержит эта конструкция.
Я почитал "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ".
Там написано: "4.18. Расчет прочности нормальных сечений плиты на ее промежуточных опорах выполняется только в случаях установки расчетной надопорной гибкой арматуры, обеспечивающей неразрезность конструкции. Прочность нормальных сечений плиты определяют как для сечений железобетонных элементов, армированных гибкой арматурой, по СНиП 2.03.01-84 без учета стального профилированного настила."
СНиП - вещь хорошая и нужная, просто столько информации сразу, мой мозг не воспримет и я боюсь накосячить.
Помогите. Напишите какие действия необходимо просчитать. Что за чем сделать. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 3437
Размер:	15.1 Кб
ID:	6919  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 4006
Размер:	41.9 Кб
ID:	6920  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита.jpg
Просмотров: 2926
Размер:	17.5 Кб
ID:	6921  


Последний раз редактировалось Funky, 29.05.2008 в 12:31.
Просмотров: 18507
 
Непрочитано 29.05.2008, 11:22
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а в проекте верхняя арматура над опорой пропущена в обе стороны? т.е. плита заармированная по неразрезной схеме?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 11:32
#3
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Что-то непонятно, расчетная схема,показанная на рисунке-разрезная,но ладно,раз написали,что верхняя арматура есть,значит,схема неразрезная. Прочтите СП 52-101, там есть расчет на прочность таврового сечения. Условно,метр вашей плиты приведите к тавру, получите предельный момент,воспринимаемый сечением, откуда сможете получить предельную нагрузку на плиту.
З.Ы. армирование какое-то странное...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 11:42
#4
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


2Funky
Ьакое армирование нельзя считать расчетным (имею ввиду верхнее) оно расположено ниже нейтральной зоны сечения и в нормальном режиме не заработает никогда.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 12:11
#5
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


большой шаг опор, батут будет
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 12:24
#6
Funky


 
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 14


Т.е. если руководствоваться "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ", а в частности пунктом "4.18. Расчет прочности нормальных сечений плиты на ее промежуточных опорах выполняется только в случаях установки расчетной надопорной гибкой арматуры, обеспечивающей неразрезность конструкции. Прочность нормальных сечений плиты определяют как для сечений железобетонных элементов, армированных гибкой арматурой, по СНиП 2.03.01-84 без учета стального профилированного настила."
Расчет мы можем не производить если:
Цитата:
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
2Funky
Такое армирование нельзя считать расчетным (имею ввиду верхнее) оно расположено ниже нейтральной зоны сечения и в нормальном режиме не заработает никогда.
?
А как выяснить положение нейтральной зоны?
P.S. Подправил схему.
Funky вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 12:43
#7
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Ну,положение нейтральной зоны тоже относительно, ведь первоначально неизвестно,где пройдет граница сжатой зоны. Если такое армирование установлено по факту,то с таким армированием и необходимо считать. Но на самом деле,как сказал 4 и 6, батут действителньо будет. То же руководство рекомендует назначать длины пролетов в пределах 1,5-3м
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 12:55
#8
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Может распилить плиту по центру средней опоры?
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 12:57
#9
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


если на опоре не хватит арматуры, то она сама распилится
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 13:24
#10
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


2Дрюха
Я говорю об "упругой" нейтральной зоне, а не о бетонной при расчете на прочность.
Следует четко понимать, чтобы заработала эта арматура бетон должен треснуть и раскрытся на всю глубину защитного слоя, при таких условиях жесткость на опоре снизится и весь момент уйдет в пролет.

2Funky
Нейтральная зона для упругого сечения (читай центр тяжести сечения) ищется по правилам сопромата.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 13:28
#11
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Вариант 1
Необходимо поставить еще одну опору в пролете 4.8 метра и армирование в плите (как-бы) приподнять миллиметров на 20. Тогда верхняя сетка будет работать на растяжение, а стержни в ребрах на сжатие. Так же устойчивость стенки, прогиб, профлиста - тоже будет обеспечен (профлист тоже считать нужно)

Вариант 2
Увеличить толщину перекрытия до 150-220. Армировать двумя сетками в верхней и нижней зоне, без учета бетона ребер. Профлист при бетонировании подпирать или использовать стандартную опалубку для ж\б монолитных конструкций.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 13:32
#12
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


2Pek
Согласен с Вами.
2Funky
Был однажды у меня такой случай,что строители уложили арматуру просто по вехру профлиста. Пришлось им париться,дабы установить все с необходимыми характеристиками. Если перекрытие еще не залито,то неплохо было бы дать по этому указания
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 13:44
#13
Funky


 
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 14


Перекрытие уже залито. Подпорку в середине пролета 4,8м сделать невозможно. Максимальной нагрузкой на перекрытие будет снег и люди. Людей не много максимум человек 10, раз в пол года, а так, один человек, раз в день.
Хочу посчитать как ригель, таврового сечения с полками внизу. Так можно?
Funky вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 14:00
#14
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Funky
Цитата:
на перекрытие будет снег и люди
или снег или люди. Что тяжелее.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 14:13
#15
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


