Ситуация такова - Запроектировали и уже строим автосалон.
Возникла проблема - на этот объект город не дает ТУ на подключение к городским сетям электроснабжения до 2010 г.
Было принято решение на 2 года для автономного электроснабжения поставить дизель-электростанцию контейнерного типа (с вент-ей, пож. сигнализацией) на 300 кВт с двумя дизелями и блоком синхронизации. и надземный резервуар запаса топлива 5-10 м3 (необходимо 2 шт - для основного источника электроснабжения - вычитал в рекомендациях по монтажу генер. установок)
Сейчас корректруем генплан и разрабатываем фун-т под контейнер и надземные баки.
Возник вопрос: На каком расстоянии от контейнера можно расположить 2-е бочки с диз. топливом? И какие противопожарные мероприятия (брэндмауэр и.т.д.) могут сократить это расстояние до минимума? И необходимы ли они?

Заранее спасибо за любую инфу!
Просмотров: 2241
 
Непрочитано 16.07.2008, 14:21
#2
Mek

Изобретение металлических гаражей
 
Регистрация: 10.09.2004
Сибирь
Сообщений: 559


Много полезного можно найти в НТПД-90 - "Нормы технологического проектирования дизельных электростанций" и в ПТЭД - "Правила технической эксплуатации дизельных электростанций"
__________________
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 10:58
#3
Brakonier


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 13


если кому интересно как решили проблему-
поставили рядышком заводской блок-бокс (контейнер) с баками запаса топлива....
Brakonier вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 11:18
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Конечно интересно.
Еще интересно, все сдано и принято?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2010, 16:22
#5
*vano*

Руководитель проектного отдела
 
Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от Mek Посмотреть сообщение
Много полезного можно найти в НТПД-90 - "Нормы технологического проектирования дизельных электростанций"
"Дата окончания действия документа: 01.01.1995"
Цитата:
и в ПТЭД - "Правила технической эксплуатации дизельных электростанций"
"Правила распространяются на принадлежащие Минтопэнерго РФ стационарные ДЭС мощностью 500 кВт и выше"

Чем пользоваться?

Последний раз редактировалось *vano*, 02.08.2010 в 16:27.
*vano* вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 09:05
#6
Mek

Изобретение металлических гаражей
 
Регистрация: 10.09.2004
Сибирь
Сообщений: 559


Цитата:
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
Чем пользоваться?
Пользуемся тем что есть. На мобильные ДЭС вообще по-моему ничего нету. Видимо можно написать конкретные свои нормы, утвердить их и как-нибудь официализировать. Либо согласовать с заказчиком имеющиеся, пусть и просроченные документы, и работать по ним..