При расчете на прочность от полки внизу (в растянутой зоне) проку мало.
Я бы проверил пролетную арматуру может ее хватит для восприятия момента как для простой (шарнирной) балки. Если хватит - забыть про опрную арматуру. Если нет - начинать колдовать. Все-равно надо учитывать неравномерное загружение снегом (загружен только один пролет).
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 14:29
#16
Funky


 
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 14


Я не конструирую перекрытие. Мне надо выяснить максимальную нагрузку на него. Если я буду рассматривать сечение как ригель с полками внизу, т.е. как бы перевернув схему и заменив среднюю опору на нагрузку, так получится?
P.S. Еще раз подправил схему. Плита по концам не защемлена.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 1242
Размер:	15.4 Кб
ID:	6927  
Funky вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 14:39
#17
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


на схеме изображена геометрически изменямая система
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 14:40
#18
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Funky
По середине вводи шарнир при таком армировании
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 14:44
#19
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


2Fanky
Я не предлагаю ничего конструировать, я предлагаю исходить из того, что плита шарнирная и определить нагрузку в запас. Думаю запас будет не большой.
=>4 и 6
В натуре это очень тяжело организовать, если только на ролики плиту поставить :-) Поэтому думаю это просто "опечатка".
Pek вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 14:52
#20
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Pek
Цитата:
В натуре это очень тяжело организовать, если только на ролики плиту поставить :-) Поэтому думаю это просто "опечатка".
понятное дело, но зачем давать повод какому-то злому эксперту
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 15:16
#21
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


По моему скромному мнению, если это настил Н75-0,8 то существуют предельные нагрузки при которых его применяют по двухпролетной неразрезной схеме они указаны в пособии,далее определяете собственный вес бетонной плиты и путем несложных расчетов у вас оказывается предельная нагрузка на это перекрытие.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 15:21
#22
Funky


 
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 14


Плита лежит вот так. Просто пришли дяди, положили профлист в это положение, накидали арматуры как в проекте, залили бетоном и ушли. Концы плиты и центр никак не защемлены со стенами. Как называется эта схема? Я нарисовал в 1-м посте так, чтобы схема была статически определимой и геометрически неизменяемой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Gkbnf1.jpg
Просмотров: 589
Размер:	20.3 Кб
ID:	6928  
Funky вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 10:31
#23
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Я недавно считал подобную конструкцию в Арбате/SCAD пролет был 3.2м. а профлист Н 60-845-0.9 так программа требует от меня поперечную арматуру из-за образования наклонных трещин . Funky а у вас и пролет поболее неужто без поперечной арматуры проходит?
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 11:08
#24
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Война и немцы. Зафигом поперек волны в верхней зоны тоже положили D16 ?!!! Она же должна быть соеденительная !!! Обычно делают каркасики и ставят их в гофру вертикально: рабочая арматура распологается друг над другом. А это просто бред какой-то. Да еще рабочку по верху прямо по профлисту положили... Без коментов...
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2008, 10:42
#25
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


А они просто бросили арматуру на дно гофра и залили и ушли? И защитного слоя бетона внизу нет?
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2008, 12:05
#26
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


1) Чтобы ж.б. плита сработала совместно с профлистом нужно устанавливать на опорах вертикальные анкеры, как диктует то же руководство. И то это мнение вызывает ряд сомнений.
В любом другом случае стоит считать плиту без учета работы профнастила.
2) На поперечном сечении над гофрами показана продольная арматура (вдоль гофр) без защитного слоя. Она так же не будет работать, так как сцепления с бетоном фактически нет. Таким образом на промежуточной опоре возникает шарнир (и небольшая трещина по длине опоры в полу =).
Далее плита работает уже по разрезной схеме и считать ее несущую способность нужно как для балки таврового сечения с шириной полки 187.5 мм (насколько я помню габариты 75 профлиста).

Таким образом имеем свободно опертую часторебристую плиту расчетной длиной 4.8 м, армированную продольной арматурой d16 с шагом 188 мм. Что-то мне подсказывает что много она не понесет =)
Liam вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2008, 12:36
#27
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


^) Не больше тонны на кв метр. Если снизу есть защитный слой. А прогиб будет ужастный
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2008, 14:13
#28
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Цитата:
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
^) Не больше тонны на кв метр. Если снизу есть защитный слой. А прогиб будет ужастный
10 кг/м2 - тоже не больше тонны.
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2008, 14:24
#29
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


В арбате тавровая балочка считается 1мин. при 1т/м2 коэфф исп 1,011 при В15.
Sergo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обратный расчет монолита по профнастилу.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монолита по профлисту Львовна Шнайдерман Железобетонные конструкции 71 31.05.2011 16:17
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
расчет монолита в скаде Zemmer SCAD 5 28.04.2006 19:28